Разрушение в лире
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Разрушение в лире

Разрушение в лире

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.10.2011, 00:58 #1
Разрушение в лире
Kinzer
 
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528

Чтобы посмотреть на каком значении нагрузки разрушится безригельный каркас, создал простенький пример(пример_двж). Задал специально большое значении нагрузки 3.3т/м^2, поставил на нелинейный расчет и жду на каком шаге он прекратится. Но прошли все 50 шагов (рис.1)! Перемещения под 4м(рис. 2)! Почему Лира не прекращает работу? Конструкция должна была разрушиться гораздо раньше, а тут какая-то "простыня" вышла. Вроде с жесткостями не напутал. Где ошибка подскажите, пожалуйста?
P.S. Лира 9.6 R1

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис.1.jpg
Просмотров: 774
Размер:	36.8 Кб
ID:	68354  Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис.2.jpg
Просмотров: 612
Размер:	43.0 Кб
ID:	68355  

Вложения
Тип файла: rar пример_двж.rar (20.3 Кб, 161 просмотров)

Просмотров: 25629
 
Непрочитано 25.10.2011, 01:55
#2
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Попробуйте учесть физическую и геометрическую нелинейности.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2011, 02:12
#3
Kinzer


 
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528


Vavan Metallist, ну физическую я учитываю же. И зачем тогда в характеристиках задаются Эпсилоны, если они не роялят?
Kinzer вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2011, 05:36
#4
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


почему эпсилон для бетона не заданы?

//Сопряжение колонн с плитой странное и с порядком цифр эпсилон для стали ошиблись, либо намеренно приняли как для неупрочненных сталей.

Прикладываю аналогичную задачу по СП, сопряжение колонн не исправлял, тут на Ваше усмотрение.
Вложения
Тип файла: zip пример_двж_сп.zip (50.5 Кб, 188 просмотров)

Последний раз редактировалось ander, 25.10.2011 в 13:39.
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2011, 12:28
#5
Kinzer


 
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528


ander, Спасибо за помощь. У нас, наверное, разные релизы Лир. Ваш файл у меня не открывается.
Цитата:
с порядком цифр эпсилон для стали ошиблись
Почему? У нас в ДСТУ у А500С Эпсилон ud 0.02
Цитата:
Сопряжение колонн с плитой странное
Ну, в расчетах я делаю жесткие вставки, а тут лень их было делать. ИМХО, сопряжение колонн с плитой при помощи всяких крестовых стержней как-то смущает.
Цитата:
почему эпсилон для бетона не заданы?
вот это виноват. Прозевал. Эпсилон (-) 0.00071; Эпсилон (+) 0.000035 сейчас задал. Посчитал при нагрузке 3.3т/м^2 показало 130мм перемещения, а при 3.8т/м^2 опять выдало что-то вроде 3х метров и такая же картина! Или я опять что-то с жесткостями намудрил, или уже не знаю что...
Kinzer вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2011, 13:45
#6
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Kinzer, простите, задачу перезалил, добавил txt.
Такой норматив мне не знаком, как вижу термомеханически упрочненную, так про текучесть можно забыть. Не знаю, в том нормативе указан предел текучести? Или только условный предел текучести (сигма_0.2)?
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2011, 20:57
#7
Kinzer


 
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528


ander, Спасибо, теперь все открылось.
Вообще, вы, наверное, правы. Если использовать термомеханически упрочненую, про текучесть можно забыть. Но зачем в нормативных документах дают 2 ветви для А500с в том числе?
Цитата:
Не знаю, в том нормативе указан предел текучести? Или только условный предел текучести (сигма_0.2)?
Я не понял просто. Эпсилон_ud это Эпсилон_s2 из СП. Только у нас 0.02 для А500С, а у вас 0.025. Просто мне казалось, что надо рассматривать 2 ветви поэтому и задал по 11-му закону.
По поводу бетона. Откуда вы взяли промежуточные значения? У нас есть только вот это по идее сейчас(1,2,3). У вас даны в нормативах эти параметры для всех классов бетонов?

И с результатами не все ясно. Выходит, при увеличении нагрузки больше, чем в 2 раза эта конструкция стоит еще (разрушилось на 45-ом шаге)? И не все ясно с разрушением основного материала. В тхт файлах лиры пишется, что в КЭ таком-то разрушено столько-то % основного материала. Вот, что это означает? Если 40% приходится на сжатую зону, то это ж уже ахтунг, а если на растянутую то КЭ еще работает получается, верно? И вообще как анализировать эту информацию?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 282
Размер:	63.9 Кб
ID:	68413  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 235
Размер:	20.1 Кб
ID:	68414  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 173
Размер:	18.2 Кб
ID:	68415  
Kinzer вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2011, 21:51
#8
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Kinzer Посмотреть сообщение
при увеличении нагрузки больше, чем в 2 раза эта конструкция стоит еще
При таком увеличении нагрузки наверняка произойдет разрушение опорных зон из-за продавливания (что, как и в целом образование наклонных трещин - никак не учитывается). Чем ближе к пределу - тем меньше оснований верить результатам, о чем немало статей, к примеру тут на стр. 82 (тезисы от доктора наук С.Б. Крылова из НИИЖБ) - http://www.iasv.ru/IJCCSEv4i2_2008.pdf

Такой расчет - это способ рассуждения (как писал Перельмутер), его результаты - это еще одна точка зрения для Вашего решения - не более.
 
