Как расчитать среднюю необходимую мощность по электричеству на объект?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как расчитать среднюю необходимую мощность по электричеству на объект?

Как расчитать среднюю необходимую мощность по электричеству на объект?

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.03.2012, 20:52 #1
Как расчитать среднюю необходимую мощность по электричеству на объект?
elsdd100
 
Регистрация: 02.03.2012
Сообщений: 60

Добрый день уважаемые энергетики!
Помогите кто чем может. Вопрос такой.
Есть сеть гипермаркетов. Необходимо определить среднюю величину по всем гиперам необходимой установленной электроэнергии для функционирования гипермаркета в пиковый по энергонагрузкам период.
Есть мощность заведенная в электрощитовую, скажем 400 кВт. А используется в пиковый период скажем n кВт. Как определить это n? Которое, конечно же, будет меньше чем 400 кВт.?
Просмотров: 27913
 
Непрочитано 02.03.2012, 21:41
#2
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


все зависит от набора оборудования (установленная мощность того или иного типа оборудования: холодильного, теплового, вентиляционного, освещения)
в пиковый период потребляется максимальная мощность - я так понимаю значение слова "пиковая"

для упрощенного расчета (если не было опыта проектирования подобного) можно взять данные из СП31-110-2003.
totaren вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2012, 21:47
#3
elsdd100


 
Регистрация: 02.03.2012
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от totaren Посмотреть сообщение
все зависит от набора оборудования (установленная мощность того или иного типа оборудования: холодильного, теплового, вентиляционного, освещения)
в пиковый период потребляется максимальная мощность - я так понимаю значение слова "пиковая"

для упрощенного расчета (если не было опыта проектирования подобного) можно взять данные из СП31-110-2003.
Это тоже самое, что взять проектную мощность... Дело в том, что проекты были составлены безграмотно, точное реальное количество потребителей нет возможностей определить... Можно ли сделать это через какие-либо показания счетчика например? Или еще каким-либо образом?
elsdd100 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2012, 21:56
#4
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


во время "пика" померить ток можно и путем нехитрых манипуляций вычислить мощность. только вот "пик" определить четко надо
totaren вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2012, 22:38
#5
elsdd100


 
Регистрация: 02.03.2012
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от totaren Посмотреть сообщение
во время "пика" померить ток можно и путем нехитрых манипуляций вычислить мощность. только вот "пик" определить четко надо
Каким образом померить ток? Какие мероприятия для этого необходимы? Насколько будет отличаться, к примеру, показатель сегодня от пиковых нагрузок? Может есть какой-то более-менее точный коэффициент?
elsdd100 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2012, 22:52
#6
ГеКИР


 
Регистрация: 14.03.2009
Сообщений: 828


Цитата:
Сообщение от elsdd100 Посмотреть сообщение
Необходимо определить среднюю величину по всем гиперам необходимой установленной электроэнергии для функционирования гипермаркета в пиковый по энергонагрузкам период.
Вам сюда нужно http://www.colan.ru/forumnew/forums.php
ГеКИР вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2012, 22:58
#7
elsdd100


 
Регистрация: 02.03.2012
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от ГеКИР Посмотреть сообщение
Вам сюда нужно http://www.colan.ru/forumnew/forums.php
Блин, а тут что никто не может подсказать? Неохота там региться...
elsdd100 вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2012, 19:14
#8
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


что значит сеть гипермаркетов...?
это к каждому гипермаркету своя питающая линия...
это из гипермаркетов сеть... а линии питающие отдельно...
можно конечно чонить закольцевать для резерва...
но по топологии конкретной...

а для определения мощности по максимальной единовременной нагрузке надо перечислить всех потребителей включенных в данный момент и сложить ихние значения...
Redj-ЭС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2012, 19:24
#9
elsdd100


 
Регистрация: 02.03.2012
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от Redj Посмотреть сообщение
что значит сеть гипермаркетов...?
это к каждому гипермаркету своя питающая линия...
это из гипермаркетов сеть... а линии питающие отдельно...
можно конечно чонить закольцевать для резерва...
но по топологии конкретной...

а для определения мощности по максимальной единовременной нагрузке надо перечислить всех потребителей включенных в данный момент и сложить ихние значения...
Гипермаркеты находятся в разных городах, имеют разную площадь и разное количество потребителей... Задача вычислить в каждом конкретном гипермаркете реально используемую энергонагрузку в кВт. Проектов можно сказать что нет... Сил на то, чтобы бегать и считать каждую лампочку и поднимать паспорта на оборудование - тоже нет...
Какие могут быть варианты решения этой задачи? Может быть как-то через показания счетчика можно определить сколько используется реально мощности из имеющейся?
elsdd100 вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2012, 19:46
#10
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


есть почти реальные предложения в СП 31-110-2003...
по удельным нагрузкам...

есть вариант... у эксплуатирующих работников, по телефону, вызнать... в ЧНН... значения замеренных токов на вводах...

можно разработать модель идеального гипермаркета... и по ней считать, с коэффициентами..., свою сеть...

