| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчёт бескаркасного арочного покрытия
Регистрация: 14.09.2011
Сообщений: 53
|
||
Просмотров: 29523
|
|
||||
Инженер Регистрация: 28.03.2009
г.Ижевск
Сообщений: 38
|
Нашел ссылку по расчету подобной конструкции http://www.scad4you.ru/index.php/com...02-28-04-35-47 .
Мне кажется кроме прочности необходимо проверить общую устойчивость арки в плоскости рамы. Из плоскости рамы достаточно сечение проверить на участке раскрепления (осталось определить где оно ![]() Возможно действительно имеет смысл брать в расчет редуцированное (уменьшенное) сечение. И еще условие проверки на прочность на мой взгляд выглядит как сигма=N/A + M/W ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.09.2011
Сообщений: 53
|
ССылка http://www.scad4you.ru/index.php/com...-35-47?start=1
многое прояснила. И возникли вопросы; какое сечение правильное тавровое или как по ссылке? И закрепление по оси У - это необходимо для того, что мы считаем плоскую конструкцию, но на деле она состоит из таких плоских элементов, которые соединены закаточной машиной? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 28.03.2009
г.Ижевск
Сообщений: 38
|
1. Вычисляешь значение расчетной длины по книжке (в метрах).
2. Делишь расчетную длину на свою физическую длину стержня (в метрах) и получаешь коэф-т расчетной длины: 2.1 если проверяешь сечение группой конструктивных элементов (как в примере) то делишь расчетную длину на физическую длину самого длинного участка разбиения арки в скаде. 2.2 Из плоскости арки я думаю надо просто принять "1" для группы элементов или еще меньше..0,2 ... как почти сплошное. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.09.2011
Сообщений: 53
|
Спасибо, что ответили. Ага, я так и делаю, вычисляю, как по книжке, потом делю на то, что есть физически. Получаю коэф-ты. Вычислил коэффициенты для той дуги, которая в примере, но они у меня не совпадают вообще.
физ. длина самого длинного уч. 1,075м; при мю = 1,2; 1,075*1,2=1,29м; значит 1,29/1,075=1,2. А в примере 12,45 !! Или я туплю, или в примере запятая не там? С теми, которые из плоскости понятно, потому, что раскреплены и считаются как сплошные. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.09.2011
Сообщений: 53
|
спасибо - теперь понял)
я чтобы разобраться попытался повторить расчёт как в примере, но коэф-ты в проверках сечений уж очень малы 0.06, тогда как в примере 0,81. Вроде бы делал всё как написано, разбирался. Буду ещё проверять) Последний раз редактировалось Новичок-студент, 14.05.2012 в 10:08. Причина: Прикрепил файл |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 28.03.2009
г.Ижевск
Сообщений: 38
|
Коэф-ты малы потому что нагрузки у тебя приложены из плоскости, а не в плоскости арки)
Так же не понятна необходимость 2-й арки под первой. Если сечение составное то моделировать надо его как единый стержень сост.сечения и считать так же, но с учетом устойчивости отдельных ветвей на участке раскрепления планками и прочности самих планок. Последний раз редактировалось Fedor888, 14.05.2012 в 13:00. Причина: дополнил ответ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.09.2011
Сообщений: 53
|
Оформлен отчёт по расчёту арок разных размеров, но не могу сделать правильный вывод по поводу коэффициентов запаса. Например, коэффициент использования получился 0,8, значит запас составляет 20 %. КАк это грамотно написать, и где можно посмотреть, что этого достаточно. Или можно ничего больше в заключении не комментировать, хотя считаю, что это не достаточно. Поиск по форуму дал чётко понять, что каждый выбирает запас, опираясь на свой опыт, что в нормах подобных замечаний нет. Я найти этого не могу. За информацию заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Новичок-студент, 21.05.2012 в 02:32. Причина: изменения в отчёте |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 28.03.2009
г.Ижевск
Сообщений: 38
|
1.Согласен с acid , нужно как то учесть редуцирование (уменьшение) расчетной площади сечения из-за его тонкостенности (1мм) (если интересно, читай рекомендации по расчету Айрумяна в dnl). Как сделать это стандартно в скаде не знаю -> предлагаю понизить расчетное сопротивление стали на 30-40% в запас.
2. При расчете расч.длины физическую длину мне кажется стоит взять всей арки а не ее половины. 3. Если есть сейсмичность, то я не увидел особого сочетания нагрузок. Предлагаю с ней не связываться. Или внимательно изучить книги,примеры расчета и темы на сейсмические воздействия. 4. Так же я приложил бы форму общей потери устойчивости и КЗУ системы при комбинациях нагрузок. Дополнение: По поводу к-тов использования - все верно, теоретически нада стремится к к-ту исп. = 1, тк все нормы по нагрузкам и СНиПы по расчету составлены с учетом наихудших нагрузок и возможных дефектов материала, то есть в них уже заложены к-ты запаса. НО... на практике следует учитывать качество СМР и возможно еще влияние каких то субъективных факторов, которые и заставляют еще больше перестраховываться и брать к-ты использования 0,8-0,9. Последний раз редактировалось Fedor888, 21.05.2012 в 14:10. Причина: дополнение к ответу |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.09.2011
Сообщений: 53
|
Спасибо, за то что посмотрели отчёт и за замечания. Для меня такой расчёт в новинку и хочется разобраться и понять, хотя бы основное.