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2011, 22:52
#9
Kinzer


 
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528


Ал-й, спасибо. А у Вас нету всего доклада. Я в бронепоезде и не совсем понимаю, что д.т.н. Крылов имеет в виду по анизотропией бетона. Где про нее вообще что-то четко написано? Имеется в виду изменение напр.-деф. зависимости при сложном напряженном состояние, как , например, в узле сопряжения колонны и плиты? Или имеется в виду то, что при достижении предельных значений нагрузок зависимости становятся совершенно другими? Не совсем понял, что означает считать в линейной постановке. Перемещения ведь существенно отличаются в физлине и физнелине.
Цитата:
При отсутствии нелинейных анизотропных элементов в библиотеке КЭ, рекомендуется выполнять физически – линейный расчёт здания, чтобы учесть влияние пространственной работы сооружений на усиления, возникающие в элементах.
Что за усиления? И что это за методика, которая позволяет учесть перераспределение усилий? Елси это неразрезная балка тогда все просто и понятно, а если это сложный план с кучей отверстий, неравномерно расположеных опор, а еще и жесткости разных элементов могут сильно отличаться... Как это все учитывается?
P.S. Я вовсе не критикую доклад д.т.н. Крылова. Просто хотелось бы разобраться в вопросе.
Kinzer вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2011, 23:35
#10
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Дело не в методике Крылова (сейчас не помню, где про нее написано - кажется БиЖБ 2009, номер забыл - вспомню, напишу тут), а в неточности и условности нелинейной модели, которую Вы применяете... Т.е. говорить о том, что конструкция разрушится так, как получилось в Лире - не приходится.

з.ы. под анизотропией понимается анизотропия пластин - т.е. различная жесткость в различных направлениях, которая только усугубляется с образованием пластических шарниров.
 
 
Непрочитано 26.10.2011, 05:21
#11
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Kinzer, у нас по нормам нового СНиП и СП ему вторящего графики зависимостей поменялись, теперь все - кусочно-линейные.
Не забывайте и про другой анализ, в результатах: Усилия -> Разрушение, там можно увидеть в т.ч. пластические шарниры в верхней и нижней зонах.
ander вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2011, 08:01
#12
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,934


Offtop: Темная это штука...
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2011, 08:30
#13
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Не предназначена Лира для таких расчетов, она не поддерживает рождение и смерть конечных элементов.Необходимо вручную убирать их или освоить ансис абакус.
igr вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2011, 08:46
#14
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
она не поддерживает рождение и смерть конечных элементов
Offtop: чувствую себя дауном.. и воротит..
А как же анализ тех же перемещений (подавляющее большинство МКЭ решается в перемещениях)? Т.е., в оговоренных Вами программах, пользователю думать не придется? Вот и красная кнопка.. а я то и не знал.
ander вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2011, 09:06
#15
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Как раз там и думать приходится, красной кнопки не было и нет.Думаю сейчас выскажутся спецы по этим расчетам.Я хотел лишь сказать, что по Лире этого не посчитать.Меня удивляет , что ее пытаются приспособить для исследовательских расчетов.Это прога для проектирования конструкций
igr вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2011, 09:16
#16
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
ее пытаются приспособить для исследовательских расчетов
где тут исследования? Обычная задача "для проектирования конструкций". Кто мешает/ что запрещает проверять прогиб или напряжения в бетоне/арматуре по такой задаче?
ander вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2011, 09:25
#17
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Да не - прогибы еще куда не шло - это слабонелинейные задачи... Я, к примеру, писал лишь о стадии близкой к разрушению т.е. о
Цитата:
Сообщение от Kinzer Посмотреть сообщение
Выходит, при увеличении нагрузки больше, чем в 2 раза эта конструкция стоит еще (разрушилось на 45-ом шаге)
Вот что касается разрушения и его характера - тут да, все сомнительно...
А прогибы то как раз и с ручными расчетами +/- сходятся...
 
 
Непрочитано 26.10.2011, 09:33
#18
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Автор ждет , что у него прекратится расчет и наступит разрушение.Это и есть исследование предельного состояния.Никто не запрещает этогоделать, это интересно.Только инструмент надо другой.ДЛя начала посмотреть на форуме были такие ветки.
igr вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2011, 09:46
#19
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,934


Расчет останавливается в зависимости от принятых диаграмм состояния и стыковки элементов (для данной задачи) от 46,4 до 57,6 кН/м2 (это так у меня получилось). Но ведь очевидно видно, что на n-ном этапе при разрушении приопорных элементов плиты она не соскальзывает с колонны. Вывод явно напрашивается: нужно вручную отслеживать разрушение. Сама Лира этого не сделает...
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2011, 10:13
#20
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Перераспределение усилий отслеживать с начала нагружения, а соответственно и процесс поэтапного разрушения.Сама Лира этого не сделает.
igr вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2011, 10:38
#21
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Не предназначена Лира для таких расчетов, она не поддерживает рождение и смерть конечных элементов.
Про "рождение" не знаю, а вот "смерть" еще как поддерживает
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Перераспределение усилий отслеживать с начала нагружения, а соответственно и процесс поэтапного разрушения.Сама Лира этого не сделает.
Делает. На основании чего Вы делаете такие заявления?
 
 
Непрочитано 26.10.2011, 10:49
#22
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


На основании собственного опыта и результатов автора.Прогиб 4 метра а разрушения нет.Ни Скад ни Лира не способны детально отследить перераспределение услий в конструкции и определить момент разрушения.В противном случае не нужны были бы ансис абакус
igr вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2011, 11:00
#23
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Прогиб 4 метра а разрушения нет.
Автор неправильно задал исходные данные, а также неудачно представил модель. Не в Лире дело. Для адекватного моделирования разрушения нужна не пластинчато-стержневая модель, а твердотельная. Задайте в ANSYS такую же (пластинчато-стержневую) модель - результат буде хуже, чем в Лире. Да, Лира долго считает объемники, но считает же и разрушение получается вполне адекватное.
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
На основании собственного опыта...
Странно... Я буду верить все же своему личному опыту...
 
