Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
![]() |
Справка Лиры имеет несколько иное мнение на этот вопрос.
В вашей схеме я этого не увидел, было одно загружение = ветер статический + собственный вес. Принципиально, для высоты три метра коэффициенты для пульсации могут быть меньше 1 |
|||
![]() |
|
||||
Домики считаю. Раз домик, два... Регистрация: 27.09.2006
Москва
Сообщений: 88
|
Мне не понравилось в моделях вот что.
1. Увеличьте модель до размеров на которых динамика будет проявляться явно, к примеру в 10 раз. Вклад от динамики может быть малым для ваших размеров 2. Не нашел собственный вес в выложенных файлах, а массы собираете с ветрового загружения. 3. Разбейте стержень на большее число элементов, чем один. 2 Stanum Ветер не обязательно задавать через узлы, просчитайте эту задачку с узловым ветром и увидите, что разница мизерна. |
|||
![]() |
|
|||||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 72
|
Спасибо за ответы.
Stanum Цитата:
Цитата:
Цитата:
Hotabych Да, верно подмечено. Voliant Цитата:
Цитата:
Цитата:
Всем Сам я нашел еще один гак в моей схеме, я назначил профиль - швеллер, но поставил его в неправильном направлении. Сейчас меняю на трубу и результат более логичный. Даже без других изменений просто повернув швеллер уже динамика начала давать ожидаемый результат. Добавляю в отдельном загружении собственный вес. Прикрепляю обновленные файлы Лиры и СТК для обоих вариантов рассмотренной задачи. Иду далее. По РСУ для задачи с динамикой в РСУ значение окончательного момента сложилось по двум формам колебания, и дало 7,38тм, В статике получил 4,5тм. Кидаю все в СТК и рассчитываю по первому и второму ПС. Устанавливаю все коэффициенты по нагрузке в СТК - 1 (кроме стат. ветр. для пульсации, где оставил 0). По первому предельному состоянию все логично. для статики получил при проверке 185%, для динамики - 304%, все пропорционально соотношению моментов. А вот по второму предельному состоянию есть неясность. для статики получил 236%, а для динамики 254%. Как видите перемещение от динамики вышло не на столько больше по сравнению со статикой насколько разнятся моменты по РСУ. Проверил перемещения, понял что Лира взяла для проверки перемещение только от одной формы колебания. Вопросы 1. По какой логике Лира складывает значения усилий в РСУ при динамике? Почему в расчет взяты две формы колебания, а не одна форма колебания + статическое загружение? Для большей наглядности привожу ниже значения моментов по отдельным загружения в динамической задаче. Загружение 2 (стат. ветр. для пульсации) - M = 4.5тм Загружение 3 (динамическое), первая форма колебаний - M = 3,63тм Загружение 3 (динамическое), вторая форма колебаний - M = 3,75тм По РСУ Момент вышел 7,38 (3,63+3,75 = 7,38). А я думал что должно дать 4,5+3,75*=*8,25 2. Почему при проверке по второму предельному состоянию в расчет берется только перемещение от одной формы колебания и пропала часть перемещения от статики. (254% соответствует 60,9мм перемещению, которое и есть перемещение от одной из форм динамики). Последний раз редактировалось avonder, 27.02.2012 в 09:32. |
||||||
![]() |
|
||||
гореинженер Регистрация: 22.10.2011
г.Екатеринбург
Сообщений: 72
![]() |
Надо посмотреть частоты собственных ыорм колебаний, т.к. пульсачия по ним учитывается...
Цитата:
можно обещаную новую расчетную схему? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 72
|
Вовик
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() На работе осталась. Залью в понедельник. |
|||
![]() |
|
||||
Домики считаю. Раз домик, два... Регистрация: 27.09.2006
Москва
Сообщений: 88
|
Цитата:
В том, что для описания процесса колебания стержня требуется разбивать его. Последний раз редактировалось Voliant, 26.02.2012 в 12:50. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 72
|
Ну вот добрался до офиса.
