Треугольная ферма из ГСП на Ж/Б колонну
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Треугольная ферма из ГСП на Ж/Б колонну

Треугольная ферма из ГСП на Ж/Б колонну

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.09.2011, 17:59 #1
Треугольная ферма из ГСП на Ж/Б колонну
bajk
 
Регистрация: 01.09.2010
Сообщений: 57

Уважаемые коллеги!
нужно ваше авторитетное мнение по поводу узлов фермы.
интересует несколько вопросов:
1. Узел 2, можно ли так сделать или что-то поправить?
2.Узел 1 можно или нет
3. прогоны можно ли разместить так или обязательно на узлах.
4. под прогоны не нужно ли наварить пластины, в местах опирания прогона на ферму.
5. Ну и вообще Ваше мнение об этой ферме.
6. в узле 2 пояса можно оставить так - примкнув к фасонке, либо оставить зазор 40 мм, чтоб не было напряжений в металле?
7. И еще мне не нравится узел 3, получается , что между раскосами и фланцами зазор всего 5 мм.
шаг ферм 3,5 м. нагрузка равномерно распределенная 1,1 т.

Хотелось бы знать мнение специалистов.

Вложения
Тип файла: pdf ферма из ГСП.pdf (197.7 Кб, 1044 просмотров)


Последний раз редактировалось bajk, 14.09.2011 в 09:48.
Просмотров: 10786
 
Непрочитано 13.09.2011, 18:28
#2
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Что-то я никаких маркировок узлов не вижу. Непонятно о чём речь.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2011, 19:22
#3
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325


Где узлы?
Skovorodker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2011, 21:41
#4
bajk


 
Регистрация: 01.09.2010
Сообщений: 57


Файл с узлами исправил
и тишинааа... неужели нет спецов в данном вопросе?

Последний раз редактировалось bajk, 14.09.2011 в 13:29.
bajk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2011, 08:35
#5
bajk


 
Регистрация: 01.09.2010
Сообщений: 57


Коллеги, ну где же вы?
bajk вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2011, 08:41
#6
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


а зачем фасонки? ведь фся фишка таких ферм в том, что узлы безфасоночные
bigden вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2011, 09:23
1 | #7
bajk


 
Регистрация: 01.09.2010
Сообщений: 57


Мне нужно знать, жизнеспасобна эта ферма или нет?
bajk вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2011, 09:27
1 | #8
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


1.можно (правда не технологично, выполнять прорези под лист очень трудоемко).
2. фасонку лучше довести до нижнего пояса, стенки подкосов проверить на действующую силу.
3. можно и не в узлах, только характер работы фермы меняется (элементы и узлы необходимо считать с учетом продольной силы и момента)[P.S. при появлении моментов вся прелесть фермы убивается].
4. а зачем? в фермах с фасонками они нужны только для удобства, в Вашем случае просто проверьте профиль на нагрузку от прогона. [P.S. а прогончики (относительно уголков) я бы развернул, держались бы лучше].
5. не самое гениальное творение (излишне трудоемко, выполнено с отступлениями от основных принципов), но в целом, конечно неплохо.
6.можно оставить так, правда нужна будет подгонка, да и геометрию тяжело будет соблюсти [ но это конечно зависит от производителя, хотя продумать производство, зазоры и т.д. это дело и проектировщика].
7. узел 3, да и 5 лучше переделать, предварительно продумав следующие темы (как варить? с учетом доступности и термических воздействий (чтоб один шев не рвал другой), как собирать ферму (если вдруг элементы чуть короче? как обеспечить качество работ (качественные швы я видел только на заводах с хорошим оборудованием).
Sacha 63 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2011, 12:19
#9
bajk


