| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как проектировать фундамент по такой геологии?
Челябинск
Регистрация: 24.12.2009
Сообщений: 60
|
||
Просмотров: 12407
|
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Belvoille, если вы начинающий проектировщик, не ввязывайтесь в это гиблое дело. Ох уж эти коттеджестроители(( Никогда геологии не допросишься.
Интересно другое. Даже если фундамент в итоге получится сделать с необходимой несущей способностью, в результате будет домик посреди болота? Или все-таки какие-то мероприятия по улучшению территории планируются? Я это к тому клоню, что, если делать насыпь или замену грунта, то можно и без свай попробовать обойтись. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.12.2009
Челябинск
Сообщений: 60
|
Мне бы с одной стороны, конечно, и самой не хотелось бы ввязываться - но с другой стороны и в таких вопросах надо набираться опыта. Ведь не раз еще такое будет случаться. Если каждый раз пасовать, то как я из начинающего проектировщика стану продолжающим?) А самое главное - моя беда в том, что пока плохо получается аргументировать - не знаний даже не хватает, уверенности в себе. Разговаривать с директором... хотелось бы иметь четкое представление, что именно и как ему лучше сказать. Про мероприятия по улучшению территории попробую узнать.
По замене грунта: может, посоветуете? То есть принимаем некоторые характеристики заменяющего грунта и исходя из них проектируем фундамент? Чем тогда руководствоваться в таких случаях, какими нормами?
__________________
Надо думать. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
А это не "пасование", а разумное требование исходных данных (геологии). На этом и стойте перед директором.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 22.06.2012 в 10:36. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.12.2009
Челябинск
Сообщений: 60
|
Поступила новая информация: геологические испытания будут проводиться через две недели, существующая информация о грунтах, оказывается, получена при бурении скважины на воду. Т.е. может быть, там даже скальный не очень прочный грунт в основании, который разрушили при бурении скважины и решили, что там дресва... Но сейчас требуют просчитать предварительно - "для ознакомления" - причем требуют настоятельно. Директор говорит, что то еще не проект и что в тех.требованиях напишем об обязательном проведении геолог. изысканий и т.д. и т.п. - в общем, прикроемся. Но я все равно, глядя на расчет сваи-стойки по СП не могу понять, как мне принять R (пусть и для прикидочного расчета)...ох, как мне все это не нравится.
__________________
Надо думать. |
|||
![]() |
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738
|
|
|||
![]() |
|
||||
я инженер ,а мог бы зарабатывать деньги:) Регистрация: 19.07.2011
Астрахань
Сообщений: 39
![]() |
В снипе основания есть нормотивные характеристики некоторых грунтов, из опыта, они занижены раза в 1.5 от фактических характеристик. Возьми фундаментную плиту(как один из вариантов), под плитой замени слой толщиной 1 м на щебенку, при этом когда щебень будут укладывать его надо трамбовать послойно.. Это один из выходов в хреновых грунтах. И желательо хотябы прикидочно подсчитать плиту на всплытие, если будет всплывать, загружай дополнительно плиту( вплоть до засыпки сверху плиты песком)
__________________
Спасибо, С уваженим МСБ :):good: Последний раз редактировалось Bily, 22.06.2012 в 13:26. Причина: Забыл добавить:) |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Не совсем согласен со скептиками. Вот они бы стали себе для дачи делать ИГИ за пол-ляма? чтобы получить экономию на фундаменте в 50 тыщ? Я бы не стал.
Я считаю нужно делать фундаментную плиту 300-400 и подсыпку песком метр двадцать с трамбованием под ней без всяких геологий. И покажите мне грунт, на котором такой фундамент не выдержит.))Исключение тут только карст, торфы и нестабилизированные откосы или обрывы рядом. Но таких случаев - один на тысячу. Вот у вас торф кстати) Неудачный случай для начинающего. Последний раз редактировалось Сазоныч, 22.06.2012 в 14:02. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Угу и сядет ваша подсыпка сантиметров на 20
На похожей площадке горе-строители сделали насыпь на 5 м торфа вместо мероприятий по проекту. Ловят прогрессируюище осадки территории 30-40 см. На торфе сторить можно, но осторожно и грамотно. Троф торфу рознь |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Ну как) минимум три скважины на 5 метров глубже нижнего конца свай тойсть 10 метров) Уже бурилкой надо) Шесть образцов ненарушенной структуры, три на анализ грунтовых вод, еще три для торфа.
Ах да, без топосъемки в КГА не согласуют)))) |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
в прошлом году заказчики делали ИГИ для своего коттеджа - за две скажины пл 10 м отдали 50 тысяч. наличными.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 142
|
Делали недавно похожий фундамент в плохих грунтах по методу "перевернутой кастрюли". Главконстр мне говорит: ты кастрюлю переверни и стань на ней в песке - она войдет в песок только до дна, а потом дно будет держать стенки.
Т.е: по периметру дома делались стенки с широкой подошвой (типа лента), которые жестко завязывались с жесткой плитой первого этажа. Всередине "кастрюли" был вынут грунт и заменен песком с послойной утрамбовкой до определенной плотности. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.12.2009
Челябинск
Сообщений: 60
|
Все это хорошо, господа, но мне надо что-то делать...сегодня вечером директор ждет от меня результаты расчета, как-то: диаметр и глубина свай, шаг расстановки, размеры ростверка, приблизительное армирование свай и ростверка.... и я не могу ему объяснить, что я не верблюд. "принимай примерно"... для предварительного расчета...какой будет несущая способность буронабивной сваи диаметром 300 мм, опирающейся на грунт с пределом прочности 500 кПа (взято из таблицы В.1 сП 22.13330.2011 Основания и фундаменты для предварительного расчет) получается 3,5 тс. Правдоподобно ли это выглядит? Можно ли там вообще делать сваю-стойку - т.е. будет ли она стойкой считаться?
