Нагрузка от пыли
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нагрузка от пыли

Нагрузка от пыли

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.09.2011, 13:23 #1
Нагрузка от пыли
Evgen©
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 4

Добрый день, коллеги! Столкнулся с одной проблемой. Приходилось ли Вам в своих строительных расчетах учитывать нагрузку от пыли? (речь идет о большом металлургическом цехе). Если есть такой опыт, поделитесь в каких нормативных документах значение этой нагрузки посмотреть?
Просмотров: 21873
 
Непрочитано 01.09.2011, 20:47
#2
sei


 
Регистрация: 22.08.2011
Сообщений: 64


Offtop: .... в своих строительных расчетах учитывать нагрузку от пыли..... в каких нормативных документах значение этой нагрузки посмотреть..

Приходилось...пыль нормативная - 60кг/м2..... на 1,3 до расчетной...- 78кг/м2
Ссылались на ведомственный документ, связанный с металлургическим производством... его не видел...
Offtop: Все что могу...
sei вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2011, 21:57
#3
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


приходилось .... ссылку на нормы, увы, Вам не дам, зато подскажу книжку, где достаточно вменяемо разжеван данный вопрос - В.Н. Гордеев и др. "нагрузки и воздействия на здания и сооружения" (по моему есть в даунлоаде)
vfc.cz вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2011, 22:05
1 | #4
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


К сожалению вопрос этот не очень хорошо разжеван в процитированной книге. К примеру в цементной промышленности в ведомственных нормах 70х и 90х годов, нормативная нагрузка на кровли составляет 100кг/м2. Теми же нормами из за пыли запрещено на кровлях устраивать фонари. А вот для галерей брали нормативную нагрузку 50 кг/м2. Датская инжиниринговая компания FLS дает 70 кг/м2 (при условии что кровля не чистится совсем), а немецкая KHD вообще ее не оговаривает.
При этом интересно накопление нагрузки во времени, и причины такого накопления.
13forever вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2011, 22:06
2 | #5
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Пособие (к СНиП 2.09.03-85) Проектирование опор под трубопроводы
Даны нагрузки от пыли
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2012, 16:20
#6
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Поддерживаю Юзера, добавлю, что у Гордеева очень хорошо написано о пыли.
Есть еще книга Металлические конструкции (Техническая эксплуатация) под ред. Сахновского М.М., на стр. 143 тоже описано пагубное влияние пыльных отложений.

ИМХО: с учетом того, что сейчас может использоваться/не использоваться всякого рода мероприятия по удалению пыли (гидросмыв) или очистке воздуха (аспирация), нагрузки должны заказывать технологи в задании.
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2012, 21:49
#7
110ХЛ


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194


На Новолипецком металлургическом комбинате, в действующем ККЦ, видел отложения графитовой пыли высотой метра 1,5 - то есть все зависело от ширины площадки или элемента конструкции и угла внутреннего трения пыли) , поэтому соглашусь с #6.
110ХЛ вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2012, 22:51
#8
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Сообщение от 110ХЛ Посмотреть сообщение
На Новолипецком металлургическом комбинате, в действующем ККЦ, видел отложения графитовой пыли высотой метра 1,5
налицо не выполнение должностных обязанностей руководством цеха. Причем преступное.
Цитата:
поэтому соглашусь с #6.
поясните, с чем именно Вы соглашаетесь?
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2012, 11:14
#9
110ХЛ


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
поясните, с чем именно Вы соглашаетесь?
соглашусь, что нагрузки должны задавать технологи в ТЗ
110ХЛ вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2012, 18:10
#10
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Сообщение от 110ХЛ Посмотреть сообщение
соглашусь, что нагрузки должны задавать технологи в ТЗ
увы, но технологи зачастую даже не подозревают о таких нагрузках, их значении для отдельных конструкций и сооружения в целом. ИМХО конечно, но проектировщик строитель должен знать об этих нагрузках в первую очередь. и трясти их с технологов. а ежели они не в адеквате уметь назначить их самому.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2012, 18:41
#11
110ХЛ


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194


И с Вами тоже соглашусь)
110ХЛ вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2012, 18:46
#12
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Да так, вобщем, и происходит, насколько точно я могу судить.
Только вот что же, если неопытный технолог попался и не знает, как определить частоту уборки, нужно пыль задавать в 300 или 500 кг/м2?
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2012, 19:11
2 | #13
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Гляньте пособие по ПО ПОСОБИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЮ КОНВЕЙЕРНЫХ ГАЛЕРЕЙ
там есть и по просыпям и по пыли информация, хотя конечно по хорошему технологи должны давать...
И еще где то встречал табличку в которой была подобная информация, но это было не в нормативной лит-ре..
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2012, 19:52
#14
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


