Какое расстояние от начала или конца лестницы до двери должно быть?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какое расстояние от начала или конца лестницы до двери должно быть?

Какое расстояние от начала или конца лестницы до двери должно быть?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.01.2012, 14:02 #1
Какое расстояние от начала или конца лестницы до двери должно быть?
Aleksoid
 
Владивосток
Регистрация: 12.01.2010
Сообщений: 5

Уважаемые коллеги подскажите, какое расстояние от начала или конца лестницы должно быть до двери?
Ситуация такова, в здании (3-х этажное) общественного назначения пристраивается помещение с выходом непосредственно на лестничную клетку Л1, на 3-м этаже пробивается проем с перепадом между площадкой лестницы и помещением 450мм, это лестница в 3 ступени прямо в толще стены.
Мое решение: Пристраиваю коридор метр глубиной с дверью открывание в сторону л.к.
Заказчик хочет: Навесить дверь на стену вплотную к маршу и пусть люди ломают ноги.
Я не могу ему обосновать неправильность его и необходимость своего решения в Регламенте и СП не могу найти, в СП на общественные здания тоже...
Просмотров: 27287
 
Непрочитано 20.01.2012, 14:14
#2
RINga

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.03.2007
Москва
Сообщений: 183


СП на пожарные нормы посмотрите, кажется там должно быть не менее 1500 от лестницы до двери.
__________________
против глупости сами боги бороться не в силах...
RINga вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2012, 04:19
#3
Aleksoid


 
Регистрация: 12.01.2010
Владивосток
Сообщений: 5


Может кто конкретно пункт укажет я уже всё проверил, не нахожу.
Aleksoid вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2012, 08:49
#4
trezvo_pro


 
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 65


После выхода из помещения (после двери) должен быть горизонтальный участок, по-моему, в полторы ширины двери, а затем ступени для спуска. Это, кажется, указано в пожарном СП или СНиП по общественным зданиям.
А чтобы меньше было всяких пожаров и прочих ЧП см. http://www.youtube.com/watch?feature...&v=t4dlhGd_gXo
trezvo_pro вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2012, 09:16
#5
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Архитекторы молчат - странно....
Картиночку бы приложил какую, а то не очень понятно.
Где-то читал, что площадка перед дверью должна быть не менее полутора ширины двери, но сейчас не вспомню.

Цитата:
Сообщение от RINga Посмотреть сообщение
СП на пожарные нормы посмотрите
Извини, поправлю: не смотреть, а изучать. ок?
СП1.13130.2009, ключевые слова:
"4.4.3 ........Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не должны уменьшать требуемую ширину лестничных площадок и маршей"
+ часто повторяется: "В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком"

Последний раз редактировалось 357, 21.01.2012 в 09:32.
357 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2012, 11:58
#6
arch

бывший
 
Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,284


Сослаться можно на это:

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ СНиП 31-06-2009
5.1. Здание должно быть возведено и оборудовано таким образом, чтобы предупредить возможность получения травм посетителями и работающими в нём при передвижении внутри и около здания, при входе и выходе из здания, а также при пользовании его подвижными элементами и инженерным оборудованием.

5.20. Коммуникационные пути в зданиях должны обеспечивать в случае пожара безопасную (своевременную и беспрепятственную) эвакуацию по ним людей.
arch вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2012, 14:43
#7
Archeo

архитектор
 
Регистрация: 02.04.2006
Беларусь
Сообщений: 349


В Беларуси действует это:
"3.21 В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 0,45 м и выступы, за исключением порогов в дверных проемах высотой не более 0,06 м. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы, при этом эти ступени (пандусы) должны отличаться по цвету и контрастности от других конструкций покрытия пола, за исключением специально оговоренных случаев. ... Расстояние от начала или конца пандуса или лестницы до двери должно быть не менее 1,5 м." (СНБ 2.02.02-01 "ЭВАКУАЦИЯ ЛЮДЕЙ ИЗ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ПОЖАРЕ").
Цитата: "Где-то читал, что площадка перед дверью должна быть не менее полутора ширины двери, но сейчас не вспомню" - Изменение № 7 РБ СНиП 2.08.02-89, п. 1.89в "Перед наружными дверями эвакуационных выходов должны быть предусмотрены горизонтальные площадки глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери."