Реально в конкретном реальное без конкретных замеров без чувствительного нюха вычислить трудно...

ну хоть по одному походи... в течение времени потребления...
проникнуться нужно... чо когда включают... надоли оно им...
(в некоторых случаях вентиляторы для дымоудаления при пожарных случаях включают по желанию... а пожарная нагрузка не учитывается по общей обычно...)

всё надо пронюхать... хоть на примере типичного...
а потом придумать удельные значения какиенить... потом коэффициенты для конкретного типа маркета...
и будешь вычислять... удельные единовременные нагрузки... по сетям гипермаркетов за отчетный период...

о...
можно еще взять и посчитать потребление за предыдущие периоды...
у них то платежки остались...

пусть сканы пришлют... за год...
вычисли среднее...

ну и...
Redj-ЭС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2012, 20:29
#11
elsdd100


 
Регистрация: 02.03.2012
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от Redj Посмотреть сообщение
есть почти реальные предложения в СП 31-110-2003...
по удельным нагрузкам...

есть вариант... у эксплуатирующих работников, по телефону, вызнать... в ЧНН... значения замеренных токов на вводах...

можно разработать модель идеального гипермаркета... и по ней считать, с коэффициентами..., свою сеть...

Реально в конкретном реальное без конкретных замеров без чувствительного нюха вычислить трудно...

ну хоть по одному походи... в течение времени потребления...
проникнуться нужно... чо когда включают... надоли оно им...
(в некоторых случаях вентиляторы для дымоудаления при пожарных случаях включают по желанию... а пожарная нагрузка не учитывается по общей обычно...)

всё надо пронюхать... хоть на примере типичного...
а потом придумать удельные значения какиенить... потом коэффициенты для конкретного типа маркета...
и будешь вычислять... удельные единовременные нагрузки... по сетям гипермаркетов за отчетный период...

о...
можно еще взять и посчитать потребление за предыдущие периоды...
у них то платежки остались...

пусть сканы пришлют... за год...
вычисли среднее...

ну и...
ВОт про платежки... Как с помощью платежки высчитать единовременную максимальную нагрузку за весь период? Есть какая-то формула для таких сложных операций?)
elsdd100 вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2012, 21:00
#12
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


среднее арифметическое...

конечно это сложно...
но попробуй потребление за год сложить... и на 12 поделить...
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2012, 21:01
#13
Psyakrev


 
Регистрация: 17.06.2010
Сообщений: 438


Цитата:
Сообщение от elsdd100 Посмотреть сообщение
ВОт про платежки... Как с помощью платежки высчитать единовременную максимальную нагрузку за весь период? Есть какая-то формула для таких сложных операций?)
P макс = k * W мес / 720
k - эмпирический коэффициент, значение - от 1 до бесконечности, выберите сами, какой больше нравится.

Какие счетчики-то стоят? Если счетчики пишут профили нагрузки, просто скачайте их да посмотрите мощности по интервалам.
Psyakrev вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2012, 21:07
#14
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


эмпирический это хорошо...

а ты по ценам попробуй...
скока за месяц накрутилось...
скока в этом месяце цена...

сделай обратное преобразование... от скока заплптили до за скока...
будешь знать потребление в конкретный месяц...
подели на три... и перераспредели...
утро день вечер...

а дальше считай...

ну тебе за год такое надо сделать...
и высчитать среднее...
или чо те надо...?
Redj-ЭС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2012, 21:33
#15
elsdd100


 
Регистрация: 02.03.2012
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от Psyakrev Посмотреть сообщение
P макс = k * W мес / 720
k - эмпирический коэффициент, значение - от 1 до бесконечности, выберите сами, какой больше нравится.

Какие счетчики-то стоят? Если счетчики пишут профили нагрузки, просто скачайте их да посмотрите мощности по интервалам.
Подскажите что есть P, что W, а что k?
elsdd100 вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2012, 21:36
#16
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


а 720 тоже интересно... скока это...?
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2012, 22:03
#17
Psyakrev


 
Регистрация: 17.06.2010
Сообщений: 438


Цитата:
Сообщение от elsdd100 Посмотреть сообщение
Подскажите что есть P, что W, а что k?
Хм, это была попытка стеба. Впрочем - P мощность в кВт, W - потребленная за месяц энергия в кВт*ч, 720 = 30*24 - количество часов в месяце. А высосанным из пальца коэффициентом k вы устанавливаете связь между средней мощностью в течении месяца и пиковой нагрузкой (значение коэффициента принимаете обосновываете своим экспертным мнением).
У вас беда с исходными данными и следовательно вы даже не можете прикинуть с точностью туда лапоть - сюда лапоть.
А вот со счетчиками мысль интересная (объекты я так понимаю функционирующие?) - многие модели если даже не пишут профиль нагрузки, то хотя бы хранят максимальную часовую нагрузку. Уточните модели счетчиков и посмотрите, что из них удастся вытащить.
Psyakrev вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2012, 22:07
#18
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