DEM
Цитата:
3.19. Вес отложений пыли определяется на основании опытных данных для конкретной площадки строительства и указывается в задании на проектирование в соответствии с ведомственными нормами.
В случае отсутствия конкретных указаний рекомендуется для производств со средним уровнем выделения пыли принимать вес пыли равным 500 Па.
т.е. нагрузка 50кг/м2. Для какой промышленности эта нагрузка? Каков срок ее образования? Ширина покрытия галереи сравнительно небольшая, от 2.5м до 6м. А как будет откладываться пыль на кровле шириной скажем 50м? Как быстро она достигнет нормативного/расчетного значения? При расчете снеговой нагрузки используется коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к нагрузке на кровлю равный 0.8, он учитывает сравнительно небольшую ширину галерей. Как перейти от пылевой нагрузки на кровлю галереи к нагрузке на кровлю большого здания? А если строительство ведется в горном ветровой районе? Допустимо ли уменьшать нагрузку от пыли, по аналогии со снеговой? Или вот еще пример. Для круглых куполов есть своя собственная схема нагружения снегом. Неравномерная. А для пыли? Пыль откладывается равномерно по всему куполу? Или есть вариант когда отложится неравномерно? И совпадет с неравномерным снегом? А теперь угадаем с трех, раз сколько технологов ответит на половину этих вопросов?
Самое непонятное для меня, что в последних нормах по НиВ про пыль несказанно ни слова. А ведь могли бы хоть главу из "Нагрузок и воздействий на здания и сооружения" В.Н. Гордеева переписать.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2012, 19:58
#15
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
Для круглых куполов
- при угле наклона покрытия больше 30 пыль вроде как смывает дождем) а вообще, какие купола на пыльном производстве?
по галереям как раз вопросов нет, есть по металлургическим объектам.
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2012, 20:25
#16
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Сообщение от Сергей Козовник Посмотреть сообщение
а вообще, какие купола на пыльном производстве?
да хотя бы такие http://www.flsmidth.com/en-US/Produc...lending+System
Цитата:
при угле наклона покрытия больше 30 пыль вроде как смывает дождем
это Вам технолог сказал? Или сами?
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2012, 20:32
#17
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


при чем тут технолог, это очень хорошо, если технолог в нагрузках волокет) по крайней мере у меня так.
при чем только купола к Вашей ссылке? судя по всему, эта махна укладывает некий сыпучий материал в такую кольцевую насыпь
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2012, 20:39
#18
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


это сырьевой склад цем завода. Сырье для таких производств обычно тонко измельченное и сухое. Под дождем не лежит.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2012, 21:05
#19
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


ну так а купол где?
Такие склады можно устраивать под открытым небосводом, на крайний случай тент натянуть сверху)

Последний раз редактировалось Сергей Козовник, 21.01.2012 в 21:16.
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2012, 21:58
#20
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


так понятнее:
http://milavida.ru/index.php/info/ce...s/98-babinovsk
http://www.bestmaket.ru/portfolio/pr...aket-zavoda-2/ ???
на фото -макет проектируемого завода. нового. в чистом поле. По логике вещей пыли не должно быть, ибо новая система аспирации. Но есть ситуации когда новейшее в смысле технологии, не пылящее производство делается рядом со старым, которое пылит дай бог как. и его закрывать не собираются. И это не только цементная промышленность. Это и металлургия и горнообогатительная и т.п. Да и черт с ними, с куполами. Мы ведь про пыль говорили.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"

