Выбор конструкции кровли из профнастила
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выбор конструкции кровли из профнастила

Выбор конструкции кровли из профнастила

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.02.2012, 12:05 #1
Выбор конструкции кровли из профнастила
Алексий31
 
конструктор
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 25.08.2010
Сообщений: 257

Опытные люди, помогите выбрать рациональное решение!

Как лучше (и дешевле) организовать кровлю из профнастила: плоская кровля, шаг стальных ферм 6 метров, общая нагрузка на профнастил (снег + пирог кровли) 300 кг/м2 (изменено: 400кг/м2). г.Санкт-Петербург

1. Профнастил по прогонам, тогда какой будет их оптимальный шаг?
2. Без прогонов, профнастил опирается на фермы (например Rannila).
__________________
---

Последний раз редактировалось Алексий31, 16.02.2012 в 15:40.
Просмотров: 32324
 
Непрочитано 09.02.2012, 12:23
#2
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Я делаю так: балки - двутавр, шаг 6000, прогоны - швеллер, шаг 1500, профнастил.
Сечения - по расчету.
Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
Без прогонов, профнастил опирается на фермы (например Rannila)
мне люди, которым я доверяю, отсоветовали. Намного дешевле не получается, но значительно больше шансов у такой крыши упасть. Например, проводят в здании ремонт чего-нибудь, с размаха долбанули по потолку ломом. 27му швеллеру будет пофиг, а в самонесущем профнастиле бы появилась дырка. А дырка - это концентратор напряжений...
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 12:35
#3
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Алексий


Шаг прогонов 1.5-3.0м (в зависимости от марки профнастила) и от модели вашей фермы (точнее растояние от узлов )
Rizo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 12:40
#4
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
Намного дешевле не получается
Вот и интересно, насколько дешевле-то получается, производили сравнение?


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
прогоны - швеллер, шаг 1500,
а шаг менять пробовали, как стоимость меняется?

Просто у нас площадь кровли большая, вот и поставили задачу максимально рационально запроектировать

Rizo

А вариант без прогонов не делали никогда? Что про него скажете?
Расстояние между узлами фермы 2,5 метра
__________________
---

Последний раз редактировалось Алексий31, 09.02.2012 в 12:47.
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 12:48
#5
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
а шаг менять пробовали, как стоимость меняется?
нагрузка на прогон изменяется пропорционально шагу прогонов.
Требуемая жесткость профнастила изменяется пропорционально шагу прогонов В ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ.
1500 - экспериментально подобранный наилучший вариант.

Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
поставили задачу максимально рационально запректировать
Ну, тогда считайте. Может, оптимальный шаг окажется 1350мм? Или 1600?
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.

Последний раз редактировалось parabellum762, 09.02.2012 в 13:29.
parabellum762 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 12:55
#6
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
Ну, тогда считайте. Может, оптимальный шаг окажется 1350мм? Или 1600?
Считать в любом случае будем, хотелось сначала у опытных людей мнение узнать. Спасибо вам

Что насчет варианта без прогонов? Есть приверженцы этого варианта? По цене сильно дешевле выходит?
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 13:04
#7
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
производили сравнение?
нет, поверил на слово
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 13:08
#8
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение

Rizo

А вариант без прогонов не делали никогда? Что про него скажете?
Расстояние между узлами фермы 2,5 метра
1.Без прогонов получется только на балки ставит а не на фермы так как расчётная схема феры иная при нагружении
а) нагрузки на балку равномерно распределённая (можно и сосредоточенную)
б) нагрузка на фермы сосредоточенная (в узел) так что на фермы без прогонов не получется.

2. Для больших пролётов шаг ферм ставлю от 4-6 на данный пролёт пофнастила практически не существует вот и получается нужда в прогоне а 2,5м. между прогонами не проблемма подберите профнастил соответствуюшей марки и прогон расчитайте на данную нагрузку.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 13:14
#9
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
выбрать рациональное
- используйте всю несущую способность профнастила - максивальный шаг, избегайте двухпролетной схемы работы настила - сильная неравномерность из-за неразрезности.
Цитата:
В ЧЕТВЕРТОЙ СТЕПЕНИ
- в третьей, поскольку ограничивается относительный прогиб, а не абсолютный.
Цитата:
Что насчет варианта без прогонов?
- если верхний пояс - труба, то это мина замедленного действия: через протечки в кровле и далее через саморезы вода наполняет полость верхнего пояса со всеми вытекающими...
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 13:16
#10
Proekt@nt

