Где найти допустимые отклонения верха шпунтовой стенки
Регистрация: 29.12.2011
Сообщений: 16
|
||
Просмотров: 15769
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Если рядом есть строения, то скорее всего регламентируется расчётом на осадку их в результате стр-ва.
Иначе, если чисто поле, то допуск шпунта в плане + проектные логические требования (сколько запас оставить на деформацию шпунта - проектное решение). Все расстояния вы конечно высчитываете с учётом этих 2 цифер.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
А что будет с поверхностью набережной ?
Она то на 23 см не осядет ? Вам что в договоре аренды написали ? На сколько можно осесть и досыпать ? Думаю, что ни на сколько. Вот и делайте осадку набережной 2-3 см, как для ответственных зданий КГИОПа по опыту геотехников. В МКЭ... Ну или обоснуйте почему можно оседать. Я думаю для себя назначал бы деформацию схожую с СНиП нагрузки и воздействия. Около 1/150-1/200. Дабы не уйти в пластическую работу... Кстати, а вы же все ВСНы прочитали ? Я то шпунтовые стенки только прикидочно считал, и не помню уже ничего. Там есть 3 ВСНа. наверняка же ещё ими регламентируется. Хоть что-то.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
один ВСН 490-87, другой ВСН 136-78 а третий какой?
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Ну может и 2... Извиняюсь... Давно копался, не помню.
![]() Хотя, может всё же 3 ? СТП 136-99 – стандарт организациии ОАО «Институт Гипростроймост» Москва 1999, выпущен взамен ВСН 136-78 (был разработан Всесоюзным научно-исследовательским институтом транспортного строительства (ЦНИИС) и СКБ Главмостостроя) с незначительными поправками. Так как и ВСН и СТП действуют только по требованию заказчика проектной документации, из ВСН и СТП, выбран более поздний (1984 и 1999 года). ГОСТ Р 53629-2009 Шпунт и шпунт-сваи из стальных холодногнутых профилей. Технические условия СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения Да, наверное всё же 2 ВСНа, извиняюсь...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
В каком нормативе прописаны отклонения верха шпунтовой стенки на сегодня?
|
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Прогиб 1/75 ?
Отклонения в плане всей стенки сп 70. Прогиб верха по горизонтали будет примерно 30-40 мм. Примерно столько же осядет грунт вокруг стенки. Поэтому геотехника и/или прочие решения в стеснённых условиях. Основное + дополнительное активные давления против пассивного. По верху нормативная 10...20 кПа материалов по разным СП плюс техника. Устойчивость стенки в грунте. Всякие сдвиги, если стрёмно. (Тупо делаешь на глаз глубже чем надо). Очень тщательно продумай узлы, сечения. Пояса ярусов - сдвоенные двутавры. Верх шпунтин на форуме, у СерёгиБилдера и Подполья обязательно объединять лишним верхним поясом по верху. Устойчивость дна котлована по ВСН (тупо пригружаем грунт дна бетоном). Фильтрацию через дно исключить, загнать шпунт в водоупор. Иначе Мидас, Плаксис, Ансис... Замки шпунтов против воды можно заваривать. Что с ними потом делать не знаю. Стальные шпунты делают клином через Х штук, ищи тему Подполья. Забивают через направляющие, если не вру. Забыл уже. Погружение (гидромолот) с хорошим запасом. Продумать откопку ярусов и их крепление.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 12.04.2024 в 19:03. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Визуально-эстетические ограничения только.
Можно попробовать забить с обратным уклоном немного? Со временем стенка станет чуть более вертикальной. Также можно снаружи отделать фасадом немного наклонным, чтобы прогиб в глаза не бросался. Последний раз редактировалось nickname2019, 12.04.2024 в 22:32. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
СП 248.1325800.2016 Сооружения подземные. Правила проектирования
Цитата:
Цитата:
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Получается, что рост перемещений сверх установленных увеличивает нагрузку на стенку?
