Фундаментная плита на водонасыщенных пучинистых грунтах
Регистрация: 10.06.2009
Сообщений: 21
|
||
Просмотров: 17753
|
|
||||
Регистрация: 10.06.2009
Сообщений: 21
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
А какие хотите предложения если
Цитата:
И домик у Вас неужели симметричный и его центр тяжести по центру плиты? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Получается ты строишь плиту, раскапывая супесь твердую на 250 мм? (при подготовке 100 мм)
И останется 350 мм, под которой - водонасыщенный пылеватый песок. Кто-нибудь думал как это строить? И самый главный вопрос уже задали: mr.L, попробуй задать неравномерную нагрузку, с учетом частичного загружения полезной и снеговой, интересно - что получится. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.06.2009
Сообщений: 21
|
Цитата:
Дом действительно симметричный (пролеты 3,9м-5,2м-3,9м), с несущими поперечными стенами. Мало того, архитектор выдал предварительную картину(планы, разрезы) и нагрузки вышли примерно в 1,4 раза меньше тех, что я задавал изначально по опыту. Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось mr.L, 08.08.2011 в 11:38. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 86
|
Т.к. давление на фундамент не очень большое (от здания), следует посчитать воздействие нормальных сил морозного пучения на плиту (думаю супесь тоже будет пучить). Геологию желательно знать до глубины сжимаемой толщи. Почитайте рекомендации по устройству мелкозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах.
(хорошее пособие - Невзоров А.Л. Фундаменты на сезоннопромерзающих грунтах: Уч.пос. -М.:асв,2000.-152с.) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
Тут вот какой вопрос - откуда вода и сезонная ли она. Может уровень упадет. Пылеватые пески - набухающие, если УГВ переменный в пределах этого слоя, то вообще весело. Бурение в каком месяце делали, по твоей псевдогеологии? Уклон участка есть? Пылеватый насыщенный песок - это самая настоящая каша, заливать монолит будет крайне тяжело. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.06.2009
Сообщений: 21
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 86
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Offtop: А зачем подводить - вода сама в дом идет
![]() Если ты пытаешься для защиты фундамента выполнить утепленную отмостку - какое тогда морозное пучение? Вот на всплытие надо посчитать. Про набухание ничего не пишут, потому что он уже весь мокрый, набухший. Если высохнет - может неравномерно сесть. Кстати, какой район строительства, если в феврале на глубине меньше метра вместо льда - вода? Уклон какой-никакой есть - это хорошо. Заказчик в курсе, что он будет на "рисовом поле" жить? Надо над планировкой участка серьезно колдовать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.06.2009
Сообщений: 21
|
Район строительства - ленинградская область.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.06.2009
Сообщений: 21
|
Да, особо не заглохла... Сейчас заказчик решается на геологию непосредственно на участке, я предполагаю что она будет лучше чем та картина которую имею (мощность супесей будет больше, пылеватых песков - меньше), пересчитаю плиту. Но мне кажется, что все не так уж и страшно, плита работает довольно предсказуемо и армирование не такое уж и страшное.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328
|
что-то тема заглохла. есть у кого-нибудь еще мысли относительно устройства фундамента на таких грунтах???
А какие мысли нужны? Порекомендовали же (хорошее пособие - Невзоров А.Л. Фундаменты на сезоннопромерзающих грунтах: Уч.пос. -М.:асв,2000.-152с.) Можно еще добавить Рекомендации по проектированию и расчету малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах Москва 1985г. А цитировать фразы из руководств я сщетаю не нужно. Нужно проштудировать данный материал и принять решение по конкретному случаю. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.06.2009
Сообщений: 21
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.06.2009
Сообщений: 21
|
Подниму тему, заказчик сделал геологию! Оказалось что под фундаментной плитой (глубина заложения 0,5м) такие грунты (вместо предварительной геологии):
1. Пески пылеватые желтые средней плотности влажные и насыщенные водой. Плотность 1,97 т/куб.м, Е=20МПа, фи 27, мощность 2,5м, "при приложении динамических нагрузок возможно проявление тиксотропных свойств" 2. Пески средней крупности серые средней плотности насыщенные водой. Плотность 2,01 т/куб.м, Е=32 мПа, фи 31, мощность 3,4м 3. Пески мелкие серые средней плотности насыщенные водой. плотность 1,99 т/куб.м, Е=28 мПа, фи 28, мощность (разведанная) 1м УГВ на 1,3м ниже отметки земли, с возможным прогнозом поднятия на 0,5-1м (то есть вероятное поднятие к подошве плиты). Давление под подошвой выходит 4,6т/кв.м, осадка по СНиП выходит ~10мм. Расчетное сопротивление песка пылеватого 17т/кв.м. Вроде все неплохо, но пугает то, что может проявлятся тиксотропия и вывод геологов, что надо делать замену грунта на 0,8м. По этому поводу думаю вот что. Глубина заложения фундамента небольшая 0.5м, из них 0.2м - растительный слой, то есть глубина снимаемой части пылеватого песка всего 0,3м, соотвественно высота стенки котлована незначительная для разжижения грунта. Предполагаю на дно котлавана укатать/вдавливать щебень для удобства производства работ. Правильно ли я рассуждаю?! Пожалста, направьте на правильный путь ![]() Особо интересует мнение геологов о моих рассуждения по поводу тиксотропии Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.10.2011 в 11:04. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Цитата:
У нас весь город на тиксотропных суглинках стоит. Ниче, вроде не утонул ![]() А как это поможет производству работ? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.06.2009
Сообщений: 21
|
Цитата:
Ну по крайней мере не надо будет укладывать бетон подготовки на кашеобразную массу. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Цитата:
Втопленный щебень не отсекет капиллярный подсос |
|||
![]() |
|
||||
учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
![]() |
Цитата:
К примеру дом построен за летний сезон-но пришла зима и отопление не провели, еще хуже -даже окна не поставили и в доме такая же температура как на улице. Конечно можно сказать, что грунты хорошие, но все же.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.06.2009
Сообщений: 21
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
![]() |
mr.L, просто разбирал один такой случай,в проекте была отмостка утепленная-но дом простоял без отопления всю зиму -плиту поломало . В свои проектики закладываю либо под всю плиту ,либо с оговоркой что рассчитано на включенное отопление
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Буронабивная свая в водонасыщенных грунтах | Alisa3800 | Основания и фундаменты | 14 | 30.04.2015 11:00 |
Фундаментная плита на пучинистых грунтах. | Bagira | Основания и фундаменты | 7 | 10.09.2008 12:07 |
Фундаментная плита с ребрами в Лире 9.4 | vtur70 | Лира / Лира-САПР | 2 | 24.07.2008 09:27 |
Плита на насыпных грунтах 8-9м | FOCUS | Основания и фундаменты | 9 | 18.05.2007 16:59 |
Фундаментная плита на просадочных грунтах | Dimas | Основания и фундаменты | 13 | 28.07.2006 09:49 |