 
Регистрация: 01.09.2010
Сообщений: 57


Sacha 63, Спасибо, узел 3 (конек) я переделал, сместил немного оси выше на 20 мм., теперь зазор между швами 26мм.А вот узел 5 чем плох? вроде как равнопрочный стык получается, толщина фланца в 2 раза больше толщины стенки. Узел 4 тоже немного поправил. выкладываю исправленную версию
Вложения
Тип файла: pdf ГСП изм..pdf (204.3 Кб, 455 просмотров)
bajk вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2011, 13:04
1 | #10
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от bajk Посмотреть сообщение
А вот узел 5 чем плох?
Когда я учился, нам объясняли-что для выполнения сварного соединения детали долны быть подогнаны к друг другу (одно из условий получения шва с намеком на качество), допустим длина каждой полуфермы по нижнему поясу немного меньше чем надо (по 2мм, в пределах отклонения СНиП) а верхний пояс в размер и как быть? натягивать?
По узлу 4 (пластина установлена из за устойчивости или прочности стенки профиля?
И еще по посту 7, видел серию по примерно таким фермам, у которых прогоны со смещением, так там в качестве верхнего пояса использовался двутавр 20Ш, а у Вас все так ажурненько. Посмотрите расчет, учли ли Вы моменты в сечениях?
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2011, 13:32
#11
Lex-is


 
Регистрация: 19.08.2011
Сообщений: 144


Несколько недопонял, в узле 3 фланцы между собой как соединяются? Если сваркой - то какой смысл два фланца ставить, если болтовое - то для чего оно там, если на нижнем поясе сварное через фланец.
Lex-is вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2011, 13:50
#12
bajk


 
Регистрация: 01.09.2010
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
видел серию по примерно таким фермам, у которых прогоны со смещением, так там в качестве верхнего пояса использовался двутавр 20Ш, а у Вас все так ажурненько.
Так у меня и нагрузки небольшие: снеговая 180кг/м2 + собств. вес 900 кг. = 14 кг/м2 + прогоны 10кг/м2 + 35 кг/м2 покрытие с утеплителем. итого 240 кг/м2. Шаг ферм 3,5м итого получаем 240х3,5= 840кг/м + 100 кгс (допустим человек на крышу залез)=940кг/м (равномерно распределенная нагрузка). Я при выборе сечений брал 1100кг/м (немного подстраховался) и получилось по расчету вот что:
1. Верх.пояс - ГН. 120х3,5
2. НП - ГН.80х4,5
3. раскосы - ГН.70х2
4. стойки - Гн. 40х2
И прогоны я поставил по узлам и еще между узлами добавил.
Это моя первая ферма, сильно не пинайте)

по поводу узла 5, может тогда имеет смысл сделать два фланца через болты, как в коньке?
нужны советы бывалых, предлагайте.

Последний раз редактировалось bajk, 15.09.2011 в 13:55.
bajk вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2011, 14:12
1 | #13
Lex-is


 
Регистрация: 19.08.2011
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от bajk Посмотреть сообщение
Так у меня и нагрузки небольшие: снеговая 180кг/м2 + собств. вес 900 кг. = 14 кг/м2 + прогоны 10кг/м2 + 35 кг/м2 покрытие с утеплителем. итого 240 кг/м2. Шаг ферм 3,5м итого получаем 240х3,5= 840кг/м + 100 кгс (допустим человек на крышу залез)=940кг/м (равномерно распределенная нагрузка).
Стоп.
Если мне память не изменяет, нагрузка считается так:
Снеговая - рассчетная для III района - 0,18т*м2 х 1,25 (согласно прил.3 вар 2) = 0,225 т*м2
Временная - 0,05 т*м2 * 1,2 = 0,06
Покрытие с утеплителем 0,035 т*м2 *1,05 = 0,0366т*м2

Итого на прогон 0,352т*м + вес прогона = 0,364 т*м

От прогона на ферму сосредоточенная нагрузка 1,274 т.

По моему как-то так.

