Помогите с расчетной длиной колонны
Гастробайтер
дома
Регистрация: 23.02.2006
Сообщений: 53
|
||
Просмотров: 14213
|
|
||||
Гастробайтер Регистрация: 23.02.2006
дома
Сообщений: 53
|
Я так думаю что расчетные длины у них будут одинаковые у всех. А насчет участка может я не понял, но колонна неразрезная общая длина 6.4 у этой колонны какое будет ню или можно предположить что связь раскрепит колонну на 3х метрах и только у верхней части колонны (3.2 м ) ню=2
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Можно так предположить. Только вот то что внизу справа на связь не тянет. И не "ню" а "мю".
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Chuvak_3, в данном случае нет такого понятия как расчетная длина колонны. Есть понятия расчетная длина нижней части колонны (нижнего этажа) и расчетная длина верхней части колонны (верхнего этажа). Причем для крайней и средней колонны эти значения различны!
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.11.2008
Сообщений: 79
|
Цитата:
но даже если бы можно было, то раскрепление произойдет в плоскости рамы, а вопрос был задан по расчетной длине колонны из плоскости чертежа. мое мнение, m=2 для колонны из плоскости. однако, если в раме моделировалось перекрытие, то можно принять для нижнего 3х метрового участка колонны m=1. |
|||
![]() |
|
||||
Гастробайтер Регистрация: 23.02.2006
дома
Сообщений: 53
|
Это продольный разрез, в плоскости рамы связей нет вообще и там принята высота колонны 2*6.4 А вот из плоскости закрались сомнения если примерно построить кривые потери уст-сти то похоже что МЮ верхней части колонны на мой взгляд будет больше 2 но как ее вычислить
palexxvlad, как это вычислить... очень буду признателен Den_Den, Почему диагональ нельзя считать связью и какую лучше в этом случае поставить. Крест нежелателен |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
Алгоритм в Лире достаточно прост (для этой задачи). Моделируйте данную схему (плоскую или с перекрытиями). Если перекрытия не участвуют, то Мю из плоскости 2 и двутавр надо ориентировать соответственно. Если перекрытие моделируете то... все зависит от его типа, жесткости и общей конфигурации здания (ядра жесткости...).
Итак, если считать перекрытие раскреплением из плоскости то алгоритм примерно таков: 1) построить плоскую модель, загрузить, назначить связи. Признак схемы 6 (связи У надо назначать в узлах земли и в узлах несмещаемого перекрытия) 2) Провести обычный расчет и составить РСН 3) В окне расчета устойчивости выбрать по РСН и поставить галочку учет моментов и количество вычисляемых форм 3. 4) провести расчет услойчивости. Как написано в справке, физический смысл имеет только наименьший коэффициент расчетной длины - этот элемент и определяет устойчивость системы. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
@$K&t[163RUS], только на моей памяти Ильнур раз 5 говорил как это делается, да IBZ раза 2
![]() Цитата:
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Chuvak_3, в посте #6 мю посчитано для колонн, плоскость стенок, которых параллельна плоскости стенок балок. Если колонны повернуть на 90 градусов относительно своих осей тогда мю для нижних участков будет = 1,65. Действительно, влияние консоли сверху
![]() Grig63, а как Вы располагали плоскости колонн (как ориентировали стенку колонн ) при определении мю по Лейтесу ? |
|||
|
||||
Гастробайтер Регистрация: 23.02.2006
дома
Сообщений: 53
|
Grig63, да по Лейтесу так примерно и получается, я так понял с КЭ комплексами есть отличие.
Но по логике Мю нижней части должен быть меньше Правда у меня книга в плохом качестве я мог схему не правильно разобрать , если есть у кого эта схема выложите плииз? Вместе и разберемся palexxvlad, Огромное спасибо за уточнение а верхней скока получилось? Последний раз редактировалось Chuvak_3, 21.02.2011 в 14:48. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Так и что дальше. Получили вы для минимальный коэффициент свободной длины предположим 2,2(или ещё круче 8-10) - это не тот коэффициент который вы можете использовать при подборе сечения.
|
||||
![]() |
|
||||
Например - вы получили в Лире например для колонны коэффициент 8. Колонна к примеру 6 м. Тогда при подборе сечения расчетная длина колонны у вас составит 48 м? И наоборот получили вы 1.1, а если посчитать по СНиП, то может коэффициент выйти 2,0.
|
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() Если правильно посчитана задача на устойчивость, то никак не может получится огромная разница со СНиП. Если задача из заголовка темы не является примером того, то можем еще раз проверить на любой реальной схеме соответствие МКЭ СНиПу. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
По всей видимости - да.
Цитата:
![]() |
|||
|
||||
проектирование, КМ Регистрация: 25.08.2006
г. Донецк
Сообщений: 99
|
Просчитал в Лире по плоской схеме (признак схемы 2) задачу 11 из Лейтеса при l1=3м и l2=3.2м
Коэффициент свободной длины Ly получился: Ly (мю)=2,64 – низ Ly (мю)=2,47 – верх У Лейтеса на рис. 5 К=1 и дальше нет данных, у нас К=3,2/3= 1,066, по этому результат Лира выдала правильный. При l2=3м, К=1 - результаты в Лире и по Лейтесу совпадают - Ly (мю)=2,5 (для обоих стержней) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Offtop: palexxvlad, не могли бы Вы выложить пример определения расчетной длины с использованием узловых перемещений? Очень бы хотелось поглядеть, как все это делается. Если не хочется сюда, то, может, в личку? Банальный какой-нть примерчик. к примеру, трехпролетная трехэтажная рама...ну и какой-нть элементик вычленить. Вы же, если не ошибаюсь в Лире работаетеdrinks:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Mahno, если я не ошибаюсь, колонна в Вашей схеме в пределах этажа разбита на 3 КЭ, следовательно мю будет = мин Lz(1КЭ,2КЭ,3КЭ)/3 для верхней части колонны. Для получения более точных результатов по мю, не лишне поделить колонны помельче(например на 10КЭ) в пределах этажа и убрать галку с опции учета моментов при определении КЗУ.
