| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Почему в лире-арм с увеличением прочности бетона увеличивается армирование
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164
|
||
Просмотров: 10352
|
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Если основной материал колонны сделать титанием, а заармировать чугунием, а потом ещё перепутать горизонтальные нагрузки с вертикальными, а в вертикальных усилиях перепутать знаки, то может получиться. Товарищи сейсмологи, а вы обыкновенную колонну без сейсмики считать умеете? Вот тупо:
сечение 600мм*500мм высота этажа 4000мм внизу - плита фундаментная вверху - плита перекрытия бетон B25-B30 Момент по икс - 8т*м момент по игрек 23 - т*м Вопрос: армирование колонны? 8 баллов они там считают, блин. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Не знаю где Вы там грубости увидели. Если умудрились увидеть - поругайте кого-нибудь.
Для начала надо попытаться без сейсмики: Одноэтажный кирпичный дом. Двухэтажный кирпичный дом. Потом оказывается, что кирпичная кладка обладает избыточной "мощностью" в зданиях до трёх этажей включительно. Заменить на что-то другое... Потом: железобетонный каркас. Однопролётную раму. Посчитать все сечения. Потом пересчитать все жёсткости и снова вперёд. А до всего этого бубенить фундамент. А Вы в 8 баллов сразу бьёте и не смущаетесь. Ну, и кто кому грубит? Последний раз редактировалось kulvazab, 07.05.2012 в 19:31. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
А у меня тоже диплом был в сейсмике в 1993г. Спорткомплекс в городе Таш-Кумыр в Киргизии. В сейсмике понимаю - как свинья в апельсинах. Но долбал меня один злой серьёзный дядька. И полторы злые тёти. Временами очень хотел их убить за занудство и вредность. А вот если теперь встречу - я их в жопу расцелую. И умываться не буду. Только не встречаю никого с тех пор. И не слышал. Всё сгинуло и пропало. Где они? Какие же люди были! Какие времена, эх! Чапаев рядом не стоял.
А Вам надо срочно читать старый СНиП ЖБК 1984 года, Пособие к старому СНиП, СП по ЖБК, Пособие к СП 2005 года и Байкова. Времени у Вас 10 дней осталось. Потом чертить еще 5 дней. Потом привет. Второгодничек, однако... Пойдёте в армию на 2 года, потом восстановитесь в институте, потом наконец-то удосужитесь прочитать СНиП ЖБК. Потом - дипломироваться. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,467
![]() |
не в сейсмике дело. а в предельных состояниях жб.
P.S. цитата - "Наиболее рациональным способом проектирования железобетонных сечений считается тот при котором одновременно достигается прочность как по арматуре, так и по сжатому бетону". Увеличил прочность бетона (класс бетона) и сидит дипломник, удивляется. Отчего это площадь арматуры растет?! ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,467
![]() |
Не понятно? Толку от нажимания на кнопочки, когда Вы не понимаете основ теории ЖБК?! Я уже не уточняю про понимание теории сейсмостойкого строительства, как Вы там задавали сейсмическое воздействие, как определяли опасные направления, как расставляли диафрагмы и связи. Вы не сможете адекватно проанализировать полученные результаты и сделать правильные выводы. Ведь у Вас будет один ответ - мне так Лира посчитала...
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Dan_iil, дайте лучше усилия - может посчитаем... Влом конечно. Но многое ясно станет. а если выложите скриншоты с задаваемыми исходными данными в Лир-АРМЕ (вкладки Элемент, бетон, армирование), то еще лучше будет. И еще - Вы меняя класс бетона не корректируете, часом, модуль упругости элементов? Это может сказаться...
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164
|
Зря вы так... если я неправильно поставил вопрос, это еще не дает вам право судить и вешать ярлык на человека??? а написать пару умных слов про предельные состояния в ж/б и я могу... нечего сказать так и промолчите лучше...
мне завтра начальнику объяснять что с увеличением прочности бетона увеличивается армирование как-то надо |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,467
![]() |
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
не давайте форумчанам повода продолжать - какие еще марки бетона?
