распределение усилий между арматурой и бетоном
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > распределение усилий между арматурой и бетоном

распределение усилий между арматурой и бетоном

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.11.2011, 11:08 #1
распределение усилий между арматурой и бетоном
Н1а2д3я4
 
Екатеринбург
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 33

здравствуйте!
сначала обрисую ситуацию: есть колонна 23 этажа круглого сечения, в центре колонны установлен тензодатчик, который показывает деформации этой колонны. Показания датчика с помощью формулы закона гука можно перевести в напряжения, а напряжения-в усилия. Правда датчик показывает совместные деформации бетона и арматуры, а ведь модуль юнга у них различен.
Вопрос-можно ли прикинуть по показанию тензодатчика сколько воспринимается арматурой а сколько бетоном?
Просмотров: 13836
 
Непрочитано 08.11.2011, 11:16
#2
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Дак относительная деформация у бетона и арматуры одинаковая, раз они работают совместно. И через соответствующие бетону и арматуре модули E получаем напряжения в бетоне и арматуре, и через расчетные площади - усилия воспринимаемые бетоном и арматурой.
Antoniо вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2011, 11:27
#3
Н1а2д3я4


 
Регистрация: 25.10.2010
Екатеринбург
Сообщений: 33
<phrase 1=


то есть мне мое значение деформации поделить пополам , или или полное число умножать сначала на Е бетона потом на Е арматуры?
Н1а2д3я4 вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2011, 11:39
#4
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Н1а2д3я4 Посмотреть сообщение
полное число умножать сначала на Е бетона потом на Е арматуры?
они же обои деформируюцца.
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2011, 11:46
#5
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Не делить и умножать а поставить датчик на арматуру
igr вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2011, 11:49
#6
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Не делить и умножать а поставить датчик на арматуру
Так деформации бетона и арматуры одинаковы.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2011, 11:50
#7
Н1а2д3я4


 
Регистрация: 25.10.2010
Екатеринбург
Сообщений: 33
<phrase 1=


как же я поставлю его на арматуру, если колонна давным давно залита бетоном???

что то я недопонимаю....брать полное число деформации и умножать на разные модули...и если сложить напряжения на арматуре и напряжения в бетоне, то я получу полные напряжения в конструкции?
Н1а2д3я4 вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2011, 11:51
#8
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Может быть 4 стержня а может 12.И что на что делить.Сваи испытывали и ставили датчики и на бетон и арматуру
igr вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2011, 12:01
#9
Алексей-pgs

Проектировщик
 
Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Может быть 4 стержня а может 12.И что на что делить
Есть некоторые варианты решения:
1. Можно с помощью неразрушающих методов - ультразвуком и электромагнитным методом определить класс бетона, а также диаметр, защитный слой, и расположение (и количество соответственно) арматуры в колонне.
2. Довериться проекту и посмотреть там.
3. Найти фотографии строительства, если такие существуют.
Алексей-pgs вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2011, 12:05
#10
Н1а2д3я4


 
Регистрация: 25.10.2010
Екатеринбург
Сообщений: 33
<phrase 1=


что то я недопонимаю....брать полное число деформации и умножать на разные модули...и если сложить напряжения на арматуре и напряжения в бетоне, то я получу полные напряжения в конструкции?
Н1а2д3я4 вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2011, 12:06
#11
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Да.Определить количество стежней, привести к бетону и пропорционально площадям предположительно прикинуть усилия в арматуре.Толлько датчики должны быть по двум противополоным граням колонны тк есть момент
igr вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2011, 12:09
#12
Инженер-96