А где мю=11 для нижнего участка колонны ![]() Дрюха, да это тоже самое что и с нагрузками от фрагмента схемы. В результатах сохраняете узловые перемещения как нагрузку см. картинки, а затем удаляете всё не нужное из схемы и считаете на устойчивость оставленные элементы. |
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
palexxvlad, спасибо за пост №31, все чаще и чаще открываю что-то новое для себя в лире... т.е. считаем всю схему, потом от интересующего нас РСН создаем отдельное загружение с заданными перемещениями и сохраняем схему в кучу подсхем с оставленными элементами свободные длины которых нас интересуют, и повторяем расчет в том числе на устойчивость, главное не забыть таблицу РСУ поправить, я правильно понял?
|
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
под 50 м. Для сравнения в СНиПе- 1,2Н(ж.б.). И 3.3 это не предел - бывают и выше коэффициенты. У меня версия 9,4 - видимо там какие то другие коэффициенты )) |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
проектирование, КМ Регистрация: 25.08.2006
г. Донецк
Сообщений: 99
|
palexxvlad, спасибо за подсказку (#31) по преобразованию перемещений в отдельное загружение, об этой опции я не знал, буду разбираться. Не понятно, правда, зачем это делать при расчетах на устойчивость для определения расчетных длин элементов.
Определение коэффициентов расчетных длин в Лире для меня так же, является новацией и пытаюсь разобраться на примере, приведенном в данной теме. Для плоских схем (признак 2) результаты получаются более-менее правдоподобными и им можно верить. При расчетах элементов по признаку схемы 5 результаты вызывают большие сомнения и их использовать, на мой взгляд, вообще нельзя. Если расчеты конструкций производятся по СНиП, то и расчетные длины элементов желательно так же определять по формулам и допущениям СНиПа, а не в Лире. Или, если расчетные длины определять в Лире, то и расчетные схемы необходимо максимально упрощать и приводить к СНиПовским (признак схемы 2, исключить из рассмотрения поперечные на стержень нагрузки и эксцентриситеты, вызывающие изгиб стержней и пр.). Иначе получим результаты сильно отличающиеся от СНиП. |
|||
![]() |
|
|||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось palexxvlad, 22.02.2011 в 15:01. |
||||
|
||||
Кто-нибудь видел в СНиПе схему для определения свободной длины участков многоэтажной колонны при жесткой заделке в фундаменте и шарнирном примыкании ригелей? Либо что-то я упускаю, либо ее нет?
|
||||
![]() |
|
||||
проектирование, КМ Регистрация: 25.08.2006
г. Донецк
Сообщений: 99
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Для одноэтажных рам в формуле (69) и многоэтажных в формулах (70, а, б, в) при шарнирном креплении нижних или верхних ригелей к колоннам принимаются p = 0 или n=0 (Ji = 0 или Js = 0), при жестком креплении p = 50 или n = 50 (Ji = Ґ или Js = Ґ). |
|||
![]() |
|
||||
Да, действительно! Но данные формулы не относятся к моему случаю, как я понял, судя по расчетной схеме свободной рамы, которая тут же приведена, колонна шарнирно опирается на фундамент, а я ищу с жестким защемлением.
|
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Кто-то еще готов подтвердить данное предположение для многоэтажной свободной рамы с жестким защемлением в фундаменте и шарнирным опиранием ригелей? П.С. По формуле 70а при данных значениях получается около 2,02, т.е. грубо 2, что согласуется с одноэтажной схемой по формуле 69 при n=0, мю=2. Допустим мю=2, но рама многопролетная, насколько можно снизить нагрузки на остальные колонны в раме, считая мю по формуле 71*, если основная нагрузка допустим снег и имеем ли мы право на это? Цитата:
Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 22.02.2011 в 22:07. |
||||
![]() |
|
||||
проектирование, КМ Регистрация: 25.08.2006
г. Донецк
Сообщений: 99
|
Цитата:
Я, обычно использую для определения расчетных длин программу Эспри(ППП) от Лиры. В отличии от Кристалла, в ней можно задавать и шарнирное примыкание ригелей. Последний раз редактировалось Grig63, 23.02.2011 в 10:55. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Определение расчетной длины колонны (?) | loje4ka | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 12.04.2016 15:53 |
База колонны (жесткое сопряжение). Помогите с конструированием. | Davy Jones | Конструкции зданий и сооружений | 48 | 24.10.2014 12:56 |
Ошибка в расчетной схеме металлокаркаса. ПОМОГИТЕ | VAV | Расчетные программы | 2 | 20.11.2009 16:48 |
Расчет жб колонны 5-ти этажного здания.помогите с расчетной схемой | Romegv | Железобетонные конструкции | 13 | 27.05.2009 01:01 |
ADT2006: неразбериха с уровнями в проетке! помогите пжлст! | aleksei | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 14.02.2006 18:12 |