Усиление ж/б колонн только за счет обжатия металлической обоймой
_EverFirst_
 
Проектировщик
 
Красноярск
Регистрация: 24.04.2012
Сообщений: 7

Исходные данные таковы. Одноэтажный цех с мостовым краном, который заменяется на кран с большей грузоподъемностью. Ну соттветственно после обследования выяснилось, что колонны необходимо усилить. Интересует метод усиления за счет обжатия металлической обоймой (вследствии объемного расширения бетона), причем только за счет него. В литературе везде рассматривается совместная работа колонны и мет. обоймы на сжатие, за счет упирания обоймы в перекрытие или ригель. В данном случае мы же имеем ж/б колонны 400х400, одноконсольную (консоль усиления не требует), без надкрановой части (фермы опираются на массивные кирпичные стены). Узел упирания мет. обоймы в подкрановую балку и консоль не встречал, мудрить может придется что-то... Но хочется просто усилить за счет обжатия тела колонны до консоли, вот только методики расчета наити не могу, везде рассматривается метод совместной работы на сжатие за счет совместного упирания колонны и обоймы в лежащий на них элемент конструкции здания.

Сталкивался ли кто-нибудь с методом расчета усиления ж/б колонны металлической обоймой только за счет обжатия?
Просмотров: 32242
 
Непрочитано 24.04.2012, 16:59
#2
Ал-й


 
Сообщений: n/a



складывается впечатление, что и не найдете методики. Если углепластиком сплошь закрыть - то еще куда ни шло, и то - при квадратном либо близком к нему сечении. Но уголком добиться полноценного эффекта обоймы... Честно говоря не встречал такого, но вот тут http://dwg.ru/dnl/10908 , на стр. 31-32 можно прочитать, что эффекта от уголков без передачи на них нагрузки за счет совместного опирания - не так много.
 
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2012, 15:25
#3
_EverFirst_

Проектировщик
 
Регистрация: 24.04.2012
Красноярск
Сообщений: 7
<phrase 1=


Благодарю! Очень полезная информация. Чтож придется повидимому мудрить чего-то, либо уже ж/б рубашку делать...
_EverFirst_ вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2012, 15:35
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а какие проблемы обеспечить опирание на обойму? через уголок....
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2012, 15:56
#5
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


прочтите раздел расчета сжатых элементов с косвенным армированием (СНиП 2.03.01-84*) и надеюсь сами догадаетесь почему обжатие не может в Вашем случае нельзя учитывать
An2 вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2012, 10:02
#6
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от _EverFirst_ Посмотреть сообщение
Узел упирания мет. обоймы в подкрановую балку и консоль не встречал, мудрить может придется что-то.
Балка опирается на колонну через консоль? тогда есть возможности: от "подпереть" обоймой Вашу консоль, до устройства дополнительной стальной стойки, прислонной к колонне.
(Про подпереть есть чертежи где-то, заинтересует - поищу и выложу).
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2012, 11:17
#7
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Часто поступаю так.
Вложения
Тип файла: pdf Усиление колонн.pdf (205.5 Кб, 3315 просмотров)
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2012, 16:37
#8
balabenuk

Технадзор
 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382


А как бетонировать вокруг колонны 5 см?
balabenuk вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2012, 18:42
#9
Ал-й


 
Сообщений: n/a


balabenuk, мы через бетонолитные отверстия 70-80 мм самое тонкое делали - заливалось без проблем (подвижная смесь по рекомендациям по усилению и все такое). А вот приварить к существующей арматуре не всегда получается, т.к. не всегда можно разгрузить до требуемых величин (например расчет без нагреваемого стержня часто все портит). А включить уголки вполне реально - и клиньями и домкратами и уголками на струбцинах. и передать на них усилия. Вообщем мы чаще так.
 