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Цитата:
Тут более важно обеспечить трещиностойкость ж.б. столбов, чтобы вода арматуру не разрушала (может посчитать из условия отсутствия трещин?). Последний раз редактировалось nickname2019, 15.04.2024 в 19:26. |
|||
![]() |
|
||||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Цитата:
Предельное отклонение/перемещение = Предельная деформация Цитата:
И эстетико-психологиические требования тут уже вторичны, т.к. основная функция подпорных стен - не только удержать перепад грунта, но и сохранить в безопасности то, что стоит на верхней отметке, и это ключевое ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~20 мин. ----- Цитата:
Цитата:
Но сам я ни разу не допускал таких перемещений даже для 15-метровых стен, поэтому не упражнялся, но вроде в геотехнических программах есть возможность моделировать заколы
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Обычно предельные состояния оцениваются по разным факторам. "Допустимые отклонения верха шпунтовой стенки" - это один фактор. "Перемещения окружающего стенку грунта" - это другой фактор. "Осадка примыкающих зданий и сооружений" - это другой фактор. "Прочность" - другой фактор. "Трещиностойкость" - другой фактор. Сказано было, что прогиб верха стенки ограничивается из визуально-эстетических требований. Остальные требования ограничивают ДРУГИЕ факторы. Я с пониманием отношусь, что клиповое сознание связывает эти факторы между собой (типа если прочность исчерпана, то значит исчерпаны и требования по деформативности), но в инженерной практике считается, что факторы проверяются независимо друг от друга. Цитата:
Цитата:
Я понимаю, что Вас не убедил. Вы с ingt продолжите жить в прекрасном мире магии, где требования по ограничению перемещений влияют на несущую способность, устойчивость и еще неизвестно на что. Переспорить вас у меня не выйдет. Поэтому я сдаюсь. Оставлю место для магии и шаманства. Последний раз редактировалось nickname2019, 16.04.2024 в 06:37. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Цитата:
Вы заявили Я и уточняю, что имеете в виду? Что все "визуально-эстетические" требования рекомендуемые или рекомендуемое только то требование, что было приведено в процитированном СП (про h/100)? Или может еще какой-то вариант. Сейчас суть позиции не ясна
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Суть позиции в том, что большой прогиб по верху данной конструкции важен только с точки зрения восприятия этого со стороны наблюдателя, что компенсируется либо приданием противоположного выгиба (как строительный подъем в фермах), либо приданием такой формы видимой поверхности, чтобы визуально прогиба видно не было. Это закон природы. Можно находить или не находить подтверждения в литературе, СП и т.д., от этого закон природы никуда не исчезнет. Этот ответ касается только вопроса, заявленного в теме. Мысль простая и короткая. Не больше и не меньше. Дополнительно, я обратил внимание на трещиностойкость подобной конструкции в части сохранности арматуры при трещинообразовании (не все знают). Возможно, что стенку по верху как-то тяжами с рельефом закрепить надо, но не для того, чтобы бороться с прогибами, а по другим факторам. Последний раз редактировалось nickname2019, 16.04.2024 в 09:53. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Без 1/2 литра не разберешься))).
Мне вот эти рекомендации нравятся. Раздел 5 по перемещениям. https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1 Потому что, как ни котлован, так обязательно рядом что то есть. Пускай ТП или дорога. Это в чистом поле 1/100 сойдет. А там вообще делай что хочешь))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Это требования к допустимым деформациям окружающей застройки. Когда считается осадка проектируемого здания/сооружения - также считается зона влияния проектируемого здания/сооружения на окружающую застройку. Но это не означает, что расчет зоны влияния здания/сооружения подменяет собой расчет осадки самого проектируемого здания/сооружения.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
также с учетом п.15.1.3 СП 20.13330.2016. Но нужно длительность нагрузок учитывать. Если очень хочется, то можно и п. 6.1.7 СП 381.1325800.2018 как рекомендовал Виkтор (там более "размыто" и не понятно на мой взгляд). Последний раз редактировалось nickname2019, 16.04.2024 в 11:38. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Прогиб жб консоли 1/75 не равен ведь абсолютному перемещению верха, т.к. нижняя точка в уровне дна котлована вполне может иметь самостоятельное перемещение или поворот.