Проектировщик КМ КМД
 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 193


Советую профлист Н75-750-0,8 на кровлю (при шаге прогонов 2,5 метра у него несущая способность около 500 кг/м2). Сечение разрезного прогона при этом будет без учета скатной составляющей и без тяжей по покрытию 22П или 22У или гнутый 280х60х6
__________________
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Proekt@nt вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 13:16
1 | #11
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


лучше на прогоны. если на фермы опирать, то у ферм изменится расчетная схема. потому нагрузка должна приходить в узел фермы а не на пояс.
да и надежнее на прогоны длина расчетная у листа меньше будет
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 13:29
#12
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
в третьей
виноват, исправил
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 13:33
#13
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
1.Без прогонов получется только на балки ставит а не на фермы так как расчётная схема феры иная при нагружении
Это да, придется верхний пояс тогда придется массивнее делать.

Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
2. Для больших пролётов шаг ферм ставлю от 4-6 на данный пролёт пофнастила практически не существует
В том то и дело, что в Питере существует.
Выбор есть, значит вариант рассмотреть надо.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
если верхний пояс - труба, то это мина замедленного действия: через протечки в кровле и далее через саморезы вода наполняет полость верхнего пояса со всеми вытекающими...
Вот об этом не подумал, интересно есть ли "противоядие"?

Что характерно абсолютно все за вариант с прогонами, неужели никто не строит без них?
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 13:40
#14
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
интересно есть ли "противоядие"
ферма из парных уголков. И никаких проблем со ржавчиной.
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 13:41
#15
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Цитата:
Что характерно абсолютно все за вариант с прогонами, неужели никто не строит без них?
придется менять фермы, брать другой профнастил. все равно на такой пролет мне кажется он будет зыбковат. и не известно что получится, что дешевле. Надо учитывать еще стоимость не только металла, но и самого монтажа.
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 13:47
#16
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
Просто у нас площадь кровли большая, вот и поставили задачу максимально рационально запроектировать
Критерий экономичности - работа элементов на пределе несущей способности.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 13:49
#17
Proekt@nt

Проектировщик КМ КМД
 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 193


даже иногда не на пределе, а с учетом пластических деформаций
__________________
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Proekt@nt вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 13:50
#18
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Алексий31Это да, придется верхний пояс тогда придется массивнее делать.

Верно замечено согласен

В том то и дело, что в Питере существует.
Выбор есть, значит вариант рассмотреть надо.

Есть знаю не профнастил а сендвич панели из профнастила цена которых превышает в три раза больше чем обычней профнастил.

Теперь сделай вывод сам что проше и дешевле
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 13:55
#19
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
не профнастил а сендвич панели
Зачем же? Бывает и профнастил
http://www.steel-plass.ru/profile/n158/
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 13:56
#20
Proekt@nt

Проектировщик КМ КМД
 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 193


114 профлист как раз на 6 метров несет
__________________
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Proekt@nt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 13:57
#21
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
используйте всю несущую способность профнастила - максивальный шаг
Так предлагают профнастил под шаг 6 метров, и прогоны не нужны... Однако еще никто не сказал что этот вариант лучше.

Цитата:
Сообщение от Studentroman Посмотреть сообщение
придется менять фермы
Ферма еще тоже не разработана, поменять ее - не проблема.


Цитата:
Сообщение от Studentroman Посмотреть сообщение
Надо учитывать еще стоимость не только металла, но и самого монтажа.
Вот и получается, что стоимость монтажа во втором случае намного дешевле раз прогонов нет.


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Критерий экономичности - работа элементов на пределе несущей способности.
Это понятно, но ведь есть еще такое понятие как "рациональная конструктивная схема".
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 13:59
#22
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Вообще как вариант - то почему нет? Главное все обсчитать... а аргументы, что при ремонте ломом двинут в покрытие и сделают дырку - это от лукавого. С таким подходом запасов не наберешься.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 14:01
#23
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
есть ли "противоядие"?
- открытые профиля пояса (двутавр), либо горячее цинкование погружением со спец. отверстиями для затекания-вытекания цинка (но это очень дорогое удовольствие).
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 14:05
#24
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257


Хорошо, уточню вопрос:
есть здесь кто-нибудь, кто проектировал/строил/эксплуатировал здания с кровлей по второму варианту ( без прогонов), отпишитесь - поделитесь опытом
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 14:05
#25
Proekt@nt