Последний раз редактировалось Lex-is, 15.09.2011 в 14:19.
Lex-is вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2011, 14:29
1 | #14
Lentim


 
Регистрация: 20.05.2011
Сообщений: 3


Если по серии, то пояса ферм соединяются примерно так...
Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (91.1 Кб, 419 просмотров)
Lentim вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2011, 14:49
#15
Lex-is


 
Регистрация: 19.08.2011
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от bajk Посмотреть сообщение
по поводу узла 5, может тогда имеет смысл сделать два фланца через болты, как в коньке?
Имеет. Тогда будет 2 отправочных элемента по 7.84 м. которые не создадут гемороя при погрузке и транспортировке (на чем вы ферму длиной 15,68 м. везти собрались) и легко соберутся на площадке монтажниками.
Кстати, у вас связей по фермам не предвидится? Что-то я не заметил о них даже упоминания.

Цитата:
Сообщение от Lentim Посмотреть сообщение
Если по серии, то пояса ферм соединяются примерно так...
Сегменты фермы так соединяются. Пояса с раскосами в ГСП фермах обычно сварным швом без фасонок соединяются.

Последний раз редактировалось Lex-is, 15.09.2011 в 15:01.
Lex-is вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2011, 14:58
#16
69rus


 
Регистрация: 31.03.2011
Сообщений: 13


воистину, чтоб меньше иметь гемор с перевозкой все фланцы сделать на болтах, легче сборка при монтаже, и ещё по узлу 1 - в какой последовательности собираетесь варить стойку, пластинки и раскосы? не думали о том, что очень тяжело будет проварить шов стойки к пластине со стороны восходящего раскоса?
69rus вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2011, 15:02
#17
bajk


 
Регистрация: 01.09.2010
Сообщений: 57


Lentim, спасибо, думаю нижний узел сделаю на болтах

Lex-is, я считал по равнораспределенной нагрузке, если брать сосредоточенную, то получится 240кг/м2*3,5(шаг ферм)*2.775(раст. между узлами в верхнем поясе)+100кг(человек) = 2,43т.
bajk вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2011, 15:13
#18
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Я вручную прикинул прочность верхнего пояса в опорной зоне для Тр. гн.120x4 (3,5-характеристик не нашел) N/A+M/W=22.6*10^3/18.5 + 0.625*10^5/68.1=2140кг/см2 < 2450*0,9=2200кг/см2 ( но это для 120x4) при расчете по устойчивости может не пройти и для 120x4 так что проверьте сечение, кажется они слабоваты.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2011, 15:24
1 | #19
Lex-is


 
Регистрация: 19.08.2011
Сообщений: 144


В данном слечае по сосредоточеной нужно считать, у вас нагрузка на ферму будет передаватся только от прогонов.

Кстати, пока под руку подвернулось:
[IMG]http://s58.***********/i160/1109/44/0cefcd732c60t.jpg[/IMG]
Lex-is вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2011, 15:25
#20
bajk


 
Регистрация: 01.09.2010
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
Я вручную прикинул прочность верхнего пояса в опорной зоне для Тр. гн.120x4 (3,5-характеристик не нашел) N/A+M/W=22.6*10^3/18.5 + 0.625*10^5/68.1=2140кг/см2 < 2450*0,9=2200кг/см2 ( но это для 120x4) при расчете по устойчивости может не пройти и для 120x4 так что проверьте сечение, кажется они слабоваты.
так я верхний пояс заложил 120х6
НП - 100х5
раскосы 60х6
стойки 60х5
bajk вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2011, 15:37
#21
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Lex-is Посмотреть сообщение
Если мне память не изменяет, нагрузка считается так:
А неразрезность покрытия учли?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2011, 15:56
#22
Lex-is


 
Регистрация: 19.08.2011
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А неразрезность покрытия учли?
Подскажите, в каком месте и чем руководствуясь я должен был её учесть?
Lex-is вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2011, 16:40
#23
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Lex-is Посмотреть сообщение
Подскажите, в каком месте и чем руководствуясь я должен был её учесть?
Как вы перешли от нагрузок по площади к погонной нагрузке на прогон? Если покрытие, скажем, из профлиста, то нагрузка прогон определяется не как нагрузка по площади умноженная на шаг прогонов, а как опорная реакция профлиста, расчитанного по неразрезной схеме.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2011, 17:12
#24
Student_PGS

