промерзание утепленной ребристой плиты
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > промерзание утепленной ребристой плиты

промерзание утепленной ребристой плиты

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.03.2011, 12:36 #1
промерзание утепленной ребристой плиты
jola
 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 350

Предполагается строительство теплого склада (температура требуется 15-20 градусов, регион строительства Казань)

Предложена следующая конструкция перекрытия над холодным подпольем (см. приложение). Сборное перекрытие монтируется на ЖБ ростверк.
Ребристая плита снизу утеплена пенополистиролом, одновременно пенополистирол является несъемной опалубкой для образования профиля ребер. Чистовые полы по плите не планируются, поверхность плит как чистовой пол. Плиты изготавливаются по заказу.

Утеплителя толщиной 150 мм по сопротивлению теплопередаче скорее всего будет достаточно, но сильно беспокоят мощные мостики холода по ребрам плиты, которые контактируют с наружным воздухом.

Теперь вопросы:
Обоснованы ли мои опасения?
В чем при эксплуатации помещения будет выражаться наличие такого мостика холода?
Если все очень плохо, то будем обсуждать возможность утеплить ребра снизу еще одним слоем пенополистирола 50мм. Но это на крайний случай, пока в целях экономии (это склад) не хочется усложнять конструкцию.
Обязательно ли нужно закрывать пенополистирол снизу или можно оставить открытым?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: плита.jpg
Просмотров: 895
Размер:	22.1 Кб
ID:	55894  

Просмотров: 18020
 
Непрочитано 21.03.2011, 12:47
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Для ясности нарисовал бы узел сопряжения ростверка - плиты - наружных стен.
В принципе достаточно утепления снаружи внешней грани ростверка и опирающейся на него плиты (утеплитель опустить в землю до низа ростверка)
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2011, 13:13
#3
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Вообще-то полы обычно утепляют сверху, оставляя плиты в холодной зоне. Если в Вашем случае принято такое решение (Вам виднее), то, конечно, по ребрам будут мостики холода, которые надо утеплять дополнительно. В экплуатации это может проявляться в выпадении конденсата вдоль зоны ребер и вдоль ростверка.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2011, 13:39
#4
jola


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 350


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Для ясности нарисовал бы узел сопряжения ростверка - плиты - наружных стен.
В принципе достаточно утепления снаружи внешней грани ростверка и опирающейся на него плиты (утеплитель опустить в землю до низа ростверка)
MasterZim, постараюсь выложить узел до вечера, так и планируется утеплять ростверк по периметру, пока не знаю сколько точно получится толщины, думаю, что 80-100мм пенополистирола.


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Вообще-то полы обычно утепляют сверху, оставляя плиты в холодной зоне.
Это я знаю, обычно так и делаем, но здесь идея сэкономить на монтажных отделочных работах (утепление, стяжка). Идея купить готовые утепленные плиты смонтировать и забыть о полах, так как поверхность плиты будет очень ровная.

Как то можно построить температурные поля, чтобы определить в каких случаях будет мокнуть зона ребра (может простая программа какая есть)?
А точно будет мокнуть?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: сечение.jpg
Просмотров: 487
Размер:	31.2 Кб
ID:	55919  Нажмите на изображение для увеличения
Название: план плит перекрытия.jpg
Просмотров: 302
Размер:	35.9 Кб
ID:	55920  Нажмите на изображение для увеличения
Название: план ростверков.jpg
Просмотров: 228
Размер:	29.9 Кб
ID:	55921  

Последний раз редактировалось jola, 21.03.2011 в 16:47. Причина: добавил эскизы
jola вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2011, 19:16
1 | #5
spok


 
Регистрация: 20.03.2011
Сообщений: 44


Там где у вас ребро можно было бы посчитать температуру по СП 23-101-2004 п. 9.1.14, только нету в приложении Н среди возможных вариантов вашего теплопроводного включения, так что только температурные поля вам помогут. Можно приблизительно посчитать по существующим в приложении Н вариантам I и IIа. С опиранием гораздо сложнее, трудно что-либо предугадать как поведет себя температурное поле, только считать.
spok вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2011, 09:01
#6
jola


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 350


На форуме есть информация по программам для расчета температурных полей: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33464 или http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=11666.

