Вертикальные и горизонтальные связи в металлокаркасе.
Регистрация: 07.05.2008
Сообщений: 35
|
||
Просмотров: 30782
|
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Цитата:
Последний раз редактировалось dimasss, 23.10.2011 в 22:38. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.05.2008
Сообщений: 35
|
Цитата:
Идеи такие: 1. Сделать горизонтальные связи по покрытию. 2. Виду того что нет стен и крановых нагрузок вертикальные связи не ставить. 3. Колонны сделать с жестким защемлением. 4. Поскольку колонны объединены в раму, то Мю у них около 1. (для расчета на гибкость). 5. Горизонтальные перемещения вроде в пределах нормы. (расчет делал в скаде). |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Цитата:
А главное обратите внимание, что у Вас навес прилегает к сущ. зданию, скорее всего будет снеговой мешок, а какой он будет Вам надо посмотреть в зависимости от высоты превышения и площади кровли прилегаемого здания. Смотрите Снип "Нагрузки и Воздействия" Но даже без учета снега 35 балка, длинной 9 метров раскрепленная из плоскости лишь по центру вызывает большие сомнения, я конечно не знаю какой снеговой район, но все это надо посчитать более внимательно! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.05.2008
Сообщений: 35
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Цитата:
Последний раз редактировалось dimasss, 24.10.2011 в 15:23. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
Ваш случай не может быть отнесен например к второй слева схеме, потому что верх колонны, "раскрепленный" через шарнир балкой, на самом деле не раскреплен: балка сама ни к чему внешнему не прикреплена так, чтобы не двигалась (вдоль балки). Другим концом балка опирается точно так же на точно такую же колонну. И вторая колонна точно так же "валится" туда же, что и первая (при условии, что вертикальные нагрузки на колонны равные). Как бы мысленно балку можно убрать - она в деле потери устойчивости колонн (теряющих устойчивость синхронно) не участвует. И вы имеете две колонны с мю=2. Точно так же через шарнир на балку не может передаваться момент - балка, какая бы она ни была жесткой, лишена возможности помогать колонне. Т.е. к обведенной схеме случай так же не может быт отнесен. Если бы колонны имели разные жесткости, или разные нагрузки, то мю бы "перераспределилась".
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.05.2008
Сообщений: 35
|
Ясн. Вот возникли дополнительные вопросы:
1) Сами связи (насколько я знаю ) считаются как растянутые элементы с гибкостью 400. Я много раз видел что у буржуев их роль могут играть гладкие арматурные стержни. Но ведь они не пройдут по гибкости, или эта гибкость растянутых элементов играет роль только для стандартных профилей сортамента (уголок, труба и т.д.). 2) Вот в приложенном файле имеются варианты расположения связей. Интересен вопрос обязательно ли их доводить до низа колонны, либо их можно крепить повыше? Заранее большое спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Цитата:
Смотрите вот как я связи расставил (связи ставите по двум осям объединяете их по кровле горизонтальными, за счет чего стоит средний ряд стоек), при условии что верт. связи считать по сжатию, горизонтальные крестовые по растяжению! По осям где нет связей защемить в фундамент двутавр. Да, кстати, по прогонам у Вас профлист? Последний раз редактировалось dimasss, 24.10.2011 в 20:30. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2011
Сообщений: 156
|
Цитата:
2. По варианту расположения связей немного не понял, разве вам не надо закрепить их к условно неподвижной точке, которой в данном случае как раз и будет узел фундамент/колонна? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685
|
Цитата:
Прикрепите балки к сущ зданию и уберите верт связи. В том виде, в каком вы их пытаетесь запроектировать слишком много нюансов требующих расчета. Если сделать как я предложил, то устойчивость навеса будет обеспечивать сущ здание и система гор связей. Гор связи должны надежно соединять все оголовки колонн. Мю для колонн в обоих направлениях будет 1. Если связи убрать не готовы, то нужен расчет колонны на изгибающее усилие от связи, мю вы определяете не правильно. А по хорошему, постарайтесь связи опустить ниже, в идеале до стыка фунд.-колонна. Последний раз редактировалось Dakar, 25.10.2011 в 10:03. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685
|
Да. Именно горизонтальными связями. И не вижу в этом ничего страшного, если их правильно расположить.Rokir убирает связи выше головы человека. Я бы не стал. Пусть лучше нагнутся. А с теми связями, что он предлагает считать мю участков колонн для него будет дольше и сложней, чем весь его навес вместе взятый.