Последний раз редактировалось 13forever, 21.01.2012 в 22:06.
13forever вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2012, 21:58
#21
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Я не понимаю в чем возник вопрос?
Есть руководство, есть нагрузки, если кто желает выполнить детальную разработку причин возникновения нагрузок - спокойно может это сделать.
А можно использовать коэффициент инженерной трусости.
Но нагрузки в руководстве не из потолка взяты и задумываться о природе их возникновения сильно не стоит.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2012, 22:05
#22
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Черт, на заводе в Бабино хоть и конус, но угол там порядочный, а второрое - вообще макет.
13Форева, давайте не спорить, где купол, а где нет, я совсем не против того, чтоб на цементных заводах были купольные покрытия. Просто не встречались как-то)
Может, кто из технологов тут бывает и может дать дельный совет?
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2012, 22:10
#23
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Я не понимаю в чем возник вопрос?
вопрос в том как брать нагрузку от пыли. И какую по величине.
Цитата:
Есть руководство, есть нагрузки, если кто желает выполнить детальную разработку причин возникновения нагрузок - спокойно может это сделать.
в руководстве сказано только про нагрузку от пыли для галерей. И то не понятно для какого производства. а топик стартер говорил про обмен опытом кто как и где эту нагрузку берет.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2012, 22:37
#24
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
в руководстве сказано только про нагрузку от пыли для галерей. И то не понятно для какого производства. а топик стартер говорил про обмен опытом кто как и где эту нагрузку берет.
Какой обмен опытом?
Эт надо тогда к производственикам и технологам обращаться или как заметили выше заниматься макетированием и т.д.
Нагрузки от пыли в галереях если их принять для цеха будут с запасом проходить т.к. пыление ы галереях гораздо выше чем в цехах...
Вписать данные нагрузки в технологическое задание и делать проект. Если технологи не согласны то пусть задают свои нагрузки....
Вообще проблем в данном вопросе не вижу....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2012, 22:47
#25
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Черт, и о чем Гордеев думал, когда целый раздел в книге посвятил нагрузкам от пыли
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2012, 22:51
#26
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Нагрузки от пыли в галереях если их принять для цеха будут с запасом проходить т.к. пыление ы галереях гораздо выше чем в цехах...
поясни как пыль из внутреннего пространства галереи, где некоторая запыленность конечно же есть, согласен, попадет на внешнюю грань кровли?
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2012, 22:55
#27
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Да никак. Единственное, где можно подобные нагрузки применять - на внутрицеховые площадки в местах прохождения конвейеров от просыпи, тогда все ну очень просто.
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2012, 23:01
#28
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
в руководстве сказано только про нагрузку от пыли для галерей.
пособие по проектированию опор под трубопроводы.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2012, 23:04
#29
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
поясни как пыль из внутреннего пространства галереи, где некоторая запыленность конечно же есть, согласен, попадет на внешнюю грань кровли?
А Я про это говорил????
Не забывай что любой купол имеет несущие конструкции в ввиде прогонов, балок и т.д. на поясах и полках которых постоянно идет отложение пыли, при пыльном производстве типа цементного или угледобывающем...
Так вот наверняка данная нагрузка принималась с учетом отложения пыли на данных конструкциях и то как Я уже сказал выше это с запасом....
Как и говорил ранее встречал в каком то пособии нагрузки от пыли для различных производств....
Но по хорошему это прежде всего должны задавать ТЕХНОЛОГИ, а не строители гадать на кофейной гуще, ведь там от могих факторов зависит и от режима аспирации и от частоты гидросмыва и т.д.
Так что проще всего придти к технологам и предложить данную нагрузку если они считают её заниженой то пусть дают свою нагрузку....
А пыль на поверхности кровли и т.п. видел не однократно, когда бывал на промобъектах, но там конечно не было 50 кг/м2, но все таки не мало, учитывая что были отложения пыли и на несущих конструкциях, я считаю данную нагрузку в 50 кг/м2 вполне обоснованной...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2012, 23:05
#30
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Yuzer Offtop: бог в помощь.
DEM
Цитата:
Нагрузки от пыли в галереях если их принять для цеха будут с запасом проходить т.к. пыление ы галереях гораздо выше чем в цехах...
в галереях то пыль внутри но я не слышал чтобы галереи падали от пыли. А вот кровли от пыли падали. И не раз. Это описанно у Гордеева В.Н., но более полно у Лащенко, Сахновского, Беляева и пр. еще при товарище Хрущове. Нормы на которые ссылаетесь вы с Yuzer говорят про галереи и трубопроводы. С чего вдруг вывод о том что на кровлях пыли меньше? Да и распределяется она ни разу не равномерно. Мой пост №4 прочтите, он ведь не от балды писан. Опять таки на старых производствах, со старыми технологиями, пыли на кровлях гораздо больше 50кг. Сам видел.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"

Последний раз редактировалось 13forever, 21.01.2012 в 23:13.
13forever вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2012, 23:13
#31
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Сергей Козовник Посмотреть сообщение
Да никак. Единственное, где можно подобные нагрузки применять - на внутрицеховые площадки в местах прохождения конвейеров от просыпи, тогда все ну очень просто.
Ну ну а ты на производстве был???
Видел какие отложения пыли бывают на двутаврах и уголках, причем если не производят смыв(или сдувание сжатым воздухом) пыли там довольно серьезные отложения происходят, их потом и молотком иногда не отобьешь...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2012, 23:15
#32
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Offtop: неее, я больше в носу ковыряюсь
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2012, 23:17
#33
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Сообщение от Сергей Козовник Посмотреть сообщение
Offtop: неее, я больше в носу ковыряюсь
Offtop: очень полезный жизненный опыт. ибо рано или поздно, наковыряв пару горстей приходишь к выводу что оборудование, сиречь организм надо грамотно эксплуатировать.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2012, 23:20
#34
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
Мой пост №4 прочтите, он ведь не от балды писан. Опять таки на старых производствах, со старыми технологиями, пыли на кровлях гораздо больше 50кг. Сам видел.
Послушай ты по чьему заданию проектируешь????
По заданию технологов, как говорится пусть каждый метет свою сторону улицы.
Я не собираюсь применять данную нагрузку НИГДЕ самостоятельно, Я всего лишь могу предложить технологам принять данную нагрузку, если её нету в ТХ задании, а они пусть си репу чешут, эт не мое дело.
Даже если ты что то там сам насчитаешь, не факт что будет данная нагрузка, а вдруг больше....
И потом тебя за я_ки тягать начнут, особенно если у тебя в на листе ОД, который должен быть подписан технологами, нету ни каких нагрузок...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2012, 23:21
#35
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302



