Как правильно считать ширину дверных проемов в свету?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как правильно считать ширину дверных проемов в свету?

Как правильно считать ширину дверных проемов в свету?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.02.2012, 11:09 #1
Как правильно считать ширину дверных проемов в свету?
maxiwilian
 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 18

Согласно с п.4.2.5 СП 1.13130.2009, ширина выходов в свету должна быть не менее 0,8 м.

Возьмем дверь ДГ21-9. Согласно ГОСТу 6629-88, ширина проема, вместе с дверной рамой, составляет 870 мм.
Согласно сечению А3 и А4 из этого же ГОСТа для глухих дверей (см. приложение), вычитаем 90 мм. (по 45 с каждой стороны), итого получается 780 мм.
И это еще без учета того, что само дверное полотно при открывании также занимает 20-30 см. от ширины выхода.

Отсюда вопрос, если даже из санитарного узла выходы являются эвакуационными (через коридор), то, получается, нужно везде ставить 21-10? Даже в туалете?
Или я что-то неправильно посчитал?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сечения А3, А4.JPG
Просмотров: 3334
Размер:	17.9 Кб
ID:	75481  


Последний раз редактировалось maxiwilian, 26.02.2012 в 12:20.
Просмотров: 61017
 
Непрочитано 26.02.2012, 14:18
#2
Naz

Столярное производство
 
Регистрация: 27.12.2007
Красноярск
Сообщений: 30


Не знаю как в теории, а на практике межкомнатные двери всегда с полотном 2000х800, бывают двустворчатые 600+600 или 800+400, в санузлы 2000х600 (иногда 2000х700), входная 2000х900. Если что не то сказал, извиняйте, я не архитектор, работаю руками.
Naz вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2012, 14:27
#3
_REGEN


 
Регистрация: 14.12.2010
Там, где мамонты жили ...
Сообщений: 224


Цитата:
Сообщение от maxiwilian Посмотреть сообщение
Как правильно считать ширину дверных проемов в свету?
Цитата:
Сообщение от maxiwilian Посмотреть сообщение
Согласно с п.4.2.5 СП 1.13130.2009, ширина выходов в свету должна быть не менее 0,8 м.
Проем - выход, разница есть?
Считайте выход, т.е. полотно.
__________________
Время – лучшее лекарство, лечит даже от жизни.
_REGEN вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2012, 14:42
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Считать лучше даже не полотно, а проем в дверной коробке - в пластиковых дверях с уплотнениями, например, притворы шире, чем в деревянных. А насчет туалетов - зачем там эвакуационные двери?
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2012, 15:50
#5
maxiwilian


 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от _REGEN Посмотреть сообщение
Проем - выход, разница есть?
Считайте выход, т.е. полотно.
Но полотно по ширине больше, чем проем.

Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Считать лучше даже не полотно, а проем в дверной коробке - в пластиковых дверях с уплотнениями, например, притворы шире, чем в деревянных.
В том-то и дело.
А если еще учесть, что при открывании полотно не утопает в притворе, а выставляется, то проем еще больше сужается.

Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
А насчет туалетов - зачем там эвакуационные двери?
Ну скажем не сам туалет, а санитарный узел, с тамбуром. Как правило в общественных и промышленных зданиях санитарные узлы выходят в коридор, а это уже эвакуационный путь.

Тут еще больше вопрос в том как считают пожарные.
maxiwilian вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2012, 16:04
#6
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от maxiwilian Посмотреть сообщение
А если еще учесть, что при открывании полотно не утопает в притворе, а выставляется, то проем еще больше сужается.
На таких нюансах уже никто не заморачивается, в том числе и пожарные.
Цитата:
Сообщение от maxiwilian Посмотреть сообщение
Ну скажем не сам туалет, а санитарный узел, с тамбуром. Как правило в общественных и промышленных зданиях санитарные узлы выходят в коридор, а это уже эвакуационный путь.
Эвакуационным путем считается коридор, но не выход из санузла (для них не нормируется ни открывание, ни ширина, ни расстояние до выходов наружу).
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2012, 17:01
#7
_REGEN