 
Непрочитано 26.04.2012, 19:36
#10
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
А включить уголки вполне реально - и клиньями и домкратами и уголками на струбцинах. и передать на них усилия. Вообщем мы чаще так.
можно расширяющийся цемент применить, или приваривать разогретые поперечные планки
efwl вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2012, 19:50
#11
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
А как бетонировать вокруг колонны 5 см?
Пять сантимов, не догма. Бетонирование ярусами. Опалубка также ярусами. Игольчатый вибратор.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2012, 20:03
#12
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Пять сантимов, не догма. Бетонирование ярусами. Опалубка также ярусами. Игольчатый вибратор.
Или торкретирование. Частенько так делаем усиление стен.
Колонны усиливаем обоймами. Включаем в работу за счет приварки нагретых планок (500-700 град.ц.).
 
 
Непрочитано 26.04.2012, 20:20
#13
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
или приваривать разогретые поперечные планки
Это само собой, я писал про включение "по вертикали"...
 
 
Непрочитано 26.04.2012, 21:58
#14
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Колонны усиливаем обоймами. Включаем в работу за счет приварки нагретых планок (500-700 град.ц.).
у стали при 600град.ц наступает пластич текуч, рекомендуется нагревать планки не выше 350град.ц
efwl вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2012, 00:11
#15
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
у стали при 600град.ц наступает пластич текуч, рекомендуется нагревать планки не выше 350град.ц
Вы что-то путаете.
 
 
Непрочитано 27.04.2012, 09:30
#16
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Вы что-то путаете.
нет не путаю
efwl вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2012, 09:44
#17
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


для наступления пластичности в стали при 500-600 град. необходимо ее еще загрузить нагрузками, близкими с предельно-допустимым. Привариваемые же пластины полностью разгружены и текучесть (уже от собственного веса пластины) наступит при ~1500 град.С

добавлено: предельно-допустимым при температурах эксплуатации
__________________
Доброта спасет мир.

Последний раз редактировалось di12, 27.04.2012 в 15:27.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2012, 10:22
#18
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
для наступления пластичности в стали при 500-600 град. необходимо ее еще загрузить нагрузками, близкими с предельно-допустимым.
к предельнодопустимым при какой температуре?

P.s предельнодопустимые нагр при температуре 20 и 600 сильно отличаются

при охлаждении пластина должна стягивать обойму, а не деформироватся

Последний раз редактировалось efwl, 27.04.2012 в 13:26.
efwl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2012, 16:29
#19
_EverFirst_

Проектировщик
 
Регистрация: 24.04.2012
Красноярск
Сообщений: 7
<phrase 1=


Вообщем в итоге обсуждений на работе и собственных умозаключений родился на свет вот такой вариант. В районе низа консоли что-то вроде упорных столиков сделать на анкерных болтах, а внизу в фундамент закладухи (фундамент можно сказать новый делается, старый там вообще чудо света... завтра выложу фотки, я думаю всем интересно будет, что у нас в России умеют =) ). Там посути колонны под новый кран проходят, но с учетом многолетней эксплуатации решили перестраховаться... Так что если даже такое усиление особо ничего не даст, то ничего упасть не должно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Колонна.jpg
Просмотров: 1802
Размер:	38.4 Кб
ID:	79291  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 1667
Размер:	82.5 Кб
ID:	79292  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 1472
Размер:	42.3 Кб
ID:	79293  
_EverFirst_ вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2012, 17:06
#20
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


зачем анкерные болты, которые все-равно работать не будут, так как сварка заберет на себя нагрузку (если только сознательно не ограничить длину сварных швов)?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2012, 07:51
#21
_EverFirst_

Проектировщик
 
Регистрация: 24.04.2012
Красноярск
Сообщений: 7
<phrase 1=


? Анкерные болты фиксируют упорные пластины... По замыслу предпологается, что если тело колонны под нагрузкой начнет сжиматься или изгибаться, то за счет закрепления обоймы сверху и снизу вся конструкция будет работать совместно.
_EverFirst_ вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2012, 08:00
#22
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от _EverFirst_ Посмотреть сообщение
По замыслу предпологается, что если тело колонны под нагрузкой начнет сжиматься или изгибаться, то за счет закрепления обоймы сверху и снизу вся конструкция будет работать совместно.
Мдя? А диаметры анкеров подбирались на глазок? А бетон на смятие под анкерами проверялся? А наличие зазоров между анкером и отверстием в упорной пластине не смущает? ИМХО - такое усиление не годится. Отчего нельзя было упоры подвести под балку? Возможно даже сделать упоры по консольной схеме - консольный край приходит под балку, а другой частью упор крепится на обойму в двух точках, что даст жесткое крепление. Либо обойму делать переменного сечения, близко повторяющую форму колонны с учетом консоли...
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2012, 08:37
#23
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
рекомендуется нагревать планки не выше 350град.ц
согласен.
 