 
Непрочитано 26.10.2011, 11:07
#24
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


В таком случае приведите пример или ссылку на литературу, где моделируется разрушение балки в Лире и сравнивается с экспериментом.Тогда поверю
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2011, 11:20
#25
Kinzer


 
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528


igr,
Цитата:
Не предназначена Лира для таких расчетов, она не поддерживает рождение и смерть конечных элементов.Необходимо вручную убирать их или освоить ансис абакус.
Как это? Вроде Лира показывает разрушение элементов. Пишет сколько % основного материала в КЭ таких-то разрушено, где достигается предел текучести армирующего материала и т.д. Я не знаю как она работает с этими данными, но то что она следит за "смертью" КЭ это точно. Или что Вы имели в виду под смертью?
Цитата:
Перераспределение усилий отслеживать с начала нагружения, а соответственно и процесс поэтапного разрушения
Как отслеживать перераспределение усилий в сложных конструкциях? Только не говорите Ансис или Абакус
Дрюха,
Цитата:
Расчет останавливается в зависимости от принятых диаграмм состояния и стыковки элементов (для данной задачи) от 46,4 до 57,6 кН/м2 (это так у меня получилось).
А при нагрузке в 40кН/м2, скажем, показывает правдоподобные перемещения или выходит "простыня" с метровыми перемещениями в пролете?

ander,
Цитата:
Не забывайте и про другой анализ, в результатах: Усилия -> Разрушение, там можно увидеть в т.ч. пластические шарниры в верхней и нижней зонах.
А вот, кстати, что считается пластическим шарниром? Это же не просто место, где "потекла" арматура? И трещины оттуда нельзя брать в расчет. Там просто нарисованы трещины и все. Я понимаю, что ширину раскрытия учесть дело темное, зависит от кучи показателей не связанных со строительной механикой, но глубину трещин то могли показать?
Kinzer вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2011, 11:21
#26
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,934


palexxvlad? я ни разу не видел объемной модели, учитывающей физическую нелинейность (говорю это не в смысле того, что таковой нет в принципе, а в смысле того, что личо я не сталкивался, к сожалению). Нет ли у Вас какого-либо примера? Это бы очень помогло для понимания
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2011, 11:27
#27
Kinzer


 
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528


Дрюха,
Цитата:
я ни разу не видел объемной модели, учитывающей физическую нелинейность
Ну, объемные физнелин КЭ же есть, что Вас смущает?
Kinzer вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2011, 11:29
#28
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от Kinzer Посмотреть сообщение
Ну, объемные физнелин КЭ же есть, что Вас смущает?
Меня не смущает, говорю о том, что сам не видел и не моделировал. И хотелось бы увидеть
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2011, 11:32
#29
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
В таком случае приведите пример или ссылку на литературу, где моделируется разрушение балки в Лире и сравнивается с экспериментом.Тогда поверю
Первое, что попалось http://dwg.ru/dnl/4681
Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
palexxvlad? я ни разу не видел объемной модели, учитывающей физическую нелинейность...Нет ли у Вас какого-либо примера?
Ищу...
 
 
Непрочитано 26.10.2011, 11:34
#30
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Она пишет проценты использования но не исключает элементы из работы.Теоретически вручную надо на каждом этапе смотреть какой элемент достиг предельного состояния и удалить его из расчетной схемы.Лира этого не делает.Раньше использовали интегральный модель деформаций который снижался в зависимости от нагрузки.Я пользовался лирой с 1990 г, обемники ввели не так давно.Может со временем доведут их до ума.
igr вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2011, 11:39
#31
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Что касается моделирования солидами в Лире, то почитайте диссертацию Болгова А.Н. и поймите, какой это труд ) Хотя результаты вполне адекватные... Но только для класса задач.
Вот вопрос на засыпку - а Лира пишет в каком направлении образовался пластический шарнир в элементе? И возможна ли ситуация, что сначала образовался по оси X элемента, а спустя время - по оси Y..? А то я Лировскую нелинейность в душе похоронил уже, может прогресс настал и можно купить?

p.s. Я думал Клованич считает в ПК Concord, а не в Лире...
 
 
Непрочитано 26.10.2011, 11:43
#32
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Первое, что попалось http://dwg.ru/dnl/4681
Хорошая книга, только где там Лира?
igr вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2011, 11:50
#33
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Вот вопрос на засыпку - а Лира пишет в каком направлении образовался пластический шарнир в элементе? И возможна ли ситуация, что сначала образовался по оси X элемента, а спустя время - по оси Y..?
для объемников пишет
Дрюха, вот небольшой примерчик
Вложения
Тип файла: rar ПРимер.rar (21.8 Кб, 161 просмотров)
 
 
Непрочитано 26.10.2011, 11:58
#34
Ал-й


 
Сообщений: n/a



Ну объемники это отдельный разговор - в них можно и закрытие трещин по ходу нагружения сделать и учесть особенности работы армирования на сдвиг в зависимости от наклона трещины... Что реализовано в тех же тяжелых МКЭ программах... Вообщем тут мы Лиру не обвиняем ни в чем - как задачу поставить, то и получим )
Вопрос именно к моделированию пластинами, точнее, к бессмысленности сего действа для моделирования разрушения в Лире. И люди пишут, что проверили уже все - заморочились и сравнили с МПР (который точен и бьется с экспериментами при условии правильно подобранной схемы разрушения - могу ссылки на литературу давать) - и получается что Лира дает результаты отличные от МПР (до 5 раз).
 