Проектироваеие и обследование СК
 
Регистрация: 17.04.2009
Сообщений: 55
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Lex-is Посмотреть сообщение
Тогда будет 2 отправочных элемента по 7.84 м. которые не создадут гемороя при погрузке и транспортировке (на чем вы ферму длиной 15,68 м. везти собрались)
До 16 м автотранспортом в легкую(зависит от изготовителя), правда высота смущает.
__________________
«Знание стоит дорого, а незнание ещё дороже!»
Луи Себастьян Мерсье
Student_PGS вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2011, 08:10
#25
Lex-is


 
Регистрация: 19.08.2011
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Если покрытие, скажем, из профлиста, то нагрузка прогон определяется не как нагрузка по площади умноженная на шаг прогонов, а как опорная реакция профлиста, расчитанного по неразрезной схеме.
А, вот вы о чем!
Действительно, профнастил расчитывается по неразрезной схеме, и если задатся целью выполнить как можно более точную расчетную модель - считать нагрузку на прогон нужно как опорную реакцию профнастила, но в сложившейся практике инженерных расчетов принято вести расчет по упрощенной модели и нагрузки на прогон определять по грузовой площади.
Чтоб не быть голословным - возмите того-же Мандрикова "Примеры расчета металических конструкций", Кузина "Проектирование и расчет стальных ферм", Беленю и посмотрите примеры расчета ферм. Везде, нагрузка на прогон определяется по площади а не по опорной реакции. Далее, если вы внимательно посмотрите серии по фермам (например 1.460.3) вы увидите, что нагрузки на узлы фермы там то-же считались не как опорная реакция профнастила.


Цитата:
Сообщение от Student_PGS Посмотреть сообщение
До 16 м автотранспортом в легкую(зависит от изготовителя), правда высота смущает.
Ага, совсем в легкую. Высота фермы - 3,75, погрузочная высота платформы - 1,6, итого - 5,35м. Однако негабарит получается, который возить достаточно муторно. А низкую платформу с длиной грузовой площадки 15,4м. вы будите очнь долго искать.
Lex-is вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2011, 10:31
#26
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Lex-is Посмотреть сообщение
но в сложившейся практике инженерных расчетов принято вести расчет по упрощенной модели и нагрузки на прогон определять по грузовой площади.
Как вы считаете, терять 25% нагрузки, пользуясь упрощенной схемой - это допустимо? А если у вас профлист двухпролетный, то вы теряете именно столько в нагрузке на прогон. Если профлист трехпролетный - чуть поменьше потери, но тоже существенные.

Скажем если у вас два пролета по 3 метра и нагрузка 1 т/м2, то по грузовым площадям нагрузка на средний прогон выходит 1*3 = 3 т/м.п. А если учесть неразрезность профлиста, то будет 3.75 т/м.п.

Если схема трехпролетная, то нагрузка на средний прогон по той же формуле 3 т/м.п., а с учетом неразрезности - 3.3 т/м.п.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2011, 10:36
#27
bajk


 
Регистрация: 01.09.2010
Сообщений: 57


Коллеги, своими спорами вы сейчас сеете в моей голове сомнения насчет правильности выбора сечений элементов ферм. Вы, как опытные специалисты, поясните мне, делетанту в этом деле, при моих нагрузках ферма выдержит?
bajk вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2011, 10:42
#28
Lex-is


 
Регистрация: 19.08.2011
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Как вы считаете, терять 25% нагрузки, пользуясь упрощенной схемой - это допустимо? А если у вас профлист двухпролетный, то вы теряете именно столько в нагрузке на прогон. Если профлист трехпролетный - чуть поменьше потери, но тоже существенные.
Для примерного рассчета в рамках данного обсуждения, для фермы, при расчете которой не учитывались ветровая нагрузка (а при угле 22град. её уже нужно учитывать), ни ветер в торец здания ни наиболее неблагоприятного РСН - вполне.