Проектировщик КМ КМД
 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 193


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- открытые профиля пояса (двутавр), либо горячее цинкование погружением со спец. отверстиями для затекания-вытекания цинка (но это очень дорогое удовольствие).
Горячее цинкование ферм покрытия прикинь 3 пролета по 36 метров и длина например 200 м. Легче здание из алмаза построить
__________________
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Proekt@nt вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 14:09
#26
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
от лукавого
- проблема в том, что небходимо абсолютно исключить попадание воды на профлист (в пояс с профлиста попадет обязательно), что невозможно, а внутри пояса хватит и полстакана воды при наличии кислорода, ей оттуда даже испариться невозможно.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 14:13
#27
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Proekt@nt Посмотреть сообщение
Легче здание из алмаза построить
кстати. Хорошо бы скорей бы из углеволокна стройматериалы начали бы делать.
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 14:14
#28
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
Зачем же? Бывает и профнастил
http://www.steel-plass.ru/profile/n158/
За ето большое спасибо возьму на заметку.
Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
Хорошо, уточню вопрос:
есть здесь кто-нибудь, кто проектировал/строил/эксплуатировал здания с кровлей по второму варианту ( без прогонов), отпишитесь - поделитесь опытом
Да проектировал но по металлическим балкам пролёт 15.4м. (Ты бы пролёт здания сказал хоть бы)

Фермы в данном случае нужно будет делать из квадратной трубы (замкнутого профиля) чтобы профнастил ложился равномерно, так как при составных сечений (уголки спаренные) придётся урезать фасонки у верхнего пояса у обушка что стможет повлиять на несушую способность фермы (на мой взгляд)
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 14:15
#29
Proekt@nt

Проектировщик КМ КМД
 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 193


положишь ты беспрогонный профлист на фермы 114 допустим ....и? а гофры у тебя как ориентированы? вдоль ската? правильно вдоль! как снег и вода стекать то будет? для таких случаев делают наборную кровлю что получается дороже к гадалке не ходи! Наборная кровля - это нижний несущий 114 профлист потом на него ставят оцинкованный зэтики или сигма профили с частым шагом на на них уже слабенький профлист с ориентацией гофер поперек здания!
__________________
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Proekt@nt вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 14:27
#30
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Алексий31, скажи уж габариты здания, хотя бы. Если высота не большая, то, наверное, логичнее будет сделать не фермы, а балки? (шаг колонн почаще, и все). Далее. Ты пишешь "плоская кровля" - а как это, профнастил и плоская кровля?
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 14:29
#31
Proekt@nt

Проектировщик КМ КМД
 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 193


наверно уклон все же есть небольшой? 2-3% И расскажи какой пирог у тебя наборная кровля или мягкая?
__________________
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Proekt@nt вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 14:32
#32
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Если здание большой ширины (более 22м), то профнастил хош не хош, придется класть внахлест несколько листов. А тогда уклон должен быть не менее 10 градусов - на форуме уже несколько раз это обсуждали.
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 14:34
#33
Proekt@nt

Проектировщик КМ КМД
 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 193


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
Если здание большой ширины (более 22м), то профнастил хош не хош, придется класть внахлест несколько листов. А тогда уклон должен быть не менее 10 градусов - на форуме уже несколько раз это обсуждали.
У него наверно пирог на профлисте лежит сверху! мягкая кровля вот поэтому и уклона нет.
__________________
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Proekt@nt вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 14:43
#34
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Proekt@nt Посмотреть сообщение
У него наверно пирог на профлисте лежит сверху!
да, так часто делают. Только непонятно, почему мы об этом гадаем? "Вдруг так, а вдруг не так"...
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 14:44
#35
Proekt@nt

Проектировщик КМ КМД
 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 193


море нюансов короче и толком посоветовать ниче не можем.
__________________
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Proekt@nt вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 14:55
#36
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
Алексий31, скажи уж габариты здания, хотя бы. Если высота не большая, то, наверное, логичнее будет сделать не фермы, а балки? (шаг колонн почаще, и все). Далее. Ты пишешь "плоская кровля" - а как это, профнастил и плоская кровля?
Бывает и такое
Вложения
Тип файла: pdf Для форума-Model.pdf (67.2 Кб, 374 просмотров)
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 15:00
#37
Proekt@nt