Сейчас думаю какую программу выбрать и на какую стоит потратить время на освоение, так как периодически возникают вопросы по проверке описаных рацух.

Специалисты, кто работает в подобных прогах порекомендуйте
Пока вариант по информации с форума выбираю между Salome_MECA и Темпер 3Д, может стоит рассмотреть другой набор...

Скачал триальную версию программы Темпер 3D, при первом знакомстве интерфейс показался дубовым.

У Темпер 3Д в триальной версии ограничение на 5000 узлов, хватит ли этого количества на решение моей задачи (планирую проверить локально узлы ростверк-плита-стена, ребра плиты, и т.п)?
jola вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2011, 09:17
#7
ANKR


 
Регистрация: 25.03.2009
Сообщений: 143


Не хватит. При решении переноса теплоты в трехмерной постановке есть требования к сетке. Так, например, чтобы посчитать крепление вентфасада понабилось 6 млн. узлов, поэтому Темпер 3Д - не рулит.
Лучше - упор на Salome Meca
ANKR вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2011, 11:37
#8
jola


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 350


А какие отзывы о программе NCTerm из набора NORMCAD?
Какие у нее ограничения на триальной версии?
jola вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2011, 13:41
#9
ANKR


 
Регистрация: 25.03.2009
Сообщений: 143


судя по рекламе - ище слабее чем Temper 3D
ANKR вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2011, 18:58
#10
spok


 
Регистрация: 20.03.2011
Сообщений: 44


По опыту знаю что интерфейс программы это 98% всего кода. Я сам написал подобную программу и пользуюсь ее при работе. Так основу я написал за неделю, а интерфейс я дорабатывал по мере надобности целый год. Самое смешное что ничего в таких программах нет сложного.
spok вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2011, 08:56
#11
jola


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 350


ANKR, а в какой программе Вы считали поля при решении своей задачи?

Сейчас пытаюсь установить Salome Meca, но очень геморойно. Нужно ставить виртуальныю машину, на нее линукс, потом Salome Meca. При всем при этом с Линуксом первый раз сталкиваюсь.

Кстати, что лучше поставить 1-е, 2-е, 3-е или 4-е?

CAELinux 2010 download mirrors

1) CAELinux 2010 ISO image (64bit, Ubuntu 10.04):
ftp://cae-linux:salome@caelinux.dynd...elinux2010.iso

2)CAELinux 2009 ISO image (64bit, Ubuntu 8.04):
ftp://cae-linux:salome@caelinux.dynd...elinux2009.iso

3) CAELinux 2008 ISO image (32bit, PCLinuxOS):
ftp://cae-linux:salome@caelinux.dynd...ELinux2008.iso

4) CAELinux 2008 VMWare archive (32bit, PCLinuxOS):
ftp://cae-linux:salome@caelinux.dynd...008-VMWare.rar
jola вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2011, 09:21
#12
ANKR


 
Регистрация: 25.03.2009
Сообщений: 143


считаю - ansys (некомерч.) и therm
сейчас перехожу на salome, правда очень медленно и мучительно из-за нехватки времени.
Виртуальная машина - я думаю только для ознакомления с salome. А так однозначто Linux с 64bit системой.
Конкретнее могут ответить на форуме freecae.ru
ANKR вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2011, 13:09
#13
jola


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 350


Установил Salom-Meca на Windows.
Для начинающих, как мне кажется, самый простой способ это установить виртуальную машину VMware Player, и через нее подключать уже готовую сборку для VMware линукса с установленными программами
Salom-Meca:

CAELinux 2008 VMWare archive:
ftp://cae-linux:salome@caelinux.dynd...008-VMWare.rar

только внимательно почитать здесь:
http://www.caelinux.com/CMS/index.ph...d=45&Itemid=40

и здесь (в разделе юзеры и пароли):
http://www.caelinux.org/wiki/images/...ationGuide.pdf

Не знаю, что теряешь при использовании 32 битной системы вместо 64 битной и программ 2008 года , к тому же у меня на работе 64 бита не поддерживает, но для начала освоения достаточно.