 
Регистрация: 14.12.2010
Там, где мамонты жили ...
Сообщений: 224


Цитата:
Сообщение от maxiwilian Посмотреть сообщение
Но полотно по ширине больше, чем проем.
Цитата:
Сообщение от maxiwilian Посмотреть сообщение
ширина проема, вместе с дверной рамой, составляет 870 мм
Цитата:
Сообщение от maxiwilian Посмотреть сообщение
Согласно сечению А3 и А4 из этого же ГОСТа для глухих дверей (см. приложение), вычитаем 90 мм. (по 45 с каждой стороны), итого получается 780 мм.
Так, где правда?
__________________
Время – лучшее лекарство, лечит даже от жизни.
_REGEN вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2012, 17:34
#8
maxiwilian


 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Эвакуационным путем считается коридор, но не выход из санузла (для них не нормируется ни открывание, ни ширина, ни расстояние до выходов наружу).
Простите, не путь, а выход.

89 статья, 123-ФЗ:
"К эвакуационным выходам из зданий, сооружений и строений относятся выходы, которые ведут:
1) из помещений первого этажа наружу:
б) через коридор;

2) из помещений любого этажа, кроме первого:
б) в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;

Чем выход из санузла в коридор не эвакуационный?


Цитата:
Сообщение от _REGEN Посмотреть сообщение
Так, где правда?
Проем с притворами 870 мм.
Проем без притворов (он же, проем в свету) 780 мм.
Дверное полотно 800 мм.
maxiwilian вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2012, 17:54
#9
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от maxiwilian Посмотреть сообщение
Чем выход из санузла в коридор не эвакуационный?
Санузлы не относятся к помещениям с постоянным присутствием людей. Так же, как и венткамеры, мелкие кладовки, например. Поэтому и не нормируются.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2012, 21:26
#10
_REGEN


 
Регистрация: 14.12.2010
Там, где мамонты жили ...
Сообщений: 224


Цитата:
Сообщение от maxiwilian Посмотреть сообщение
Согласно ГОСТу 6629-88
Цитата:
Сообщение от maxiwilian Посмотреть сообщение
Проем с притворами 870 мм.
Притвор
Далее, если верить вам, то
Цитата:
Сообщение от maxiwilian Посмотреть сообщение
Проем без притворов (он же, проем в свету) 780 мм.
если верить словарю и ГОСТу, то 804 мм, ибо притвор - это четверть в дверной коробке.
Не путайте пожалуйста понятия притвор и дверная коробка, а так же понятия
Цитата:
Сообщение от maxiwilian Посмотреть сообщение
ширина проема, вместе с дверной рамой, составляет 870 мм.
это габариты самой коробки (не проем),
а дверные проемы в стенах по тому же ГОСТу - 910 мм
и правильно ответил иваниваныч
Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Считать лучше даже не полотно, а проем в дверной коробке - в пластиковых дверях с уплотнениями, например, притворы шире, чем в деревянных.
__________________
Время – лучшее лекарство, лечит даже от жизни.
_REGEN вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2012, 18:10
#11
maxiwilian


 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от _REGEN Посмотреть сообщение
Не путайте пожалуйста понятия притвор и дверная коробка, а также понятия

это габариты самой коробки (не проем),
а дверные проемы в стенах по тому же ГОСТу - 910 мм
Вы правы, в понятиях я немного запутался, но в подсчете все верно.
Еще раз.
Дверной проем в стене по ГОСТу 910 мм.
Дверная коробка для данного проема 870 мм.
Дверное полотно 800 мм.
Ширина проема в свету для двери 21-9 составляет 780 мм. (по 45 мм. с каждой стороны - согласно сечениям из этого же ГОСТа)

Цитата:
Сообщение от _REGEN Посмотреть сообщение
если верить словарю и ГОСТу, то 804 мм, ибо притвор - это четверть в дверной коробке.
Не понял откуда взялась цифра 804 мм. Вы прибавляете две четверти к ширине проема в свету? Зачем?

Возвращаемся к началу: дверное полотно по ширине больше, чем ширина выхода (о чем, собственно, и говорит иваниваныч), вы же пишите, что проем = полотно. В этом я с вами и не был согласен, поскольку дверные притворы уменьшают ширину светового выхода (либо просто выхода).