Расчет и конструирование
 
Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397


Цитата:
Сообщение от Н1а2д3я4 Посмотреть сообщение
брать полное число деформации и умножать на разные модули...и если сложить напряжения на арматуре и напряжения в бетоне, то я получу полные напряжения в конструкции?
Напряжения в бетоне надо умножить на площадь сечения бетона, напряжения в арматуре - на площадь сечения арматуры. Получатся усилия (кН, т, кг). А затем их сложить - получится полное усилие в колонне. Но этой случай центрального сжатия колонны, если есть изгиб будет сложнее.
НО: напряжения в бетоне Sigma_b надо определять не как epsilon*Eb, а через нелинейную диаграмму: Sigma_b=f(epsilon). Диаграмму можно найти в СП 52-101-2003 (взять трехлинейную), а лучше в Еврокод-2 (криволинейную).
Инженер-96 вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2011, 12:11
#13
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от Н1а2д3я4 Посмотреть сообщение
что то я недопонимаю....брать полное число деформации и умножать на разные модули..
А что в колонне так много арматуры? один или два процента от площади бетона .. думаю мудрить не надо .. взять чисто бетон да и все
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2011, 12:12
#14
Н1а2д3я4


 
Регистрация: 25.10.2010
Екатеринбург
Сообщений: 33
<phrase 1=


спасибо всем большое!!!
Н1а2д3я4 вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2011, 12:17
#15
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Датчики не дают напяжения в бетоне
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2011, 12:19
#16
Н1а2д3я4


 
Регистрация: 25.10.2010
Екатеринбург
Сообщений: 33
<phrase 1=


они дают деформации всей конструкции
Н1а2д3я4 вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2011, 12:22
#17
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Деформации поверхностного слоя, где наклеен датчик
igr вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2011, 12:27
#18
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от Н1а2д3я4 Посмотреть сообщение
они дают деформации всей конструкции
Интересно на каком этаже этот датчик .. и зачем это нужно ?
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2011, 12:33
#19
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
и зачем это нужно
а я вот тоже что-то не понимаю - что может померять датчик в центре колонны? Осевое сжатие?
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2011, 12:41
#20
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Где написано про центр колонны?По граням колонны надо
igr вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2011, 12:42
#21
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Деформации поверхностного слоя, где наклеен датчик
Тензометрические датчики помещают в бетонируемый элемент для последующего мониторинга напряженно-деформированного состояния. Для определения усилия в элементе и сравнения с проектным значением (при экспериментальных конструкциях, при сложных проектных решениях, в высотных зданиях...). Например в сваях, колоннах, ...
Antoniо вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2011, 12:45
#22
Н1а2д3я4


 
Регистрация: 25.10.2010
Екатеринбург
Сообщений: 33
<phrase 1=


да, датчик стоит в центре колонны 23 этажа
ставили его до моего прихода на работу, мне дали обрабатывать результаты.
я понимаю что это не совсем правильно, но начальник требует отчет
Н1а2д3я4 вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2011, 12:57
#23
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Cтавят.... если заказчик это оплатит.А датчик в центре колонны да еще на 23 этаже это что то.
igr вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2011, 12:57
#24
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


igr в посте #11 и Инженер-96 в посте #12 все по делу разъяснили.
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2011, 13:22
#25
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от Н1а2д3я4 Посмотреть сообщение
да, датчик стоит в центре колонны 23 этажа
ставили его до моего прихода на работу, мне дали обрабатывать результаты.
я понимаю что это не совсем правильно, но начальник требует отчет
Я просто сижу думаю зачем на 23 этаже знать деформации бетона в центре колонны ..
может там должен быть датчик который крен здания определяет по перемещениям .. полезная штука
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2011, 13:26
#26
Н1а2д3я4


 
Регистрация: 25.10.2010
Екатеринбург
Сообщений: 33
<phrase 1=


здание круглое, по его периметру -16 колонн, и в каждой колонне стоит по одному датчику. и не только на 23 этаже, но еще и на 30, 32, 43
Н1а2д3я4 вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2011, 13:41
#27
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Это уже какая то высотка.Что это?
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2011, 13:45
#28
Н1а2д3я4


 
Регистрация: 25.10.2010
Екатеринбург
Сообщений: 33
<phrase 1=


это офисный центр 50 эт
Н1а2д3я4 вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2011, 13:50
#29
Ал-й


 
Сообщений: n/a


ЕкатСити?
 
