Усиление фундаментной плиты (t=300мм) под колонну (400х400).
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Усиление фундаментной плиты (t=300мм) под колонну (400х400).

Усиление фундаментной плиты (t=300мм) под колонну (400х400).

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.10.2011, 10:31 #1
Усиление фундаментной плиты (t=300мм) под колонну (400х400).
TheStorm
 
Конструктор
 
Краснодар
Регистрация: 19.10.2011
Сообщений: 35

Доброе утро. Дали задание, разработать узел усиления существующей фундаментной плиты под колонну. Так как есть опасение ,что колонна может продавить ф. плиту. Этажность - подвал; 1,2 - жилые этажи; 3 - жилая мансарда. Возвели только подвал и 1 этаж.
Вопрос: какой узел усиления можно продумать под существующую ф. плиту, и есть ли проверочный расчет (нужно ли вообще усиление).
Заранее спасибо. Очень нужна ваша консультация.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рис2.jpg
Просмотров: 1004
Размер:	40.6 Кб
ID:	68076  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рис3.jpg
Просмотров: 949
Размер:	33.9 Кб
ID:	68077  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рис4.jpg
Просмотров: 833
Размер:	34.1 Кб
ID:	68078  

Просмотров: 13488
 
Непрочитано 19.10.2011, 10:44
1 | #2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от TheStorm Посмотреть сообщение
и есть ли проверочный расчет (нужно ли вообще усиление).
Есть. Так и называется - "расчет на продавливание".
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2011, 10:44
#3
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от TheStorm Посмотреть сообщение
Так как есть опасение ,что колонна может продавить ф. плиту.
А считать пробовали?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2011, 10:45
#4
_mikka


 
Регистрация: 29.12.2010
Сообщений: 111


Расчет на продавливание...
Фундаменты столбчатые со ступенями считали ? Узел будет очень похож!
_mikka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2011, 11:36
#5
TheStorm

Конструктор
 
Регистрация: 19.10.2011
Краснодар
Сообщений: 35
Отправить сообщение для TheStorm с помощью Skype™


Спасибо за комент. Считать не пробовал. Не знал с чего начать. Сейчас уже начинаю вникать. А как примерно будет выглядеть узел, не подскажите.
TheStorm вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2011, 12:01
#6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от TheStorm Посмотреть сообщение
А как примерно будет выглядеть узел, не подскажите.
Смотря что расчет покажет - насколько надо будет увеличивать пирамиду прдавливания.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2011, 12:13
#7
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Изначально было неправильно запроектировано. Пролеты шикарные. Интересно будет посмотреть на усиление. Я так понимаю, плиту долбить нельзя?
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2011, 12:19
#8
TheStorm

Конструктор
 
Регистрация: 19.10.2011
Краснодар
Сообщений: 35
Отправить сообщение для TheStorm с помощью Skype™


По проекту там должна была быть тумба, но строители напортачили.

Последний раз редактировалось TheStorm, 19.10.2011 в 12:26.
TheStorm вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2011, 12:21
1 | #9
9yard


 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 81


Монолитная, железобетонная тумбочка вокруг колонны. Удалить защитный слой на участке усиления (плита и колонна). Установить вертикальные анкеры в плиту с увязать горизонтальными стержнями и замонолитить. Арматура 12 АШ хватит. Параметр усиления усиления 1.5х1.5х0.5 м.
9yard вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2011, 12:22
#10
TheStorm

Конструктор
 
Регистрация: 19.10.2011
Краснодар
Сообщений: 35
Отправить сообщение для TheStorm с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Смотря что расчет покажет - насколько надо будет увеличивать пирамиду прдавливания.
Я понял. А как это будет при монтаже. Так как здание уже возвели. Есть хотя бы примерный узел. Что примерно представить как оно будет.

Последний раз редактировалось TheStorm, 19.10.2011 в 12:38.
TheStorm вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2011, 12:27
1 | #11
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 9yard Посмотреть сообщение
Монолитная, железобетонная тумбочка вокруг колонны.
Можно и металлическую пирамидальную раму. А моджет хватит обоймы внизу колонны с приваренным по периметру уголком
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2011, 12:28
#12
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от TheStorm Посмотреть сообщение
Вопрос: какой узел усиления можно продумать под существующую ф. плиту, и есть ли проверочный расчет (нужно ли вообще усиление).
- с большой долей вероятности усиление необходимо.
Упустил из виду фундаментную плиту.. - вероятно ее тоже нуно усилить!.. (а значит решение по усилению узла сопряжения колонны и плиты необходимо завязать с усилением плиты)
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2011, 12:30
#13
TheStorm