Также, я еще не беру в расчет то, что дверное полотно не утопает полностью в притворах, а своей толщиной этот самый световой выход уменьшает еще на 20-30 мм. (при открывании двери на 90 градусов). А вместе с тем световой выход получается получается 760-750 мм. А это уже не нюансы.

Отсюда и возник вопрос, что принимается под шириной светового выхода.

Далее.

Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Санузлы не относятся к помещениям с постоянным присутствием людей. Так же, как и венткамеры, мелкие кладовки, например. Поэтому и не нормируются
Насчет венткамер понятно - там вообще противопожарные двери устанавливаются.
А вот насчет санузлов и кладовок не все так однозначно.
Вот приведите мне, пожалуйста, ссылку на какой-нибудь нормативный документ, где было бы сказано, что ширина выхода из санузла не нормируется.
Пожарные в этом вопросе ссылаются на п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 и приравнивают туалет к одному рабочему месту.
И вот докажите, что это не так

Более того, если потребуется эвакуация из санузла (не кабинки 1,5х1), а большого, с несколькими кабинками, либо тамбуром, то пронести нормально носилки из двери 21х8 и уж тем более 21х7 будет весьма затруднительно.
maxiwilian вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2012, 18:52
#12
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Возможно, насчет санузлов Вы правы, ситуация неоднозначная. Бывают санузлы с одним унитазом - там, думаю, ширина двери, в т.ч. и входной, может быть любой. В многоместных я сам всегда ставил промежуточные двери шириной 0,8м в чистоте (не из пожарных требований, а для удобства пользования) и 0,6-0,7м в кабинки. Может, потому с пожарными по этому вопросу и не сталкивался.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2018, 09:59
#13
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Подниму вопрос, как правильно считать проход в свету? С учетом полотна или нет? Какие зазоры между коробкой и стеной сейчас требуются? Какие толщины коробок минимальны на рынке, а то и правда по ГОСТ 6629-88 на требуемый проход в свету 800 проходит только ДГ21-10 и более.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2018, 10:43
#14
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,518


Проходы условные, 600, 700, 800 и так далее. Полотно плюс с двух сторон коробка, плюс место для пены вот фактическая ширина и высота проема. ИМХО я так думаю, по крайне мере когда дома двери межкомнатные ставили так и было.
Рyslan вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2018, 07:27
#15
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Перефразирую вопрос, господа архитекторы, для прохода в свету 800 мм вы какие двери закладываете? Марка, ГОСТ, ТУ каталог?
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2018, 08:24
#16
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,518


http://www.vashdom.ru/gost/24698-81/
1.4. Габаритные размеры дверей должны соответствовать указанным на черт.1. Размеры на чертежах даны для неокрашенных изделий и деталей в миллиметрах. Размеры проемов приведены в приложении 1.
Посмотри тут, я так понял размер проема на 10см больше ширины полотна двери
Рyslan вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2018, 08:36
| 2 #17
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,461


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
На таких нюансах уже никто не заморачивается, в том числе и пожарные.
Во время приемки инспектор взял палку размером в ширину расчетного эвакуационного прохода и просто прошелся по путям эвакуации. Где палка не прошла, там, соответственно, ширина выхода в свету не соответствует нормам.
Несколько дверей пришлось менять. Так что заморачиваются иногда.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2018, 08:51
#18
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Марка, ГОСТ, ТУ каталог?
ГОСТ 6629-88 дверь 21-9
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: tempsnip.png
Просмотров: 1152
Размер:	194.7 Кб
ID:	207287  
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2018, 10:08
#19
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Марка, ГОСТ, ТУ каталог?
ГОСТ 6629-88 дверь 21-9
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: tempsnip.png Просмотров: 15 Размер: 194.7 Кб ID: 207287
В том то и дело что дверь 21-9 ГОСТ 6629-88 имеет проход в свету 870-45*2=780 мм это при условии что еще само полотно двери не мешает, и получается в проем в стене 910 вставляется дверь по ГОСТ с проходом гарантированно меньше 800.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_7.jpg
Просмотров: 565
Размер:	17.7 Кб
ID:	207289  
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2018, 10:15
| 1 #20
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
и получается в проем в стене 910 вставляется дверь по ГОСТ с проходом гарантированно меньше 800.
Получается так. Но как то экспертиза всегда смотрит на формальность ГОСТа, на параметр без вычета 20 мм
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2018, 10:54
#21
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


