шарниное соединение на болтах
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 37
|
||
Просмотров: 6726
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Или как.
1. Болты здесь нормальные, отверстия - тоже, т.е. больше диаметра болтов на 2...3 мм. Соединение на момент податливо, и очень. Шарнир полный. 2. Если бы даже болты были прецезионные или соединение фрикционное на болтах с контролируемым преднатягом, стенка балки не сможет понести момент - стенка местно потечет. Шарнир хороший. 3. Если даже усилить стенку так, чтобы не потекло... 4... 5... Короче, этот узел однозначно классифицируется как шарнирный. Ну, конечно, некоторый момент узел несет - но о-о-очень маленький, просто смешной на фоне сечения балки. Последний раз редактировалось Ильнур, 02.11.2011 в 19:34. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 37
|
Спасибо за пояснения!
А как можно спрогнозировать на сколько сильно стенка балки, накладка или болты потекут? Кстати, получается, что в силу тех же условностей (1,2,3,4...) нормальные напряжения могут отыграться и на сварных швах, а прокат и болты не деформируются, что будет иметь гораздо худшие последствия чем пластические деформации проката. Зачем столько условностей и почему не обойтись обычным "полочным" опиранием? Смысл то в узле какой? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,446
|
zlo270, обратите внимание на примечания на указанном вами листе серии. В пункте 7 ясно сказано об ограничении горизонтальных перемещений крайнего отверстия в балке от поворота опорного сечения. И эта величина должна быть меньше 2 мм. (Это как раз подтверждает то, что писал о болтах и отверстиях под них Ильнур.)
Таким образом авторы серии насколько это возможно обеспечили достаточную податливость элементов узла и в то же время ограничили его общую деформативность в горизонтальном направлении. При выполнении этих условий узел можно считать условно шарнирным. Впрочем, вы можете проверить выводы авторов серии, самостоятельно выполнив расчетный эксперимент с применением, допустим, расчетного комплекса ANSYS. В противном случае вам придется поверить на слово авторам серии и тем людям, которые вам отвечают на форуме. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
Да и пусть себе несет на здоровье этот узел какую-то часть момента. От этого он не перестал быть шарнирным. В конструкторском понимании этого определения. Невозможно же везде сделать уж совсем "чистый" шарнир при опирании балок. Да,если бы балка крепилась через один болт к колонне, свободно поворачиваясь в узле, это бы смотрелось бы с теоретической т.зрения "чисто" шарнирным опиринием. Но одного болта недостаточно для восприятия приличных опорных реакций. И конструктивно приходится оформлять именно таким образом , с несколькими болтами и уголком. Смещение болтов дает плечо, которое и определяет величину внутриузлового момента. Но узел податлив. В старой серии вообще все обваривалось(без болтов). И узел учитывался все равно как шарнирный. Хотя и с возможностью восприятия частичного момента, равного Q, умноженному на плечо,равное ширине опорной пластины .
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Ещё один коварный вопрос...
А почему нельзя сделать классическое опирание балки на супер мощный уголок, а остальное просто придерживающим балку от смещения направо-налево-ввех ? ![]() Что мешает ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 37
|
Всё равно узел очень спорный, если не смотреть на него в идеальном виде, как он подан в альбоме. По податливости возникает много вопросов, даже чисто технических:
-неизвестно с какой силой болты закрутят -нельзя не расчитывать на то, что в силу строительных беспечностей закрутят не те болты -опять же непонятно какого качества будет сварка, в случае когда такой узел применяется для крепления балок к уже существующим колоннам Всё это не даёт чёткого понимания за счёт чего будет появляться шарнир, а я думаю, что при разработке этого узла специалисты ЦНИИпроектстальконструкции чётко понимали за счёт чего он должен появляться. Я думаю, что люди поработавшие в качестве инженера авторского надзора меня поймут - на стройках сейчас на 60-70% работают люди не должные иметь к ней никакого отношения (имеется ввиду хотя бы закончившие ПТУ на специальность сварщика, бетонщика и т.п.). Поэтому подобные узлы всё таки нахожу целесообразным применять только на объектах, на которых предусмотрен авторский надзор, в остальных случаях только свободное опирание. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
дак и все остальное тогда тоже непонятно как сделают. И как сварка зависит от того, существующая колонна или нет? Никто же не запрещает разработать свой собственный узел. По мне этот на 100% оправдан для применения как шарнирный.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Сообщение от aaa Цитата:
В такой драматической ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
![]() http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=13789&page=9 |
|||
![]() |
|
||||
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346
|
Цитата:
- Болты могут не поставить вообще. - Если болты поставят, то закрутят ли их? - А если сварки не будет вовсе? задача инженера дать на строительно-монтажный участок грамотное проектное решение в том числе с точки зрения простоты и удобства выполнения монтажных работ. Задача строителей сделать по чертежу. Если не сделают, по чему я за них должен переживать? Если я дал НОРМАЛЬНЫЙ узел, который по факту вполне нормально выполним на стройке, и при этом правильно посчитан - остальное ответственность строителей и технадзора. У меня своя работа. У меня есть нормы. И абсурдные "если" я не учитываю. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
Цитата:
И за качество сварки тоже вам не стоит переживать. Есть специально обученные люди,проверяющие это ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Фланцевое соединение на обычных болтах | _mikka | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 02.04.2014 16:56 |
В узлах 70-80 (рамные соединения) серии 2.440-2 Узлы стальных конструкции возможно ли соединение верхнего пояса балки не на болтах а на сварке? | Ильдар Риянович | Металлические конструкции | 1 | 11.03.2012 07:13 |
Расчет фермы (соединение поясов и стержней на болтах через фасонки) | Dimonam | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 18.04.2008 11:02 |
Соединение верхнего(ГСП) и нижнего пояса фермы со стержнями на болтах | Dimonam | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.04.2008 00:25 |