Проектировщик КМ КМД
 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 193


мне кажется нет смысла больше мусолить эту тему! ибо информации мало автор предоставил для размышлений и анализа его конструкций
__________________
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Proekt@nt вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 15:02
#38
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Бывает и такое
а чо эта?...
синенькое сверху - это профнастил? И он идет с уклоном 0.02? А вода если затечет, сквозь щели? Или это не кровля, а перекрытие? Или Вам на стройплощадку привезут листы длиной 27метров?
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 15:05
#39
Proekt@nt

Проектировщик КМ КМД
 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 193


это у него руберойд сверху
__________________
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Proekt@nt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 15:10
#40
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257


Прошу прощения за задержку, сейчас отвечу на все вопросы
Здание 5-пролетное ,с пролетами 18 и 24 метра, шаг 6 метров, высота - 14 метров, уклон 2%. Габариты 102х204 метра
пирог сейчас следующий (сделан под безпрогонный вариант):
Профнастил Rannila 113, 2 слоя утеплителя (с большей и меньшей плотностью), мембрана
__________________
---

Последний раз редактировалось Алексий31, 09.02.2012 в 15:18.
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 15:13
#41
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
а чо эта?...
синенькое сверху - это профнастил? И он идет с уклоном 0.02? А вода если затечет, сквозь щели? Или это не кровля, а перекрытие? Или Вам на стройплощадку привезут листы длиной 27метров?
Синенкое это жосткие минероловатыные плиты по нему рулонный ковер по АР-слои листы профнастила я встречал в основном 12,0м так как больше транспортеровка практически невозможна хотя ваша ссылка по профнастилам 18,0м стык будет обязательно
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 15:21
#42
Proekt@nt

Проектировщик КМ КМД
 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 193


ну и нормально все у тебя! делай не фермы а балки переменного сечения из сварных двутавров и все!
__________________
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Proekt@nt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 15:22
#43
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257


Прикладываю пирог из АР

Proekt@nt
Нормально - это в смысле без прогонов?

А от ферм не уйти - пролеты большие...Да и инженерия пущена между ними.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: пирог кровли.jpg
Просмотров: 276
Размер:	171.7 Кб
ID:	74600  
__________________
---

Последний раз редактировалось Алексий31, 09.02.2012 в 15:28.
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 15:32
#44
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
Прикладываю пирог из АР

Proekt@nt

А от ферм не уйти - пролеты большие...Да и инженерия пущена между ними.
согласен : лучше ферм ничего не скажеш
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 15:39
#45
Proekt@nt

Проектировщик КМ КМД
 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 193


тогда фермы из уголков делай или пояса из двутавров
__________________
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Proekt@nt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 15:40
#46
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257


Все-таки, если профнастил 6-метровый взять, опираемый на фермы, то:

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
если верхний пояс - труба, то это мина замедленного действия: через протечки в кровле и далее через саморезы вода наполняет полость верхнего пояса со всеми вытекающими...
Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Фермы в данном случае нужно будет делать из квадратной трубы (замкнутого профиля) чтобы профнастил ложился равномерно, так как при составных сечений (уголки спаренные) придётся урезать фасонки у верхнего пояса у обушка что стможет повлиять на несушую способность фермы (на мой взгляд)
Противоречие получается насчет формы верхнего пояса фермы

Цитата:
Зачем же? Бывает и профнастил
http://www.steel-plass.ru/profile/n158/
За ссылку спасибо, тот же самый профиль и получился, только финский
__________________
---

Последний раз редактировалось Алексий31, 09.02.2012 в 15:47.
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 15:48
#47
Proekt@nt

Проектировщик КМ КМД
 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 193


если у тебя сверху мембрана то как вода будет просачиватся в трубу то а? святой дух ее туда будет загонять?
__________________
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Proekt@nt вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 15:52
#48
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


насчёт мины не знаю:
1.Профнастил крепится через саморезы да но у этого самореза на оголоке резиновая шапка от протечек
2. У тебя кровельная мембрана то какая будет утечка (или у вас мягкие кровли не умеют делать?) сомневаишся.
3.Если кровля даст протечку (наверное её сразу же заделают или будут смотреть пока не соберётся лужа)4.
4.Как иначе равномерно распределить профнастил на верхний пояс (разве что верхний пояс фермы сделать из таврового сечения )
Rizo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 15:53
#49
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от Proekt@nt Посмотреть сообщение
если у тебя сверху мембрана то как вода будет просачиватся в трубу то а? святой дух ее туда будет загонять?
Так дырки в мембране тоже могут случаться, а вода если попадет в трубу - то уже не испарится оттуда.