мозголом из Самары,
Просто бери двери больше.
Проход в свету. С учётом открытого полотна.
Для справки на двери много гостов и старые госты вроде как ориентировпны на кратность кирпича. Отсюда и размеры 780 мм и т.п. Это разумно. И в новых дверях кратность тоже нужна...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2018, 11:49
#22
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,461


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Но как то экспертиза всегда смотрит на формальность ГОСТа, на параметр без вычета 20 мм
Именно. Экспертиза замечаний не давала. А на приемке вылезло.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2018, 11:54
#23
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Именно. Экспертиза замечаний не давала. А на приемке вылезло.
Тут конечно некомпетентность требований противопожарного СП. Им ничего не мешало сделать их в соответствии с ГОСТ на двери без округления до 00. Раньше не было проблем ни разу
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2018, 12:16
| 1 #24
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Тут конечно некомпетентность требований противопожарного СП. Им ничего не мешало сделать их в соответствии с ГОСТ на двери без округления до 00.
Вообще-то, пожарным глубоко наплевать на какие-то там ГОСТы, которые можно менять и выпускать хоть 10 раз в год (и которые часто лоббируют интересы конкретных производителей). Тут свое ведомство, гораздо более серьезное. Что касается открытого полотна, то оно будет заужать проход только при открывании на 90 градусов. При бОльшем угле проблема должна решиться. Вероятно, поэтому экспертизы никогда внимания не обращают.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2018, 12:19
#25
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
При бОльшем угле проблема должна решиться. Вероятно, поэтому экспертизы никогда внимания не обращают.
Даже если дверь снять с петель, то проем всеравно остается на 20 мм меньше

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Вообще-то, пожарным глубоко наплевать на какие-то там ГОСТы, которые можно менять и выпускать хоть 10 раз в год
вообще то этому ГОСТу уже больше 50 лет и он актуален
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2018, 12:39
#26
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
вообще то этому ГОСТу уже больше 50 лет и он актуален
Ну и что? Как это должно влиять на пожарных ? У них свои нормативные документы.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2018, 12:45
#27
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Ну и что? Как это должно влиять на пожарных ? У них свои нормативные документы.
Да тупо округлили до сотых. Это как 7,62 округлить до 7,7 и прописать "применять патрон не менее 7,7"
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2018, 13:49
#28
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


А может кто-то конкретно ответить на вопрос: если (предположим) архитектор даёт дверь в санузел 700мм, то мне как конструктору на кладочном плане какой проём делать?
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2018, 13:54
#29
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
А может кто-то конкретно ответить на вопрос: если (предположим) архитектор даёт дверь в санузел 700мм, то мне как конструктору на кладочном плане какой проём делать?
Я делал по тому же ГОСТ 6629-88. А вообще у них должна быть ведомость проемов
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2018, 14:06
#30
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
А может кто-то конкретно ответить на вопрос: если (предположим) архитектор даёт дверь в санузел 700мм, то мне как конструктору на кладочном плане какой проём делать?
У дверей по разным ГОСТам, ТУ, Сериям и тд свая маркировка, где то 700 это будет полотно, где-то 700 это проем в стене, хотелось бы что бы уже были производители у кого 700 это проход в свету ( что и нормируется).
Если нужен проход в свету 700 то берите дверь ДГхх-9 по ГОСТ с проемом в стене 910. но при этом можно заказать дверь с проходом 700 и при проеме в стене 800 мм.
Если заложили дверь ДГхх-7 по ГОСТ, то в стене закладывай 710, но проход в свету будет не более 580 мм
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2018, 15:35
#31
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
А вообще у них должна быть ведомость проемов
В том-то и дело, что в большинстве у них вместо неё указывается "Ведомость дверей" на которой указывается размер полотна (проёма) нужного для прохода (например 700х2100), а для кладки нужен проём естественно больше, чем полотно.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2018, 16:24
#32
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


РастОК, вам нужен секс с архитекторами. Пусть дают 2 цифры - проём и дверь.

Но и так не особо беда.
Двери всё равно перемерять будут дверные фирмы.
Дурачков покупающих 100 дверей 1000х2000 мм по гост единицы. Можно на них отписку в чертежах написать.