Последний раз редактировалось Archeo, 21.01.2012 в 14:54.
Archeo вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2024, 14:58
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Промка, наружная эваколестница. Где регламентируется вот это расстояние?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отступ.png
Просмотров: 304
Размер:	11.3 Кб
ID:	264411  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2024, 15:45
#9
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Где регламентируется вот это расстояние?
Нигде. Регламентируются только размеры самих площадок.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2024, 16:39
| 1 #10
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Где регламентируется вот это расстояние?
Наличием мозгов. Нарисуй на полу дверь и площадкой и попробуй условно открыть.
csp вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2024, 17:13
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Нигде. Регламентируются только размеры самих площадок.
Плохо.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2024, 17:21
1 | #12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Наличием мозгов. Нарисуй на полу дверь и площадкой и попробуй условно открыть.
Мозгов маловато похоже, арх рисует как попало, гип ни в зуб ногой. Приходится подчищать...думаю, нужно расстояние как "длина промежуточной площадки".
Чтобы не было вот так:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: лестница.png
Просмотров: 211
Размер:	790.5 Кб
ID:	264413  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2024, 18:04
#13
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Нигде. Регламентируются только размеры самих площадок.
сколько помню до окна 1,2м
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2024, 18:43
#14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
сколько помню до окна 1,2м
Какого окна? Речь о том, что дверное полотно может сбить чела на площадке. А до окна - это откуда до окна - от края площадки, т.е. первой или последней ступени? До окна есть норма от самой лестницы в целом - штоп при пожаре эвакуирующимся людям волосы не пожгло пламенем из окна .
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2024, 19:15
| 1 #15
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Речь о том, что дверное полотно может сбить чела на площадке.
При таком открывании двери оно никого не собьет (если это самый верхний этаж). Выход эвакуационный, вверх по лестнице никто подниматься не будет, только вниз. Пожар, дверь (правое открывание, судя по ручке) распахивается наружу, все бегут в открытый проем и дальше вниз по лестнице. Полотно путь не перегораживает.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2024, 20:44
#16
Кашев


 
Регистрация: 16.11.2014
Сообщений: 134


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
При таком открывании двери оно никого не собьет (если это самый верхний этаж). Выход эвакуационный, вверх по лестнице никто подниматься не будет, только вниз.
Вариант, что по этой лестнице могут подниматься пожарные (один из вариантов) вы не рассматриваете?
Кашев вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2024, 23:09
#17
szndz


 
Регистрация: 19.12.2016
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Кашев Посмотреть сообщение
Вариант, что по этой лестнице могут подниматься пожарные
Offtop: И подклинивают дверь, что бы своим открыванием не мешала работать на эвак. лестнице пожарным.
szndz вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2024, 23:17
#18
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от Кашев Посмотреть сообщение
Вариант, что по этой лестнице могут подниматься пожарные (один из вариантов) вы не рассматриваете?
Не рассматриваю. В вопросе написано:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
наружная эваколестница
Есть лестницы эвакуационные, а есть для доступа пожарных подразделений. Требования для них разные. Тут, кстати, и пожарный может подняться по ступенькам и открыть дверь себе навстречу без проблем. Опять же, имею в виду, что это последний этаж, выше лестница не идет.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2024, 07:17
#19
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Есть лестницы эвакуационные, а есть для доступа пожарных подразделений. Требования для них разные. Тут, кстати, и пожарный может подняться по ступенькам и открыть дверь себе навстречу без проблем. Опять же, имею в виду, что это последний этаж, выше лестница не идет.
Архитектор так никогда не скажет.
Так кто Вы по образованию?
Дизайнер?
Гидротехник?
csp вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2024, 08:32
#20
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Я как раз архитектор. И говорю то, что считаю правильным. А Вы кто?
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2024, 08:42
#21
gumel