это кто сомной разговаривает...
а я с кем...?
Redj-ЭС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2012, 22:13
#19
elsdd100


 
Регистрация: 02.03.2012
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от Psyakrev Посмотреть сообщение
Хм, это была попытка стеба. Впрочем - P мощность в кВт, W - потребленная за месяц энергия в кВт*ч, 720 = 30*24 - количество часов в месяце. А высосанным из пальца коэффициентом k вы устанавливаете связь между средней мощностью в течении месяца и пиковой нагрузкой (значение коэффициента принимаете обосновываете своим экспертным мнением).
У вас беда с исходными данными и следовательно вы даже не можете прикинуть с точностью туда лапоть - сюда лапоть.
А вот со счетчиками мысль интересная (объекты я так понимаю функционирующие?) - многие модели если даже не пишут профиль нагрузки, то хотя бы хранят максимальную часовую нагрузку. Уточните модели счетчиков и посмотрите, что из них удастся вытащить.
Да хотя бы не пиковую нагрузку высчитать, а просто нагрузку в данный конкретный момент... То есть в Электрощитовую заведено 400 кВт, а реально используется в данный момент 200 кВт... Соответственно ясно, что в пиковый период может использоваться ну максимум 250 кВт - т.к. системы кондиционирования нет у нас. Соответственно, 150 кВт заведенных в Электрощитовую были лишними - а это деньги и не маленькие. Вот такая задача сейчас стоит - высчитать максимально необходимую заведенную мощность на 1 м2 гипермаркета. Как по показаниям счетчика можно определить реально используемую электрическую мощность в данный конкретный момент времени?
Хотя я сейчас вчитался в вашу "попытку стеба"... Похоже, с помощью нее и можно это высчитать?) Не сильно я ошибусь?)
elsdd100 вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2012, 22:18
#20
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


ну у вас есть телефонная связь... а там есть менеджеры...
А ты с верхнего уровня...
они сразу найдут дежурного электрика...
ну а там уш домогай его...

не понимаю... как можно вычислить неглядя...


смысл...
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2012, 23:10
#21
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


токи клещами пусть померят....
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2012, 23:16
#22
elsdd100


 
Регистрация: 02.03.2012
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
токи клещами пусть померят....
Можно это как-то подробно расшифровать? Я просто не электрик - и боюсь попасть впросак...
elsdd100 вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2012, 23:19
#23
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


есть такая штука называется токовые клещи - позволяют без разрыва цепи померять ток на конкретном учатске ( в кабеле), обратным ходом можно посчитать сколько мощности при данном токе.
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2012, 23:25
#24
elsdd100


 
Регистрация: 02.03.2012
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
есть такая штука называется токовые клещи - позволяют без разрыва цепи померять ток на конкретном учатске ( в кабеле), обратным ходом можно посчитать сколько мощности при данном токе.
То есть, это нужно померить на всех ветках кабеля? Или на вводном? Где это нужно мерить?)
elsdd100 вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2012, 23:37
#25
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


Цитата:
Сообщение от elsdd100 Посмотреть сообщение
Можно это как-то подробно расшифровать? Я просто не электрик - и боюсь попасть впросак...
раз не электрик... не заморачивайся электрическими вопросами...


тебе посчитать нужно... позови дежурного... ближнего...
он тебе покажет как это выглядет...

цепляется за один провод петлёй и смотри на показания...
можно еще индикатором по фазам пролазить...
а авометр... та то ваще...

тока тебя там рядом не должно быть...
как на всё это смотреть...


как присутствовать при выполнении измерений... и ваще... http://truddoc.narod.ru/sbornic/stroitelstvo/20.htm

Последний раз редактировалось Redj-ЭС, 04.03.2012 в 00:02.
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2012, 00:06
#26
Михаил-КМ


 
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 240


Цитата:
Сообщение от elsdd100 Посмотреть сообщение
Есть сеть гипермаркетов
Вопрос для начала..
А Ваша роль какая в этой сети?
Просто интересно...
Нагрузки от ножки стеллажа уже подсчитали? Полы заново проектировать я так понимаю не стали...
Теперь за пиковые нагрузки взялись...
Так кроме пиков есть еще и другие ньюансики по эл.снабжению.
Интересуюсь с целью ни в коем случае не отовариваться в этой сети, так как очень страшно.
Или стелажами с товаром завалит, или еще что похуже.
__________________
Решение неизбежно :eek:
Михаил-КМ вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2012, 00:15
#27
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


дык... вычислите нагрузку на один (1) стелаж...
а потом уш...
по количествам стела
лажей...
и всё такое...