Как что-то получится, выложу.

Вопрос:
Какую температуру воздуха для расчета назначить внутри контура цоколя (снаружи понятно по СНиП климатология..., пока не смотрел, но думаю ок 34 гр)? Подполье не отапливаемое, продухи в ростверках, высота подполья около 500мм.
jola вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2011, 13:46
#14
ANKR


 
Регистрация: 25.03.2009
Сообщений: 143


64 bit дает возможность использования больших объемов оперативки, что для 3D весьма актуально. Так, например, при расчете крепления вентфасада было использовано 8 Гб оперативки. Если при построении сетки не хватает памяти - расчет не сделать. Для 32 bit - максимум 3 Гб, что не серьезно.
Про подполье. Я считаю баллансовое уравнение с учетом теплопотерь и теплопритоков и определяю температуру воздуха в подполье при расчетных температурах наружного воздуха. Но, тут надо иметь в виду, что средняя температура не будет у цокольных стен в местах продухов, она будет гораздо ниже.
ANKR вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2011, 14:41
#15
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150


есть еще замечательная програмка РОК в ней темп.поля вопще элементарно считаются
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2011, 17:24
#16
jola


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 350


Цитата:
Сообщение от ANKR Посмотреть сообщение
Я считаю баллансовое уравнение с учетом теплопотерь и теплопритоков
А как посчитать теплоприток от земли в подполье?
А можно как нибудь попроще, из допущения, что перекрытие утеплено по нормативам СНИП. Может графики какие есть зависимости температуры окружающего воздуха и температуры в подполье моего типа?

Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
есть еще замечательная програмка РОК
читал про нее, понравилась но что-то не нашел триальной версии. Если есть где триалка, то подскажите. Да и сейчас быстро ее не купить и руководство считает, что все можно сделать "на коленке".

Прошел несколько уроков Salom-Meca. Понял, что будет проблематично задать материалы с разной теплопроводностью в одном расчете, но пока ризбираюсь...

Цитата:
Сообщение от ANKR Посмотреть сообщение
Если при построении сетки не хватает памяти - расчет не сделать. Для 32 bit - максимум 3 Гб, что не серьезно.
У меня на работе комп с 2Г памяти, процессор 32 битный. При всем при этом Salom-meca стоит на виртуальной машине.

У меня есть шанс решить свою задачку на таком железе?
jola вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2011, 20:08
#17
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150


[quote=jola;723484]

читал про нее, понравилась но что-то не нашел триальной версии. Если есть где триалка, то подскажите.


QUOTE]

сам искал не нашел...на работе лицензия стоит на ней и работаю...а что лицензионная очень дорогая? я думаю что она себя окупит...я по пять в среднем узлов в каждом обьекте считаю...узел за 10мин...неужелу в ручную дешевле
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2011, 21:29
#18
spok


 
Регистрация: 20.03.2011
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от ANKR Посмотреть сообщение
64 bit дает возможность использования больших объемов оперативки, что для 3D весьма актуально. Так, например, при расчете крепления вентфасада было использовано 8 Гб оперативки. Если при построении сетки не хватает памяти - расчет не сделать. Для 32 bit - максимум 3 Гб, что не серьезно.
Про подполье. Я считаю баллансовое уравнение с учетом теплопотерь и теплопритоков и определяю температуру воздуха в подполье при расчетных температурах наружного воздуха. Но, тут надо иметь в виду, что средняя температура не будет у цокольных стен в местах продухов, она будет гораздо ниже.
Что то много памяти жрут эти программы. По какой методике они считают температурные поля? Я считал трехмерные узлы на миллион ячеек и проблем с памятью никогда не было, там данных то хранить всего ничего. Расчет температурных полей это же не рендеринг трехмерной картинки.
В приложении У СП 23-101-2004 мелькал расчет температуры воздуха в остекленной лоджии, может это вам поможет. А рассчитывать балансы тепловых потоков никаким нормативом не учтено, потом никому не докажете что вы правы, а не они.
spok вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2011, 15:34
#19
ANKR