Вообще все зависит от типа НДС в сечении - никакого вывода нельзя сделать без усилий и тп. - непонятно, о чем вообще речь (балка, колонна, опорная зона?), как не проходит (быть может, по пространственным сечениям?) да и вообще... Оптимальный вариант - прикиньте руками - тогда разберетесь без форума. А на форум нужно больше выкладывать. Ну и с днем недели вам не повезло, что и говорить... |
|||
|
||||
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164
|
спасибо за понимание...
речь идет о ригеле. рама однопролетная двухэтажная с консольными ригелями по бокам 1,2м и 1,8м. на конце консоли стоит кирпичная стена. да и кирпичных перегородок навалом на перекрытии, вообщем массы сейсмические хорошие получились... при бетоне кл В 15 в верхней зоне ригеля около 50см2 при В 25 около 70 см2. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Не обращайте внимания на нападки. Довольно странно, но я за последние пару лет впервые читаю тему в которой все полторы страницы написаны не по теме.
По существу хочу сказать вот что: если вы меняете класс бетона только в ЛИР-АРМ то это некорректно. Я как-то также поступал, пытаясь посмотреть армирование при другом классе бетона. Некорректные результаты выходят и как теперь уже я понимаю логично выходят. Менять нужно в ЛИР-ВИЗОРЕ модуль упругости на соответствующий классу бетона, тогда увидите адекватное армирование. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
В одном фильме один человек сказал другому: "У тебя, мил человек, сейчас одна задача- живым отсюда уйти." Первого человека кликали Горбатым, второго - Шараповым. Завтра Шараповым будете Вы. А сегодня пока - детская сказочка.
А Вы что сказали? Сечения - нет, армирования - нет, усилий - нет, закреплений - нет, длины - тоже нет. Есть только переживания. Тут к Вашему вопросику уже тяжёлую артиллерию подтянули, а Вы - молчок. И ещё возмущаетесь. Где колонна, Вашу мать! Сколько можно языками молоть попусту? Просто совещание у заказчика какое-то, блин. (С уважением, отдел по борьбе с организованной недвижимостью.) |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,467
![]() |
Еще один противник теории ЖБК %-)))))))))) Тоже будешь возражать, что увеличение класса бетона не приводит к увеличению армирования изгибаемого элемента?
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Dan_iil, еще элемент, армирование в котором подозрительно - нужно на него стрелку навести и посмотреть результаты - там будут площади в зависимости от разных факторов (трещины, кручение и тп). Эту табличку тоже надо показать. К слову, в ригеле Вашем есть и нормальная сила, а у меня все мои решалки хорошие (с деформационной моделью) - на работе, поэтому только примерно смогу сказать...
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Dan_iil, у Вас при таких размерах сечения даже если забить на нормальную силу - всяко разно нужна сжатая арматура (коэффициент 0.85 к кси эр делает свое дело, не спасает даже мкр=1.2). А под это мне вечером в выходной лень писать эксельку, уж пардоньте )) Может кто и посчитает. А вообще не люблю сжатую арматуру в изгибаемых элементах...
|
|||
|
||||
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
![]() |
Оно действительно возрастает, но не очень сильно.
Увеличение Rb приводит к уменьшению альфа м Увеличению сжатой зоны бетона кси И как следствие к уменьшению коэффициента эта. Площадь арматуры от коэффициента эта зависит обратно пропорционально, следовательно возрастает. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Stanum, в случае топикстартера возрастать не будет. единственное, что влом вычислять из значений кси эр в актуализированном СНиП по сейсмике предельные деформации (неужели сложно было их написать авторам норм)? - для интереса попробовал с предельными деформациями 0,0035 и 0,002 для бетона - всяко разно выходит при одном и том же армировании предельный момент при в25 больше, чем при в15. сжатая зона меньше, плечо внутренних сил больше.
не приводит там другой нюанс возможен, связанный с тем, что по старому СНиПу кси р для более высоких классов падало. Но в случае автора темы скорее всего что-то другое. |
|||
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. | juri18 | Железобетонные конструкции | 28 | 30.07.2016 00:03 |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
Почему при подключенных модулях VBA увеличивается время сохранения чертежа? | МишаИнженер | Программирование | 15 | 28.04.2012 09:14 |
Почему расчетная прочность бетона в СНиП отличается от ГОСТа | Сергей_Кр | Железобетонные конструкции | 32 | 02.08.2010 15:54 |