а про роль... ЗАГЛАВНАЯ... а то какая... еще... а...? нать...
ты чо... режысёр...?
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2012, 00:19
#28
Михаил-КМ


 
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 240


Страшнее всего вот такие ответы..
Цитата:
Сообщение от elsdd100
Можно это как-то подробно расшифровать? Я просто не электрик - и боюсь попасть впросак...
_____________________________
От них реально волосы шевелиться сами хотят на голове.
__________________
Решение неизбежно :eek:
Михаил-КМ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2012, 09:11
#29
elsdd100


 
Регистрация: 02.03.2012
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от Михаил-КМ Посмотреть сообщение
Вопрос для начала..
А Ваша роль какая в этой сети?
Просто интересно...
Нагрузки от ножки стеллажа уже подсчитали? Полы заново проектировать я так понимаю не стали...
Теперь за пиковые нагрузки взялись...
Так кроме пиков есть еще и другие ньюансики по эл.снабжению.
Интересуюсь с целью ни в коем случае не отовариваться в этой сети, так как очень страшно.
Или стелажами с товаром завалит, или еще что похуже.
Моя роль в этом самая главенствующая) А название гипермаркетов слишком известно, чтобы я его здесь называл!
Идите лучше делом займитесь или пивка попейте под просмотр футбола - чем тут злобствовать))
elsdd100 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2012, 14:11
#30
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


о придумал...
надо эксель...
по строкам перечислить всё оборудование...
по столбикам написать потребление за 30 минут...
потом все столбики сложить по вертикали...
а потом эту строку тоже сложить...
вот и должно получиться полное потребление в сутки...
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2012, 15:26
#31
Михаил-КМ


 
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 240


Цитата:
Сообщение от Redj Посмотреть сообщение
по строкам перечислить всё оборудование...
по столбикам написать потребление за 30 минут...
потом все столбики сложить по вертикали...
а потом эту строку тоже сложить...
вот и должно получиться полное потребление в сутки...
Это Вам кто такое насоветовал???
Да и не злобствует тут никто.
Просто смешно и немного страшно.
Вы пишите, что супер-мега-самый главный специалист, а спрашиваете такие пустяки и несете такую несусветную чепуху, что несказанно удивляет...
Вот олько не понятно..
elsdd100 и Redj это одно и то же лицо???
Странные у Вас какие-то диалоги.. как-будто само с собой одно и то же лицо общается.
Понаберут проходимцев на работу по объявлению, а потом они не знают за что хвататься.
Разрешите интригу, что за сеть гиперов?
Я постараюсь ее больше не посещать.. =)
__________________
Решение неизбежно :eek:
Михаил-КМ вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2012, 15:29
#32
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


никто мне не советовал...
я сам придумал...
одним собственным лицом...
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2012, 15:32
#33
Михаил-КМ


 
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 240


Цитата:
Сообщение от Redj Посмотреть сообщение
никто мне не советовал...
я сам придумал...
одним собственным лицом
Неправильно придумали..
Кстати, не забудьте про минимально допустимое потребление.. Оно намного важнее Ваших пиковых нагрузок.
__________________
Решение неизбежно :eek:
Михаил-КМ вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2012, 15:44
1 | #34
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Вы пишите, что супер-мега-самый главный специалист, а спрашиваете такие пустяки и несете такую несусветную чепуху, что несказанно удивляет...
Точно. Зато знает, что "проекты безграмотные".
А грамотные менеджеры (как ни странно, встречаются и не жлобы) поступают очень просто - нанимают для решения вопроса грамотных специалистов.

Если есть целая сеть существующих гипермаркетов, то заключается договор с энергоаудитором. С постановкой задачи. Энергоаудитор обследует объект, если надо и токи померяет, проанализирует счета, показания счетчиков и "выведет" всё, что надо. И фактическую установленную, и расчетную мощность, и нормативную, и потребление, и удельные показатели. И все задокументирует. У меня соседи по кабинету именно этим и занимаются ежедневно.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2012, 18:45
#35
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


Цитата:
Сообщение от Михаил-КМ Посмотреть сообщение
Неправильно придумали..
и чо там неправильного...?
еслиб я наискосок в экселе складывал...
а идея ровненькая... с тридцатиминутным интервалом...

ну а минимально недопустимо потреблять...
все ушли... всё выключили...

действительно... нужен специальный энергоаудитор...
менеджер по электроснабжению...
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2012, 18:51
#36
Михаил-КМ


 
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 240


Цитата:
Сообщение от Redj Посмотреть сообщение
и чо там неправильго
Пики так не определяют.
А вообще, самый верный способ описан Шагги в посте №34.
Это в идеале для функционирующих или ранее функционировавших объектов.
Для вновь строящихся проектный расчет - но это не Ваш случай.
Минимальные (Пожарные) значения нужны не для этого.
И когда из магазина уходят все. кое-что работать продолжает и желательно, что бы оно работало даже при перебоях и отключениях.
Мое мнение Вы на пару elsdd100 и Redj не в свое дело полезли.
__________________
Решение неизбежно :eek:
Михаил-КМ вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2012, 19:13
#37
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


во чо видел... сёдня...