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2011, 13:53
#30
Н1а2д3я4


 
Регистрация: 25.10.2010
Екатеринбург
Сообщений: 33
<phrase 1=


даа
Н1а2д3я4 вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2011, 13:55
#31
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


как так ЕкатСИти, его же еще строить не начали?
может быть все-таки ВЫСОЦКИЙ?
BoT вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2011, 13:56
#32
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
ЕкатСити?
"к" заменить на "б" больше подходит ))))))
таким зданиям нужен мониторинг это точно
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2011, 13:56
#33
Н1а2д3я4


 
Регистрация: 25.10.2010
Екатеринбург
Сообщений: 33
<phrase 1=


да да "высоцкий"
Н1а2д3я4 вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2011, 14:01
#34
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Серьезное дело.Там обязательно датчики ставить надо, чтобы сравнить с расчетом
igr вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2011, 14:04
#35
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


датчики поставили, осталось выяснить как обрабатывать результаты))))
BoT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2011, 14:06
#36
Н1а2д3я4


 
Регистрация: 25.10.2010
Екатеринбург
Сообщений: 33
<phrase 1=


вот-вот! с этим пока проблемы...так опыта в обработке информации пока не много!
Н1а2д3я4 вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2011, 14:29
#37
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


удалился
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2011, 14:36
#38
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


ну как-то всё непонятно)) уж говорить о том, что мне не понятно как можно обрабатывать результаты мониторинга такого объекта, не понимая определенных методик, я не буду
но мне больше не понятно как раз то, что насколько я понимаю если вы обрабатываете эти результаты - Вы представляете эту проектную организацию? Дак и Ваша же организация распространяет эти самые комплексы комплексы для мониторинга, которые тут на сайте периодически на баннерах мелькают; неужели у вас нет всех сопутствующих материалов?
BoT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2011, 14:53
#39
Н1а2д3я4


 
Регистрация: 25.10.2010
Екатеринбург
Сообщений: 33
<phrase 1=


материалы есть, просто щас подбираем методику обработки, правильной расстановки и тд
__________________
пока без опыта:)
Н1а2д3я4 вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2011, 14:54
#40
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


BoT, Н1а2д3я4 новенькая - не хочет показать, что не знает как это делается - поэтому спрашивает помощи а форуме.

Надежда, дайте всю информацию: датчик один в центре сечения колонны или их несколько по граням? какие данные он вам дает? армирование и сечение колонны, марка бетона, что хочет получить начальник...
попробуем помочь
Antoniо вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2011, 15:05
#41
Н1а2д3я4


 
Регистрация: 25.10.2010
Екатеринбург
Сообщений: 33
<phrase 1=


датчик одни, в центре колонны, колонна круглого сечения R=600, армирование по периметру 28 стержней d40 и 22 стержня d28. колонна из бетона В30.
Датчик показывает деформации конструкции в том месте где он стоит. Раньше мы считали будто колонна без арматуры, и переводили деформации в напряжения, учитывая модуль Юнга для бетона. Сейчас начальник хочет учесть арматуру в расчете!
__________________
пока без опыта:)
Н1а2д3я4 вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2011, 15:12
#42
Ал-й


 
Сообщений: n/a


В БиЖБ №6 за 2010 г. есть статья сотрудников 2-й лабы НИИЖБа, про мониторинг башен Москва и Санкт-Петербург в Москве-Сити, где колонны 2,4х2,1 метр, армированные под 180 стержней 32-36 мм... В статье расписано какие проблемы могут возникнуть и как можно пытаться их обойти... Но вот непосредственно сам процесс обработки данных - это Ваш хлеб, должны знать ) Даже в документации к тензометрам советским порой это написано ) ищите...
 