Обновил пост #8, прикрепил недостающее вложение (в нем стержень не разбит, далее будет рассуждение на эту тему). Продолжу эксперименты. Voliant Цитата:
Таким образом в РСУ берутся две формы колебания - одна соответствует статике, другая наиболее опасной динамике. Ответ на один из моих вопросов кажется найденным ![]() Остался вопрос про проверку в СТК. Цитата:
Последний раз редактировалось avonder, 27.02.2012 в 10:16. |
|||
![]() |
|
||||
Чтобы найти новый путь, надо уйти со старой дороги... Регистрация: 29.05.2011
Сообщений: 164
|
Цитата:
Все эти недоразумения происходят из-за того, что средняя ветровая составляющая задана распределенной нагрузкой на стержень - хотя в справке четко указано: Задание нагрузки от ветра с учетом пульсации 1.Как задать нагрузку от ветра с учётом пульсации? Для того чтобы рассчитать сооружение на ветер с учетом пульсации, необходимо сформировать два загружения. Одно из них, например, с номером N1, является статическим и объявляется статическим ветровым для пульсации. В этом загружении задаются только узловые нагрузки, соответствующие ветровому воздействию в требуемом ветровом районе. При задании распределенной нагрузки в консоле на свободном конце даже момент появляется! Догадываюсь, что пользователей мог ввести в заблуждение форум ЛИРА-САПР http://www.liraland.ru/support/forum...ID=14&TID=1340. Последний раз редактировалось Юсуп, 27.02.2012 в 14:30. Причина: Уточнение ответа |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 72
|
Юсуп
Спасибо за ответ. Цитата:
1. Как определяется учитываемый диапазон? 2. где в Лире вы посмотрели 7,66Гц? На счет того что в данной задаче пульсационная составляющая ветрового воздействия отсутствует я что-то не пойму. Как это отсутствует если РСУ берет ее в расчет. Ведь момент только от статики у основания - 4,5тм, а при пульсации по РСУ он - 8,13тм, так значит первая форма колебаний учтена (по первой форме момент - 3,63тм, статика - 4,5тм. по РСУ 3,63+4,5=8,13тм). Цитата:
Цитата:
Разбил на 20 элементов. В одном случае задал нагрузку распределено, в другом - по узлам. В результате значения момента у основания разнятся менее чем на десятую процента, то есть делаю вывод что распределенной нагрузкой все-же можно задавать... Напоминаю что для меня пока что остается главный вопрос. При проверке в СТК по второму предельному состоянию у меня выходит что в расчет берется перемещение только от одной формы колебания и теряется составляющая от статики. В прикрепленном файле СТК я задал коэффициенты по нагрузке - 1 (для простоты). Как видите при проверке процент использования сечения по 2-му ПС - 84,3%, что соответствует 20,23мм перемещению которое мы имеем от первой формы колебания. А перемещение от статики - 25,06мм в расчете не учтено, почему? Добавлено. Только что поговорил с одним из уважаемых мною спецов по Лире, так он говорит мол по второму предельному состоянию по пульсации Лира ничего толкового считать не умеет, и мол если очень надо то задай чистой статикой нагрузки по больше и смотри потом в СТК по второму ПС ![]() Последний раз редактировалось avonder, 27.02.2012 в 15:56. |
|||
![]() |
|
||||
Чтобы найти новый путь, надо уйти со старой дороги... Регистрация: 29.05.2011
Сообщений: 164
|
Таблица 8. (СНиП 2.01.07-85*)
В режиме результатов расчета пункт меню Окно->Стандартные таблицы, затем в диалоговом окне “Стандартные таблицы” выбрать таблицу “Периоды колебаний” Цитата:
Единицы измеpения усилий: т Единицы измеpения напpяжений: т/м**2 Единицы измеpения моментов: т*м Единицы измеpения pаспpеделенных моментов: (т*м)/м Единицы измеpения pаспpеделенных пеpеpезывающих сил: т/м Единицы измеpения пеpемещений повеpхностей в элементах: м Mon Feb 27 14:39:02 2012 UZLOVAYA основная схема 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | РАСЧЕТНЫЕ СОЧЕТАНИЯ УСИЛИЙ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ЭЛМ НС KРT СТ КС Г| N MK MY QZ MZ QY ЗАГРУЖЕНИЯ. | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1 1 1 1 A -.07913 0 0 0 4.5000 2.9250 1 3 | | 2 1 A -.07913 0 0 0 -4.5000 -2.9250 1 3 | | 20 1 A -.07913 0 0 0 0 0 1 | | 1 1 B -.07913 0 0 0 4.5000 2.9250 1 3 | | 2 1 B -.07913 0 0 0 -4.5000 -2.9250 1 3 | | 20 1 B -.07913 0 0 0 0 0 1 | | | | 1 2 1 1 A -.07517 0 0 0 4.0612 2.9250 1 3 | | 2 1 A -.07517 0 0 0 -4.0612 -2.9250 1 3 | | 20 1 A -.07517 0 0 0 0 0 1 | | 1 1 B -.07517 0 0 0 4.0612 2.9250 1 3 | | 2 1 B -.07517 0 0 0 -4.0612 -2.9250 1 3 | | 20 1 B -.07517 0 0 0 0 0 1 | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Считаю по ЛИРА-САПР R6 Единицы измеpения усилий: т Единицы измеpения напpяжений: т/м**2 Единицы измеpения моментов: т*м Единицы измеpения pаспpеделенных моментов: (т*м)/м Единицы измеpения pаспpеделенных пеpеpезывающих сил: т/м Единицы измеpения пеpемещений повеpхностей в элементах: м Mon Feb 27 14:42:25 2012 UZLOVAYA основная схема 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | РАСЧЕТНЫЕ СОЧЕТАНИЯ УСИЛИЙ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ЭЛМ НС KРT СТ КС Г| N MK MY QZ MZ QY ЗАГРУЖЕНИЯ. | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1 1 1 1 A -.07913 0 0 0 8.1337 5.2869 1 3 | | 2 1 A -.07913 0 0 0 -8.1337 -5.2869 1 3 | | 20 1 A -.07913 0 0 0 0 0 1 | | 1 1 B -.07913 0 0 0 8.1337 5.2869 1 3 | | 2 1 B -.07913 0 0 0 -8.1337 -5.2869 1 3 | | 20 1 B -.07913 0 0 0 0 0 1 | | 1 2 1 1 A -.07517 0 0 0 7.3407 5.2869 1 3 | | 2 1 A -.07517 0 0 0 -7.3407 -5.2869 1 3 | | 20 1 A -.07517 0 0 0 0 0 1 | | 1 1 B -.07517 0 0 0 7.3407 5.2869 1 3 | | 2 1 B -.07517 0 0 0 -7.3407 -5.2869 1 3 | | 20 1 B -.07517 0 0 0 0 0 1 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Тут я только одно могу сказать – первая форма колебаний имеющая частоту 24.09Гц превышает предельную частоту COБCTBEHHЫE ЗHAЧEHИЯ, ЧACTOTЫ, ПEPИOДЫ KOЛEБAHИЙ, ЗAГPУЖEHИЯ 3 ============================================================================= :N : COБCTB. : Ч A C T O T Ы : ПEPИOДЫ :КОЭФФИЦИЕНТ : МОДАЛЬНАЯ : :П/П: ЗHAЧEHИЯ :-----------------------:----------:РАСПРЕДЕЛЕНИЯ: МАССА : : : : РАД/C : ГЦ : C : : В % : ---------------------------------------------------------------------------- 1 0.006610 151.28 24.09 0.0415 2 0.006610 151.28 24.09 0.0415 3 0.001064 939.84 149.66 0.0067 4 0.001064 939.84 149.66 0.0067 5 0.000605 1651.65 263.00 0.0038 6 0.000385 2595.55 413.30 0.0024 7 0.000385 2595.55 413.30 0.0024 8 0.000373 2683.89 427.37 0.0023 9 0.000200 4988.22 794.30 0.0013 10 0.000200 4988.22 794.30 0.0013 11 0.000124 8049.28 1281.73 0.0008 12 0.000124 8049.28 1281.73 0.0008 13 0.000124 8068.24 1284.75 0.0008 14 0.000086 11691.11 1861.64 0.0005 15 0.000086 11691.11 1861.64 0.0005 16 0.000074 13502.38 2150.06 0.0005 17 0.000063 15826.05 2520.07 0.0004 18 0.000063 15826.05 2520.07 0.0004 19 0.000053 19019.77 3028.63 0.0003 20 0.000049 20371.74 3243.91 0.0003 Цитата:
Ну здесь я не специалист, чтобы что-то посоветовать. Последний раз редактировалось Юсуп, 28.02.2012 в 21:12. |
|||
![]() |
|
||||
Домики считаю. Раз домик, два... Регистрация: 27.09.2006
Москва
Сообщений: 88
|
Цитата:
Для примера, П-образная рама под ветром считается "1 в 1". Так что на форуме у Лировцев ander все правильно написал Последний раз редактировалось Voliant, 27.02.2012 в 18:01. |
|||
![]() |
|
||||
Домики считаю. Раз домик, два... Регистрация: 27.09.2006
Москва
Сообщений: 88
|
Юсуп, загляните во вклады по РСНу и увидите, что косяк проявляет в копировании статической составляющей.