PS. Сверху еще и профлист наверно. Почему бы не использовать его как дополнительное раскрепление колонн? |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685
|
Одними гор.св. - нет. А в комплексе с закреплением к сущ зданию(устойчивому и жесткому) - да.
Правильно расположить связи - раскрепить оными точки крепления к сущ зданию и оголовки колонн. И самый бесспорный вариант - нафиг связи, мю=2 для всех колонн во всех направлениях. И никуда оно не денется. Последний раз редактировалось Dakar, 25.10.2011 в 10:55. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
И все. Усилие преднатяга не суммируется с усилием извне (с расчетным растягивающим усилием). Последнее практически замещает первое.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Цитата:
Господа не путайте человека гибкими растянутыми связями! Ну не принято у нас так делать, зачем нарываться на противодействие экпертизы?? Зачем вообще путать человека, ему бы вообще с устойчивостью разобраться. А усложнять проект еще и связями с талрепами.... Последний раз редактировалось dimasss, 25.10.2011 в 11:17. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.05.2008
Сообщений: 35
|
Цитата:
С горизонтальными связями по покрытию все вроде бы определил. Счас осталось сделать так чтоб Мю у колонн из 2х превратить в 1. Вопрос к Dakar: "Если связи убрать не готовы, то нужен расчет колонны на изгибающее усилие от связи, мю вы определяете не правильно. А по хорошему, постарайтесь связи опустить ниже, в идеале до стыка фунд.-колонна. " Посоветуйте как правильно определить Мю в данном случае с недоведением связей до низа фундамента. Надо всетки разобраться с ентими связями, а то работаю только с ж/б и раньше имел дело полько с серийными мет. пром. зданиями, а там уже все решено и подобрано, и когда встречается шаг в сторону от привычного, то возникают вопросы. Сами колонны кстати имеют жесткое опирание внизу (вчера был на объекте). Сечение у них буржуйское HEB 200 по NF A45-201. Расположены как на чертеже на плане. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Геометрически изменяемая конструкция при условии что везде шарнирное крепление и в фундаментах тоже! У нас тут была история пару тройку лет назад слышал как под питером сложилось несколько буржуйских навесов, в Тосно что ли. Если тем более это дело уже построено, советую обратиться к спецам по МК. Намутите вы с советами на форуме, чувствую я... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.05.2008
Сообщений: 35
|
Очень на мой взгляд неплохой вариант ,и в купе с жестким защемлением колонн снизу он даст в каждой колонне Мю=0,7. просто шикарно. Я так заказчику уже предлагал, тока он отказался. В примыкающем здании АБК не хочет делать ремонт (оно кстати обшито вентфасадом), да и как мне сказали что оно якобы газосиликатное, а в него крепиться нежелательно, т.к. газосиликат не любит динамические нагрузки ,а в уровень плит перекрытия попасть крайне проблематично (в общем пока наверное придется отложить этот вариант как пажарный т. к колонны имеют жесткое защемление снизу).