 
Непрочитано 08.11.2011, 15:33
#43
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от Н1а2д3я4 Посмотреть сообщение
Датчик показывает деформации конструкции в том месте где он стоит
конкретно показатели датчика я имел в виду.
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2011, 15:55
#44
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


тензометр конкретно показывает напряжение на одном из плечей резистивного моста. Т.е. там просто вообще абстрактные для строителя цифры, которые однако являются линейной (вроде бы) функцией от перемещений.
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2011, 15:58
#45
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Первичная обработка показаний датчиков-по оси абсцисс токладываем сутки строительства, по оси ординат относительные деформации по датчикам.Итак поэтажно.
igr вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2011, 16:11
#46
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Ну и проблема! Берете в лаборатории поверенный тестер напрокат и меряете сопротивление. Пишете в бумажку разграфленную. Остальные 7 с половиной часов рабочего времени сидите с умным лицом.

Все более понятно становится почему падают фасады, дома и аквапарки... Человек с высшим образованием не знает школьной физики. Про специальность тем более говорить нечего...
Экс вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2011, 16:11
#47
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


Цитата:
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
не хочет показать, что не знает как это делается - поэтому спрашивает помощи а форуме.
вот моё негодование как раз и было связано с тем, что экспериментировать с такими вещами надо не в реальной работе и на реальных построенных объектах
BoT вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2011, 16:15
#48
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Цитата:
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
вот моё негодование как раз и было связано с тем, что экспериментировать с такими вещами надо не в реальной работе и на реальных построенных объектах
Диплом за сало, поди, купила... Или папик с большим пузом и карманом. Иначе не объяснить.
Экс вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2011, 16:18
#49
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


а я еще пытался более сдержанно высказаться
BoT вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2011, 16:21
#50
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


А начальник Ваш имеет понятие, зачем там его любимый тензодатчик? Говорите, что случилось. По предыдущему печальному опыту это означает, что вместо бетона класса B30 залили B15. Так?
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2011, 16:23
#51
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


А моя тупой... Так и не понял, зачем датчик на 32ом этаже... На более нижних датчиков нема?
Цитата:
А начальник Ваш имеет понятие, зачем там его любимый тензодатчик? Говорите, что случилось. По предыдущему печальному опыту это означает, что вместо бетона класса B30 залили B15. Так?
А как тензодатчик может показать класс бетона?
Цитата:
Вопрос-можно ли прикинуть по показанию тензодатчика сколько воспринимается арматурой а сколько бетоном?
Неверный вопрос приводит к неверным ответам. Нет у вас там ни бетона, ни арматуры. Есть единый композитный материал - железобетон.
Цитата:
и если сложить напряжения на арматуре и напряжения в бетоне, то я получу полные напряжения в конструкции
Здесь ещё хуже... Никогда вы не получите то, чего не существует в природе. Как бы не считали. Напряжения - это характеристика точки. И в каждой точки их существует бесконечное количество. Никаких полных напряжений в конструкции нет. Есть некое НДС (напряжённо-деформированное состояние).

П.С. имея деформации в центре колонны не забудте о хитром слове - эксцентриситет нагрузки (а он даже при полной симметричности нагрузки принимается не равным нулю)

Последний раз редактировалось Дмитррр, 08.11.2011 в 16:32.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2011, 17:55
#52
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Видимо, имеет место быть такое "предположение" умного заказчика:
1. материал колонны сжался (кто бы мог подумать)
2. считаем по закону Гука
3. деформации берём от тензометров
4. момент не учитываем
5. платим нанятому студенту тарелку каши или ящик пива