А теперь бьем сетку с 5-6 элементами по длине и получаем (смотрим рисунки): РСН-1. Статика, средняя составляющая при распределенной нагрузке (Mmin/Mmax = -3.12/+1.39). РСН-2. Средняя составляющая, собранная Лирой для распределенной нагрузки (Mmin/Mmax = -3.08/+1.42). РСН-3. Статика, средняя составляющая при узловой нагрузке (Mmin/Mmax = -3.08/+1.42). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.02.2012
Москва
Сообщений: 93
|
смотрим 2 картинки ("РСУ_..." и "пульсация от распред...")
1. никакие "1" в РСУ не заданы, по умолчанию стоит коэф. перегрузки: 1.1 для постоянной и 1.4 для мгновенной т.е. перемещение делится на 1.4 и только тогда попадает на расчет 2го пред. состояния 2. откуда момент на конце консоли? - от того, что ветер задан распределенным (суммируйте момент в заделке и на конце и получим искомые 4.5 тм) если стержень по длине разбить на какое-то количество элементов, то эффект несколько ослабевает - на конце консоли момент меньше гораздо, соотв. и в заделке ошибка меньше если считаем пространственную многоэтажную конструкцию, можно и вовсе разницы не найти кстати, можно использовать нулевые КЭ (Е=0) для сбора ветра + расшивка узлов с объединением перемещений только линейных (поворотные не объединяем) или задавать распределенную нагрузку на грань пластины тогда приведем систему как раз к узловым нагрузкам смотрим еще 2 картинки (сравнение результата 9.6 и САПР при заданной узловой статической нагрузке) результаты идентичны момента на конце консоли нет |
|||
![]() |
|
||||
Домики считаю. Раз домик, два... Регистрация: 27.09.2006
Москва
Сообщений: 88
|
Этот момент у вас только в статической составляющей (последняя форма+1) проявляется (смотрите по РСН для консоли раздельно, к примеру). На уровне копирования в коде ошибка как-то проявляется, у скадовцев, кстати, все с этим в порядке за исключением суммирования кратной формы.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.02.2012
Москва
Сообщений: 93
|
Цитата:
статический ветер копируется в последнюю форму пульсационного ветра (а именно он и идет в сумму статики+пульсация, а потом и в РСУ) и появляется момент на конце консоли наиболее заметно это на расчете консоли с одной массой если ветер статический приложить в узел - будет все в порядке никакого косяка тут нет потому и справке написано |
|||
![]() |
|
||||
Чтобы найти новый путь, надо уйти со старой дороги... Регистрация: 29.05.2011
Сообщений: 164
|
Цитата:
У меня она получена по оси Y и поэтому не дает вклад в динамическую составляющую. Что в этом убедиться нужно в 3 загружении добавить вес динамической массы 0.0001т по Y, тогда первая форма будет получена по Y и вклада в динамическую составляющую не получим, т.к. предельная частота меньше первой собственной, согласно СНиП 1.02.07-85* за динамическую составляющую берется средняя составляющая умноженная на два коэффициента. А в случае когда направление средней составляющей не совпало с направлением первой формы коэффициент пространственной корреляции будет нулевым. |
|||
![]() |
|
||||
Домики считаю. Раз домик, два... Регистрация: 27.09.2006
Москва
Сообщений: 88
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.02.2012
Москва
Сообщений: 93
|
распределенный статический ветер (как и любая местная нагрузка в МКЭ) приводится к узловой нагрузке, которая образует правую часть системы уравнений.