Пока остается разобраться с Мю от примыкания вертикальных связей на 3 - 3,5 м от земли.Чтоб обеспечить его устойчивость как отдельностоящего сооружения. Короче H E L P/ ![]() Сам бы к ним хотел бы обратиться, но вот тока таких у меня к сожалению нет, искать долго (проект по связям надо разработать до конца недели) в экспертизу не пойдешь, так как там ентот объект проходил в черную и по нему спеца КМ-щика небыло) . Остается надежда на этот форум и его отзывчивых посетителей ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
ставьте связи по одному блоку в один из пролетов по каждому из торцов, т.е. 4 блока связей, объединяйте их горизонтальными связями, за счет чего будете держать средние колонны. Связи делайте сжатыми, как я Вам дал, проход для людей там достаточный! И продавливайте этот вариант, по другому никак!!! Ваши колонны на 7,5 метров высотой с мю=1 только и смогут пройти.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
![]() Был недавно в огромном совхозе. Монтируют теплицы гектарами. Все так ажурно, что издали конструкции кажутся хлипкими, нереальными. Подхожу поближе - трубчатые профили, весьма тонкие. Но оцинкованные. Значит не из высокпрочных сталей. Вникаю еще глубже - стойки высотой 4-5 метров имеют такие сечения, как будто рассчитаны при мю=1. Рассматриваю узлы - действительно шарниры. Удивляюсь - а как же против механики вся это система - туда километр, сюда километр - не падает. И наконец увидел - там везде и повсеместно понаставлены крестовые двухуровневые связи из арматурной проволоки диаметром около 8мм, и ИХ ПРОСТО НЕ ВИДАТЬ. Думаю, наш аналог весил бы 2000 тонн вместо 1000 их тонн. Талреп - это просто! ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Цитата:
А по поводу талрепов и связей из прутка, я не спорю очень эстетично, но господа у нас проектирование на таком низком уровне. Для начала бы народ бы научился устойчивость обеспечивать! А не стоить аварийные каркасы! Последний раз редактировалось dimasss, 25.10.2011 в 13:03. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685
|
чтобы выдать сообщение о геом изм СКАДу не нужны гор силы. Хотя можете добавить. А вот по поводу "не идет" - у меня идет.
Гор сила добавлена. Деформации от нее в прикрепленном файле. П Р О Т О К О Л В Ы П О Л Н Е Н И Я Р А С Ч Е Т А Tue Oct 25 13:00:38 2011 Полный pасчет. Версия 11.5. Сборка: Aug 4 2011 файл - "C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\Q\Рабочий стол\для форума 731 .SPR", шифр - "для форума". 13:00:38 Ввод исходных данных основной схемы 13:00:39 Проверьте порядок задания ном. узлов для верт. стержня у элементов: 47-49 52 r 58 2 13:00:39 Исключение незадействованных степеней свободы 13:00:39 Подготовка данных многофронтального метода 13:00:39 Использование оперативной памяти: 60 процентов 13:00:39 Высокопроизводительный режим факторизации 13:00:39 Информация о расчетной схеме: - шифp схемы для форума - поpядок системы уpавнений 255 - шиpина ленты 238 - количество элементов 82 - количество узлов 79 - количество загpужений 2 - плотность матpицы 100% 13:00:39 Необходимая для выполнения pасчета дисковая память: матpица жесткости основной схемы - 45 Kb динамика - 0 Kb пеpемещения - 5 Kb усилия - 7 Kb рабочие файлы - 55 Kb ---------------------------------------------- всего - 0.133 Mb 13:00:39 На диске свободно 31343.438 Mb 13:00:39 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом. 13:00:40 Накопление нагрузок основной схемы. Суммарные внешние нагрузки на основную схему X Y Z UX UY UZ 1- 0 0 164.491 0 0 0 2- 1 0 0 0 0 0 13:00:40 ВНИМАНИЕ: Дана сумма всех внешних нагрузок на основную схему 13:00:40 Вычисление перемещений в основной схеме. 13:00:40 Работа внешних сил 1 - 0.0099515 2 - 0.00337626 13:00:41 Контроль решения для основной схемы. 13:00:41 Вычисление усилий в основной схеме. 13:00:42 З А Д А Н И Е В Ы П О Л Н Е Н О Затраченное время : 0.07 мин. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685
|
По предложениям начиная с двоеточия.
1. Согласен 2. Согласен 3(до первой запятой). Согласен, с уточнением. Узлы крепления связей и балок к стене шарнирные. Шарниры неподвижные. 3(после первой запятой). Не согласен. Жесткий диск и помешает. Начнет вырываться из стены будучи не способным деформироваться в гор плоскости. 4. Согласен. В схеме колонны и связи - элементы простр фермы, балки - универсальный простр. стержень. Продольные балки с поперечными связаны объединением перемещения узлов попарно в направлениях x,y,z,ux,uy. Аналогично соединение балок со стеной. Стена закреплена нижними узлами по всем направлениям. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Например, так: портальные связи в торцевом блоке в двух направлениях, горизонтальные связи в торцевом блоке.
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Где поставить вертикальные связи и правильно ли стоят горизонтальные? | Sanechek | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 21.03.2009 22:37 |
Вертикальные и горизонтальные связи круглого сечения | yurey | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 04.09.2008 16:05 |