1 - "колонна круглого сечения R=600" - следовательно, у Вас круглая колонна диаметром 1200мм. Бетон B30. Хорошенькая такая колонна.
2 - Первоначально умные думали, что она пройдёт без армирования. Хотя зачем тогда такую колонну лить?
3 - Конструктор уволился
4 - Потом всё-таки на всякий случай умные поставили арматуру (от балды, видимо)
5 - Теперь оказалось, что колонна без арматуры не проходит (или проходит, но не считали...)
6 - Экспертиза задала естественный вопрос: "дайте расчёт колонны" (я их немножко понимаю)
7 - менеджеры принесли замечание экспертизы в "проектную контору"
8 - в конторе начался переполох - что делать?
9 - нашли крайнего - Н1а2д3я4
10 - сделали справку, что в центре колонны находится тензодатчик
11 - Потом перепуганные начальники скзали Н1а2д3я4, что внутри колонны очень много арматуры
12 - потом они сказали Н1а2д3я4, что надо срочно "soglasovat".
13 - Н1а2д3я4 вышла на сайт
14 - Н1а2д3я4 очень боится уйти с сайта
15 - Н1а2д3я4 придётся искать другой сайт
А расчёт колонны круглого сечения - это нельзя было спросить без тензодатчиков, Н1а2д3я4?
23 этажа - это около 1300т при сетке 6*6, 1700т при сетке 7*7, 2200т при сетке 8*8.
Н1а2д3я4, зачем такая здоровенная колонна?
1700 тонн получается при тупом сжатии вообще без арматуры.

Это я Вам говорю как специалист по тупому сжатию.

Последний раз редактировалось kulvazab, 09.11.2011 в 02:27.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2011, 03:59
#53
alexroot


 
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140


Цитата:
здравствуйте!
сначала обрисую ситуацию: есть колонна 23 этажа круглого сечения, в центре колонны установлен тензодатчик, который показывает деформации этой колонны. Показания датчика с помощью формулы закона гука можно перевести в напряжения, а напряжения-в усилия. Правда датчик показывает совместные деформации бетона и арматуры, а ведь модуль юнга у них различен.
Вопрос-можно ли прикинуть по показанию тензодатчика сколько воспринимается арматурой а сколько бетоном?
Вот это блин вопрос... на который тратить время даже не хочется из-за его ужасной неполноты и противоречия, но всеже...

Тебе необходимо было сказать где установлен тензодатчик.

Суть такова, чтобы узнать сколько давления приходит на бетон, а сколько на арматуру, нужно:
если это центрально сжатая колонна без момента, то если мы знаем давление в бетоне, можем знать сколько на арматуру пришлось нагрузки;
то же, но датчик на арматуре и она не одна - нужно смотреть как все заармировано, но тоже дело глухо как для нормальной науки;
если это внецентренно сжатая колонна и где угодно один датчик - забудь что там есть датчик, ничего не получишь и не мудри.
alexroot вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2011, 08:02
#54
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


kulvazab, писала же Н1а2д3я4, что здание круглое в плане с радиальным расположением колонн, в 50 этажей - здание построено уже давно. Как это вы так на глазок прикинули усилие в колонне, в статически неопределимой системе без регулярной сетки колонн с неизвестным шагом и нагрузками, т.к. там есть и техэтажи, расчитав пульсационную составляющую ветровой нагрузки в уме ?
Antoniо вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.11.2011, 08:06
#55
Н1а2д3я4


 
Регистрация: 25.10.2010
Екатеринбург
Сообщений: 33
<phrase 1=


Экс

если вы понятия не имеете о чем речь, не надо умничать и что то комментировать!!! я разве про сопротивления вообще что то спрашивала???[color="Black"][
__________________
пока без опыта:)
Н1а2д3я4 вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2011, 10:07
#56
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
Как это вы так на глазок
Неужели Вы не понимаете? kulvazab же
Цитата:
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
специалист по тупому
Цитата:
Сообщение от Н1а2д3я4 Посмотреть сообщение
я разве про сопротивления вообще что то спрашивала?
Не волнуйтесь Вы так Зачем столько восклицательных знаков?
Про сопротивление сказал я.
Просто по первому образованию я электронщик, работал два года на Emersson Process и как устроены измерительные датчики внутри представляю себе очень хорошо.
Для строителя, конечно, тензодатчик - это что-то непонятное, маленькое и очень сложное, подключаемое к специальному прибору, который выдает цифры, а эти цифры означают перемещения.
На самом деле прибор - это просто вольтметр, который измеряет напряжение на контактах деформируемой пластинки. Пластинка - это резистивный мостик, который устроен таким образом, что при деформации на одном из плеч мостика меняется сопротивление, а это приводит к изменению напряжения на выходных контактах, что в итоге и видит строитель в окошечке