 
Регистрация: 25.03.2009
Сообщений: 143


дифференциальное уравнение теплопроводности в 3D постановке апроксимируется либо по конечно-разностной, либо по конечно-элементной схеме. Последняя предпочтетельна, из-за возможности более гибкого построения сетки.
В общем случае есть требования к точности апрксимации, которая очень зависит от построения сетки, особенно если есть материалы с маленькими размерами и значительно отличающимися коэффициентами теплопроводности (напр. гибкие связи в панелях). Кроме этого есть требования к выбору расчетного участка, чтобы не было "среза" краевых зон с влиением теплопроводного включения.
В принципе, несложные конструкции можно посчитать с 3Гб оперативки. Вентфасад - нет.
По поводу подвала - проще открыть справочник проетировщика по отоплениию:
Внутренние санитарно-технические устройства. В 3 частях. Часть 1. Отопление / В. Н. Богословский, Б. А. Крупнов, А. Н. Сканави и др.; Под ред. И. Г. Староверова и Ю. И. Шиллера. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Стройиздат, 1990. - 344 с.: ил. - (Справочник проектировщика).

там все прописано
ANKR вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2011, 21:03
#20
spok


 
Регистрация: 20.03.2011
Сообщений: 44


2d от 3d не должно же так сильно отличаться, в уравнении появляются только новые переменные. Или в строительной теплофизике кто-то умудрился переплюнуть Фокина?
Ну вы же не весь вентфасад рассчитываете, берется же только повторяющийся участок. Или вы считаете углы и стыки с перекрытием или оконным проемом, моделируя все стальные элементы профиля и крепления вентфасада? Про двойную толщину стены от теплопроводного включения и так все понятно. А вот где бы почитать про все требования при создании модели для расчета температурных полей. А то может какие новые нормы появились, а я не в курсе?
Народ давайте посчитаем какой-нибудь узел во всех доступных вам программах и сравним результаты. Интересно же будет сравнить точность результата различного подхода при построении модели. А потом долго будем обсуждать кто правее. :-)
spok вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2011, 09:48
#21
ANKR


 
Регистрация: 25.03.2009
Сообщений: 143


2D расчет от 3D по принципу разложения ДУ не отличается. Только 2D - в плоскую матрицу, 3D - в объемную. Причем матрица не одна. Отсюда и размер.
Константина Федоровича уважаю, прописан метод, которым можно посчитать поле на калькуляторе. Но, к сожалению, в настоящее время, метод конечных разностей по явной схеме серьезные пакеты типа Ansys и др. не используют.
ANKR вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2011, 21:07
#22
spok


 
Регистрация: 20.03.2011
Сообщений: 44


Согласен. Серьезные программы этот метод не используют, потому что эти программы пишут серьезные фирмы, которые содержат штат серьезных программистов и серьезных ученых У меня вот на Фокином методе программа считает, только приходится все модели разбивать только на прямоугольники, а это уже погрешность результата, так как поверхность теплоотдачи и тепловосприятия в этом случае получается больше. Замаелся в свое время моделировать пластиковые окна. У ансиса вот модель может состоять из конечного элемента любой формы, следовательно и точно моделировать можно конструкцию.
Поэтому и интересует какие результаты дают разные программы.
Может jola даст мне коэффициенты теплопроводности материалов, температуры воздуха и точные размеры, а я посчитаю и общественность скажет мне насколько точен мой расчет.
spok вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2011, 22:46
#23
jola


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 350


Цитата:
Сообщение от spok Посмотреть сообщение
Может jola даст мне коэффициенты теплопроводности материалов, температуры воздуха и точные размеры, а я посчитаю и общественность скажет мне насколько точен мой расчет.
Большое спасибо всем участникам обсуждения.
Сегодня не на работе, больше исходных данных выложу в понедельник.