Конструктор
 
Регистрация: 19.10.2011
Краснодар
Сообщений: 35
Отправить сообщение для TheStorm с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 9yard Посмотреть сообщение
Монолитная, железобетонная тумбочка вокруг колонны. Удалить защитный слой на участке усиления (плита и колонна). Установить вертикальные анкеры в плиту с увязать горизонтальными стержнями и замонолитить. Арматура 12 АШ хватит. Параметр усиления усиления 1.5х1.5х0.5 м.
Спасибо за информацию. Теперь в голове все по полочкам становится.)
TheStorm вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2011, 12:32
#14
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


За счет чего будет обеспечена совметсная работа тумбочки и колонны?
Axe-d дал более понятные решения.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2011, 12:37
#15
TheStorm

Конструктор
 
Регистрация: 19.10.2011
Краснодар
Сообщений: 35
Отправить сообщение для TheStorm с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
- с большой долей вероятности усиление необходимо.
Упустил из виду фундаментную плиту.. - вероятно ее тоже нуно усилить!.. (а значит решение по усилению узла сопряжения колонны и плиты необходимо завязать с усилением плиты)
Проект дома делал не я. Дело в том, что какое армирование в фундаментной плите, и было ли построено по проету неизветсно. Ни кто чертижей фунд плиты не видел.(
TheStorm вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2011, 12:38
#16
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от TheStorm Посмотреть сообщение
Вопрос: какой узел усиления можно продумать под существующую ф. плиту ...
Я бы подумал не о местном усилении под колонну, а об усилении ВСЕЙ фундаментной плиты: для ее толщины (300 мм) пролеты слишком велики...
-----------
Пока текст набирал, olf_ уже обозначил более важную проблему
357 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2011, 12:39
1 | #17
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
За счет чего будет обеспечена совметсная работа тумбочки и колонны?
Приваркой z-стержней к арматуре колонны и тумбочки
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2011, 12:48
#18
TheStorm

Конструктор
 
Регистрация: 19.10.2011
Краснодар
Сообщений: 35
Отправить сообщение для TheStorm с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Изначально было неправильно запроектировано. Пролеты шикарные. Интересно будет посмотреть на усиление. Я так понимаю, плиту долбить нельзя?
Нет.)))). Хотя.)
TheStorm вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2011, 12:51
#19
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Приваркой z-стержней к арматуре колонны и тумбочки

Axe-d, не понял как это. Можно на пальцахOfftop: , а то насморк на мосх давит....
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2011, 12:57
1 | #20
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Axe-d, не понял как это. Можно на пальцах
примерно так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: примерно так.jpg
Просмотров: 592
Размер:	17.6 Кб
ID:	68092  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2011, 13:04
#21
TheStorm

Конструктор
 
Регистрация: 19.10.2011
Краснодар
Сообщений: 35
Отправить сообщение для TheStorm с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
примерно так
А есть пример расчета. Или это все в расчете на продавл. учитывается. Если задаю чуть не корректные вопросы, не серчайте.
TheStorm вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2011, 13:20
#22
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от TheStorm Посмотреть сообщение
Дело в том, что какое армирование в фундаментной плите, и было ли построено по проету неизветсно. Ни кто чертижей фунд плиты не видел.(
- из народного фольклера:
- кто последний тот и папа;
- последняя рука хуже дурака;
- и т.д. и т.п.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2011, 13:25
#23
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
примерно так
Мысль понял. Но неясен принцип работы - колонна живет отдельно, а ж.б. обойма отдельно? Но я бы выполнил обойму из уголков по колонне (их бы приварил к рабочей арматуре как-то), внизу дал бы опорный куголок 100х8 по периметру, а дальше бы армировал обойму+анкера сверлил бы в тело колонны в шахматном порядке.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2011, 14:21
#24
TheStorm

Конструктор
 
Регистрация: 19.10.2011
Краснодар
Сообщений: 35
Отправить сообщение для TheStorm с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
- из народного фольклера:
- кто последний тот и папа;
- последняя рука хуже дурака;
- и т.д. и т.п.
))) ))) )))
TheStorm вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2011, 17:10
#25
9yard


 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 81


При устройстве монолитных тумб работа будет осуществялься за счет обжатия старого и нового бетона (для этого и удаляем защитный слой бетона) можно через колонну вверху пару стержней в обоих направлениях пропустить для лучшей увязки.
Усиление плиты возможно устройством ребер между колоннами по верху плиты. Но тут уже расчет нужен.
А что вообще с геологией-то? Какая нагрузка на колонну? Стены подвала тоже монолит? А то сидим гадаем.
9yard вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2011, 17:30
#26
TheStorm