То есть, грубо говоря, конструкция ограждения может оказаться вполне прочной и жесткой с точки зрения ограничения прогиба и быть устойчивой, но иметь неприличный "крен", который скажется на благоустройстве соседнего участка. На картинке пример. Пунктир нарисован не в масштабе, конечно. Такие значения перемещения верха приемлемы? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Мне кажется, прогиб надо общий считать, а не относительно низа (тут не уверен, надо подумать). Но вангую, что тут должна быть монолитная стена толщиной миллиметров 500-600 (может быть, даже нужно раскрепить сверху тяжами). Последний раз редактировалось nickname2019, 16.04.2024 в 17:13. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Не приемлемы. Потому что ограждение котлована не статичная в пространстве и времени конструкция в отличии от ж.бетона. И возможно дальнейшее развитие деформаций, т.е. отклонения под влиянием внешних факторов.
Если при таких перемещениях, 12см на рисунке, была заложена в расчете "стенка в грунте" t=600мм, то у нее задняя арматура (внешняя) будет ф32-36мм с шагом 150мм, если не все 100мм. Это уже соотносится с изгибающим моментом в соотношении с перемещениями. И не проходит все это по раскрытию трещин. Короче все взаимосвязано. Надо ставить подкос (подкрепление), тогда будет ф25 на передней арматуре в пузе момента и на задней ф22 - удобоваримо же? Трещины будут не замечены по расчету))). А такое перемещение, в первом приближении дает труба ф325х8мм иил ф377мм с шагом 750-1000мм. Что есть плохо. И надо, если хочется оставить консоль переходить на ф530х8мм в однорядку или скорей всего двухрядку или в шахматном порядке типа змейкой. Тогда при таких пропорциях перемещения будут 3-5см. Условие в данном анализе: грунтовые условия более менее нормальные, сойдет))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 16.04.2024 в 17:33. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Об этом и речь. Тогда ограничивать его чем? Ведь это уже не прогиб, а перемещение.
Цитата:
Наличие распорки совсем не обязательно может оказаться. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Пень уже старый))). Статистика накопилась. Это хозяйство, перемещения, напрямую зависит от жесткостных характеристик материала.
Ранее выложил рекомендации в посту №17 выше. Все графики перемещений в зависимости от применяемого материала и вида грунта реальные, Offtop: моя контора участвовала в анализе))). Соотношение 1/100 не с потолка взято, а на основе обобщения опыта практики и теории на котлованах не влияющих на окружающую застройку. Поэтому Ваша стенка должна быть заторможена конструктивно на отклонении 60мм. Это уже дело техники. Да и если близко нет грунтовых и атмосферных вод которые размывают дно котлована. До метра грязища вдоль стенки. А там еще траншею водосборную отроют... В портовых гидротехнических сооружения (больверки, те же подпорные стенки) этот параметр менее жесткий, но там участвуют еще градусы наклона. Просто в расчет сразу закидываются "дикие" нагрузки))). В теории распорка вроде не обязательна бывает. Но это строительная конструкция и подвержена любым фокусам происходящим на стройплощадке. Поэтому Yc = 0.6-0.7))). Я считал стенки под наклоном, не очень там все хорошо при достижении определенного угла. Тяжелые последствия потом. Но это уже беллетристика. --- Кстати если посчитать стенку как предлагает nickname2019 в обратную сторону (на борт котлована) начиная с угла наклона 5 градусов начинается хороший эффект. Но к сожалению нет такой буровой строительной техники. А бить под наклоном можно только по направляющему кондуктору.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 16.04.2024 в 18:30. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
60 мм - это очень жесткое ограничение )) конструкция дорогая получится.