т.е. мы переносим в загружение с пульсационным ветром не заданную распределенную нагрузку, а приведенную к узлам. консоль в этом смысле - не исключение. просто момент в заделке (как нагрузка) уходит в заделку, а момент на конце консоли (как нагрузка) остается и никуда не девается, так как его нечем уравновесить. а раз этот момент уже стал нагрузкой, то он и остается на эпюре моментов. вот поэтому рекомендуется статический ветер самому распределять в узлы. обратите внимание на величину момента на конце консоли, он равен 0.75 тм как преобразуется местная нагрузка - в узлах отдельного КЭ запрещаются все перемещения и вычисляется реакция в узлах от местных нагрузок считаем, в данном случае стержень, на распределенную нагрузку в 1 т/м, длина стержня 3 м момент в узлах = q*L^2/12 = 1*3^2/12 = 0.75 тм если эту консоль разбить на 2 равных КЭ, то момент на конце консоли уже будет = 1*1.5^2/12 = 0.1875 тм а вот в промежуточном узле все будет нормально, потому что 2 момента с двух сторон уравновесили друг друга |
|||
![]() |
|
||||
Домики считаю. Раз домик, два... Регистрация: 27.09.2006
Москва
Сообщений: 88
|
LS2012, Юсуп хорошо. Для расчетных схем с n-ным числом разбиений по длине я так понимаю ничего сильно страшного не происходит в плане погрешности при использовании местной нагрузки?
В догонку возник вопрос уровня чайника: чем обуславливается использование получаемых моментов для одиночного зафиксированного КЭ в дальнейшем расчете, и их проявления на концах консоли, когда можно снимать только узловые силы и на них считать (ведь в дальнейшем, я полагаю в пульсацию идут только узловые силы?)? Последний раз редактировалось Voliant, 29.02.2012 в 02:38. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.02.2012
Москва
Сообщений: 93
|
да, для больших схем в целом это не будет иметь значения
а вот для отдельных стержневых КЭ и примыкающих к ним элементам может быть важным поэтому, в случае приложения стат. ветра на стержни большой длины стоит быть аккуратным и, либо заменить нагрузку на узловую, либо разбивать стержень на несколько КЭ игнорировать моменты, и забирать только силы не совсем правильно ведь пользователь мог сам задать в статическом ветре узловые моменты например: считаем мачту и от антенн, что на неё навешаны, прикладываем в узел силу и момент (имеем право) так что тут Юсуп прав, нужна "корректировка на местную нагрузку для стержневых элементов в динамических загружениях" будем работать в этом направлении |
|||
![]() |
|
||||
Домики считаю. Раз домик, два... Регистрация: 27.09.2006
Москва
Сообщений: 88
|
LS2012, возник ряд чайницких вопросов по этой теме. Попробовал ввести в схему момент на конце консоли и в пролете, но в пульсационной составляющей (смотрю суммарный вклад по РСН, исключая последнюю форму) его проявления именно в консоле не замечаю. Каким образом собранная местная нагрузка с моментом в конце консоли должна себя проявить в динамике? Если она никак не проявляется, то мне кажется проще собирать узловые реакции отдельных КЭ без учета моментов, а потом опрашивать узлы на введенные пользователем моменты с дальнейшим счетом схемы на эту нагрузку (ну или просто копировать полученные результаты из имеющегося загружения "статический ветер для пульсации"). Кстати, для учета динамики кручения по прикладываемым моментам у Вас должны определяться инерционные характеристики в узле каким-то образом?