Если считаешь МКЭ - почему бы и не учесть? Там это не сильно увеличивает трудоемкость расчетов и позволяет получить более точную картину.

Ну и не будем забывать, что фермы рассчитанные по упрощенной схеме стоят уже по 20 лет и более.
Lex-is вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2011, 10:54
#29
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Lex-is Посмотреть сообщение
Если считаешь МКЭ - почему бы и не учесть? Там это не сильно увеличивает трудоемкость расчетов и позволяет получить более точную картину.
Я думаю это мало распространено, чтобы в схему задавали еще и профлист) Обычно задают только прогоны с нагрузкой на них, посчитанной с учетом неразрезности профлиста.

Цитата:
Сообщение от Lex-is Посмотреть сообщение
Ну и не будем забывать, что фермы рассчитанные по упрощенной схеме стоят уже по 20 лет и более.
А вот это вот абсолютно не аргумент, тем более что далеко не все фермы стоят. И вообще - соответствие натурных объектов расчетам - это отдельная тема. Тут же вся штука в том, что если по расчету какой либо элемент (например прогон) не проходит, то это вовсе не факт что он обязательно рухнет. Даже скорее всего он не рухнет. По многим причинам. Но тем не менее он будет ненадежным и может привести к аварии. Как вы считаете, 1 авария на 100 объектов - это приемлемый уровень проектирования?
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2011, 11:14
#30
bajk


 
Регистрация: 01.09.2010
Сообщений: 57


Вы мне ответьте, моя ферма годится или нет?
bajk вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2011, 11:29
#31
Student_PGS

Проектироваеие и обследование СК
 
Регистрация: 17.04.2009
Сообщений: 55
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Lex-is Посмотреть сообщение
Ага, совсем в легкую. Высота фермы - 3,75
Так я и написал:
Цитата:
Сообщение от Student_PGS Посмотреть сообщение
правда высота смущает
__________________
«Знание стоит дорого, а незнание ещё дороже!»
Луи Себастьян Мерсье
Student_PGS вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2011, 12:05
1 | #32
Lex-is


 
Регистрация: 19.08.2011
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от bajk Посмотреть сообщение
Вы мне ответьте, моя ферма годится или нет?
Кто-ж его знает?

Вечерком прикину, когда со своими фермами возится буду.
Lex-is вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2011, 12:51
#33
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от bajk Посмотреть сообщение
Вы мне ответьте, моя ферма годится или нет?
Это ж конкретный расчет надо делать. Узлы считать. Думаете это за 5 минут делается? Нет. А кому охота больше времени тратить на вашу работу? Вот только общие советы и рекомендации и могут люди дать.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2011, 09:44
#34
bajk


 
Регистрация: 01.09.2010
Сообщений: 57


Нитонисе,
так я то посчитал, а вот после ваших дискусий засомневался, правильно ли я нагрузки собрал.
bajk вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2011, 10:48
#35
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от bajk Посмотреть сообщение
так я то посчитал, а вот после ваших дискусий засомневался, правильно ли я нагрузки собрал.
Ну лично мне вообще не понятно, что за распределенная нагрузка 1.1 т/м. Распределенная на что?
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2011, 12:27
#36
bajk


 
Регистрация: 01.09.2010
Сообщений: 57


Нитонисе,
На верхний пояс фермы
bajk вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2011, 13:20
1 | #37
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от bajk Посмотреть сообщение
На верхний пояс фермы
А нагрузка не через прогоны на ферму передается? Из чего покрытие и какая снеговая нагрузка?

Набросал схему в ген3дим. Во вложении расчетные нагрузки в кН, продольная сила в кН, моменты в кНм. Смущает работа крайних раскосов. В них нет усилий и они не являются промежуточной опорой верхнему поясу судя по эпюре моментов. Что не так в схеме? Подозреваю я неправильно смоделировал опорные листы, задав их стержнем. Как тут надо сделать?