Получается лучше заменить верхний пояс на двутавр?
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 15:54
#50
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
Противоречие получается насчет формы верхнего пояса фермы
да все нормально будет. Парные уголки, со всех сторон покрашенные, сто лет простоят.
Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
чтобы профнастил ложился равномерно, так как при составных сечений (уголки спаренные) придётся урезать фасонки у верхнего пояса у обушка
не надо ничего урезать - прямо на верхний пояс кладите профнастил, и все.
Верхний пояс фермы параллелен кровле, нижний идет горизонтально. Сто штук таких ферм видел, нигде ничего не подрезано...
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 15:56
#51
Proekt@nt

Проектировщик КМ КМД
 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 193


Даю последний совет: автор, если хотите съэкономить на металле , просто прикинь металлоемкость шага здания с прогонной системой и шаг безпрогонной, сколько будет весть и все. А дальше сделаешь сам вывод что тебе нужно.
__________________
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Proekt@nt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 16:14
#52
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257


Ясно, всем огромное спасибо за участие и советы!

P.S. Прикинул разницу по металлу - ок. 17% ... будем думать
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 16:23
#53
Proekt@nt

Проектировщик КМ КМД
 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 193


какой вариант тяжелей получился?
__________________
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Proekt@nt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 16:45
#54
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от Proekt@nt Посмотреть сообщение
какой вариант тяжелей получился?
С прогонами
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 20:20
#55
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Добрый вечер. Мы в последнее время перешли на безпрогонную систему при шаге стропил до 6 м с использованием профлиста по двухпролетной схеме с креплением в каждой волне и в зоне прехлеста. При этом профлист обычно получается Т150х0.88 по зданию, в зоне мешка у парапета Т150х1. При этом надо быть внимательным при расчете снеговых мешков в местах перепада высот здания. В этих местах один профлист уже не держит и надо локально делать прогоны с верхним поясом в одном уровне с верхним поясом стропильных элементов.
Экономия по металлу действительно выходит приличная.
При конструировании ферм из парных уголков, как и говорилось выше, надо верхние фасонки делать утопленными, иначе не укладывается профлист. Мы на себе это прочувствовали, когда в первый раз не предусмотрели этого и долго ломали голову, что подложить что бы еще и по пожарным нормам прошло.
Еще один нюанс. Кровля обязательно должна быть вентилируемая, то есть должны устанавливаться флюгарки, количество не меньше расчетного. Прикол вот в чем - волна листа идет вдоль здания, и конденсат не может стечь по волне к скату. Если не вентилировать - в процессе эксплуатации будут проблемы.
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 20:46
#56
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
по двухпролетной схеме
- при этом на разница опорных давлений от настила - 67%, у Вас все стропилы одинаково большие?
Цитата:
Экономия по металлу действительно выходит приличная
- а если в металл и вес самого профнастила включать, ведь такой настил и тяжелее обычного?
Цитата:
ферм из парных уголков
- с таким сечением фермы, наверное, тяжелые получаюся.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2012, 09:23
#57
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от sudakov Посмотреть сообщение
В этих местах один профлист уже не держит и надо локально делать прогоны с верхним поясом в одном уровне с верхним поясом стропильных элементов..
Я вот тоже почитал подумал в данном профнастиле не говорится о его расчетной схеме а больше 2-х пролётной не сделаеш (больше прокат, транспортировка практически не возможна) сколько саморезы могуг выдержать на срез при пролёте 6,0м-9,0м да и те которыи я видел (сомневаюсь) с нагрузкой от снегового мешка
Думаю при скатной 11градусов на крышу использовать нормально а на плоскую не решился бы.

Цитата:
Сообщение от sudakov Посмотреть сообщение
При конструировании ферм из парных уголков, как и говорилось выше, надо верхние фасонки делать утопленными, иначе не укладывается профлист. Мы на себе это прочувствовали, когда в первый раз не предусмотрели этого и долго ломали голову, что подложить что бы еще и по пожарным нормам прошло...
А вот это Всё сказанное мы тоже делали (Об етом правда пожелели) так как при больших ферм выступ фасонки получается 2см. (мало того профнастил не ложится равномерно играет туда сюда так ишё и саморезы ломались когда по профнастилу ходили люди)