 
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 485


Хорошая тема

Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
При таком открывании двери оно никого не собьет (если это самый верхний этаж). Выход эвакуационный, вверх по лестнице никто подниматься не будет, только вниз. Пожар, дверь (правое открывание, судя по ручке) распахивается наружу, все бегут в открытый проем и дальше вниз по лестнице. Полотно путь не перегораживает.
Можно так?
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2024-08-28 124055.png
Просмотров: 118
Размер:	26.3 Кб
ID:	264422
gumel вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2024, 08:51
#22
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
Можно так?
Оно так и есть в изначальной картинке, только там с фасада нарисовано. Запрещающих документов на это нет.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2024, 09:45
#23
Tuganess


 
Регистрация: 16.09.2021
Сообщений: 7


Судя по картинке (3D), я увидел, что неудобства не существуют.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вход в дверь с лестничного марша.png
Просмотров: 137
Размер:	60.3 Кб
ID:	264424  
Tuganess вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2024, 10:53
#24
arch

бывший
 
Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,284


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Нигде. Регламентируются только размеры самих площадок.
Согласен
arch вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2024, 11:18
#25
gumel


 
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 485


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Оно так и есть в изначальной картинке, только там с фасада нарисовано. Запрещающих документов на это нет.
А как быть с требованием: "Перед наружными дверями эвакуационных выходов должны быть предусмотрены горизонтальные площадки глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери"?

Можно сделать квадратную площадку размером чуть больше двери, если лестница эвакуационная и эта площадка верхняя?
gumel вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2024, 11:29
1 | 1 #26
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
Можно сделать квадратную площадку размером чуть больше двери, если лестница эвакуационная и эта площадка верхняя?
В данном случае глубина - это размер от стены до дальнего края площадки. Можно сделать вынос площадки от стены на 1,5 ширины двери. И всю лестницу подвинуть. По-моему, это для общественных зданий (СП 118), в промке такого не помню (хотя ей мало занимался).

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tuganess Посмотреть сообщение
Судя по картинке (3D), я увидел, что неудобства не существуют.
Для чувака на картинке - существует. Он левша, правой рукой гораздо удобнее.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2024, 11:37
#27
Кашев


 
Регистрация: 16.11.2014
Сообщений: 134


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Сообщение от Ильнур
наружная эваколестница
Есть лестницы эвакуационные, а есть для доступа пожарных подразделений. Требования для них разные.
Не так. Имеем эвакуационный выход (не аварийный, не служебный или технический), ведущий на путь эвакуации по наружной лестнице.
Это может быть не "выход на случай пожара", а вполне эксплуатируемый вход-выход, иногда единственный, как на фото из Воронежа.
А южнее - открытых наружных лестниц масса.
Так же, из помещений групповых детских садов один из эвакуационных выходов должен выходить непосредственно наружу по наружной лестнице. Иногда эти лестницы используют для вывода детей на прогулку.
Недавно проектировал небольшое 2-х этажное промышленное здание. Попасть из производственного 1-го этажа в АБЧ на 2-м этаже можно по лестнице в лестничной клетке (но для этого нужно обежать здание вокруг), а можно по наружной лестнице, которая расположена прямо рядом с выходом с 1-го этажа. Естественно, по этой лестнице будут не только спускаться во время пожара.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: @01.jpg
Просмотров: 107
Размер:	230.6 Кб
ID:	264438  

Последний раз редактировалось Кашев, 28.08.2024 в 11:47.
Кашев вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2024, 11:45
#28
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от Кашев Посмотреть сообщение
Это может быть не "выход на случай пожара", а вполне эксплуатируемый вход-выход, иногда единственный, как на фото из Воронежа.
Может быть, а может не быть. На конкретный вопрос - конкретный ответ (по нормируемому размеру).
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2024, 12:20
1 | #29
Menelay