Не обращайте внимания на грубость - тут много таких, кто любит самоутверждаться за счет начинающих.
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.11.2011, 10:26
#57
Н1а2д3я4


 
Регистрация: 25.10.2010
Екатеринбург
Сообщений: 33
<phrase 1=


parabellum762
может быть я что то не правильно поняла, но как мне объясняли наши электронщики-внутри тензодатчика находится натянутая струна, в определенное время молоточек ударяет по этой струне и умный приборчик, называемый контроллером, фиксирует частоту колебания струны в Гц, и переводит через калибровочные коэффициенты в деформации...
а по поводу восклицательных знаков, это не волнение, а привычка, как то не замечаю сколько их ставится...
И СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ ЗА ПОДДЕРЖКУ!
__________________
пока без опыта:)
Н1а2д3я4 вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2011, 10:35
#58
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Н1а2д3я4 Посмотреть сообщение
внутри тензодатчика находится натянутая струна
а может быть, и так. Технологии в электронике развиваются весьма стремительно - гораздо быстрее, чем в строительстве

Emersson Process делают очень точные датчики давления Rosemaunt 3051 на колебательном принципе. Струны там, правда, нет - просто изгибающаяся под действием давления пластинка является одной из обкладок конденсатора. Конденсатор включен в колебательный контур, частота которого измеряется АЦП...
далее - математика
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.

Последний раз редактировалось parabellum762, 09.11.2011 в 11:16.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2011, 20:36
#59
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
Не обращайте внимания на грубость - тут много таких, кто любит самоутверждаться за счет начинающих.
Моя первая специальность тоже электроника, конструктором работал. Долго. Есть даже пионерское авторское по АЦП, кстати.
И Вашу протеже Вы совершенно зря защищаете - она не знает элементарного. За это положена публичная порка. Представляю что там с сопроматом.. Мы все друг на друга завязаны, пусть косвенно. Безгамотные - это очень вредно и опасно. Начинающие или нет - не важно.
Экс вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2011, 22:35
#60
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
она не знает элементарного
Чего она не знает? ФМ модуляции? Так она и не должна ничего про это знать. Она ж строитель. Мне, я помню, дико было на 4м курсе узнать, что есть студенты, не знающие что такое гетеродин.
На военной кафедре мы (студенты РТ) обучались вместе с экономистами. Я в шоке был, что они не могут понять как работает обыкновенный преобразователь частоты. А потом - понял. Не учат их этому. Да и не надо им этого. Их другому учат, тому, чего мне - не надо.
Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
Безгамотные - это очень вредно и опасно
а мудрые говорят: век живи - век учись, и все равно дураком помрешь. Опасно - НЕ ХОТЕТЬ учиться новому. Н1а2д3я4, если чего и не знает, то хочет узнать. Пришла на форум. Вопросы задает.
Это - вредно и опасно?
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2011, 21:26
#61
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


"Дак относительная деформация у бетона и арматуры одинаковая, раз они работают совместно

Дто есть мне мое значение деформации поделить пополам , или или полное число умножать сначала на Е бетона потом на Е арматуры?они работают совместно


как же я поставлю его на арматуру, если колонна давным давно залита бетоном???

И что на что делить?

2. Довериться проекту и посмотреть там.
3. Найти фотографии строительства, если такие существуют.

и зачем это нужно ?

а я вот тоже что-то не понимаю - что может померять датчик в центре колонны? Осевое сжатие?

я понимаю что это не совсем правильно, но начальник требует отчет

датчики поставили, осталось выяснить как обрабатывать результаты

материалы есть, просто щас подбираем методику обработки

Раньше мы считали будто колонна без арматуры, и переводили деформации в напряжения, учитывая модуль Юнга для бетона. Сейчас начальник хочет учесть арматуру в расчете!

Раньше мы считали будто колонна без арматуры, и переводили деформации в напряжения, учитывая модуль Юнга для бетона. Сейчас начальник хочет учесть арматуру в расчете!