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
не надо ничего урезать - прямо на верхний пояс кладите профнастил, и все.
Верхний пояс фермы параллелен кровле, нижний идет горизонтально. Сто штук таких ферм видел, нигде ничего не подрезано...
может и делал не сомневаюсь (может на ферм с маленькими пролётами) а настройку когда пойдёшь при монтаже профнастила (кроме мата в адресс проектировшика хорошего мало услышиш (по опыту))
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2012, 09:59
#58
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
при больших ферм выступ фасонки получается 2см.
Может, и так, я с таким не сталкивался... длиииииннее фасонки делать не пробовали?
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2012, 10:11
#59
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
Может, и так, я с таким не сталкивался... длиииииннее фасонки делать не пробовали?
Не может а точно 15-20мм.
А сколько у вас выступ фосонок на верхнем поясе ?
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2012, 10:29
#60
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


на верхнем поясе выступ фасонок вообще не предусматриваю. Это же верхний пояс...
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2012, 10:31
#61
Proekt@nt

Проектировщик КМ КМД
 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 193


Фермы из уголков - УГ. Молодечненские (из квадратных и прямоугольных труб) рулят. С ними и конструктив проще и узлы проще стыковать со всеми элементами. Хотя они подороже выходят. Но за качество надо платить. Скупой платит дважды.
__________________
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Proekt@nt вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2012, 10:46
#62
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
на верхнем поясе выступ фасонок вообще не предусматриваю. Это же верхний пояс...
Так что это за ферма из спаренных уголков ??
Что-то ты меня стал удевлять
Вложения
Тип файла: pdf ферма.pdf (41.9 Кб, 260 просмотров)
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2012, 12:41
#63
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Так что это за ферма из спаренных уголков ??
Я вообще-то строитель начинающий, до 2007 года электроникой занимался. Поэтому стараюсь чего-то своего не выдумывать, а делать все как в старых советских сериях
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2012, 13:05
#64
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
Я вообще-то строитель начинающий, до 2007 года электроникой занимался. Поэтому стараюсь чего-то своего не выдумывать, а делать все как в старых советских сериях
так обрати внимания на серии они немного подрезают верхний край фасонки (значит выступает сверху фасонка)
при твоём варианте каторый ты предлогаеш вырезать фасонки то получается ты обрываеш сварной соединительный шов так что ты показал и сказал совсем разное направления:

Действуюшее в стержне усилия передаётся на обушек так как ось стержня перемешена на обушек а не на перо (на обушок 2/3)
следовательно расчет длины шва в верхнем поясе ты ведеш на обушке если ты её полностью подрезаеш верхнею часть тогда готовся держать свою ферму (В основном в больших пролётов)
В маленких фермах фасонка полуется проктически конструктивно такчто можно подрезать большую часть смело но не всю (так как один кв. см. сарки держит 1500кг)
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2012, 13:30
#65
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
ты предлогаеш вырезать фасонки
да нет жииии. Фасонки не выступают только там, где на ферму опирается профнастил. Точно, как на чертеже. Чтобы длины сварного шва было достаточно, фасонку делаем длииииннее.
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2012, 13:43
#66
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
да нет жииии. Фасонки не выступают только там, где на ферму опирается профнастил. Точно, как на чертеже. Чтобы длины сварного шва было достаточно, фасонку делаем длииииннее.
Ты бы чертёж предоставил а то я не не как недогоню
Если мы профнастил положим без прогона поперек ферм так что в этом случае фасонка высотой 2см. будет тебе мешать как не подрежеш?? хоть метр тяни всё ровно подрежеш.
Ферма без прогонов в серии есть так фасонка там выходит или нет??
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2012, 11:04
#67
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Если мы профнастил положим без прогона поперек ферм так что в этом случае фасонка высотой 2см. будет тебе мешать как не подрежеш??
Ах, вот про что разговор-то был. Я Вас не правильно понял. Конечно, фасонки надо будет подрезать в местах укладки профнастила.
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2012, 09:12
#68
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
Ах, вот про что разговор-то был. Я Вас не правильно понял. Конечно, фасонки надо будет подрезать в местах укладки профнастила.
Нельзя подрезать фасонки нельзя
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2012, 10:09
#69
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
а настройку когда пойдёшь при монтаже профнастила (кроме мата в адресс проектировшика хорошего мало услышиш (по опыту))
Применял профлист Н114-750-0,9 по фермам из ГСП (шаг ферм 6.0м), в проекте заложил самонарезающие болты HILTI.
На стройке ВСЕ делалось по проекту (буржуи строили) + Специнструмент при разгрузке - подаче профлиста на кровлю + спец инструмент для закрутки болтов + трудовая дисциплина = отличное качество и ни одного отрицательного отзыва о проектировщике.