Про редуцирование читал, но если честно мало, что понятно. Только общие положения, а как это применить к расчёту пока не ясно. - Предложение понизить расчётное сопротивления для запаса: у меня в расчёте расч. сопр. 22000 т/м2, обычно же принимаем больше или стоит ещё уменьшить? - при расчёте физ. дл. опираюсь на учебник Горева, от формы общей потери устойчивости, там показана граница на половине арки - с сейсмичностью буду разбираться. Цитата:
Я тоже очень извиняюсь, но не могли бы вы дать ссылку на эту часть еврокода, так как при поиске нашёл лишь еврокод 5. Деревянные констр. Последний раз редактировалось Новичок-студент, 22.05.2012 в 06:58. Причина: Добавил файл расчёта арки |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 28.03.2009
г.Ижевск
Сообщений: 38
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
в результатах расчета "деформации"-> там где выбор загружений для анализа появится доп строчки SC1, SC2 - это и есть формы потери устойчивости системы (теоретически должны совпасть по виду с книжкой). КЗУ - коэффициент запаса устойчивости - он выводится в протоколе расчета. там так и написано..к-т запаса устойчивости системы ..например 2,354. Эта цифра должна быть больше 1,3 - 1,4 ; то есть Рcr > 1,3-1,4 N (см.книжку Горева) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 28.03.2009
г.Ижевск
Сообщений: 38
|
Моя идея является лишь идеей..предложением. Строится она на принципе описанном выше. Сам я не сталкивался с учетом редуцирования в постпроцессоре, потому на ней не настаиваю. Схема - статически неопределимая, следовательно возможно изменение распределения внутр. усилий по длине арки в зависимости от жесткости. Вы это имеете ввиду? То есть редуцирование надо учитывать еще раньше..на этапе общего расчета (задания жесткости)?. Задать реальную жесткость нельзя в СКАДе, следовательно, данный расчет невозможен?
Выдвигаю следующую идею: если редуцированное сечение применено ко всему стержню -> распределение усилий должно остаться таким же как и при не редуцированном (без учета геом.нелин, пластики и т.п. так как имеется ввиду упругая работа стали т.е. недонапряжение ). Отсюда следует что теоретически возможно проверить сечение в постпроцессоре при понижении сопротивления стали. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 28.03.2009
г.Ижевск
Сообщений: 38
|
Я предполагал данный ответ, но хотелось получить хоть какое то практическое решение данной задачи. То есть без полноценного моделирования с учетом всех влияющих факторов оценить прочность и устойчивость данной арки невозможно? http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...6%E8%E8&page=5
Дополнение : при недонапряжение какова может быть разница по длине элемента в значениях редуцирования? может быть если это значения из диапазона 30-60%, то все таки допустимо принять какую то усредненную жесткость, а это опять же ведет к возможности практического расчета ![]() Последний раз редактировалось Fedor888, 22.05.2012 в 11:20. Причина: Дополнение |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.09.2011
Сообщений: 53
|
Цитата:
Прошла арка 11м х 4,4 м, с коэффициентом использования 0,96. Я написал в выводе, что запас составляет 4%, это получается, что такую конструкцию можно использовать или коэффициент запаса маловат? Верно ли так указывать или есть какая-то более точная формулировка, может быть более понятная для вывода в отчёте. А арки 12х5 и 12х5,5 не прошли, коэф. использования > 1. Но я всё равно оставил их в отчёте для наглядности. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 28.03.2009
г.Ижевск
Сообщений: 38
|
Цифра 30-40% взята мной не с потолка, а из приблизительного расчета редуцирования, произведенного acid из поста №15. Принимать данную цифру наугад не рекомендую.. советую все таки получить приближенное реальное значение редуцирования для данного сечения.