 
Непрочитано 26.10.2011, 12:05
#35
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Вопрос именно к моделированию пластинами, точнее, к бессмысленности сего действа для моделирования разрушения в Лире.
Пластины(изгибаемые) показывают разрушение только по нормальным сечениям, поперечные силы не учитываются в проверке прочности.
Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
И люди пишут, что проверили уже все - заморочились и сравнили с МПР (который точен и бьется с экспериментами при условии правильно подобранной схемы разрушения - могу ссылки на литературу давать) - и получается что Лира дает результаты отличные от МПР (до 5 раз).
Если немного подождете, возьмем пластинчатую балочку из Клованича и посчитаем в Лире. Затем сравним.
 
 
Непрочитано 26.10.2011, 12:07
#36
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Если немного подождете, возьмем пластинчатую балочку из Клованича и посчитаем в Лире. Затем сравним.
Ок, а я попробую достать статьи Сергея Борисовича Крылова, найти схемы, которые он проверял...
 
 
Непрочитано 26.10.2011, 12:17
#37
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,934


Offtop: Давайте, монстры ЖБ, творите великие дела А мы тут зелененькие поглядим, что к чему
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2011, 12:24
#38
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Теоретически вручную надо на каждом этапе смотреть какой элемент достиг предельного состояния и удалить его из расчетной схемы.
Что-то очень интересное.
На фига тогда пластические шарниры?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2011, 12:29
#39
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
На фига тогда пластические шарниры?
Пластический шарнир воспринимает усилия (те, при которых он образовался), а разрушенный элемент - нет. В Лире элементы таки разрушаются при предельных деформациях, да вот беда - разрушатся 4 элемента, а узел между ними окажется в воздухе, а схема - механизмом... И расчет встанет (чего не произойдет при моделировании разрушения в тяжелых МКЭ прогах). Хотя может уже добавилось чего - не отслеживаю прогресс Лировцев...
 
 
Непрочитано 26.10.2011, 12:53
#40
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Пластический шарнир воспринимает усилия (те, при которых он образовался), а разрушенный элемент - нет
Ну так если верить Лировцам, то пишут "...При превышении предельной несущей способности для стержней назначается шарнир, для оболочек - элемент исключается из работы..." Вручную то зачем?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2011, 12:58
#41
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Вручную то зачем?
Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
да вот беда - разрушатся 4 элемента, а узел между ними окажется в воздухе, а схема - механизмом...
А так можно удалять вполне безболезненно, но это конечно жесть - не думаю, что так делают... А в расчете легко может случиться ситуация при которой разрушается какой-то не пойми какой кусочек, из-за которого все встает... Приходится вообще думать, какую часть задать линейно, какую - нет, или даже думать - а оно мне надо?
 
 
Непрочитано 26.10.2011, 13:39
#42
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


так я не понял, говоря о Абакусе и Ансисе, по результатам расчета можно отслеживать, как дальше будет разрушаться конструкция, уже разрушившись в конкретном звене? И что это важно для задач проектирования? igr, Вам тоже этого от Лиры надо?
Да пластический шарнир "тянется" пока относительные деформации в допуске, разве этого не достаточно, чтобы оценить разрушения?
ander вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2011, 15:06
#43
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


Цитата:
Сообщение от Kinzer Посмотреть сообщение
но глубину трещин то могли показать?
глубину можно всегда посмотреть в в 13-й таблице "состояние материалов"

Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Она пишет проценты использования но не исключает элементы из работы.Теоретически вручную надо на каждом этапе смотреть какой элемент достиг предельного состояния и удалить его из расчетной схемы.Лира этого не делает.
лира исключает из расчета площадку, в которой были достигнуты предельные деформации, о чем, кстати, написано в справке

Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Вот вопрос на засыпку - а Лира пишет в каком направлении образовался пластический шарнир в элементе?
пишет
Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
И возможна ли ситуация, что сначала образовался по оси X элемента, а спустя время - по оси Y..?
нарисуйте расчетную схему, вот и проверим
Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Вопрос именно к моделированию пластинами, точнее, к бессмысленности сего действа для моделирования разрушения в Лире. И люди пишут, что проверили уже все - заморочились и сравнили с МПР (который точен и бьется с экспериментами при условии правильно подобранной схемы разрушения - могу ссылки на литературу давать) - и получается что Лира дает результаты отличные от МПР (до 5 раз).
То что дает нам Лира это одно из решений решаемой задачи, так же как и в МПР есть много решений! Так что не надо обвинять и гвоворить что что-то неправильно (будьте аккуратней в терминах) - что задали то и получили! и с этим не то чтобы можно поспорить это вообще на мой взгляд даже обсуждению не подлежит.
Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
В Лире элементы таки разрушаются при предельных деформациях, да вот беда - разрушатся 4 элемента, а узел между ними окажется в воздухе, а схема - механизмом... И расчет встане
тут полностью соглашусь....к сожалению это проблема с которой не раз сам сталкивался... но тут ведь опять палка о двух концах - все зависит какую задачу мы решаем, если это конструирование или проверка конструктивных решений, то при описанной вами задаче ответ однозначен: "вперед исправлять конструктивную схему (армирование)", другой вопрос когда пытаешься решить задачу прогрессирующего обрушения и подобные, то тут возникает куча проблем
BoT вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2011, 15:14
#44
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
другой вопрос когда пытаешься решить задачу прогрессирующего обрушения и подобные, то тут возникает куча проблем
Именно...
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2011, 15:14
#45
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
нарисуйте расчетную схему, вот и проверим
Так Вы и напишите, я не пользуюсь Лировской нелинейность - хотя теста ради скачаю сегодня лом, попробую поотвечать - вопрос был для того, чтобы мне не пришлось делать все то, что пользователям Лиры и так известно )