А в крайнем случае всё равно вы проёмы с запасами рисуете.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 22.10.2018 в 16:31.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2018, 11:30
1 | #33
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
вообще то этому ГОСТу уже больше 50 лет и он актуален
Уже неактуален. Заменён на ГОСТ 475-2016.
И теперь там ещё меньше конкретики, про то, какова должна быть ширина прохода "в свету" через дверной блок, и вообще размеры дверных блоков как таковых:
Цитата:
5.3.1 Конфигурация и размеры дверных блоков должны соответствовать дверным проемам, предусмотренным проектной и рабочей документацией на здания и сооружения. Габаритные размеры дверных проемов приведены в приложении Б.
5.3.2 Требования к размерам дверных блоков и их предельным отклонениям устанавливают в конструкторской и технологической документации предприятия-изготовителя.
Получается, как я понимаю, что проектировщик должен задать предприятию-изготовителю необходимые по пожарным нормам конфигурации и размеры дверных блоков. что в большинстве случаев фантастика. Либо нужно указывать в проекте двери конкретного предприятия-изготовителя, по его конструкторской и технологической документации, что тоже в большинстве случаев нереально, особенно для бюджетных объектов.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2018, 12:12
1 | 1 #34
Glop


 
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 438


Не согласен. Во всех проектах ВСЕГДА указывал габариты строительного проема под дверной блок и отдельно - минимальную ширину проема дверного блока при открытых створках. Никогда и никому такой вариант не мешал, все успешно устанавливалось и проходило приемку. Просто бралось с некоторым запасом - строительный проем 1400мм, "эксплуатационный" - 1200мм (min).
Но да, были люди, которые пытались уверить меня, что нужно учитывать монтажные проемы, доставали ГОСТы, вычитали по 20мм с обоих сторон, начинали что-то простраивать. Может это было актуально лет 30 назад, когда все было типовое.
__________________
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)
Glop вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2018, 12:34
#35
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


Offtop:
Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Да тупо округлили до сотых. Это как 7,62 округлить до 7,7 и прописать "применять патрон не менее 7,7"
Вопрос с калибрами не так прост на самом деле, и пуля 7,62 может оказаться совсем не 7,62мм в диаметре. Даже с более серьёзными калибрами 122 и 152мм разобраться не могут в реальных диаметрах... Не то, что калибров, даже дюймов было великое множество, от которых и делали калибры...
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2018, 13:58
#36
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
Не согласен.
С чем?
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2018, 14:36
1 | #37
Glop


 
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 438


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
С чем?
С озвученной Вами проблемой.
__________________
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)
Glop вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2018, 14:52
#38
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
Во всех проектах ВСЕГДА указывал габариты строительного проема под дверной блок и отдельно - минимальную ширину проема дверного блока при открытых створках. Никогда и никому такой вариант не мешал, все успешно устанавливалось и проходило приемку.
Можно увидеть пример - как это выглядело в проектной или рабочей документации? Вся эта информация указана в спецификации заполнения дверных проёмов?
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2018, 15:08
1 | #39
Glop


 
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 438


Именно так.

https://ibb.co/fCk2rV
__________________
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)
Glop вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2018, 15:58
#40
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
https://ibb.co/fCk2rV
Очень подробная спецификация.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2018, 16:02
#41
Glop


 
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 438


Спасибо, если без иронии. Но, учитывая сегодняшнее множество нормативов, регламентирующее все, от высоты остелкения в двери и заканчивая высотой расположения ручек и порога, не вижу иного выхода. Вплоть до разрисовки дверного блока на том же листе, что и делаю.
__________________
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)
Glop вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2018, 16:57
#42
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
Спасибо, если без иронии. Но, учитывая сегодняшнее множество нормативов, регламентирующее все, от высоты остелкения в двери и заканчивая высотой расположения ручек и порога, не вижу иного выхода. Вплоть до разрисовки дверного блока на том же листе, что и делаю.
Без иронии, спасибо за пример. Отличающиеся от ГОСТ-овских двери всегда черчу в виде схем на листе, но спецификацию столь подробно не заполнял никогда. Наверно, нужно так делать, судя по моему опыту проблем и исходя из исключения конкретики из ГОСТа.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2018, 16:15
#43
Glop


 
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 438


Подскажите, где взять информацию по металлическим дверям. ГОСТ 31173-2003 на этот счет ничего не говорит, его обновленная версия тоже.
Если у меня строительный проем под дверь 1350мм - сколько останется при открытых полотнах проем в чистоте?