7 с половиной часов рабочего времени сидите с умным лицом."

Читайте свои славные речи, товарищи!

Парабеллум 7,62, застрелите меня, пожалуйста.

А эта штуковина - наверное, видный "проект" "Стражи Урала"? Две башни высотой почти 200 метров?

Последний раз редактировалось kulvazab, 11.11.2011 в 22:00.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2011, 22:23
#62
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
Пришла на форум. Вопросы задает.
Это - вредно и опасно?
В данном контексте - уже опасная стадия. Всё - в пределах ШКОЛЬНОЙ физики. И гетеродин и
ФМ модуляция.

Вообще , знаете брэнд - Русский инженер? Лично я всю жизнь стараюсь .
Экс вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2011, 22:56
#63
LORD9999


 
Регистрация: 21.05.2010
Сообщений: 48


угу экс сходи в школу и назови эти слова гетеродин и
ФМ модуляция,- тебе скорую вызовут там!!
LORD9999 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2011, 23:12
#64
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Цитата:
Сообщение от Н1а2д3я4 Посмотреть сообщение
и если сложить напряжения на арматуре и напряжения в бетоне, то я получу полные напряжения в конструкции?
У моей жены есть два аппарата (она ими детей кормит), у меня есть один (не знаю что с ним делать). Вопрос - как получить полные напряжения от всех аппаратов одновременно? Если их сложить, а потом поделить их суммарную мощность на бетон и арматуру?
В среднем у каждого человека на свете-на-планете - одна женская грудь. Вы видели такого человека? Даже на сайте DWG таких, наверное, нет.
если сложить напряжения на арматуре и напряжения в бетоне - то можете получить среднее арифметическое и получить "это" (тут даже сволочь Парабеллум 762 с этим, наверное, согласится).
Опять меня, наверное, оштрафуют за идиотизм.

Последний раз редактировалось kulvazab, 11.11.2011 в 23:18.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2011, 23:13
#65
belmende

проектировщик, обследователь
 
Регистрация: 10.02.2011
г. Тула
Сообщений: 109


По Вашим данным получается Аб=10815 см2; Аа=489 см2. Поскольку деформации бетона и арматуры одинаковые - имеем "эпсилон бетона" = "эпсилон арматуры". Умножаем эпс. на соответствующие им модули и получаем напряжения в бетоне и арматуре соответственно. Домножаете на соотв. площади и получаете усилия в том и в другом. Суммируете и получаете усилие в колонне. Все вышеперечисленное годится только для осевого сжатия, которого в принципе там быть не может. А вообще тема интересная! Я сам не великий специалист, просто интересно стало. Расскажите пожалуйста что Вы пытаетесь таким образом померить и для чего Вам это???
PS: только сначала разберитесь что показывает прибор! Скорее всего он показывает абсолютные дефрмации. Сам не пользовался никогда. Говорят они очень чувствительные.

Последний раз редактировалось belmende, 11.11.2011 в 23:25. Причина: дополнение
belmende вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2011, 00:34
#66
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
На военной кафедре мы (студенты РТ) обучались вместе с экономистами. Я в шоке был, что они не могут понять как работает обыкновенный преобразователь частоты
А я не пойму почему инженер не может разобрать автомат Калашникова с закрытыми глазами за 20 секунд.
Не могу понять как они, менеджеры умудряются "продавать" гидроизоляцию, не зная, чем отличаются битумные вяжущие от бутадиеновых, а те, в свою очередь, от поливинилхлоридных. Почему они не отличают вольт от ампера, почему абсолютное большинство из них не умеет пользоваться обыкновенным сварочным аппаратом. Почему не умеют делать искусственное дыхание и массаж сердца в крайнем случае (а инженер обязан уметь это делать)? Почему подавляющее большинство "конструкторов" на глаз не сможет распознать арматуры разных классов. Почему ни у кого из них никогда нет даже сраной рулетки, когда эти друзья человека изображают авторский надзор? Почему эти друзья человека, приезжая на авторский, спрашивают у меня калькулятор? Потом, взяв калькулятор, спрашивают сортамент....