Стальные трубы с не очень частым шагом дадут перемещение 150-200 мм (это я наглаз) и будут в разы дешевле. Так вот может все-таки основное ограничение как раз логично: Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Podpolie, сильно ли деформативность грунта влияет, или только жесткость самого шпунта в основном влияет?
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Я голосую за ограничение перемещения как 1/75 от высоты стенки от поверхности грунта (дна котлована). Плюс обеспечение отсутствия трещин в растянутой зоне там, где контакт с грунтом. Видимо, к толстой стенке дополнительно анкера нужно в грунт ставить с достаточно частым шагом. Таким образом, будет более-менее вменяемое решение.
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Возможно потому, что они есть?
Например СП 28.13330.2017, п.5.3.5, таблица Ж.3 Насчет свай были случаи расчета с отсутствием трещин (сильноагрессивная среда) ----- добавлено через ~4 мин. ----- Есть требование о минимальном перемещении верха 1/100 в СП 381, но вы голосуете за игнорирование данного пункта, не поясняя свою позицию (вопрос задавал 2 раза, ответа так и не получил: "почему вы считаете это требование не обязательным")
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Обоснование. 1. 1/75 и 1/100 не так уж сильно отличаются с точки зрения внешнего вида стенки и поведения грунта, зато это может очень сказаться на расходе. 2. 1/75 определяется от длительных и кратковременных нагрузок. 1/100 - я не нашел от каких нагрузок определяется, поэтому мне такая формулировка не нравиться. П.6.1.7 СП 381 написан неграмотно. Ограничение 1/100 данов примечании! Цифра рекомендуемая! Там дана ссылка на ТЗ, хотя это полный бред - нормативный документ НЕ МОЖЕТ формулировку НОРМАТИВНОГО технического требования перекладывать на Заказчика. Откройте нормальное старое СП (например СП 63.13330.2018) и посмотрите, сколько там раз ссылаются на ТЗ. (СП 63 при ссылках на ТЗ говорит о ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ требованиях, а не отсылает к ТЗ, чтобы посчитать допустимый прогиб). 3. Я вообще не доверяю нормам, которые выпущены за последние 5-10 лет. В них явно прослеживается тенденция, когда берут старую норму, которую "немного" ужесточают, а потом вся страна ломает голову, как это выполнить. Если Вы найдете внятное обоснование цифры 1/100 (в старых учебниках, статьях и т.д.) - я с этим, может быть, соглашусь. Последний раз редактировалось nickname2019, 17.04.2024 в 08:00. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Цитата:
Для примера, ту стенку, что нарисовал mainevent100 легко можно удержать и вписать в нормы и даже вообще свести к минимуму отклонения. Если отвергнуть подкос как элемент. Возьмем трубчатый шпунт Б/У. Технически повысить жесткость конструкции приведенным сечением. Но только надо четко понимать и знать грунт, его поведение. У него в одну линию, а я предлагаю как Вариант №2 или Вариант №3. Вот таким способом и выигрываешь тендеры. Я за вариант №2. Вариант №3 есть заморочки если не опытный или ленивый подрядчик. Сдаю свои активы))). Offtop: Извините, есть же у народа время беллетристику бульварную читать))). Offtop: И как сказал О.Бендер: "Кодекс надо чтить". СП 381 толще СП 63 (и причем он тут, не понимаю) и 381 рождался в обобщении опыта, это его первые роды. А СП63 реально переписывают))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Предлагаю СП 381.1325800.2018 переименовать в Пособие, тогда противоречий не будет. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Цитата:
![]()
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Это сопромат. Определяете приведенный момент инерции на пог.м шпунтового ряда. А далее модуль упругости E*Y. Стенка то работает совместно всеми трубами из-за обвязки распредпоясом - любым: металл или бетон. Если по закону - замечаний от экспертизы не имел.