(Возник-таки спор, будет ли обеспечиваться нормируемые 1,2м или нет. Коллега на монтажные зазоры 2,5см с каждой стороны закладывает - по-моему, ерунда)
__________________
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)

Последний раз редактировалось Glop, 06.12.2018 в 09:08.
Glop вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2018, 13:25
#44
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
Подскажите, где взять информацию по металлическим дверям. ГОСТ 31173-2003 на этот счет ничего не говорит, его обновленная версия тоже.
Информацию можно только у производителей дверей получить. Или подобные двери самому померить.
Стоит заметить, что ГОСТ 31173-2003 заменён на ГОСТ 31173-2016 http://docs.cntd.ru/document/1200141712, но никакой информации по вопросу он всё равно не содержит:
Цитата:
5.2.1 Номинальные габаритные размеры дверных блоков устанавливают в проектной и технической документации (заказе, договоре на поставку) на изготовление изделий. Номинальные размеры деталей узлов изделий, сечений профилей и зазоров, размеры расположения запирающих устройств, петель и отверстий устанавливают в конструкторской документации на их изготовление.
Цитата:
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
Если у меня строительный проем под дверь 1350мм - сколько останется при открытых полотнах проем в чистоте?
(Возник-таки спор, будет ли обеспечиваться нормируемые 1,2м или нет.
Может будет, а может и нет. Вероятность не менее 50/50% Лучше, видимо, в спецификации дверных проёмов указывать требование, что дверной блок должен обеспечивать ширину прохода в свету не менее 1200мм. Как Вы и делаете.
Цитата:
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
Коллега на монтажные зазоры 2,5см с каждой стороны закладывает - по-моему, ерунда
Размеры монтажного зазора отданы авторами ГОСТ 31173-2016 в ведение фирмы-производителя:
Цитата:
Г.3 По требованию потребителя (заказчика) изготовитель (поставщик) дверных блоков должен предоставлять ему типовую инструкцию по монтажу, утвержденную руководителем предприятия-изготовителя и содержащую:

- чертежи (схемы) типовых монтажных узлов примыкания;
Цитата:
Г.8 При устройстве монтажных швов и установке наружных дверных блоков рекомендуется учитывать требования ГОСТ 30971.
ГОСТ 30971-2012:
Цитата:
5.2.1 Минимальные размеры монтажных зазоров для оконных блоков различной конструкции принимают в соответствии с таблицей 2, рисунком 3, а также из условия обеспечения возможности свободного температурного расширения оконного блока без возникновения изгибных деформаций профильных элементов.
...
Максимальный размер монтажного зазора определяют исходя из характеристик материала центрального слоя, рекомендуемый размер - не более 60 мм.

А.3.2 В качестве материалов центрального слоя используют, как правило, пенополиуретаны. Оптимальная ширина слоя пенного уплотнителя составляет 15-60 мм
Поэтому считаю бессмысленным закладывать какой-либо размер на монтажные зазоры в спецификации дверных блоков в проектной документации раздела АР.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2018, 13:32
#45
Glop


 
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 438


Я-то так и делаю. Не всегда остальнымм удается обьяснить. Думал хотя бы в ГОСТы потыкать. Спасибо!
__________________
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)
Glop вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как правильно считать ширину дверных проемов в свету?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В каких книгах написано как надо правильно считать конструкции с учётом сейсмики? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 03.11.2011 15:35
Как правильно вычислять ширину раскрытия трещин в круглых железобетонных сечениях? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.05.2011 07:53
Где найти размеры железобетонных конструкций, оконных и дверных проемов? archi_deva Архитектура 3 23.03.2011 21:33
Как правильно считать ростверк? Glorius Основания и фундаменты 24 22.12.2010 14:20
Откуда правильно считать высоту здания? Елена_В_З Архитектура 6 28.07.2010 07:46