Парабеллум 762, всё, шандец, дуэль с шести шагов.
Только до этого варим арматуру, потом говорим друг другу, чем вольт отличается от ампера, потом режем резьбу на трубах, втыкаем радиатор потом мы с Вами залезем на фасад и воткнём окно. А потом Вы мне расскажете про Ваши фокусы про гетеродин и ФМ-модуляцию.

Товарищ автор, если сделать косвенное армирование, то сжимаемость бетона увеличивается в разы (СНиП, кажется, испугался и ограничивает данный эффект 2-кратным коэффициентом). Забыл, что на что там Вы делите - бетон на арматуру или наоборот? А смысл данного коэффициента?

Последний раз редактировалось kulvazab, 12.11.2011 в 01:09.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2011, 21:50
#67
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Цитата:
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
... Почему они не отличают вольт от ампера,.. Почему подавляющее большинство "конструкторов" на глаз не сможет распознать арматуры разных классов. Почему ни у кого из них никогда нет даже сраной рулетки....
Парабеллум 762, всё, шандец, дуэль с шести шагов.
Только до этого варим арматуру, .. А потом Вы мне расскажете про Ваши фокусы про гетеродин и ФМ-модуляцию.

Товарищ автор, если сделать косвенное армирование, то сжимаемость бетона увеличивается в разы (СНиП, кажется, испугался и ограничивает данный эффект 2-кратным коэффициентом). Забыл, что на что там Вы делите - бетон на арматуру или наоборот? А смысл данного коэффициента?
Вот полностью поддерживаю! Понятие инженер настолько выродилось, что это !

Насчет косвенного армирования Вы неправы! Нельзя вбрасывать такую шокирующую инфу,
предварительно не убедившись, что читатель знаком с термином...
Экс вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2011, 23:04
#68
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


остапов несло (с)
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2011, 14:33
#69
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
остапов несло (с)
Экс вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2011, 22:00
#70
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Цитата:
Сообщение от alexroot Посмотреть сообщение
если это внецентренно сжатая колонна и где угодно один датчик - забудь что там есть датчик, ничего не получишь и не мудри
Gut!

"Раньше мы считали будто колонна без арматуры"... Парабеллум, вот Вы на меня, мягко говоря, сердитесь. Имеете на это полное право и основания. А как мне не "сердиться". Мне уже сколько раз приходилось слышать такое же от заказчиков или от Гены:
"Ну, смари, проектант ссыкливый, у тебя бетон тута скока держит?
0,173 т/см2,- говорю я
а скока тама бетона?
60*60=3600см2
(клацает по калькулятору): ну, видишь, 3600*0,173=623 тонны.
а арматура?
4 т/см2 ,- говорю я
а скока её тама?
8d32
(клацает по калькулятору): ну, видишь, 257 тонн
снова клацает по калькулятору: ух ты, 257тонн+623тонны равняется 880 тонн.
Вота и щитаем (клацает по калькулятору), ну вот, видишь, нормально, давай, подписывай, падла".
"Если чо, мы справку подгоним, что всё ништяк."
Остапов несёт, правда Ваша.

Последний раз редактировалось kulvazab, 13.11.2011 в 22:35.
kulvazab вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > распределение усилий между арматурой и бетоном

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Простановка рармеров полилинии между указанными точками? Rodiong Программирование 3 16.07.2012 14:32
Распределение точек по полилинии с определенным расстоянием между ними ПО ПРЯМОЙ Prestan AutoCAD 10 14.10.2010 22:54
Распределение обязанностей(границы подряда) между Заказчиком и Генподрядчиком при строительстве РТП нового ? drill_man Инженерные сети 1 02.10.2010 10:51
Мономах 4.2. Связь между арматурой продавливания и поперечной арматурой. Dmitij Мономах 2 04.06.2009 09:22
Распределние усилий между сваями в свайном поле Romka Основания и фундаменты 23 28.01.2008 21:49