(а вот когда профлист приходит гнутым, да еще веревками затаскивается на кровлю, да еще ручной дрелью с головкой за 30р. прикручивается самым дешевым болтом да еще трясущимися руками, тогда ...)
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2012, 12:23
#70
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


di12; Применял профлист Н114-750-0,9 по фермам из ГСП (шаг ферм 6.0м), в проекте заложил самонарезающие болты HILTI.
На стройке ВСЕ делалось по проекту (буржуи строили) + Специнструмент при разгрузке - подаче профлиста на кровлю + спец инструмент для закрутки болтов + трудовая дисциплина = отличное качество и ни одного отрицательного отзыва о проектировщике.QUOTE]

Отзыв о проектировшики был когда делался монтаж профнастила на фермы из спаренных уголков когда фасонка выходит на 2см от уголка вот и разорались на стройке, думаю там бы и буржуи не скупились на слова (выше было указано).
Побольше нам таких буржуев (но: тогда заказчики разорались бы, в чем я несомневаюсь)
Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение

(а вот когда профлист приходит гнутым, да еще веревками затаскивается на кровлю, да еще ручной дрелью с головкой за 30р. прикручивается самым дешевым болтом да еще трясущимися руками, тогда ...)
А вот так строить у нас любят + заказчики поддерживают. (частники)


di12;самонарезающие болты HILTI.
А за информацию спасибо возьму на заметку

Последний раз редактировалось Rizo, 14.02.2012 в 12:46.
Rizo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2012, 15:29
#71
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Применял профлист Н114-750-0,9
Скажите, какая у вас расчетная нагрузка на профнастил была?
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2012, 15:33
#72
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
Скажите, какая у вас расчетная нагрузка на профнастил была?
не помню точно: снег (расч.) 180кг + сдувание
утеплитель на +12С(промка) - минплита жесткая, без стяжек, 3 слоя ковра.

На участках с мешками - по другому
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2012, 15:39
#73
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257


Снег 180кг/м2 - не мало!
Точно 0,9 профнастил? Может вы делали перехлест на опорах (чтоб неразрезная схема работы получилась)?
У меня для 6 метрового шага толщина 1,2 выходит...правда снег 240кг, а общая 400 кг/м2
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2012, 17:12
#74
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
Снег 180кг/м2 - не мало!
точно: география понимаешь...
профлист 12м схема 2хпролетная

Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
У меня для 6 метрового шага толщина 1,2 выходит...правда снег 240кг,
- охотно верю все-таки 33% разницы в снеге - это серьезно.

1. сдувание учтено? все-таки кровля скорее всего плоская
2. теперь нельзя делать ковер по утеплителю (СП хх.13330.2011 Кровли) нужна стяжка - тоже догруз.

Теперь наверно и не получится так сэкономить...
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2012, 17:44
#75
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
профлист 12м схема 2хпролетная
То есть нахлеста профнастила в продольном направлении нету? А ширина верхнего пояса ферм какая? На сколько профлист опирается на ферму?


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
1. сдувание учтено? все-таки кровля скорее всего плоская
Нет, надо посчитать. Кровля плоская (уклон 2 процента)


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
2. теперь нельзя делать ковер по утеплителю (СП хх.13330.2011 Кровли) нужна стяжка - тоже догруз.
Если не сложно напишите конкретный пункт...сейчас читал - не нашел такого
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2012, 10:17
#76
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
2. теперь нельзя делать ковер по утеплителю (СП хх.13330.2011 Кровли) нужна стяжка - тоже догруз.
Если не сложно напишите конкретный пункт...сейчас читал - не нашел такого
может не так выразился: п.5.7
Возможность применения утеплителя в качестве основания под водоизоляционный ковер (без устройства по нему выравнивающей стяжки) должна устанавливаться расчетом на действующие на кровлю нагрузки с учетом упругих характеристик теплоизоляции (пределу прочности, относительному удлинению, модулю упругости).