Цитата:
Цитата:
Значение запаса устойчивости нормальное, но.. оно рассчитывалось исходя из жесткости заданной в программе (не редуцированной), а потому данное значение завышено.. на какую величину тоже отдельный вопрос. В принципе важнее здесь форма потери устойчивости, тк убедившись в её нужном виде, мы можем воспользоватся книгой Горева и вычислить расчетную длину арки в плоскости. Дальнейшая проверка в постпроцессоре укажет на запас устойчивости в плоскости. Если этот проект реальный, то необходимо проверить и разработать конструкцию опорного узла арки. Разработать мероприятия по обеспечению устойчивости из плоскости (это оч важное допущение твоей расчетной схемы). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.09.2011
Сообщений: 53
|
Цитата:
Цитата:
КОнструкция реальная. Заказчику нужен от меня расчёт, точнее вывод - применима ли конструкция при данных нагрузках и воздействиях. Верно ли я понял: - мы делаем расчёт на устойчивость; - анализируем форму потери устойчивости; - вычисляем расчётную длину и коэффициенты расчётной длины; - в постпроцессоре вводим эти данные и там же снижаем расчётное сопротивление стали, чтобы учесть редуцирование; Получается, что всё зависит от того решения насколько верно я приму расчётное сопротивление. А мероприятия по обеспечению устойчивости из плоскости, это то, что арочные секции соединяются между собой при помощи закаточной машины.? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
да возьмите еврокод и посчитайте редуцирование, делов-то на пару часов(если конечно владеете). Если нет - то скажу что по моей прикидке при толщине 1 мм редуцирование по площади может достигать 60-70%
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.09.2011
Сообщений: 53
|
Цитата:
Если 60-70% это значит, что расчётное сопротивление нужно снижать на 60-70% ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 28.03.2009
г.Ижевск
Сообщений: 38
|
Цитата:
![]() Повторюсь..это очень приблизительный способ...действует на мой взгляд только при недонапряжении конструкции, а как следствие примерно одинакового распространения редуцирования (читай местной потери устойчивости стенок и полок) по длине арки, что дает возможность получения внутренних усилий. (Пугает это - "при толщине 1 мм редуцирование по площади может достигать 60-70%"). Цитата:
![]() Дополнение: опорный узел - отдельная песня - у арки будет оч.большой распор, который надо воспринимать опорным узлом, а там профиль толщиной 1мм - не приварить его, болтом тоже проблема. Последний раз редактировалось Fedor888, 28.05.2012 в 13:12. Причина: дополнил |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
http://dwg.ru/dnl/9885 |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 28.03.2009
г.Ижевск
Сообщений: 38
|
Таким образом за неприметной с виду аркой обычного ангара, каких миллион кругом, скрывается сложная пространственная конструкция из тонкостенных профилей неизученного поведения
![]() В данном случае полагаются на опыт уже имеющихся сооружений, поинтересуйся у производителей, у тех у кого такие ангары уже стоят в вашей местности. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 28.03.2009
г.Ижевск
Сообщений: 38
|
Тонкостенные стержни - ну очень узкая специфика. Популярность широкую набирает относительно недавно, из-за возможности сэкономить на материале в небольших объектах . Но тк во главу угла ставится экономия, зачастую она распространяется и на проектирование, а это ведет к нелепым ситуациям когда с этими сложными задачами (о которых могут не догадываться) сталкиваются молодые конструктора, или люди совсем не знакомые этими теориями.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.09.2011
Сообщений: 53
|
![]() ![]() Про отгибы буду думать) А вот с этим не понятно пока. Характеристики сечения я пересчитаю, но их как-то нужно "объяснить" скаду. Как это можно воплотить в расчёте? В Тонусе? Потому что уменьшать расчётное сопротивление на 60% не хочется пока ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.09.2011
Сообщений: 53
|
Получается, нарисовать сечение площадью меньше на 60%, уменьшая каждый параметр так, чтобы получить площадь на 60 % меньше (длину,высоту)
02.06: Нарисовал в тонусе уменьшенное на 60 % сечение. В скаде назначил новую жёсткость стержням (уменьшенное сечение). В результате проверки в постпроцессоре - все элементы красные, наим. коэф-т 1,64, наибольший 5,08. Понимаю, что так не должно быть. Опять что-то не так понял.. Посоветуйте, что изменить. Последний раз редактировалось Новичок-студент, 02.06.2012 в 12:42. Причина: Посчитал с уменьшенным сечением |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.09.2011
Сообщений: 53
|
Возник такой вопрос:
Если арки больше 11 м пролёта не проходят по расчёту, можно ли будет сделать такую конструкцию: сделать арку из круглой трубы (D 89), то есть согнуть трубу. Далее на неё прогоны, а затем уже арочные элементы, о которых говорили выше? |
|||
![]() |
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
Цитата:
В 9 году один заказчик хотел из корытообразных склады себе сочинить, пытался и так и сяк их посчитать, но в итоге отказался проектировать, в итоге запроектировали другие... по слухам якобы здание рухнуло... поможет не поможет, приложу свои сочинения трехлетней давности ![]() Удачи в проектировании... Последний раз редактировалось dik-son, 15.06.2012 в 10:22. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Где написаны допуски на бетонную подготовку? | Casey_Jones | Технология и организация строительства | 108 | 08.06.2017 18:11 |
Какое бывает цинкование? И как указать? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 94 | 07.05.2014 00:47 |
Пространственный расчет арочного покрытия | german-nk | SCAD | 3 | 07.06.2011 17:17 |
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? | Jull | Металлические конструкции | 7 | 08.06.2006 12:41 |