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2012, 11:06
#24
_EverFirst_

Проектировщик
 
Регистрация: 24.04.2012
Красноярск
Сообщений: 7
<phrase 1=


Анкера то посчитаны... Там нагрузки то на самом деле смешные. На колонну N=25т, момент во внутрь цеха M=5 т*м... Больше нету, остальное все массивные кирпичные стены воспринимают, на них и фермы опираются. Да меня тоже на самом деле смущает такое усиление, но даже если оно по факту даст 10% прироста несущей способности, то норм, т.к. колонны проходят под новый кран, чисто для перестраховки усиление в обследовании написали. Хотя еще подумаю, пока связи да фундаменты до ума довожу, может и правда уголками всю колонну вместе с консолью облизать =) это не долго исправить, сверху перечертить и все =)
_EverFirst_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.05.2012, 10:15
#25
_EverFirst_

Проектировщик
 
Регистрация: 24.04.2012
Красноярск
Сообщений: 7
<phrase 1=


Вот такой вот вариант сделал. Сверху упорные уголки там (если мелковаты изибражения и не видать) на которые нагрузка с подкрановой балки передается и дальше через них на обойму... Консоль тоже теперь усиленная получилась, тока вот её вроде не надо было усиливать =) Ну наверное так коректней будет нагрузка на обойму с подкрановой балки передаваться....?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 1560
Размер:	98.7 Кб
ID:	79483  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 1134
Размер:	79.5 Кб
ID:	79484  
_EverFirst_ вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2012, 10:19
#26
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Зачем нужны пластины под консолью? Снова для анкеров? Для связей? Аналогично - для чего ставить пластины внизу, у фундамента?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.05.2012, 20:43
#27
_EverFirst_

Проектировщик
 
Регистрация: 24.04.2012
Красноярск
Сообщений: 7
<phrase 1=


Ага, это я связевые колонны заскриншотил =) для связей пластины...
_EverFirst_ вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2013, 11:13
#28
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Всем доброго времени суток. Подыму тему.
Столкнулся на практике с данной темой. Не могу найти методику по расчету данного усиления.
И насколько оно действительно эффективно?
Подскажите пожалуйста кто глубоко разбирался в этой теме.
Заранее спасибо.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2013, 14:58
| 1 #29
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


1. Мальганов А.И., Плевков В.С., Полищук А.И. Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий (атлас схем и чертежей). 18.69Мб. (Донлад, Раздел ЖБК.)
2. Гроздов В. Т. Усиление строительных конструкций при реставрации зданий и сооружений. 2.08Мб. (Донлад, Раздел Прочее.)
Прочитаеш поймеш
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2013, 15:19
#30
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Rizo
Спасибо за отклик. Есть у меня эти (и не только) книги. Всё конечно не читал, но то что хотел не нашел, вернее не понял.
Что именно я должен был понять?
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2013, 15:23
#31
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


как и зачем усилять конечно
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2013, 15:35
#32
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Rizo. Я буду очень признателен если Вы меня носом ткнете в страницу где есть есть методика расчета усиления ж/б колонн только за счет обжатия металлической обоймой. Хоть убейте не вижу. Или вы имеете ввиду каменные колонны?
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2013, 15:54
#33
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