проектирую мосты
 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 494


Цитата:
Сообщение от Tuganess Посмотреть сообщение
неудобства не существуют
существуют. у меня на даче так реализовано. когда строили - не думали, теперь мучаемся. подъем по длинному маршу должен заканчиваться площадкой, чтобы встать, передохнуть, открыть дверь чтобы войти. В теме, правда, лестница предусматривает только движение из двери и вниз по лестнице, но для бытовых нужд - неудобно
Menelay вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2024, 21:44
#30
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Что-то совсем распоясались - блин - это ЭВАКУАЦИОННАЯ - то бишь для шнелле эвакуации - то бишь при пожаре, цунами или что там блин - значед все бегут с этажа на свет божий! Понятно? допустим - да Дык блин я выбежал из двери, дверь закрылась, я только собрался по лесенке сбежать - а бабуля сзади как шандарахнет мне дверью - я и полечу как байден.
Короче, волевым решением сообщаю - ДОЛЖЕН быть отступ от двери для временной (1 сек) "стоянки" эвакочела. Ок?
Как анжинер назначаю отступ 1 м (как длина "площадки для отдыха"). Могу скинуть до 0,7. Но скрипя зубами.
А вообще - откуда нежелание компоновать лестницы/ступени ПО-ЧЕЛОВЕЧЬИ удобными, конфортными? Что именно не позволяет? Менталитет?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 28.08.2024 в 21:52.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2024, 22:27
#31
Кашев


 
Регистрация: 16.11.2014
Сообщений: 134


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Как анжинер назначаю отступ 1 м (как длина "площадки для отдыха"). Могу скинуть до 0,7. Но скрипя зубами.
А вообще - откуда нежелание компоновать лестницы/ступени ПО-ЧЕЛОВЕЧЬИ удобными, конфортными? Что именно не позволяет? Менталитет?
Вообще-то тоже ЭВАКУАЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: @02.jpg
Просмотров: 105
Размер:	124.1 Кб
ID:	264449  
Кашев вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2024, 22:33
#32
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Кашев Посмотреть сообщение
Вообще-то тоже ЭВАКУАЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА
И виднеется отступ. Не великий, но хотя бы. Кто-то таки разумен.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2024, 22:43
#33
Кашев


 
Регистрация: 16.11.2014
Сообщений: 134


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И виднеется отступ. Не великий, но хотя бы. Кто-то таки разумен.
Да нормальный отступ, миллиметров 800-900.
Кашев вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2024, 05:57
#34
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Я как раз архитектор. И говорю то, что считаю правильным. А Вы кто?
Я не считаю Вас архитектором. Вы самозванец.
Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
А Вы кто?
ПГС, но в отличии от Вас , нам читали лекции про людские потоки.
csp вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2024, 07:03
#35
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Отчего-то не хотят удлинять площадки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20220708_130923.jpg
Просмотров: 99
Размер:	282.5 Кб
ID:	264454  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20220708_131001.jpg
Просмотров: 102
Размер:	258.9 Кб
ID:	264455  
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2024, 07:35
#36
gumel


 
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 485


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А вообще - откуда нежелание компоновать лестницы/ступени ПО-ЧЕЛОВЕЧЬИ удобными, конфортными? Что именно не позволяет?
Это из-за отсутствия конкретики в нормах. Плюс часто бывает так, что по архитектуре банально нет места чтобы сделать удобную площадку.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Дык блин я выбежал из двери, дверь закрылась, я только собрался по лесенке сбежать - а бабуля сзади как шандарахнет мне дверью - я и полечу как байден.
Я не против больших площадок, но логика в утверждениях Иван Иваныча имеется. Зачем останавливаться на площадке? Надо эвакуироваться. Даже если по каким-то причинам человек остановится на маленькой площадке, то это не даст закрыться двери, соответственно, дверью его не ударит.

Насчет "шандарахнет дверью". Такое может случится где угодно, например в коридоре. Но на лестнице получить дверью по харе, более опасно, т.к. можно полететь вниз "как байден"

Вот например на этой красивой лестнице, есть большой шанс получить в лобешник от эвакуирующихся с нижних этажей:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1620616648_63-p-naruzhnie-otkritie-lestnitsi-foto-71.jpg
Просмотров: 80
Размер:	161.0 Кб
ID:	264456