а раз все ушли, то и ничего не должно быть оставшееся включено.
вдруг это противопожарное загорится...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: CN0826.jpg
Просмотров: 987
Размер:	181.1 Кб
ID:	75916  
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2012, 20:14
#38
Михаил-КМ


 
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 240


Цитата:
Сообщение от Redj Посмотреть сообщение
а раз все ушли, то и ничего не должно быть оставшееся включено.
вдруг это противопожарное загорится...
Ну что тут сказать...
Слова кончились.
А Вам совет.
Учиться и учиться, как завещал дедушка Ленин.
__________________
Решение неизбежно :eek:
Михаил-КМ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2012, 20:36
#39
elsdd100


 
Регистрация: 02.03.2012
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Точно. Зато знает, что "проекты безграмотные".
А грамотные менеджеры (как ни странно, встречаются и не жлобы) поступают очень просто - нанимают для решения вопроса грамотных специалистов.
Если есть целая сеть существующих гипермаркетов, то заключается договор с энергоаудитором. С постановкой задачи. Энергоаудитор обследует объект, если надо и токи померяет, проанализирует счета, показания счетчиков и "выведет" всё, что надо. И фактическую установленную, и расчетную мощность, и нормативную, и потребление, и удельные показатели. И все задокументирует. У меня соседи по кабинету именно этим и занимаются ежедневно.
За бабки это сделает кто хочет) А вот если я сделаю это не за бабки а исключительно своими силами и беззатратно - моему руководству это понравится гораздо больше) Я понимаю, что такие ребя как проектировщики - все в жизни меряют так, как их учили в институте. Но есть вещи, которые неизбежны и никакими вашими формулами не решаются - например, отсутствие денег на этот энергоаудит у предприятия, тем не менее работа должна быть выполненна.
elsdd100 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2012, 20:41
#40
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от elsdd100 Посмотреть сообщение
А вот если я сделаю это не за бабки а исключительно своими силами и беззатратно
Искренне хотел бы знать, насколько твои результаты будут близки к реальности...
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2012, 20:44
#41
elsdd100


 
Регистрация: 02.03.2012
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Искренне хотел бы знать, насколько твои результаты будут близки к реальности...
Они будут больше может быть чем необходимо - не меньше точно. Но в любом случае, это будет лучше чем раньше - ибо цифра которая сейчас стоит в ТЗ даже по моим дилетанстким прикидкам раза в 2 больше чем необходимо. Соответственно, результат в любом случае будет положителен.
elsdd100 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2012, 20:46
#42
Михаил-КМ


 
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 240


Цитата:
Сообщение от elsdd100 Посмотреть сообщение
А вот если я сделаю это не за бабки а исключительно своими силами и беззатратно - моему руководству это понравится гораздо больше)
А сесть не хотите после ЧП???
Вам это понравится?
Или Вашему руководству...
Случаев масса.
Меня тут все адекватные и опытные люди поддержат.
А вообще, лучше Вам от этого откреститься и не брать грех на душу.
__________________
Решение неизбежно :eek:
Михаил-КМ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2012, 20:51
#43
elsdd100


 
Регистрация: 02.03.2012
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от Михаил-КМ Посмотреть сообщение
А сесть не хотите после ЧП???
Вам это понравится?
Или Вашему руководству...
Случаев масса.
Меня тут все адекватные и опытные люди поддержат.
А вообще, лучше Вам от этого откреститься и не брать грех на душу.
Я не сяду в любом случае - сядет проектировщик, который неверно проектировал. Впрочем, вы видимо просто не разбираетесь в предмете и болтаете что называется "от бедра"))
elsdd100 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2012, 21:02
#44
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


не имея даже минимального базиса, фиг ты чего насчитаешь.
Если для тебя токовые клещи неизвестный инструмент о каком корректном подсчете может идти речь?
Цель всего этого мероприятия?
А то можно и потом ну не сесеть а огрести за неверные подсчеты )
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2012, 21:05
#45
elsdd100


 
Регистрация: 02.03.2012
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
не имея даже минимального базиса, фиг ты чего насчитаешь.
Если для тебя токовые клещи неизвестный инструмент о каком корректном подсчете может идти речь?
Цель всего этого мероприятия?
А то можно и потом ну не сесеть а огрести за неверные подсчеты )
А для чего мне нужны твои токовые клещи?) Я не занимаюсь эксплуатацией - я занимаюсь новым строительством. Пусть электрики там шуруют своими клещами - им за это зарплату платят. Мое дело грамотно поставить задачу - и спросить с них за ее выполнение. Не выполнили - пинком под зад с работы. Поэтому все, чего я у вас прошу - консультации как правильно поставить эту задачу - и надеюсь ваш профессиональный эгоизм не пересилит долг взаимовыручки.
elsdd100 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2012, 21:10
#46
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от elsdd100 Посмотреть сообщение
Мое дело грамотно поставить задачу - и спросить с них за ее выполнение. Не выполнили - пинком под зад с работы.
Грамотно задачу поставить может специалист. Без обид постоянно с таким сталкиваюсь люди не понимают сути а ставят задачи.
В твоей ситуации когда надо мощность для Объекта заказать:
1) Померить ток по вводам в течении суток, там даже клещи не нужны если спроектировано нормально, может даже мультиметры есть. И узнать сколько потребляет вывести среднее.
2)Зная потребление в квт*ч бабло то платите? зная технологические циклы рассчитать усредненное потребление.
3)Не парить мозг взять СП и увидеть что для торговли расчет идет 0,2 кВт на м2 помещений
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2012, 21:15
#47
elsdd100