Цитата:
![]() Цитата:
![]()
__________________
Надо думать. Последний раз редактировалось Belvoille, 22.06.2012 в 14:39. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.12.2009
Челябинск
Сообщений: 60
|
Цитата:
![]() Что касается фундаментов - я благодарна всем за предложения! Собственно, я предлагала директору замену грунта. Пока ноль эмоций. Продвигать идею бум, но пока что насчет свай хотелось бы услышать мнение специалистов - насколько я права насчет нес.способности сваи? можно ли там делать сваи-стойки? Хотя бы даже для общего развития - не слышала еще про сваи, опирающиеся на дресвяный грунт... ![]()
__________________
Надо думать. Последний раз редактировалось Belvoille, 22.06.2012 в 15:02. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Теоретически можно. Забуриваются в дресву (с матами и поломкой буров) и считают ростверк, как высокий, исходя из предположения, что торфа там вообще нет (учитывать его в вашей ситуации я бы не стал). Получится в итоге что-то похожее на избушку на курьих ножках
![]() Планировка вокруг вполне вероятно просядет, я дом будет стоять как вкопанный |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.12.2009
Челябинск
Сообщений: 60
|
Цитата:
![]() Кстати, предполагаю, что в дресву при таких грунтах желательно входить значительно ниже, чем на полметра, минимальные по СП? Сколько бы вы взяли? P.S.: как интересно складывается карьера проектировщика уже в начале ![]() ![]()
__________________
Надо думать. Последний раз редактировалось Belvoille, 22.06.2012 в 16:11. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.12.2009
Челябинск
Сообщений: 60
|
Цитата:
__________________
Надо думать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899
|
НУ хз, можно в принципе и на такой геологии запроектировать...
В принципе дресва обладает не плохой несущей способностью(дресва-рыхлые осадочные горные породы (песок, щебень и т. п.)) Только разумеется в примечании к выполнению свайных ф-тов, добавил бы, что сваи следует заглублять в дресву не менее чем на 0,5-1 м.... Хотя конечно требуется более уточненная геология, а то вдруг там не 3 м дресвы.... Хотя обычно после дресы идут коренные породы... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2010
Сообщений: 52
|
Сваи стойки здесь под большим вопросом. Расчет проведите по Rо, берите сниповские значения, они как раз для предварительной оценки подойдут. В общих данных дописываете требование об уточнении геологии при непосредственном выполнении работ. А выполнить буронабивные сваи в натуре строители смогут, многие бурят скважины засыпают бетоном и аля паси гусей.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.12.2009
Челябинск
Сообщений: 60
|
Я бы в этом случае не спрашивала. Интуитивно я и сама понимаю, что речь идет о действии силы Архимеда. Но практически не уверена в своих догадках. Поэтому и спрашиваю у Вас, уважаемые, кто имеет больший опыт и (раз уж упоминает об этом расчете) наверняка в отличие от меня уже не раз такое рассчитывал.
Хотела написать примерно, как я себе это представляю - но уже нашла формулу в СП основания и фундаменты. Возник другой вопрос: если вес сооружения по плите распределяется неравномерно? т.е. я имею ввиду, что основная часть здания - двухэтажная, а примыкающий гараж - одноэтажный, в таком случае получается, что с одного края давление на плиту больше, чем с другого. Опрокидывать ее не будет? Или я уже глупости говорю?
__________________
Надо думать. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Belvoille, своим опытом поделюсь.
Была похожая ситуация: "геология" по участку строительства была на 4м в глубину (когда-то кабеля прокладывали). Основываясь на этих данных заказчик просил ему спроектировать фундамент (не важно в данном случае для чего). По "геологии" в верхних четырёх метрах залегала "хрень" не несущая почти ничего. Собрал нагрузки, посчитал (приняв, что до "центра земли" залегает "та же хрень"). Получилась сплошная фундаментная плита толщиной 500мм на буронабивных сваях д=600 и длиной 22м. Всё это с объёмами и сметой было передано заказчику. И коментарий устный: если сделать нормальные изыскания (примерно 300тыс), то стоимость строительства может упасть в разы. В итоге спустя пол года заказчик сделал изыскания. По нормальным изысканиям вместо БНС д=600 L=22м получились забивные призматические 30х30 L=9м. В вашем случае сделал бы так же: пока нет нормальной геологии - исходите из худшего: все характеристики принимайте минимальными из возможных, и прикиньте что получится. Пусть заказчик обалдеет от стоимости и сам захочет сделать всё по-нормальному. А будут изыскания - будет и нормальный проект фундамента. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.12.2009
Челябинск
Сообщений: 60
|
Спасибо большое) Я так и сделаю. Собственно - уже делаю.
Уточню, что пока что я считаю БНС. Чуть попозже примусь за плиту. Посчитаю ее в любом случае хотя бы в целях самообразования.
__________________
Надо думать. Последний раз редактировалось Belvoille, 23.06.2012 в 12:45. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
как отремонтировать/усилить фундамент дома | ruslan-dp | Основания и фундаменты | 7 | 03.04.2013 00:53 |
Нагрузка на фундамент. | Rustam | Лира / Лира-САПР | 4 | 18.05.2011 18:16 |
Фундамент утепленного ангара | Pyagay | Основания и фундаменты | 4 | 06.09.2010 10:55 |
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь | &Rey | Основания и фундаменты | 25 | 27.08.2010 19:53 |
возможен ли такой фундамент | pagafo | Основания и фундаменты | 68 | 23.12.2006 20:14 |