Вариантов два:
1) подробнее разрисовать узлы с комментариями
2) Могу выгрузить 3D модель в формате, например DXF. DXF подойдет? Или заказывайте в каком формате выложить 3Д модель.

Для меня вариант №2 будет самый быстрый и простой.

С Salom-Meca пока разбираюсь, трудно идет. Действительно есть одна заморочка по включению в расчет материалов с разными теплопроводностями, в стандартном интерфейсе этой функции нет и нужно редактировать код. Но с помощью http://freecae.ru/forums.php?lng=ru надеюсь разберусь.
jola вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2011, 00:53
#24
spok


 
Регистрация: 20.03.2011
Сообщений: 44


Да мне все равно в каком формате, главное чтобы можно было размеры снять. Тут самое главное теплофизические свойства материалов, гадать по штриховке где какой материал гиблое дело.
spok вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2011, 14:51
#25
jola


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 350


Выкладываю информацию по конструкциям перекрытия (см вложенные файлы).

Размеры плит немного изменились относительно первоначального (в первых постах) варианта. Утепление ростверка тоже немного поменялось 80мм вместо ранее 100мм.

В связи с тем, что пока не известна температура в подполье, предлагаю посчитать самый жестокий вариант -34 гр в подполье, как и на улице. В помещении +16 гр.

spok, большое спасибо за активное участие.
Вложения
Тип файла: pdf Узлы.pdf (415.9 Кб, 350 просмотров)
Тип файла: zip Узлы_DXF.zip (72.7 Кб, 97 просмотров)
jola вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 13:26
#26
spok


 
Регистрация: 20.03.2011
Сообщений: 44


Не хочу расстраивать но у вас все плохо. Узел я посчитал пока как двухмерный по сечению между деревянными стойками, так как расстояние в 600мм между стойками не должно сильно влиять на температуру в выбранном сечении. Трехмерный узел нет необходимости пока считать, т.е. с учетом стоек и прочее, так как это не решит ваши проблемы Конечно температура наружного воздуха так же очень низкая, наверное для астраханской области проектируете.
Прилагаю картиночки температурных полей. Черная изолиния соответствует нулевой температуре, ну а остальное и так ясно. На одной картиночке шаг изотерм 1 градус, на другой шаг в 1,5 градуса.
Теперь меня интересует мнение специалистов. Насколько рассчитанные поля соответствуют поставленным условиям и материалам?
При вставке картинок они сильно уменьшаются в размере, поэтому добавил еще архив.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.jpg
Просмотров: 382
Размер:	38.5 Кб
ID:	56479  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел2.jpg
Просмотров: 259
Размер:	34.6 Кб
ID:	56481  
Вложения
Тип файла: rar Температурные поля.rar (822.8 Кб, 90 просмотров)
spok вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 14:47
#27
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150


Цитата:
Сообщение от jola Посмотреть сообщение
В связи с тем, что пока не известна температура в подполье, предлагаю посчитать самый жестокий вариант -34 гр в подполье, как и на улице.
Дружок у тебя температура в подполье менее +2 градусов быть не может см.п.9.3.2 СП23-101-2004...и это логично иначе все коммуникации замерзнут
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 17:42
#28
ANKR


 
Регистрация: 25.03.2009
Сообщений: 143


действительно, надо хотя бы приблизительно прикинуть по балансу теплоты, какая будет температура в подполье.
По температурному полю - в части перекрытия весьма похоже на правду. По цоколю - не очень, т.к. должны быть разные температуры в подвале и снаружи и желательно пририсовать грунт.
ANKR вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 20:53
#29
spok