не знаю такой методы расчета, допусков по деформациям и т.д. (думаю и нормотворцы их тоже не знают).
Сам работаю "консервативно" - что под сомнением - то запрещено, делаю так:
Основанием под водоизоляционный ковер могут служить ровные поверхности:....
... а также сборных (сухих) стяжек из двух хризотилцементных плоских прессованных листов толщиной 10 мм по ГОСТ 18124 ... скрепляемых шурупами таким образом, чтобы стыки плит в разных слоях не совпадали
+ есть повторяющиеся указания о необходимости грунтовать торцы (уж не помню откуда)



Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
То есть нахлеста профнастила в продольном направлении нету? А ширина верхнего пояса ферм какая? На сколько профлист опирается на ферму?
пояс ~200мм. Нахлест на ширину пояса (лист чуть длинне 12м) но в расчете не учитывался. считал по "чистой" 2х пролетной схеме без защемлений на концах
что-то теперь задумался, а правильно ли я поступил?


Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
1. сдувание учтено? все-таки кровля скорее всего плоская
Нет, надо посчитать. Кровля плоская (уклон 2 процента)
Обязательно посчитайте! При моем ветре это вполне неплохая прибавка к пенсии.
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2012, 10:46
#77
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
п.5.7 СП17.13330
Если делать со стяжкой
Тот же пункт 5.7 гласит:

Толщину и армирование цементно-песчаной стяжки, используемой в качестве площадки под оборудование, стоянку для автомобилей и т.п. и укладываемой на легкие теплоизоляционные плиты (минераловатные, пенополистирольные, стекловолокнистые) также устанавливают расчетом с учетом упругих характеристик теплоизоляционных плит.

Значит такой расчет все равно делать надо, я правильно понимаю?


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
пояс ~200мм. Нахлест на ширину пояса (лист чуть длинне 12м) но в расчете не учитывался. считал по "чистой" 2х пролетной схеме без защемлений на концах
что-то теперь задумался, а правильно ли я поступил?
А у вас сечения пофлиста хватило на опорный момент? Если да - то нахлест не нужен. Еще необходимо посчитать саморезы на срез. Честно говоря удивлен что получилась толщина 0,9 мм, но я могу ошибаться - считаю первый раз, еще и сдувание снега не учел
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2012, 11:04
#78
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
Толщину и армирование цементно-песчаной стяжки, используемой в качестве площадки под оборудование, стоянку для автомобилей и т.п. и укладываемой на легкие теплоизоляционные плиты (минераловатные, пенополистирольные, стекловолокнистые) также устанавливают расчетом с учетом упругих характеристик теплоизоляционных плит.

Значит такой расчет все равно делать надо, я правильно понимаю?
площадки под оборудование, стоянку для автомобилей и т.п - это определяющие факторы
оборудования ставим на своих площадках передачей усилий на элементы каркаса, машины по кровле у нас редко ездиют , хотя старожилы рассказывали о подобном.

И.Х.М.О. не совсем понятно зачем это написано, если есть п. 4.12 который в принципе запрещает установку оборудования на кровлю, т.к. без динамики работают только канализационный стояк.

Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
А у вас сечения пофлиста хватило на опорный момент? Если да - то нахлест не нужен. Еще необходимо посчитать саморезы на срез. Честно говоря удивлен что получилась толщина 0,9 мм, но я могу ошибаться - считаю первый раз, еще и сдувание снега не учел
- честно говоря пересчитывать страшно (и без этого спится неспокойно). Вроде уже 5 лет завод простоял, рекламаций не было, хотя прошлая зима была шибко снежная, аж грунт почти не промерз.

+ расчет по IIп.с. долю длительности снеговой не забываем учитывать?
+ по моей личной блажи: листы стыковать в разбежку, не допуская стыков на одной ферме (или увеличивать нагрузку на данную ферму в 1.25раза
__________________
Доброта спасет мир.

Последний раз редактировалось di12, 17.02.2012 в 11:12.
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2012, 11:11
#79
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Толщину и армирование цементно-песчаной стяжки, используемой в качестве площадки под оборудование, стоянку для автомобилей и т.п. и укладываемой на легкие теплоизоляционные плиты (минераловатные, пенополистирольные, стекловолокнистые) также устанавливают расчетом с учетом упругих характеристик теплоизоляционных плит.
Да, эту фразу можно двояко прочитать, мы прочли по-разному


А данный пункт думаю написан в первую очередь применительно к подземным паркингам, по кровле которых ездят авто

di12
Спасибо за полезную информацию, посмотрим что у меня получится
__________________
---

Последний раз редактировалось Алексий31, 17.02.2012 в 11:51.
Алексий31 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выбор конструкции кровли из профнастила

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выбор конструкции фундамента jerry_nsk Основания и фундаменты 13 15.02.2010 03:05
Выбор материала для кровли Atl Разное 12 30.07.2008 07:57
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53