| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Насыпные и просадочные грунты
инженер-генплана
Ростов-на-Дону
Регистрация: 22.01.2011
Сообщений: 34
|
||
Просмотров: 11999
|
|
||||
АС, КЖ, КМ Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293
|
Тип просадочности? Я так понимаю просадочный потому что насыпной?
:-D Если насыпной - напрашивается решение выбрать насыпной (он же просадочный) грунт и заменить допустим ПГС)))))))) З.Ы. Заменить в пределах устраиваемых фундаментов))) |
|||
![]() |
|
||||
Доктор molot Регистрация: 05.07.2008
Багамские острова
Сообщений: 429
|
к какому типу просадочности относятся грунты к 1 или 2 , это очень важно в понимании исходных данных для проектирования
смотрите характеристики, в том числе обратите внимание на характеристики начального просадочного давления просчитайте крен и осадку... |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
буронабивные сваи диаметром в пол метра на пол метра глубже насыпного грунта и нечего здесь голову ломать больше.
З.Ы. шаг свай 1,5 метра и усе будет ок,даже к бабки не ходи,это по сути сарай....
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
инженер-генплана Регистрация: 22.01.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 34
|
Специфические грунты представлены просадочным суглинком и насыпным суглинком. Мощность насыпного слоя 2,5-3м. Тип просадочности второй, мощность просадочной толщи 14,3-14,5м.
я так понимаю под моим "сараем" (операторной) надо все-таки делать плиту |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
СеленаДалия: см.пост №7 ничего не изменилось,единственное что выполнить водозащитные мероприятия обязательно(разуклонка,отмостка,посадка растительности)
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Offtop:
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346
|
Дело ясное, что дело тёмное. В таких случаях нужно ОЧЕНЬ внимательно читать геологию. Формально садиться на насыпные грунты нельзя. Реально садить хатку-манатку на сваи - не поймёт заказчик. Разве что снимать насыпной слой и заменять его грунтовой подушкой.
Что в качестве фундаментов рекомендует геология? Давность отсыпки насыпных грунтов и их плотность? Величина просадочности нижележащей толщи? Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Доктор molot Регистрация: 05.07.2008
Багамские острова
Сообщений: 429
|
если заказчик не сильно смотрит за перерасходом то делайте плиту, если будет смотреть и перепроверять то считайте по полной по всем пункта включая расчёт по просадочности, тем более что у вас 2-а группа а это что: грунт начинает осадку не только под нагрузкой, а и еще при изменении своих свойств под действием своего собственного веса...
Так же следует проектирование вести в соответствии с пунктами СНиП по просадочности (отмостка, водоотвод и т.д.) ![]() |
|||
![]() |
|
||||
АС, КЖ, КМ Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293
|
СеленаДалия, а под просадочной толщей известно какие грунты?
alexandrius: "Разве что снимать насыпной слой и заменять его грунтовой подушкой" - грунтовую подушку??? на просадочные грунты II типа??? - вот это будет Фокус!!! ))) Даже лучше "висячих" свай фокус!!! )))))))))))))))) |
|||
![]() |
|
||||
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346
|
Цитата:
А Вы что предлагаете? Сесть на насыпной грунт? Или сделать трёхметрвое подполье? Для свай при 2-ом типе просадки СНиП пишет очень много чего интересного. Начиная от целесообразности свайного типа фундаментов вообще, до учёта просадочной толщи и насыпного слоя мощностью более 1м с минусом при расчёте несущей способности сваи по грунту. Есть ещё вариант закрепления грунтов цементацией или силикатизацией. Очень дорого и делать это должна специализированная организация. Увидеть бы данные по просадочному суглинку. Его объёмный вес, пластичность, модуль деформации и т.п. Если есть первоначальное просадочное давление - вообще хорошо. Цитата:
Последний раз редактировалось alexandrius, 09.02.2011 в 16:00. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346
|
Цитата:
Цитата:
При этом в Херсоне полным-полно стоит зданий 3-4 этажа на 2-ом типе просадочности на фундаментных плитах без всяких грунтовых свай. Садить одноэтажную коробку на сваи длиной более 15м не целесообразно. Делать грунтовые сваи - тоже. Под грунтами 2-го типа редко когда сразу встретишь хороший грунт. Скорее всего там будет суглинок полутвёрдый, затем твёрдый, и только затем глина/дресва. То есть для сваи-стойки длина, вероятно, составит 20м и более (сужу по аналогии с "моими" местными грунтами). Скорее всего далеко за 20м, ближе к 30. Хотя всё может быть, потому я и говорю - очень внимательно нужно отнестись к геологии. Посмотреть что она рекомендует. Прежде чем за сваи хвататься, или устранять просадочность, неплохо бы посмотреть на характеристики просадочного слоя. Особенно на первоначальное просадочное давление. ЗЫ. Висячии сваи при 2-ом типе просадке очень даже могут быть. У нас таких пруд пруди. Включая экстремальные варинты при длине сваи более 30-ти (!) метров. Последний раз редактировалось alexandrius, 09.02.2011 в 16:25. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346
|
Если там "вменяемый" суглинок, то просто плиту. Вопрос только в отметке низа плиты. Или садить на суглинок и делать техподполье, или насыпной слой срезать, делать инженерную подготовку (подушку из песка и щебня) и уже на неё садить плиту. И особое, даже сверхособое внимание отводу воды. Ну а само здание делать либо каркасным связевого типа (что бы при необходимости могло сыграть, это в для каркасных зданий со столбчатыми фундаментами), или наоборот жёстким, с армированием углов стен и монолитным поясом под перекрытие. Обычно делаем второе. Хотя у нас есть типография на ул. 40 лет Октября - 5 этажей, сборный каркас, размеры стаканов 3,2х3,2м, стоит на 2-ом типе просадки. С 80-ых годов стоит...