Я на такие стенки первый ближний рельс башенных кранов ставлю - отлично получается, как на причале))). Цитата:
Как это все упорядочить? Такое пособие было и оно отличное, вот оно: https://dwg.ru/dnl/4687 Там под 600стр. Почитайте все есть. Я например по нему в числе прочей литературы, свою первую "стенку в грунте" и опускной колодец ф24м проектировал и строил. Но время не стоит на месте. Это был 1984год. А теперь уже 40лет прошло. И техника стр-ва и методика проектирования и расчетов изменились, материалы. Пришли западные технологии. Понятно что во все это надо врубаться. Общестроительным и проектным конторам это не всегда под силу. Требуется в штате специалист. Просто по своему опыту. Этими вещами, стенками глубоких котлованов занимаются специализированные фирмы обладающие оборудованием и проектной группой сидящей исключительно на таких работах. В НИИОСПе постоянно проходят Герсевановские или Петрухинские чтения. Где народ причастный к теме (и к этой тоже) обменивается опытом и т.п. Журнал потом статьи печатает. Offtop: Тоже участвовал))). Как то страшновато перед ГУРУ по началу, а потом ничего, главное за чистотой языка следить. Не в прорабской же. И договорились, обобщить Ну вот это первая проба пера так сказать. А то происходит кто в лес, кто по дрова. Могу накидать фото аварий, кренов и анализ проектных вензелей, чего там было понапроектировано. ----- добавлено через ~2 мин. ----- А это автоматически считается. Ради чего ограждение котлована нужно. Только, что бы объемы земляных работ урезать? Так пехоте общестроя проще котлован с откосами откопать.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 17.04.2024 в 13:21. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Offtop: Где посмотреть требования по допустимым перемещениям поверхности за шпунтом при наличии в за шпунтом водопровода или канашки большого диаметра? При 1/100 да и при 1/75 перемещении верха шпунта, осадка грунта за ним ятд может порвать трубу.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
В нормах ВК разве нет расстояний до конструкций?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Это ведет к "распуханию" нормативки в ущерб качеству. Достаточно сравнить СП 52-103-2007 и СП 430.1325800.2018 (оба про монолитные конструкции). СП 52-103-2007 - кратко и понятно написан. СП 430.1325800.2018 - источник бреда информации, которая выглядит очень спорно. Бороться с этим как-то нужно, так как деградация нормативки отражается на всех нас. Последний раз редактировалось nickname2019, 17.04.2024 в 17:49. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Пунтк 9.11 - особенно чёткий и понятный. Позволяет утилизировать абсолютно любое количество арматуры в любую фундаментную плиту чисто на глазок похожую на "толстую" без какого-либо расчётного обоснования
![]() оффтоп... но не смог удержаться |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Проблема решается через привлечение сообщества к решению подобных задач через профессиональные социальные сети. Сейчас нет финансового механизма, чтобы подобную работу можно было решать не через бесплатный труд энтузиастов, а организовать как целенаправленную оплачиваемую работу. Я в том смысле, что (по моему мнению) государство должно субсидировать профессиональные социальные сети, чтобы они могли сохранять независимость и объективность при освещении стоящих проблем и задач.
|
|||
![]() |
|
||||
Пока таких нет и вряд ли будет.
Пока наоборот, делают нормы необязательными, а вся ответственность за их использование на применителе. |
||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите пожалуйста найти расчёт упорной стенки | sonson | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 01.09.2020 17:24 |
Допустимые отклонения конструкций в плане | shkaf_ leha | Технология и организация строительства | 27 | 30.08.2016 21:38 |
В каких НД можно найти допустимые размеры гаражей на несколько боксов? | HacT9I | Архитектура | 1 | 30.05.2011 10:18 |
Нормы и расценки для шпунтовой подпорной стенки | soppr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 08.09.2010 16:51 |