 
Регистрация: 20.03.2011
Сообщений: 44


Пририсовывать грунт будет jola, линию там где надо проведет, в расчете же температурных полей ну никак не просчитаешь этот грунт. С какими температурами сказали с такими и посчитал. А рассчитывать баланс теплоты можно только когда все переменные известны. А что известно про грунт подвала? Да ничего не известно. Сколько в грунт тепла уйдет бог его знает, грунт же большой, размером с Землю. Оправдать правомерность расчета с какой-либо температурой воздуха подвала можно если температура конкретно дана в какой-либо нормативной литературе.
Ну да бог с этой температурой. Вот что будет если в подвале +2. У низа ростверка такой изгиб изолиний потому-что +2 я принял под всем ростверком и утеплителем, на температуру стыка плиты со стенкой не должно повлиять.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image00001.jpg
Просмотров: 228
Размер:	45.5 Кб
ID:	56526  
Вложения
Тип файла: rar Узел3.rar (602.5 Кб, 84 просмотров)
spok вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2011, 22:29
#30
jola


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 350


Spok, спасибо!

Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
температура в подполье менее +2 градусов быть не может см.п.9.3.2 СП23-101-2004
Цитата из СП23-101-2004:
9.3.1 Технические подвалы (техподполье) — это подвалы при наличии в них нижней разводки труб систем отопления, горячего водоснабжения, а также труб системы водоснабжения и канализации.

У меня склад и это не техподполье, там не будет труб, поэтому ограничение на не ниже +2 гр можно не выполнять.

Вот чем можно воспользоваться это методикой расчета температуры в техподполье, применив это к обычному подполью.
Цитата из СП23-101-2004:
9.3.5 Температуру воздуха в техподполье , °С, определяют по формуле (41)
Завтра постараюсь посчитать и выложу данные.

Может кто даст ссылку на аналогичную методику на обычное неотапливаемое подполье

Цитата:
Сообщение от ANKR Посмотреть сообщение
желательно пририсовать грунт
Согласен, действительно уровень грунта нужно указать в узлах.
Пока на словах. Грунт снаружи и в подполье на уровне низа ростверка. Ростверк на буронабивных сваях.
jola вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2011, 09:16
#31
ANKR


 
Регистрация: 25.03.2009
Сообщений: 143


Если нет труб, есть продухи для вентиляции техподполья - при наружной -34 у наружных цокольных стен будет примерно -25 ... -20 С. Почти наверняка сильно не ошибся.
spok - вполне нормальный расчет, вроде никаких бросающихся в глаза нереальных изотерм нет.
ANKR вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2011, 14:45
#32
jola


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 350


Цитата:
Сообщение от jola Посмотреть сообщение
Вот чем можно воспользоваться это методикой расчета температуры в техподполье, применив это к обычному подполью.
Цитата из СП23-101-2004:
9.3.5 Температуру воздуха в техподполье , °С, определяют по формуле (41)
Завтра постараюсь посчитать и выложу данные.
Как обещал выкладываю расчет. Екселевский файл во вложении.

Пришлось творчески подойти к некоторым исходным данным.

Температура в подполье по расчету получилась минус 11,2 градусов.
Похоже на правду? Может кто нибудь укажет на ошибки если есть.

минус 11,2 это средняя температура в подполье и в принципе согласен с:

Цитата:
Сообщение от ANKR Посмотреть сообщение
при наружной -34 у наружных цокольных стен будет примерно -25 ... -20 С
Обнаглею и попрошу Spok посчитать узел наружнего цоколя с температурами:
-12 С,
-25 С
-25 С но с дополнительным слоем пенополистирола толщиной 50мм изнутри ростверка (ростверк будет утеплен с двух сторон, скорее всего так и придется делать)
Вложения
Тип файла: zip Расчет температуры в подполье 30_03_11.zip (14.7 Кб, 467 просмотров)
Тип файла: pdf Расчет температуры в подполье 30_03_11.pdf (49.2 Кб, 1392 просмотров)
jola вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2011, 16:45
1 | #33
spok