Цитата:
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
То что дает нам Лира это одно из решений решаемой задачи, так же как и в МПР есть много решений!
много схем разрушения и много решений - не одно и тоже. Реализуется какая-то конкретная, где работа внешних сил превзойдет работу внутренних на наибольшую величину. И с Лирой указанные схемы далеко не всегда совпадают.

Впрочем все проверим, не переживайте )
 
 
Непрочитано 26.10.2011, 15:27
#46
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


да нет же, не в лире, вы здесь опишите элементарный пример с историей загружения, а смоделируем-то уж мы сами...просто вот так сразу с ходу не приходит что-то на ум, чтоб проверить это
Цитата:
много схем разрушения и много решений - не одно и тоже. Реализуется какая-то конкретная, где работа внешних сил превзойдет работу внутренних на наибольшую величину. И с Лирой указанные схемы далеко не всегда совпадают
а вот тут я уже буду настойчиво спорить)))) то какую расчетную модель я задам в лире, и по каким расчетным схемам я её буду решать, то согласно этих схем у меня будет абсолютно верное решение...к сожалению, с этим почти невозможно спорить
BoT вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2011, 15:32
#47
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
а вот тут я уже буду настойчиво спорить)))) то какую расчетную модель я задам в лире, и по каким расчетным схемам я её буду решать, то согласно этих схем у меня будет абсолютно верное решение...к сожалению, с этим почти невозможно спорить
Мы не будем ничего изобретать - просто найдем статью Крылова и готовые схемы и посмотрим
Мне в голову сразу схемы приходят. но их сначала проверю сам )
 
 
Непрочитано 26.10.2011, 15:34
#48
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


в споре рождается истина!
ищите, я не тороплюсь
BoT вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2011, 15:45
#49
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Почитайте Крылова С.Б. Он пишет что без ручного труда не справиться
igr вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2011, 15:45
#50
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Ну вот, кое что посчитал. Схема по рис. 6.1 в Клованиче. Результаты ниже.




Прогибы

Результаты довольно неплохо совпадают. Разница может быть объяснена заданием различных законов деформирования(я использовал экспоненциальные)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2011-10-26_153540.png
Просмотров: 823
Размер:	7.9 Кб
ID:	68460  
 
 
Непрочитано 26.10.2011, 15:50
#51
Ал-й


 
Сообщений: n/a


palexxvlad, интересны именно плиты, где развивается анизотропия, в связи с тем, что например по одному направлению шарнир образуется, а по другому - нет.
 
 
Непрочитано 26.10.2011, 15:52
#52
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Это уже кое что!
igr вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2011, 15:53
#53
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Ал-й, этот пример для igr, он не верит, что Лира может то, что может Concord. По-моему, Concord, в части нелинейного ЖБ, та же Лира
 
 
Непрочитано 26.10.2011, 15:59
#54
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Так что мы видим по графику - нелинейный рост прогибов при линейном приращении нагрузки.Трещины добрались до самого верха сечения.Агде разрушение? конечные элементы не исключаются из расчетной схемы.Таким способом можно определить только неупругий прогиб конструкции.Можно так просчитать и для плиты.(к примеру в Микро фе есть слоистый материал)
igr вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2011, 16:07
#55
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Так что мы видим по графику - нелинейный рост прогибов при линейном приращении нагрузки.Трещины добрались до самого верха сечения.Агде разрушение?
Разрушение показано красным цветом
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
конечные элементы не исключаются из расчетной схемы.
исключаются, красные КЭ уже не работают, а только отображаются. Матрица жесткости изменяется с учетом отсутствия работы этих элементов в направлении разрушения
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Таким способом можно определить только неупругий прогиб конструкции
Т.е. Вы хотите явную динамику (explicit в ANSYS) в Лире с движением и ускорением? Она не для этого создана и такого она, естественно, не может.

Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
palexxvlad, интересны именно плиты, где развивается анизотропия, в связи с тем, что например по одному направлению шарнир образуется, а по другому - нет
Ал-й, выложите схемку для подобного эксперимента, проверим
 
 
Непрочитано 26.10.2011, 16:25
#56
Ал-й


 
Сообщений: n/a


palexxvlad, для начала я хотел что посмотреть (далее пока мысли вслух)...
1) Взять опертую по 4-м сторонам плиту и подобрать такое армирование низа, при котором будут прогибы отличаться раза в 2. Тем самым есть два значения слоистой жесткости, и мы условно принимаем, что изгибная жесткость плит отличается в 2 раза.
2) Потом в одной схеме сравнить две одинаковые по геометрии линейные плиты, но одна из них ортотропна и модуль упругости в одном направлении - Е, а в другом - 2Е, а у изотропной плиты - модуль упругости - 2Е. И сравнить поведение этих плит, характер деформирования.
3) А потом решить аналогичную задачу, где одна плита будет ортотропна и ее жесткости будут взяты из п. 1 (меньшая и большая), а вторая - изотропна, с большей жесткостью из п.1.
Если все хорошо, то 2-я и 3-я задача должны быть похожи, для полной картины можно заморочиться в задаче №2 использовать такое Е, при котором прогиб будет совпадать с аналогичной плитой из п.3.
На простой задаче мы убедимся, имеется ли вообще эффект от задания разной площади армирования в слоистых материалах Лиры для разных направлений, или все же он влияет лишь на момент образования пластического шарнира...
Что касается последовательности образования пластического шарнира и несоответствия схем разрушения по Лире и по МПР - это я пока в перерывах думаю...