И вот как тогда сделать безопасной такую лестницу?
gumel вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2024, 08:40
#37
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 422
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Дык блин я выбежал из двери, дверь закрылась, я только собрался по лесенке сбежать - а бабуля сзади как шандарахнет мне дверью - я и полечу как байден.
Такими темпами можно дойти до такой площадки, чтоб на неё во время эвакуации людей мог приземлится пожарный вертолёт. Как выше написали, для последнего этажа ничего страшного. А вот на промежуточных уже не очень хорошо. Ну там и 0,8-0,7 м могут не спасти. Человек в спешке по инерции с лестницы легко их преодолеет и так же может "получить дверью". Думаю, метра 1,5 норм будет))

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Отчего-то не хотят удлинять площадки.
Второе фото. Кто так догадался сделать открывание дверей?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
И вот как тогда сделать безопасной такую лестницу?
Площадки по 2 м и дверь у самого края. Ну а так на первый взгляд, всё по нормам. Значит они считают, что она безопасна.
sleep вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2024, 09:10
1 | #38
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Такими темпами можно дойти до...пожарный вертолёт.
Не нужно передергивать.
Цитата:
Как выше написали, для последнего этажа ничего страшного.
Выше писали неправильно, см. ниже:
Цитата:
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
...Зачем останавливаться на площадке? Надо эвакуироваться. Даже если по каким-то причинам человек остановится на маленькой площадке, то это не даст закрыться двери, соответственно, дверью его не ударит..
Вот это все - лишь судорожные контраргументы против здравомыслия. Гладко-шито бывает только в сказках, люди плавно двигаются только в кино. И дверь закрыться может, пока чел менжуется. И т.д. Вы за то штобы или "против разума"?
Цитата:
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
... вот как тогда сделать безопасной такую лестницу?
Вот так:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Норм-лестн.png
Просмотров: 45
Размер:	772.6 Кб
ID:	264457  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 29.08.2024 в 09:16.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2024, 09:56
#39
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 422
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот так:
Можно и побольше расширить для пущей безопасности, люди разные есть же.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ч1.jpg
Просмотров: 38
Размер:	718.1 Кб
ID:	264459  
sleep вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2024, 10:13
#40
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Я не считаю Вас архитектором. Вы самозванец.
Да и на здоровье. Мне от чужих считаний ни жарко, ни холодно.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2024, 14:04
| 2 #41
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
Можно и побольше расширить для пущей безопасности, люди разные есть же.
Можно. Численно норма должна регулировать. На каждый ненужный чих норма есть, а на насущные параметры - нет...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2024, 14:16
#42
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 422
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
На каждый ненужный чих норма есть, а на насущные параметры - нет...
Вот тут согласен полностью.
sleep вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2024, 23:17
#43
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Похоже, что для людей, которые спускаются по вертикальным связям, если так быстрее, укорочение площадок вообще не проблема, а удлинение только увеливает путь и больше ничего не даёт.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2024, 02:12
#44
nuyshka


 
Регистрация: 16.11.2024
Сообщений: 1


доброго времени суток
может, это кому-нибудь пригодится: "Требованиями СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2020) расстояние от дверного проема до края лестницы, находящейся на перепаде высот, не регламентировано. Вместе с этим, по мнению специалистов института, данное расстояние необходимо предусматривать аналогично требованиям п. 4.4.2 СП 1.13130.2020, предъявляемым к промежуточным площадкам прямых маршей лестниц, не менее 1м" (Ответ ВНИИПО по вопросу габаритов площадки между лестницей на перепаде высот и дверью)
Вложения
Тип файла: pdf marked_0337662001670410819.pdf (85.4 Кб, 37 просмотров)
nuyshka вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какое расстояние от начала или конца лестницы до двери должно быть?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какое должно быть Сечение у проводов!? Headoff Прочее. Архитектура и строительство 27 19.03.2012 20:47
Каково должно быть минимальное расстояние от дымохода до газопровода среднего давления при их пересечении? MrKiLLER Инженерные сети 6 12.04.2010 10:52
Какое расстояние должно быть на чертеже между портальной связью и металлической балкой Машка Металлические конструкции 2 05.04.2010 11:16
Какое расстояние, между противоположными домами в переулке, должно быть по нормам? M@ngo Архитектура 10 19.10.2009 20:32
Каким должно быть расстояние между вертикальными планками при усилении простенков? fenomenЧИК Конструкции зданий и сооружений 2 05.05.2009 16:52