 
Регистрация: 20.03.2011
Сообщений: 44


Хммм, да мне не жалко пару циферек написать, на геометрию это вообще не влияет.
Видимо вам никогда от конденсации не избавится В принципе вам надо узнать какая влажность воздуха на вашем складе, а то температура "точки росы" у вас может быть от +2.41 градуса в зависимости от влажности. Может ребро и пройдет, а вот стык с стеной при любом варианте будет промерзать, ну за исключением если в подвале будет около +2. Да уж, выступающие углы они всегда с точки зрения температуры были проблемными.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел4 -12.jpg
Просмотров: 119
Размер:	43.3 Кб
ID:	56703  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел5 -25.jpg
Просмотров: 106
Размер:	46.2 Кб
ID:	56704  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел6 -25 утепл.jpg
Просмотров: 109
Размер:	46.9 Кб
ID:	56705  
Вложения
Тип файла: rar узлы.rar (1.39 Мб, 70 просмотров)
spok вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2011, 11:31
#34
jola


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 350


Цитата:
Сообщение от spok Посмотреть сообщение
В принципе вам надо узнать какая влажность воздуха на вашем складе
Влажность воздуха на складе будет 55%, принял по СНиП 23-02-2003 таблица 1, при температуре 12-24 гр.

Температура точки росы при 16 гр. будет 7 гр.

По расчету температуры в подполье, что-то никто не комментирует. Минус 12 гр. в подполье похоже на правду?

Если поиграться цифрами в таблице, то действительно отслеживается зависимость температуры в подполье от характеристик сопротивления теплопередачи перекрытия и стенок подполья, чем ниже сопротивление, тем теплее в подполье.
Но я не имею права делать сопротивление теплопередачи перекрытия хуже нормируемого, если это перекрытие над холодным подпольем.
В противном случае это подполье в проекте нужно обозвать техническим (в этом случае можно применить понижающий коэфф для таких перекрытий).
jola вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2011, 15:50
#35
jola


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 350


Уважаемые специалисты, требуется совет.

Принято решение об изменении конструкции перекрытия в угоду простоте изготовления (см вложение). Теперь будет сплошная железобетонная плита толщиной 160мм, а подполье по наружнему периметру предлагается засыпать керамзитом.

Вопросы:
1. Насколько рационально такое утепление?
2. На какую ширину по теплу выполнить засыпку (как это можно посчитать, важно избежать промерзания)?
3. Какие варианты утепления еще можно предложить? С точки зрения дешевизны и простоты выполнения.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: новая конструкция перекрытия.jpg
Просмотров: 298
Размер:	38.3 Кб
ID:	59498  
jola вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2011, 22:35
#36
spok


 
Регистрация: 20.03.2011
Сообщений: 44


Надо не забыть предусмотреть гидроизоляцию под засыпкой керамзитом иначе влага с грунта может подняться до плиты, хотя конечно со временем засыпка осядет и под плитой появится воздушный зазор.
Такой вариант просчитать нереально. Неизвестны теплофизические характеристики грунта, его температура и прочее. В общем не определены полностью граничные условия, поэтому такое решение и не решаемо.
Хотя одно место мне подсказывает что этот вариант получше предыдущего, главное чтоб не возникли проблемы с накоплением влаги в керамзите из грунта, и не поперла бы она через плиту в ваш склад.
spok вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2011, 16:12
#37
jola


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 350


Прошу совета у опытных специалистов.
Планирую такое решение утепления подполья.

По периметру склада изнутри утепленного ростверка планируется насыпать керамзит фракция 20-40, высотой до плиты перекрытия -350мм, шириной 2м. Задача, главным образом, теплоизолироваться от грунта изнутри по периметру цоколя. Ширину 2м засыпки принял без расчета, не многовато ли? Как посчитать не известно, так-так методика расчета полов по грунту, как мне кажется, не приемлема в связи с тем, что в подполье воздушное замкнутое пространство. Форум по этому вопросу читал, но ответов не нашел.