Если где сумбур, то извиняйте) Последний раз редактировалось Voliant, 01.03.2012 в 14:30. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.02.2012
Москва
Сообщений: 93
|
Voliant, я не точно пояснил: моменты заданные в стат. ветре передаются только в статическую составляющую пульсационного загружения в качестве последней формы колебаний
и Вы правы, это можно корректировать внутрипрограммно просто на это мало обращается внимания, проблема вылезает только в очень узком месте будем работать |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
offtop to LS2012 и всем сведущим братьям и сестрам
при расчетах связевых каркасных зданий добиться чисто поступательных 1ой и 2ой собственных форм колебаний практически невозможно. Экспертиза же требует этого, обосновывая тем. что при программном сборе пульсационной составляющей ветровой нагрузки крутильные формы колебаний Лирой просто игнорируются. Тех.поддержка отвечает (притом вполне справедливо) что пульсация учитывается строго по СНиП 2.01.07-85*, где крутильные формы просто не рассматриваются. Макрофе заявляет о реализации учета крутильных форм при расчете пульсационной составляющей. Собственно просьба: 1. Так ли важно чтобы 1 и 2ая форма собств. колебаний были поступательными? 2. Правильно ли я понимаю, что Лира не учитывает (и не планирует) учет "крытильных" форм при расчете пульсационной составляющей. P.S. Согласен, что действующие нормы не требуют выполнения условия о поступательности 1 и 2 форм., но как говорится: дыма без огня... P.S.S. Думаю многим слабым середнячкам (типа меня) будет интересна данная тема.
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.02.2012
Москва
Сообщений: 93
|
почему кручение не учитывается?
см. вложение в данном примере по нормам нужно учесть первые 3 формы (4ая уже за предельной частотой) ветер задан по У при этом получилось: 1-ая форма - чистое колебание по Х, инерционных сил нет 2-ая форма - чистое колебание по У, инерционные силы есть 3-я форма - чистое крутильное колебание, инерционные силы есть 4-ая и проч. заданные формы получены, но инерционные силы для них не вычислены (и в усилиях не рассматриваются) (пояснения: в документе "Инерционные силы" есть 4ая форма, но это узловые нагрузки от перенесенного в пульсацию статического ветра) соотв. вычислены усилия и просуммированы по нормам все получилось правильно если экспертиза говорит, что это не так - пересылайте замечания, будем давать официальный ответ П.С.: я не знаю должны ли быть первые 2 формы поступательными, это скорее "желательно" но если схема такая и нет возможности её достаточно откорректировать, чтобы в принципе изменить порядок форм? для того и есть расчет, в конце концов |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
оффтоп
Цитата:
Цитата:
Огромное спасибо за ответ!
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
![]() |
|
||||
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397
|
LS2012, в вашем примере реакция по 3-й форме получилась только потому, что система несимметричная - сечения колонн различны по двум сторонам "здания", и эта форма не является чисто крутильной.
Если все колонны сделать одного сечения, то форма станет чисто крутильной, и реакция по этой форме будет нулевой. Так положено по СНиП, так будет и в ЛИРЕ. В этом случае реакцию можно получить только если задать статический ветер неравномерным, вызывающим закручивание здания. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.02.2012
Москва
Сообщений: 93
|
согласен, если схема идеально осесимметрична (по жесткостям, массам, статическому ветру), то крутильной формы не будет
точнее она будет в режиме просмотра "форма колебаний", но инерционные силы будут нулевыми ну так, может быть, в этом случае она и не нужна? но стоит ввести лишь небольшую несимметрию - получим крутильную форму с маленькими инерциоными силами но такая форма уже будет не нулевой и даст свой маленький вклад в усилия так что ни каких противоречий не вижу |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
сбор ветровой нагрузки на флаг | kostroma | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 09.12.2016 10:49 |
Учет ветровой нагрузки при расчёте осадки фундаментов | Konstruktiv54 | Основания и фундаменты | 12 | 18.12.2012 11:08 |
Scad, Сопутствующие нагрузки (Старые РСУ) | Elbran | SCAD | 11 | 31.07.2010 21:02 |
Учет ветровой нагрузки | K700 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 20.08.2008 13:42 |
Сбор ветровой нагрузки на молниеотвод (решетчатая башня) | SSSR-2008 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 22.01.2008 19:46 |