методики расчета Я не читал (и кажется Я там не припомню что есть он там расчет.) в моем случае не добрали марку бетона строители, пришлось добирать метал обоймой.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2013, 21:55
#34
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
методики расчета Я не читал (и кажется Я там не припомню что есть он там расчет.) в моем случае не добрали марку бетона строители, пришлось добирать метал обоймой.
Т.е. если я правильно понял Вы зная проектную прочность бетона (конкретные цифры) и зная фактическую прочность (то же конкретные цифры) определили сколько не добрал бетон (и тут конкретные цифры). Потом выбрали данный метод усиления, не зная методики расчета, и просто усилили.
Я правильно понял?
Как после этого определить несущую способность усиленной колонны?
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2013, 08:43
#35
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
усиления, не зная методики расчета, и просто усилили.
Я правильно понял?
Да сделали именно так. В проекте марка была 350 а по факту залили 250
Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Как после этого определить несущую способность усиленной колонны?
Пересчитали расчет нашли разницу в арматуре и добрали её уголком укрепив обоймой.
Offtop: (По крайне мере другого Я не знаю если кто делал иначе может высказать мне будет интересно выслушать другой вариант)
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2013, 18:14
1 | #36
Vpch1


 
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 167


to vit.z.

В Мальганове описания методики расчета колонн, усиливаемых стальными обоймами, нет (есть только расчет для усиления ЖБ обоймами).

Методика расчетов ЖБ колонн, усиливаемых именно стальными обоймами приведена:
- Альбом "Конструктивные решения по усилению строительных конструкций промзданий" // Проектно-конструкторский технологический институт ремонтного производства (см. раздел IV стр. 178 и далее) - там описана методика расчета и даны эскизные решения по конструированию различных видов обойм.
- Клименко Е.В. Техническая эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений. -К.:Центр учебной литературы, 2004. - 304 с. (пример см. стр. 138) - если понимаете украинский язык.
Vpch1 вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2013, 09:11
#37
assa


 
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 48


А нельзя ли посчитать по формуле ниже, обойма (планки как поперечная арматура) как косвенное армирования увеличивающее марку бетона и учетом повышенной марки бетона пересчет усиливаемой конструкции на тему хватает ли
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.jpg
Просмотров: 813
Размер:	71.4 Кб
ID:	97074  
assa вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2013, 09:57
#38
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Vpch1 Посмотреть сообщение
- Альбом "Конструктивные решения по усилению строительных конструкций промзданий" // Проектно-конструкторский технологический институт ремонтного производства (см. раздел IV стр. 178 и далее) - там описана методика расчета и даны эскизные решения по конструированию различных видов обойм.
К сожалению методики расчета усиления только за счет обжатия металлической обоймой в этом альбоме не приведена.
Может быть в
Цитата:
Сообщение от Vpch1 Посмотреть сообщение
Клименко Е.В. Техническая эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений. -К.:Центр учебной литературы, 2004
есть что то интересное, но к сожалению Download данной книжки нет. Если есть возможность выложите ее. Думаю многим будет интересно почитать. Заранее спасибо.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2013, 09:47
#39
krendel-l

инженер-конструктор ПТМ
 
Регистрация: 02.08.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Сообщение от efwl
рекомендуется нагревать планки не выше 350град.ц
согласен.
Недавно закончил универ и дали проект по усилению колонн с помощью металлической обоймы. При более плотном рассмотрении вопроса возник вопрос до какой температуры нагревать планки, потому как в литературе ("Рекомендации по проектированию усиления жб конструкций зданий и сооружений реконструируемых предприятий") встречал нагрев до 100 гр. А здесь встретил цифру 350. Кто прав?
Сделал небольшой расчет и получил очень интересные цифры, что напряжения в пластине составляю 792 МПа при нагреве до 350 гр. Где я не прав? или мы исходим из того, что эти 0,79 мм убирают зазор между колонной и уголками.
Изначально была технология обжать струбцинами уголки, т.о. считаю, что зазора между ними и колонной нет, а уже затем приварить нагретые планки.
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (21.6 Кб, 1533 просмотров)

Последний раз редактировалось krendel-l, 03.09.2013 в 13:20.
krendel-l вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление ж/б колонн только за счет обжатия металлической обоймой

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Допуск СРО на усиление ж/б конструкций boyarshinov.ivan Технология и организация строительства 16 29.08.2021 21:13
Усиление колонн средних/крайних Mirolex Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 04.06.2021 14:11
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11
Усиление колонн под ж/б оболочкой двоякоположительной гауссовой кривизны yuventus21 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.01.2010 23:34
Превышение предельно допустимых вертикальных отклонений ж/б колонн в производственно-бытовом корпусе. Stroii Железобетонные конструкции 4 03.02.2009 14:51