 
Регистрация: 02.03.2012
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Грамотно задачу поставить может специалист. Без обид постоянно с таким сталкиваюсь люди не понимают сути а ставят задачи.
В твоей ситуации когда надо мощность для Объекта заказать:
1) Померить ток по вводам в течении суток, там даже клещи не нужны если спроектировано нормально, может даже мультиметры есть. И узнать сколько потребляет вывести среднее.
2)Зная потребление в квт*ч бабло то платите? зная технологические циклы рассчитать усредненное потребление.
3)Не парить мозг взять СП и увидеть что для торговли расчет идет 0,2 кВт на м2 помещений
Суть задачи я понимаю - я не понимаю точной технологии ее решения. Поэтому и обратился за помощью к специалистам.
Померить ток по вводам в течении суток - боюсь это может показаться непосильной задачей, ибо вся эксплуатация находится у сторонних организаций, а они могут схалтурить легко и дать неверные данные.
Здесь было предложение рассчитать среднее потребление единомоментное по платежкам - но я не до конца понял как именно высчитать и какова будет точность этого расчета... Если подскажете буду очень признателен.
elsdd100 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2012, 21:20
#48
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Точность будет хреновая честно говоря. Надо знать технологический цикл а это все статистика .....так что ничего вы так в общем то точно не посчитаете. Или это будет очень сложный расчет...
Ну вот видите начинается нельзя померить в течении суток.... т.е инструментов для решения проблемы в общем то нет?
Тогда только вариант прикинуть когда максимальное потребление, ну например зима включен обогрев + внетиляция + все освещение + открылись все магазины и в этот момент замерить. Потом тоже самое повторорить летом кондиционирование + вентиляция + освещение в тот момент когда все открылись...
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2012, 21:44
#49
elsdd100


 
Регистрация: 02.03.2012
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Точность будет хреновая честно говоря. Надо знать технологический цикл а это все статистика .....так что ничего вы так в общем то точно не посчитаете. Или это будет очень сложный расчет...
Ну вот видите начинается нельзя померить в течении суток.... т.е инструментов для решения проблемы в общем то нет?
Тогда только вариант прикинуть когда максимальное потребление, ну например зима включен обогрев + внетиляция + все освещение + открылись все магазины и в этот момент замерить. Потом тоже самое повторорить летом кондиционирование + вентиляция + освещение в тот момент когда все открылись...
Может я неправильно сформулировал... Пиковые нагрузки - это чушь на самом деле. Должна быть проектная нагрузка - но те проекты по электрике которые я видел не оставляют вариантов думать иначе как - это полная халтура. Соответственно, пока я не разработаю с помощью грамотных проектировщиков нормальный проект с точным расчетом нагрузок - мне нужно сходу определить какую-либо (пускай немного завышенную) цифру необходимых киловатт по электрике на м2 гипермаркета. Как это сделать? Мне не нужна космическая точность - мне нужно понимание примерных величин.
elsdd100 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2012, 21:46
#50
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Примерная величина в СП 200 Вт/м2
не устраивает?
Пересчитай тогда с платежек киловат часы в киловатты Киловатт=Киловатт часы/Время потребления
Время потребления =24*30 если 24 часа работает
12*30 если 12 часов ну итд...
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2012, 21:58
#51
elsdd100


 
Регистрация: 02.03.2012
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Примерная величина в СП 200 Вт/м2
не устраивает?
Пересчитай тогда с платежек киловат часы в киловатты Киловатт=Киловатт часы/Время потребления
Время потребления =24*30 если 24 часа работает
12*30 если 12 часов ну итд...
Вот за это спасибо) Уверен, коллективным мышлением можно докопаться до истины)
elsdd100 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2012, 22:01
#52
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


Offtop: Почему-то вспоминается один прейскурант:
Ответ на вопрос - 100 руб.
Правильный ответ на вопрос - 200 руб.
Правильный ответ на вопрос с обдумыванием - 300 руб.
Правильный ответ на вопрос с обоснованием - 500 руб.
Коллективный ответ на вопрос - 700 руб.
Правильный коллективный ответ на вопрос - 1000 руб.
Улыбка и кристально честный взгляд - бесплатно
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2012, 22:03
#53
elsdd100