Конструктор
 
Регистрация: 19.10.2011
Краснодар
Сообщений: 35
Отправить сообщение для TheStorm с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 9yard Посмотреть сообщение
При устройстве монолитных тумб работа будет осуществялься за счет обжатия старого и нового бетона (для этого и удаляем защитный слой бетона) можно через колонну вверху пару стержней в обоих направлениях пропустить для лучшей увязки.
Усиление плиты возможно устройством ребер между колоннами по верху плиты. Но тут уже расчет нужен.
А что вообще с геологией-то? Какая нагрузка на колонну? Стены подвала тоже монолит? А то сидим гадаем.
) геологии нет,
нагрузка - с верху 2 этажа, то есть + 2 колонны + плита + полезная (человек) 100кг на м2
стены монолит.
Вот вся информация...
Сам в замешательстве как так можно строить...)
TheStorm вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2011, 17:36
#27
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от TheStorm Посмотреть сообщение
нагрузка - с верху 2 этажа, то есть + 2 колонны + плита + полезная (человек) 100кг на м2
357 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2011, 18:01
#28
Arg


 
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 197


1) Ехать в местный ТИСИз на поклон, может у них были где рядом изыскания? В крайнем случае могут дать примерный обзор по грунтовым условиям данного района. Но тут всё зависит от личных отношений с изыскателями.
2) А снега у Вас нет?? И куда крышу дели??
3) Нагрузка 100 кг от человека..... СНиП нагрузки где????
__________________
Festina lente
Arg вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2011, 21:48
#29
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Лучше всего пробить дырку, отойдя от колонны 50 см, 70*70- все станет понятно. А если плита неармированная?
Все эти тумбочки ... Сделать дырку, выбрать грунт, залить, потом другие три. А вот уж потом тумбочки и всякую фигню.
Как можно что то делать, даже не представляя, что внизу? А вдруг плита в этом месте висит? Ну проломится она как
скорлупа, не по пирамиде. СНиПы, нагрузки... Советчики.
Экс вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2011, 22:00
#30
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
Как можно что то делать, даже не представляя, что внизу?
Это в младших клаввах нельзя, а здесь люди с верхним образованием решают проблемы
Цитата:
Сообщение от TheStorm Посмотреть сообщение
... + полезная (человек) 100кг на м2
357 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2011, 22:06
#31
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Где бы вот таких идиотов-заказчиков надыбать...
Экс вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2011, 09:11
#32
9yard


 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 81


— Если б мне в школе так!.. доходчиво!.. Я б… (72 метра).
1 Плита армирована. 2 При вскрытии гнезд 700ммх700мм помешает арматура с ячейкой 200х200мм, а из такого окошечка грунт не выберешь, который под плитой является щебнем (как миниму 100 мм). 3 При хороших грунтах в РФ монолит не городят. 4 Как вариант самим керн отобрать пробурив плиту (арматура скорее всего будет перебита) бурилкой или откопать шурф с улицы у стены.
Есть еще вариант с усилением - это инъецирование цементно-песчаных растворов, на участке колонны, тогда и усиление плиты не нужно, улучшаться харрактеристики грунта под колонной.
9yard вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2011, 12:01
#33
niisk


 
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277


Как по мне - определиться с классом бетона плиты и ее армированием (особенно с наличием поперечки). Потом посчитать на продавливание + проверить рабочую арматуру (нагрузки то не большие и пролеты не космические). И вот только потом ломать голову на счет усиления (вероятнее всего - оно не нужно).
а вот это вероятнее всего не стоит делать:
Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Я бы подумал не о местном усилении под колонну, а об усилении ВСЕЙ фундаментной плиты: для ее толщины (300 мм) пролеты слишком велики...
толщина в 300 мм конечно не есть гуд но для грузовой площади в 22.4 м2 не смертельно. Возможно недостаток бетона компенсирован армировнием. Повторюся - надо выяснить как плита заармирована и из какого бетона сделана и ток потом думать че с ней делать.
З.ы. вопрос к г-ну 357 - с каких это пор грузовая площадь в 22.4 м2 стала катастрофой для фундаментной плиты?? Грубо (оч грубо, ибо лень заморачиваться)) прикинул расчетную нагрузку от этой колонны - получилось порядка 49 т. Если 49 т. - по Вашему мнению есть катастрофа для плиты, толщиной 300 мм, то мне искренне жаль Ваших заказчиков)
niisk вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2011, 20:15
#34
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Цитата:
Сообщение от niisk Посмотреть сообщение
Грубо (оч грубо, ибо лень заморачиваться)) прикинул расчетную нагрузку от этой колонны - получилось порядка 49 т. Если 49 т. - по Вашему мнению есть катастрофа для плиты, толщиной 300 мм, то мне искренне жаль Ваших заказчиков)
Вся эта плита оперта, если оперта! , по периметру. А, скорее всего, просто лежит между стен.
Поставьте на такую пластину свои 50 тонн в точку, а мы, обезьянки, посмотрим.
Если не дырка, то проседание будет. А если колонна несет перекрытие - соответственно.