Где-то на форуме проскальзывало такое выражение, что «кодекс чести» проектировщика обязывает засыпать неконтролируемые пространства (возможно цитату переврал, но смысл такой), правда ссылки на норму пока никто не дал, подскажите, кто может. Я бы с большим удовольствием засыпал все подполье около 1000 м2, но заказчик жадничает, да и действительно нужно ли это?..

Какую гидроизоляцию посоветуете применить между грунтом и керамзитом, а также между наружным ростверком и керамзитом? Хотелось бы по дешевле. Полиэтиленовая пленка подойдет?

Итак, вопросы:
1. Ширину засыпки принял 2м, не многовато/маловато ли? Может, кто по опыту скажет.
2. Обязательна ли засыпка неконтролируемых пустот? Пожалуйста, ссылка на нормы.
3. Какую гидроизоляцию применить между грунтом и керамзитом, а также между наружным ростверком и керамзитом.

[FONT=Arial]Вот сделал расчет температуры в подполье с учетом сплошных плит перекрытия (не утепленных) и засыпкой изнутри ростверков керамзитом толщиной 350мм по периметру шириной 1.5 метра (см. вложенный файл). Ростверки и грани плит контактирующие с наружным воздухом дополнительно утеплены 80мм ЭППС. [/FONT]
[FONT=Arial]Расчет по методике СП 23-101-2004 [/FONT]
[FONT=Arial]Получилось 15.4 гр., что, было ожидаемо, так как перекрытие из сплошного бетона теплопроводно и нагревает подпольное пространство.[/FONT]

[FONT=Arial]Теперь нужно изолироваться от грунтов по периметру засыпкой. [/FONT]
[FONT=Arial]Ширину засыпки 1.5 метра принял по МДС 31-1.98. Почему использую МДС по полам? За не именем других методик… Подскажите если есть другой способ. [/FONT]
[FONT=Arial][/FONT]
[FONT=Arial]РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию полов (в развитие СНиП 2.03.13-88 «Полы») МДС 31-1.98[/FONT]

[FONT=Arial]Цитата:[/FONT]
[FONT=Arial]9.4. В отапливаемых помещениях с температурой воздуха до 23 °С при расположении покрытия пола, основанного на грунте, выше отмостки здания или ниже ее до 0,5 м необходимо предусматривать утепление пола в зонах его примыкания к наружным стенам и стенам, отделяющим отапливаемые помещения от неотапливаемых, в следующих случаях:
а) в производственных помещениях при работах, выполняемых сидя или стоя и не требующих систематического физического напряжения или поднятия и переноски тяжестей (легкие работы);
6) в помещениях жилых, общественных и административно-бытовых зданий с долговременным пребыванием людей.
Для утепления пола следует предусматривать укладку в соответствующие заглубления в грунтовом основании на ширину 1,5-2м от стен минеральных несжимаемых материалов (шлака, керамзита и т.п.) слоем толщиной 0,15-0,25 м или размещение вдоль стен каналов с трубами отопления.
[/FONT]


[FONT=Arial]Правильный ли ход рассуждений?[/FONT]
[FONT=Arial]Так все-таки, есть ли требование засыпки неконтролируемых объемов?[/FONT]
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сплошные плиты + засыпка расчет температуры в подполье.jpg
Просмотров: 208
Размер:	53.6 Кб
ID:	62029  

Последний раз редактировалось jola, 24.06.2011 в 15:36. Причина: добавил расчет температуры
jola вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > промерзание утепленной ребристой плиты

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Ищу серию или расчет ребристой малоуклонной плиты 3х18 м Hooliganka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.05.2011 16:24
Моделирование монолитной ребристой фундаментной плиты в Лире GGCAT Лира / Лира-САПР 8 15.12.2009 15:47
Армирование фундаментной ребристой плиты constructorl Расчетные программы 55 15.02.2008 15:23