Повторюсь - всё зависит от просадочного суглинка. От его консистенции, от его первоначального просадочного давления, от его плотности. От возможности колебания УГВ. От состояния рядом расположенных водонесущих коммуникаций. Сваи любого типа в данном случае будут иметь 14,5м отрицательного трения. Для того, что бы она хоть что-то понесла, её длина легко шагнёт за 20м (если там сразу под суглинком нет твёрдой глины, а там наверняка сперва будут разные суглинки и только потом глина или что-то ещё). Понадобятся лидерные скважины на всю глубину просадочной толщи. Стоимость будет космическая. Хотя при варианте не свайных фундаментов своих нюансов тоже хватает. Цитата:
Последний раз редактировалось alexandrius, 09.02.2011 в 18:16. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346
|
СеленаДалия, Вы всегда так малословны? Суглинок, пусть не просадочный, очень разный бывает...
В любом случайте, читайте изложенные, изучайте рекомендации по строитльству и проектированию на просадочных грунтах и принимайте решение. |
|||
![]() |
|
||||
Доктор molot Регистрация: 05.07.2008
Багамские острова
Сообщений: 429
|
вот вам литературка посмотрите как там все решается
Крутов В.И. Основания и фундаменты на просадочных грунтах DJVU |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
и что с того отрицаетельные силы трения считаются только на 6 метрах см.СНиП расчет отрицательных сил трения,на вскидку пункт не скажу. А так по делу: забивать сваи или делать грунтовую подушку по сарай(огромное количество земляных работ+применение тяжелых трамбовок) выльется в такую копеечку,что у заказчика волосы на голове и нетолько встанут. Применяйте буронабивные сваи и будет вам счастье.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
инженер-генплана Регистрация: 22.01.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 34
|
Witsoon, спасибо, классная книжка уже не первый день ее читаю
![]() геологи вообще не рекомендуют что-то строить без химического закрепления грунта ![]() а начальник мне заявил, что в 20 метрах от нашей заправки стоит уже 30 лет котлостроительный завод и пока еще не рухнул, поэтому мое предложение укрепить грунт селикатизацией или что-то в этом роде глупо, максимум уплотнить тромбовками ![]() Большое всем спасибо, вы мне очень помогли ![]() ![]() Последний раз редактировалось СеленаДалия, 10.02.2011 в 16:06. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Какой уровень подземных вод?
Возможен ли его подъем? Где расположено проектируемое сооружение? (ровная площадка, косогор и т.п) Планируется ли застройка около вами планируемого сооружения? Есть ли наличие водоносных коомуникаций около проектируемого здания? Возможна ли планировка территории, обеспечивающая отвод дождевых вод от сооружения? Какое начальное просадочное давление на основание? Что же вы все молчите? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347
|
Цитата:
Обращайте внимание, где написано про классы ответственности здания. Судя по описанию, ваше здание небольшое и без значительных нагрузок. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346
|
Да? см.СНиП п. 8.11.
Кроме того, при условии длительных замачиваний всё же стоит взять отрицательное трение по максимуму, на всю толщу. А то, знаете ли, сваи бывает отрывает от ростверка и они мерно хоронятся в просадочных толщах... В нашей стране коммуникации имеют привычку течь годами. Книжка вверху хорошая. Упомянутое выше там тоже фигурирует (про нецелесообразность свайных фундаментов под одноэтажные здания). Так что я бы откопал котлован на глубину насыпных грунтов, просыпал бы крупным щебнем, утрамбовал бы, сделал бы расчёт фундаментов (плиты или ленты) на первоначальное просадочное давление. Здание сделать с техподпольем - мощность насыпного слоя не очень велика. Для перестраховки вокруг здания под отмосткой укатать слой глины в качестве водоупора. Само здание выполнить с учётом противопросадочных требований - монолитный пояс под перекрытие. В третий раз (вверху уже писал, SergeyKonstr подчеркнул) обращаю внимание на возможное колебание уровня УГВ - внимательно читайте геологию. Неплохо бы так же узнать какие фундаменты у рядом расположенных зданий. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-генплана Регистрация: 22.01.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 34
|
Грунтовые воды вскрыты на глубине 17,5 м, на территории площадки строительства: хоз-бытовая канализация (выгреб-септик), ливневка, и противопожарный трубопровод. Нагрузки от операторной небольшие, навес 12х8м, гп настаивает на ленточном и столбчатом фундаменте. я пока не представляю, как это осуществить
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.09.2010
Сообщений: 22
|
Можно вопрос, близкий к теме?
В последнее время (3-4 месяца) получаем изыскания, в выводах которых написано: ИГЭ-Х-насыпной грунт. Согласно ГОСТ (не помню какой), является..., и идет характеристика нормального грунта-суглинка. Хотя в насыпном есть включения, например, строительного мусора (это опять же по геологии). И как же быть? Снимать насыпной или употребить его как основание? Кто-нибудь сталкивался с этой темой? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347
|
Обычно, если насыпной слой небольшой до 2х метров, его как основание в расчет не берут. Но, если больше, замена становится дороже. Тут уже требуются характеристики. В Пособии по проектированию оснований насыпном посвящен раздел 8. Там учитывается и геология, и происхождение, и возраст, и характер залегания. В некоторых случаях он рассматривается как грунт природного сложения.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Буронабивные сваи и насыпные грунты. | Trikokosika | Основания и фундаменты | 26 | 08.11.2010 17:28 |
Насыпные грунты в основании фундаментов | Евдокия | Основания и фундаменты | 8 | 19.09.2010 10:25 |
ФОК-ПК и насыпные грунты! | Michail | Расчетные программы | 1 | 17.12.2008 16:41 |