Девятый двор, копать рядом со стенкой ? А при чем здесь стенка? Там засыпка фундаментной
траншеи. Это как колбасу нюхать по телефону. А окошко сделать не трудно. И незачем арматуру перебивать, если она там есть. А вот раствора туда напрыскать - это да, это гуманно. Все проблемы решаются.
Экс вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2011, 10:02
#35
niisk


 
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277


Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
Вся эта плита оперта, если оперта! , по периметру.
Т.е. все фундаментные плиты оперты, если оперты, по периметру?))) А коэф. постели Сx и Сz эт для понту придумали?) Да и Винклер с Пастернаком шарлатаны тогда ... так чтоли?)))

Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
А, скорее всего, просто лежит между стен.
Улыбнуло

Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
Поставьте на такую пластину свои 50 тонн в точку, а мы, обезьянки, посмотрим
Ну во-первых, не надо всех к себе приравнивать) Во-вторых - в точку - это условно - в нашем случае - всеже распределить по площади в 0.4х0.4 будет какбэ более правильно. В третьих - в чем собстно проблема? Хотите сказать, что невозможно подобрать армирование для плиты в 300 мм толщиной для сосредоточенной нагрузки в 50 т?.

Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
Если не дырка, то проседание будет.
Не, лучше дырка - так драматичнее)))


Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
Там засыпка фундаментной
траншеи.
Эмммм, уважаимый, хочу огарчить ... но фундаментные плиты в траншеях какбэ не устраивают ... ота ямка куда дядьки потом железяки (называется арматурой - эт так, для общего развития, на будущее)) кладут та бетоном их заливают называется котлованом.

Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
вот раствора туда напрыскать - это да, это гуманно. Все проблемы решаются.
Если они есть, эти проблемы.
niisk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2011, 15:17
#36
TheStorm

Конструктор
 
Регистрация: 19.10.2011
Краснодар
Сообщений: 35
Отправить сообщение для TheStorm с помощью Skype™


357

Это в младших клаввах нельзя, а здесь люди с верхним образованием решают проблемы
Цитата:Сообщение от TheStorm
... + полезная (человек) 100кг на м2


357 - прошу не стебать. Это как-то не красиво.

Спасибо за консультации всем.)))

Последний раз редактировалось TheStorm, 21.10.2011 в 15:33.
TheStorm вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2011, 19:34
#37
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Цитата:
Сообщение от niisk Посмотреть сообщение
Улыбнуло

И это чудесно! Вот и я так же радостно каждое утро созерцаю зданьице, построенное ПО ТОЧНО
ТАКОЙ ЖЕ СХЕМЕ! Наблюдал строительство от нуля - мимо на работу хожу.
Так вот , у них посередине здания идет лифтовая коробка, не колонна тоненькая.
Вся эта коробка просела сантиметров на 20 - 25, в толщину перекрытия! ПОСЕРЕДИНЕ ,это чудненько наблюдать со стороны, видно все .

И я почти уверен - проектировали эту хрень собачью дяденьки , которые не ползают ни в котлованах, ни в траншеях. Зато эти умненькие дяденьки знают коэффициенты постелей
и регулярно кушаютЪ с Пастернаками. Они конструкторы!

Здание без паспорта! Делалось неизвестно как и кем. Человеку надо сделать так, чтоб иметь гарантию 100 процентов. Поэтому исходить надо из крайних неприятностей и халтуры.

А Ваш снобизм... Насмотрелся я на "бывалых"... Которых потом заказчик изловить не может, но все же ловит, ориентируясь по запаху...
Экс вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Усиление фундаментной плиты (t=300мм) под колонну (400х400).

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление плиты перекрытия pr_otdel Конструкции зданий и сооружений 98 12.05.2016 19:03
Расчет фундаментной плиты в SCAD 11.1 Николай 623 SCAD 9 08.11.2010 13:07
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? kolja Архитектура 2 16.08.2010 12:03
Толщина фундаментной плиты F0xik Основания и фундаменты 10 18.09.2009 16:10
Усиление фундаментной плиты методом наращивания Gans1 Основания и фундаменты 35 16.10.2008 14:51