Итак, мысли вслух я подтвердил, до образования пластических шарниров пластины ортотропны (что позволяет предположить, что и образовываются они независимо друг от друга по каждой оси - плюс поверим форумчанину ВоТ, что так и есть)... Осталось узнать, как сильно анизотропия в чистом виде может влиять на результат (в МПР то мы можем трещину под любым углом сделать...)

Последний раз редактировалось Ал-й, 26.10.2011 в 18:02. Причина: Проверил!
 
 
Непрочитано 26.10.2011, 18:10
#57
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Если дальше прикладывать нагрузку по 5 т что получим, интересно?Дальше график прогибов будет так же монотонно расти?
igr вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2011, 18:18
#58
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Если дальше прикладывать нагрузку по 5 т что получим, интересно?
Получим вырождение матрицы жесткости из-за "вымирания" элементов схемы, т.е. полное разрушение конструкции. В этот момент расчет Лира прекратит расчет.
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Дальше график прогибов будет так же монотонно расти?
Нет, не так монотонно. При нагрузке полного разрушения 23.04т прогибы будут равны примерно 35мм.
 
 
Непрочитано 26.10.2011, 18:28
#59
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Я так понимаю эта схема читстый изгиб? 23.04 т это разрушающая нагрузка.А расчетная?
igr вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2011, 18:33
#60
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Я так понимаю эта схема читстый изгиб?
Чистый изгиб только на участке 1600мм в центре пролета.
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
23.04 т это разрушающая нагрузка.А расчетная?
По Клованичу 12 тонн.
 
 
Непрочитано 26.10.2011, 18:42
#61
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Сдаюсь, убедили расчетами.Прстейшие задачи возможно моделировать.Надеюсь Лира и дальше будет развиваться в этом направлении.
igr вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2011, 10:23
#62
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
(что позволяет предположить, что и образовываются они независимо друг от друга по каждой оси
Анализируются главные площадки.
Offtop: Причем тут иксы и игреки
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2011, 10:44
#63
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Анализируются главные площадки.
Если так, то есть еще одно неизвестное - учитывается ли тангенциальная податливость стержней? Т.е. тот факт что стержни под углом к трещине, например, 30 градусов, будут нести вовсе не As*Rs*sin30, а As*Rs*sin30*альфа, где альфа может быть каким угодно в зависимости от принятой теории. Возможно, конечно, он и 1-це принят... Посмотрим что будет получаться, просто меняя альфу, можно получать абсолютно различные значения предельного момента для главных площадок напряжения при одном и том же значении площади арматуры по X и Y (по каждой - своем), т.е. даже претензии предъявить не получится ( Нам всегда ответят, что не все учли ))
 
 
Непрочитано 27.10.2011, 10:56
#64
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Ал-й, никакого такого тангенциального "альфа" для арматуры нигде не вводится и не выводится при моделировании армированных пластин
 
 
Непрочитано 27.10.2011, 11:08
#65
Ал-й


 
Сообщений: n/a


palexxvlad, он и при подборе не вводится, однако учитывается Разу уж они уверяют, что подбирают по Карпенко, а по Карпенко альфа есть и определяется в зависимости от угла между трещиной и стержнем...
Мне казался более логичным порядок рассмотрения усилий вдоль направления стержней, а тот факт, что напряжения там не главные - прибавлением крутящего момента (хотя и тут можно альфу учесть)... Т.е. независимо от положения главных площадок, когда, например, Му + Мху (правило сложения условно не пишу, т.к. опять же разное в каждой теории) превышает Мулт - по Му - пластический шарнир... А по Мх тем временем его может и не быть... Лировцы, как бы и правы, ведь угол наклона трещины то может быть любым, и пластический шарнир может быть любого направления - но тогда это уже весьма серьезные вычисления, которые начинающему конструктору КЖ не дадутся )) Остается надежда на помощь извне - все что нужно - это найти пресловутые схемы Крылова... А то, с учетом того, что жесткость разная в разных направлениях таки учитывается, подобрать схему, которая даст заведомо отличные результаты по МПР и Лире - как-то сложно...

Как вариант хочу поподбирать различные соотношения площадей верхней и нижней арматуры и получить обе схемы разрушения, как во вложении... И проверить - будет ли в Лире то-же самое получаться...
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Drawing1.dwg (48.9 Кб, 1720 просмотров)

Последний раз редактировалось Ал-й, 27.10.2011 в 11:17. Причина: Добавил вариант
 
 
Непрочитано 27.10.2011, 11:26
#66
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
palexxvlad, он и при подборе не вводится, однако учитывается
Подбор- это совсем другое дело. Там всё на аналитическо-эмпирических зависимостях основано и это "альфа" в них скрыто, как партизан в лесу . Все это выполняет постпоцессор.
Учитываются ли такие вещи в вычислении усилий(разрушений) по физ. нелинейным пластинчатым элементам - вопрос открытый. Это нужно уточнять у разработчиков, ну или у господина Крылова.
 