2 DEM, видимо, меня неправильно понял. Я хотел сказать, что нагрузки, определенные по пособию галереи можно применять для определения просыпи на площадках внутри цеха, а как определить по этому пособию нагрузки на кровлю или элементы каркаса,трудно узнать.
Ну и, понятно, на некоторых производствах присутствовал лично. А так, фантазия у меня хорошая.

Последний раз редактировалось Сергей Козовник, 21.01.2012 в 23:41.
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2012, 23:21
#36
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Сергей Козовник Посмотреть сообщение
2 DEM, видимо, меня неправильно понял. Я хотел сказать, что нагрузки, определенные по пособию галереи можно применять для определения просыпи на площадках внутри цеха, а как определить по этому пособию нагрузки на кровлю или элементы каркаса,трудно узнать.
Технологи тебе в помощь....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2012, 23:24
#37
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


интересно, а на кой хрен тогда умные дяди из скада писали книжку про нагрузки и воздействия? Написали бы коротко - делайте по заданию. а нет задания так и думать не надо???
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2012, 23:26
#38
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Технологи тебе в помощь....
тебе тоже удачи
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2012, 23:27
#39
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
Опять таки на старых производствах, со старыми технологиями, пыли на кровлях гораздо больше 50кг. Сам видел.
Периодическа очистка с кровли отложений пыли разве не предусмотренна?
Если там серъезные отложения, то какой смысл их накапливать? Это ж не снег, который по весне уйдет.
Я в заданиях ТХ указаний от технологов по пыли не встречал.
На трубопроводах сам ее учитывал.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2012, 23:32
1 | #40
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
интересно, а на кой хрен тогда умные дяди из скада писали книжку про нагрузки и воздействия? Написали бы коротко - делайте по заданию. а нет задания так и думать не надо???
Тогда идешь к технологам и говоришь мол какая нагрузка от пыли!!!
И они поковыряв в носу дают тебе нагрузку...
Ну блин ребят у каждого своя работа и он должен её делать, зачем вам этот геморрой....
Каждый метет свою сторону и отвечает за свое.....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2012, 23:34
#41
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Ну блин ребят у каждого своя работа и он должен её делать, зачем вам этот геморрой....
Каждый метет свою сторону и отвечает за свое.....
Правильно. Такие проблемы решаться на уровне ГИПа в 2 счета письмом или по телефону, а потом письмом с подписями. Каждый отвечает за свою работу.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2012, 23:45
#42
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Выходит, если не задали технологи изначально нагрузки, придавил на их, а потом еще в общие данные записал, и чтоб подписались. Бывает такое, что ГИП - архитектор(
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2012, 23:50
1 | #43
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Сергей Козовник
По фигу кто ГИП, технологи должны давать задание на нагрузки и не колышет....
Предложил им 50 кг/м2, если не соглашаются то пусть дают больше или меньше....
Квалификация ГИПа тут ни причем, ему можно намекнуть на обрушившиеся здания и кровли, ну и показать пару примеров в интернете, он быстренько свою попу поднимет и выбьет задание....
Ну не строителей это дело определять технологические нагрузки, это дело технологов...
Разделяйте ответственность блина...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2012, 00:02
#44
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Позиция ясна. Может, кто вспомнит, что за нормы ведомственные по металлургическим предприятиям? (Пост №2)
Сергей Козовник вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нагрузка от пыли

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Бетонирование колонны - нагрузка на опалубку от бетона (гидростатика) после вибрирования MefodiyM Технология и организация строительства 12 30.06.2019 17:32
Помогите написать функцию для сортировки списка proektant-minsk Программирование 12 04.08.2011 11:24
Временная нагрузка от транспорта на обделку тоннеля ProFe Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 05.12.2009 13:33
Нагрузка на сваю С-70.30-9. Oleg Len Основания и фундаменты 25 21.04.2009 19:10
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37