[IMG]http://i024.***********/1109/cb/861db6366eac.png[/IMG]

[IMG]http://s004.***********/i207/1109/cf/d8c962de80ce.png[/IMG]

[IMG]http://s07.***********/i180/1109/bc/9a61b9e32e72.png[/IMG]

Ну а если моделировать без опорного стержня, то немного нарушается геометрия (углы наклона раскосов), но эпюры получаются адекватные. Моменты распределяются как по неразрезной балке. Получаются расчетные усилия такие:
верхний пояс: N = -217 кН, М = 8.86 кНм,
крайние раскосы: N = -44 кН,
средние раскосы: N = 67 кН,
стойки: N = -35 кН,
нижний пояс: N = -55 кН.
Моментами в элементах решетки пренебрегаю, хотя кое где встречаются значения по 1 кНм.
По верхнему поясу суммарные напряжения получаются порядка 177 МПа, что приемлемо даже если сталь будет С245. По всем остальным элементам фермы расчет по прочности также проходит с куда большим запасом. Осталось посчитать узлы и проверить выполнение конструктивных требований по гибости отдельных элементов и фемы в целом.

[IMG]http://i043.***********/1109/2f/b078e3a0c669.png[/IMG]

[IMG]http://s52.***********/i136/1109/04/0539be95f853.png[/IMG]

Последний раз редактировалось Нитонисе, 17.09.2011 в 14:42.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2011, 23:26
#38
bajk


 
Регистрация: 01.09.2010
Сообщений: 57


Нитонисе,
Большое Вам человеческое спасибо, что откликнулись на мою просьбу. На Вашей схеме прогоны расставлены как на рис. в первом посте, но в посте #9 я немного изменил положение прогонов и установил их на узлы фермы + между узлами. но потом я еще раз прикинул и убрал промежуточные прогоны. в итоге я оставляю прогоны только в узлах, т.е. по 4 прогона с каждой стороны.
По поводу нагрузок, то собирал я их следующим образом:

1.снеговая - 180 кг/м2
2. собственный вес фермы - 950кг/3,5(шаг ферм)*16,6(длинна верх. пояса)=16 кг/м2
3. вес прогонов - шв.14П 28 п.м. * 12,3кг= 344кг./3,5*16,6= 6 кг/м2
4. пирог кровли (мет.черепица, утеплитель,ГКЛ, OSB....) = 60 кг/м2

Итого суммарная нагрузка на кв.м = 180+16+6+60=262кг/м2

теперь считаем нагрузки в узлах 262*3,5(шаг ферм)*2,7(шаг узлов)+100 кг(допустим человек на крышу залез)=2,6 т.

в итоге верхний пояс я принял гсп120х6
нижний 100х5
раскосы 60х6
стойки 60х5

вот, как-то так.

Материал фермы я принял сталь С245
bajk вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2011, 11:01
#39
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от bajk Посмотреть сообщение
раскосы 60х6
стойки 60х5
Так лучше не делать. Назначьте для стоек и раскосов одинаковый профиль. В целях унификации.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2011, 11:57
#40
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Моментами в элементах решетки пренебрегаю, хотя кое где встречаются значения по 1 кНм.
А что так? На узлы и элементы они будут влиять. Да и еще как задавали элементы и узлы, задание узлов в виде шарниров, и поясов состоящих из отдельных элементов для такой фермы не есть правильно.
Sacha 63 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Треугольная ферма из ГСП на Ж/Б колонну

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
нужен узел - деревянная ферма и ж/б плита перекрытия Lonely_Bird Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 09.08.2011 10:02
ферма молодечная из гсп правильно ли сделан расчет Serik88 Лира / Лира-САПР 5 01.04.2011 19:01
Треугольная ферма пролетом 42 метра tructor Конструкции зданий и сооружений 18 02.12.2010 10:42
Треугольная ферма из ГСП Святослав_ Конструкции зданий и сооружений 15 13.08.2007 08:12