 
Регистрация: 02.03.2012
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
Offtop: Почему-то вспоминается один прейскурант:
Ответ на вопрос - 100 руб.
Правильный ответ на вопрос - 200 руб.
Правильный ответ на вопрос с обдумыванием - 300 руб.
Правильный ответ на вопрос с обоснованием - 500 руб.
Коллективный ответ на вопрос - 700 руб.
Правильный коллективный ответ на вопрос - 1000 руб.
Улыбка и кристально честный взгляд - бесплатно
К счастью, еще не все такие как вы коммерционализированные экземпляры. А вы, если будете думать только о себе, всегда будете либо бедны, либо несчастны в личной жизни, а скорее всего и то и другое)
elsdd100 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2012, 22:03
#54
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Отличный прейскурант! )
То что я предложил это ооооочень приближенно и усредненно....
kifa вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2012, 22:16
#55
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


elsdd100, не советую лезьть в мою или чью-либо еще частную жизнь. Это дело, которое никого, кроме меня, не касается.
Для справки: я не нищ и в частной жизни счастлив. Хотя бы потому, что я четко понимаю - когда можно рыпаться, а когда торг уже становится неуместен.
Расшифровываю намек: можно ковыряться самому, можно спросить у дяди Васи из соседнего двора (не забывая, что "ежли чо", его притянуть не удастся), а можно получить гарантированно адекватный результат, правда, заплатив N-ную сумму. Я знаю, какой вариант выберу я. И почему я его выберу. Ты выбираешь другой - дело твое.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2012, 22:23
#56
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
За бабки это сделает кто хочет) А вот если я сделаю это не за бабки а исключительно своими силами и беззатратно - моему руководству это понравится гораздо больше) Я понимаю, что такие ребя как проектировщики - все в жизни меряют так, как их учили в институте. Но есть вещи, которые неизбежны и никакими вашими формулами не решаются - например, отсутствие денег на этот энергоаудит у предприятия, тем не менее работа должна быть выполненна.
Да, жлобам это нравится. Только они не понимают, что твое
Цитата:
Суть задачи я понимаю - я не понимаю точной технологии ее решения
обойдется в итоге гораздо дороже, чем нанять специалиста. Даже совсем не обязательно энергоаудит предприятия проводить.

Вот так и гробят всё дилетанты, которые везде лезут. Хотя "технологию решения", т.е. ссылку на СНиП здесь сразу подсказали. Но это же читать надо, да мелкие буковки...
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2012, 22:29
#57
elsdd100


 
Регистрация: 02.03.2012
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
elsdd100, не советую лезьть в мою или чью-либо еще частную жизнь. Это дело, которое никого, кроме меня, не касается.
Для справки: я не нищ и в частной жизни счастлив. Хотя бы потому, что я четко понимаю - когда можно рыпаться, а когда торг уже становится неуместен.
Расшифровываю намек: можно ковыряться самому, можно спросить у дяди Васи из соседнего двора (не забывая, что "ежли чо", его притянуть не удастся), а можно получить гарантированно адекватный результат, правда, заплатив N-ную сумму. Я знаю, какой вариант выберу я. И почему я его выберу. Ты выбираешь другой - дело твое.
Если вы пытаетесь продать мне что-то - у вас это не получилось)

Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
в итоге гораздо дороже, чем нанять специалиста. Даже совсем не обязательно энергоаудит предприятия проводить.
Вот так и гробят всё дилетанты, которые везде лезут. Хотя "технологию решения", т.е. ссылку на СНиП здесь сразу подсказали. Но это же читать надо, да мелкие буковки..
Кругом одни дилетанты и все портят, портят, портят!!! Один вы такой весь в белом - на вас все и держится)
elsdd100 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2012, 22:38
#58
Михаил-КМ


 
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 240


Цитата:
Сообщение от elsdd100 Посмотреть сообщение
К счастью, еще не все такие как вы коммерционализированные экземпляры
К счастью, не все такие жмоты, как Ваше начальство, которое все желает бесплатно и как попало.
__________________
Решение неизбежно :eek:
Михаил-КМ вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2012, 22:41
#59
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
Offtop: Почему-то вспоминается один прейскурант:
Ответ на вопрос - 100 руб.
Правильный ответ на вопрос - 200 руб.
Правильный ответ на вопрос с обдумыванием - 300 руб.
Правильный ответ на вопрос с обоснованием - 500 руб.
Коллективный ответ на вопрос - 700 руб.
Правильный коллективный ответ на вопрос - 1000 руб.
Улыбка и кристально честный взгляд - бесплатно
Кулик Алексей aka kpblc я забыл автора.... Напомните, пожалуйста =)
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2012, 22:45
#60
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


Tyhig, если б я сам помнил! Увы мне, увы...
Цитата:
Сообщение от elsdd100 Посмотреть сообщение
Если вы пытаетесь продать мне что-то - у вас это не получилось)
Я?? Вот еще! Мой товар слишком специфицкий, его просто так не продашь
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2012, 22:48
#61
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Offtop:
Расширенный вариант
МОЙ ПРАЙС

Ответ на вопрос…200 руб.

Правильный ответ на вопрос…350 руб.

То же, но в письменном виде …500 руб.

Ответ на дурацкий вопрос…800 руб.

Вежливый ответ на дурацкий вопрос …1100 руб.

Вежливый ответ на дурацкий вопрос с обдумыванием …1400

Правильный ответ на дурацкий вопрос …1000 руб.

Вникание в проблему …100 у. е./час

Вникание в проблему с указанием на недостатки …200 у. е./час

Вникание в проблему с исправлением недостатков …300 у. е./час

Сочувствие…2000 руб.