 
Непрочитано 27.10.2011, 11:42
#67
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Это нужно уточнять у разработчиков,
Offtop: Что они скажут, что обосра..сь
"...Определение прочности двухкомпонентного (железобетонного) элемента производится на каждом шаге приложения нагрузки по полученным напряжениям и деформациям в центре тяжести КЭ.
Проверяются условия прочности основного материала (бетона) по главным напряжениям (1, 2) и деформаций (1, 2) в соответствии с заданной зависимостью или условиями прочности, определенными пользователем при задании идентификатора MLi, где i=114 [2, 9, 19] :

при этом фиксируется образование одиночных и перекрестных трещин или выкалывание материала при сжатии.
Прочность арматуры в элементе с трещинами определяется с учетом нагельного эффекта в соответствии с [9, 16], при этом фиксируется текучесть, разрывы или смятие (срез) арматуры..."
[9 - это Карпенко Н.И. Теория деформирования железобетона с трещинами. - М.: Стройиздат, 1976. - 208с.

"...Оболочка рассматривается как биматериальная система с изотропными физически нелинейными материалами..."
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2011, 12:29
#68
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Как вариант хочу поподбирать различные соотношения площадей верхней и нижней арматуры и получить обе схемы разрушения, как во вложении... И проверить - будет ли в Лире то-же самое получаться...
Я подобрал(на глазок) армирование элементов так, чтобы плита разрушалась по Вашим схемам. Может Вам будет проще сделать проверочный расчет этих лировских схем?
 
 
Непрочитано 27.10.2011, 13:31
#69
Ал-й


 
Сообщений: n/a


palexxvlad, да, возможно... Я только на время выпаду из диалога - сильно озадачен на работе, но постараюсь вернуться к вечеру ) По схемам если армирование будет сильно отличаться, то наверное все совпадет, надо некое пограничное состояние подобрать, где вскрылся бы косяк...

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
...Оболочка рассматривается как биматериальная система с изотропными физически нелинейными материалами...
Вот именно в этом и подвох - раз изотропная, то образовавшийся пластический шарнир актуален во всех направлениях? Хотя если мы порежем плиты в одном направлении, в другом они будут работать...? И вопрос - на каких схемах это будет давать погрешность?
 
 
Непрочитано 28.10.2011, 07:56
#70
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


насколько я понял, некоторые участники данной ветки где-то на подсознательном уровне считают, что в частности Лира чего-то не может ))) но в реальной жизни пример такой найти не могут))))
Offtop: наступят-ли когда-нибудь времена, когда все хором смогут сказать "Да, Лира для проектирования жилых и промышленных зданий и сооружений полностью нам подходит"
BoT вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2011, 10:23
#71
Ал-й


 
Сообщений: n/a


BoT, для металлистов, например, возможно и все может, а для тех, кто железобетоном занимается - уже вопрос... Для меня эталоны - расчеты серьезных организаций, вроде бюро Калатравы, или, скажем, китайские организации... http://www.luxinzheng.net/endownload.htm
посмотрите, например, на задачи профессора Лю Ксин-Чженга - прогрессирующее обрушение при пожаре, столкновение с самолетом, направленные взрывы... И все это в строительстве, заметьте... И Лира все это может?
А главное, дело-то и не в Лире - таких проверок заслуживает любая программа, просто многие на форумах не обсуждаются, т.к. проще общаться с разработчиками (а лировские разработчики не просто на контакт не идут - даже на вопросы служба поддержки не отвечает). Не знаю как у других, но нашей организации один поставщик строительного ПО даже бесплатные лицензии предлагал в обмен на то, что часть задач непременно на их прогах будем решать и искать косяки в том, что железобетона касается...
Проблема в том, что кто-то получает результат и доволен, а кому-то надо разобраться - имеет ли результат отношение к действительности. А если задача сама по себе сложна - то и проверить это не просто, кто не понимает этого - тот просто и не проверял никогда, а слепо верил результатам - будем надеяться, что все обойдется в его случае...
BoT, лучше бы конструктивное что-то предложили - вот у нас сейчас неожиданный осенний завал, придется и в выходные работать, даже задачки рассмотреть не успеваю - хотя бы придумайте постановку задачи, где сказались бы странности с пластическими шарнирами - быть может все и не плохо, просто справка не поменялась с времен 9.0 )
 
 
Непрочитано 28.10.2011, 11:53
#72
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


а Вы не думайте, что я тут раз в пятилетку пишу, потому что мне сказать нечего))))) у меня понятие "завалы" не имеет отношения к времени года)))) я, так сказать, готов сотрудничать по мере возможности, не более, к сожалению... я лишь пытался о том сказать, что даже сама постановка вашего вопроса:
Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
...хотя бы придумайте постановку задачи, где сказались бы странности...
вызывает вопросы зачем придумывать? Лира вполне справляется с тем, на что она рассчитана и что в ней заявлено. Да есть в ней не доработки и всем известные и не всем известные, но когда об этом знаешь "и настроение...поднимается" и даже наличие в мануале примера № 16 с названием "Технология расчета на устойчивость к прогрессирующему обрушению" еще далеко не говорит, что она легко справляется с подобными расчетами, хотя приспособить все же к этому её можно. Я в перерывах пытаюсь придумать пример подобный тому, который Вы описали: образование пластических шарниров в различных направлениях, но, простите, не хватает у меня фантазии но, отрицать не буду, мне самому очень интересно это рассмотреть главное, без фанатизма
BoT вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2011, 12:00
#73
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
у меня понятие "завалы" не имеет отношения к времени года
Сочувствую )

Цитата:
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
вызывает вопросы зачем придумывать
Ну как зачем придумывать, а как тогда проверить? Решать миллион схем, проверять их вручную, и все будут сходиться? И на основании этого сделать вывод что все работает, а потом в практике попадется непроверенная миллион первая схема и всё, приплыли..?
 
 
Непрочитано 28.10.2011, 12:16
#74
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


тут каждый на форуме пишет за себя и никто за других думать не собирается, поэтому на мой взгляд происходит большинство "стычек" когда речь доходит до таких вот тем, касающихся в частности ПО.
Большинство ПО на данный момент закрывают процентов 95 (если даже не больше) тех задач, которые решаются в наше время с учетом того как то требует:
1) экспертиза
2) нормы (да бывает и такое что первые 2 пункта расходятся)
3) ну и в конце концов здравый смысл
большинство вопросов, на мой взгляд, вызывает как раз составление расчетной модели и расчетной схемы, вот тут намного больше вопросов чем а может или не может одна программа или другая. Возможно, опираясь на ваши (обращаюсь к Ал-й) слова о различных объектах, вы порой решаете задачи которые иногда в ходят в неучтенные мною 5% и собственно поэтому так пытаетесь "унизить" лиру)))) но тем, кто с вами порой спорит вполне её хватает
кстати, о чём это я)))) ах да что каждый гвоворит за себя и естественно опираясь на свой опыт запроектированных зданий или сооружений, дак вот если у меня как вы говорите встречается та самая миллионпервая схема то я стараюсь проверять на каких-то элементарных примерах, моделях и схемах, ведь все остальное уже давно придумали за меня, зачем изобретать велосипед ведь пока петух в ж...пу не клюнет как говорится никто и никогда не задумается о проблеме пока не столкнется с ней лицом к лицу, вот вы сейчас нашли возможную проблему касаемо шарниров очень инетерсно я так же жду продолжения и экспериментирую по мере возможности

подытожу: я не в кем случае не защищаю ни лиру ни её разработчиков и каждый раз только радуюсь найденному мною или коллегами (в том числе и софорумчанами) "косяку"- ведь сразу становится легче дышать, когда знаешь откуда может прилететь)))

добавил: вы, кстати,Ал-й, как-то помню защищали микрофе, говоря о том, что экспертиза энергообъектов результаты принимает только в микрофе а о лире даже и слышать не хочет, дак может это все-таки связано не с тем что микрофе прямо-таки "лучше" лиры а с тем что микрофе единственная на територии РФ сертифицирована ФНРФ по ядерной и радиационной опасности?

Последний раз редактировалось BoT, 28.10.2011 в 12:26.
BoT вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2011, 12:22
#75
Ал-й


 
Сообщений: n/a


BoT, все верно Вы говорите, кроме одного - Лиру унизить я не пытаюсь, просто пишу я о ней тут, т.к. больше не где (на Лировском форуме мои вопросы удаляют))
К другим программам и методам решения - также полно вопросов, просто их можно и не на dwg решить =)

Про энерго объекты - это вообще уже как прошлая жизнь для меня ) Хотя эксперты были жесточайшие, в Москве таких и близко не встречалось...

Последний раз редактировалось Ал-й, 28.10.2011 в 12:30.
 
 
Непрочитано 28.10.2011, 12:28
#76
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


нет нет, не поймите меня неправильно слово "унизить" - первое, что пришло на ум пытаюсь писать быстро и особо не задумываясь (это видно как по грамматике так и по подбору слов)
так что лично к Вам ничего личного

обновил свой 73й пост, интересно было бы узнать Ваше мнение по последнему абзацу
BoT вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2011, 12:39
#77
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
обновил свой 73й пост, интересно было бы узнать Ваше мнение по последнему абзацу
по последнему абзацу - мне сложно сказать что им было надо тогда (я тогда только институт окончил, меня интересовала лишь задача и ее решение) ... Вполне возможно были какие-то неофициальные причины... Прекрасно помню, что не вкатывали динамические расчеты, т.к. в Лире с односторонне-работающими элементами это было не возможно (вернее не устраивали наши извороты с попыткой Лиру приспособить), а в Микрофе такая возможность была. И не устраивали все сложные расчеты, к примеру массивные жб конструкции... при том что в Лире уже тогда была нелинейность в солидах, а в Микрофе - только для грунтов... Тогда, кстати, в Микрофе даже металл подбирать нельзя было - только проверять и Лира казалась куда более удобной программой.
Все, пропадаю, отправляюсь в "завал" )
 
 
Непрочитано 29.03.2012, 17:18
#78
Maks=)


 
Регистрация: 29.03.2012
Сообщений: 1


всем доброго времени суток,не стал открывать новую тему,вопрос собственно говоря вот в чем:
Есть жб круглая балка (армирование,продоольное поперечное), задал ее обьемными КЭ,расчет прошел(расчитывал на поперечную силу),но предельная нагрузка меньше чем в СП,нужно посмотреть правильное задание жесткостей,и собствно всего остального.с лирой знаком недавно
Вложения
Тип файла: rar П2.rar (119.9 Кб, 68 просмотров)
Maks=) вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Разрушение в лире

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет рамы на сейсмику в Лире. GC2006 Лира / Лира-САПР 61 01.06.2011 19:07
Помогите с РСУ в Лире Фабио Лира / Лира-САПР 3 03.03.2009 20:40
Удаление элементов нулевой длины в ЛИРЕ tokhot Лира / Лира-САПР 13 25.11.2008 18:30
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
Создание схемы здания в ЛИРЕ с помощью текстового файла kent3000 Лира / Лира-САПР 27 12.12.2005 11:08