Искреннее сочувствие …4000 руб.

Вникание в проблему с искренним сочувствием…/Услуга в данное время не предоставляется в связи с отсутствием технических возможностей/*

Совет …1000 руб.

Правильный совет …1600 руб.

Выполнимый совет…3000 руб.

Правильный выполнимый совет …4500 руб.

Задумчивый взгляд…/Бесплатно — по понедельникам, 500 руб. — в остальные дни/

Молчание…200 руб./мин.

Вежливое молчание …20 у. е./мин.

Виноватое молчание …300 руб./мин.

Молчание с радостной улыбкой …20 у. е./мин.

Молчание с саркастической улыбкой …200 руб./мин.

Молчание с задумчивым взглядом на дурацкий вопрос с обдумыванием …50 у. е./мин.

1 у. е. = 1 доллар США по курсу ЦБ РФ на день оплаты + 3%.

Принимаем к оплате платежные карты: VISA, Eurocard, Mastercard
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2012, 22:48
#62
elsdd100


 
Регистрация: 02.03.2012
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от Михаил-КМ Посмотреть сообщение
К счастью, не все такие жмоты, как Ваше начальство, которое все желает бесплатно и как попало.
Все начальство такое - лишней копейки не даст и это правильно я считаю. Должен быть консенсус между требованием средств и выделением средств. Иначе прогресса не будет в мире)
elsdd100 вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2012, 00:38
#63
Михаил-КМ


 
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 240


Цитата:
Сообщение от elsdd100 Посмотреть сообщение
Все начальство такое
Да ну...
Просто не нужно на себя брать неподъемных задач, особенно если она неподъемна ресурсно и нет понимания как ее решить...
И иметь смелость и желание признать то, что Вам с ней справиться не под силу..
Ну и проинформировать об этом руководство..
Бывает лучше не плодить проблеммы втихую, а получить квалифицированную помощь со стороны.
Вам же в итоге проблемм меньше, да и научитесь кое-чему полезному..
Хотя кому я говорю..
Сейчас век менеджеров-недоучек и недоделкиных..
Даже удачи желать не стану, так как не будет ее Вам.
_________________________________________________
Цитата от автора elsdd100

" ...Но есть вещи, которые неизбежны и никакими вашими формулами не решаются - например, отсутствие денег на этот энергоаудит у предприятия, тем не менее работа должна быть выполненна..."
Простите, а для чего вообще Вы начинаете мероприятия по энергоаудиту?
Явно не для красивых перзентаций начальству, а для проведения мероприятий по оптимизации пользования энергосредами..
А эта штука не дешева, бывает даже что затраты на оптимизацию не стоят тех % потерь и срок отбития затраченной копейки длится годами..
Вот так бывает.
Если Вы уж схватились за подсчет затрат по КВИТКАМ.. мой Вас совет...
Раз Ваша компания берет в аренду площади под свои супермаркеты в аренду или покупает, требуйте у арендодателя/продавца энергетические паспорта на них, особенно если на этих помещениях уже функционировали магазины, т.е. если у помещений не менялось функциональное предназначение.
А вот приводить затраты эл.ва к м2 помещений.. Это ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ примерно.
В этом случае можно близко к реальности оценить мощности на освещение, кондиционирование и вентиляцию, так как тут все к нормам притянуто.. А вот холодильные лари, камеры низких Т.. их может быть разное кол-во. Все зависит от профиля. Пищевка.. Рыба, мясо, скоропорт, шоковая заморозка.. или супермаркеты типа Техносилы ...
__________________
Решение неизбежно :eek:

Последний раз редактировалось Михаил-КМ, 05.03.2012 в 00:54.
Михаил-КМ вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2012, 06:13
#64
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


стока буков без меня написали тут...
а надо то просто...

0,012 кВт на м квадратный...

Последний раз редактировалось Redj-ЭС, 05.03.2012 в 06:25.
Redj-ЭС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2012, 10:45
#65
elsdd100


 
Регистрация: 02.03.2012
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от Михаил-КМ Посмотреть сообщение
Да ну...
Просто не нужно на себя брать неподъемных задач, особенно если она неподъемна ресурсно и нет понимания как ее решить...
И иметь смелость и желание признать то, что Вам с ней справиться не под силу..
Ну и проинформировать об этом руководство..
Это тупиковый и неверный путь. В данном конкретном случае можно высчитать приблизительную необходимую мощность - они будет гораздо меньше, чем было раньше, что уже экономит большие деньги по заведению этой мощности. А после того, как будет разработан грамотный проект с помощью хороших проектировщиков - эта цифра будет еще скорректирована. Таким образом польза от этой деятельности безусловно есть + руководство довольно.
elsdd100 вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как расчитать среднюю необходимую мощность по электричеству на объект?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Revit 2012: не отображаются некоторые объекты в плане, видимость включена. Rudy Revit 3 04.12.2017 22:41
Как расчитать требуемую мощность обогрева данного помещения? Creator Прочее. Архитектура и строительство 1 30.08.2011 16:44