Как проектировать фундамент по такой геологии?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как проектировать фундамент по такой геологии?

Как проектировать фундамент по такой геологии?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.06.2012, 09:28 #1
Как проектировать фундамент по такой геологии?
Belvoille
 
Челябинск
Регистрация: 24.12.2009
Сообщений: 60

Всем здравствуйте!

Возникла тут такая ситуация: принесли мне проект (архитектуру) 2-хэтажного коттеджа из клееного бруса с примыкающим к нему гаражом из пеноблока на 2 машино-места. И сказали: посчитай, пожалуйста, буронабивные сваи. Естественно, мой вопрос: а геология?... - Геология? Какая-такая геология?..

...вобщем...вот такая там оказалась "геология": 3 м торфа, затем 1,5 м водонасыщенного ила, затем 3 м дресвы. Все! Ни вам (мне) характеристик, ни каких-нибудь таблиц-разрезов...вообще ничего!

Я, кстати сказать, проектировщик только-только начинающий, да и вообще еще трудно назвать себя проектировщиком...так что в силу, видимо, своей наивности я мало соображаю, как вообще по таким "данным" можно что-либо проектировать - тем более фундаменты под жилой дом??? И вот теперь мне "надо" посчитать и сконструировать буронабивные сваи-стойки из предположения "ну значит, пусть там будет 50 МПа" (это меня спросили, можно ли там сделать сваи-стойки, опирающиеся на дресву, на что я ответила, что по СП сваи считаются стойками, если в их основании лежит грунт с Е не менее 50 МПа, если я не права - поправьте меня, пожалуйста, со ссылочкой на нормы).

Подскажите же, пожалуйста, мне, непросвещенной, как мне быть в такой ситуации?

Заранее премного благодарна за участие.
__________________
Надо думать.
Просмотров: 12407
 
Непрочитано 22.06.2012, 09:38
1 | #2
nikx

Вырезано цензурой
 
Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Сообщений: 326


требовать проведения инженерно-геологических изысканий. Обязательно!
nikx вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2012, 10:10
1 | #3
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Belvoille, если вы начинающий проектировщик, не ввязывайтесь в это гиблое дело. Ох уж эти коттеджестроители(( Никогда геологии не допросишься.
Интересно другое. Даже если фундамент в итоге получится сделать с необходимой несущей способностью, в результате будет домик посреди болота? Или все-таки какие-то мероприятия по улучшению территории планируются? Я это к тому клоню, что, если делать насыпь или замену грунта, то можно и без свай попробовать обойтись.
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2012, 10:17
#4
Belvoille


 
Регистрация: 24.12.2009
Челябинск
Сообщений: 60


Мне бы с одной стороны, конечно, и самой не хотелось бы ввязываться - но с другой стороны и в таких вопросах надо набираться опыта. Ведь не раз еще такое будет случаться. Если каждый раз пасовать, то как я из начинающего проектировщика стану продолжающим?) А самое главное - моя беда в том, что пока плохо получается аргументировать - не знаний даже не хватает, уверенности в себе. Разговаривать с директором... хотелось бы иметь четкое представление, что именно и как ему лучше сказать. Про мероприятия по улучшению территории попробую узнать.

По замене грунта: может, посоветуете? То есть принимаем некоторые характеристики заменяющего грунта и исходя из них проектируем фундамент? Чем тогда руководствоваться в таких случаях, какими нормами?
__________________
Надо думать.
Belvoille вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2012, 10:30
#5
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Belvoille Посмотреть сообщение
самой не хотелось бы ввязываться - но с другой стороны и в таких вопросах надо набираться опыта. Ведь не раз еще такое будет случаться. Если каждый раз пасовать, то как я из начинающего проектировщика стану продолжающим?)
Я и со своим 10-летним опытом не знаю,
Цитата:
Сообщение от Belvoille
Как проектировать фундамент по такой геологии?
Цитата:
Сообщение от Belvoille Посмотреть сообщение
Ведь не раз еще такое будет случаться.
Как раз надо добиваться, чтобы подобного не случалось. Не создавайте прецедент.

Цитата:
Сообщение от Belvoille Посмотреть сообщение
Если каждый раз пасовать...
А это не "пасование", а разумное требование исходных данных (геологии). На этом и стойте перед директором.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Последний раз редактировалось Axe-d, 22.06.2012 в 10:36.
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2012, 11:17
#6
squicko

дома строю
 
Регистрация: 09.01.2009
Самара
Сообщений: 47


В свое время для таких случаев сделал условную сравнительную таблицу тыча ей в глаза этим чудокоттеджостроителям
Вложения
Тип файла: zip Сравнение свай.zip (12.2 Кб, 345 просмотров)
squicko вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2012, 11:21
#7
Belvoille


 
Регистрация: 24.12.2009
Челябинск
Сообщений: 60


Поступила новая информация: геологические испытания будут проводиться через две недели, существующая информация о грунтах, оказывается, получена при бурении скважины на воду. Т.е. может быть, там даже скальный не очень прочный грунт в основании, который разрушили при бурении скважины и решили, что там дресва... Но сейчас требуют просчитать предварительно - "для ознакомления" - причем требуют настоятельно. Директор говорит, что то еще не проект и что в тех.требованиях напишем об обязательном проведении геолог. изысканий и т.д. и т.п. - в общем, прикроемся. Но я все равно, глядя на расчет сваи-стойки по СП не могу понять, как мне принять R (пусть и для прикидочного расчета)...ох, как мне все это не нравится.
__________________
Надо думать.
Belvoille вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2012, 11:31
#8
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
<phrase 1=


Если там действительно 3 м торфа, затем 1,5 м водонасыщенного ила, тогда надо серьзно задуматься про выторфовку хотя бы частичную.
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2012, 12:59
#9
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Belvoille Посмотреть сообщение
Но сейчас требуют просчитать предварительно - "для ознакомления" - причем требуют настоятельно.
Дайте сплошную плиту толщиной 1,0м. да еще со свайным полем..... пусть ознакомливаются...

Странные у Вас заказчики толи совсем.....
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2012, 13:00
#10
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
надо серьзно задуматься про выторфовку хотя бы частичную
Тут вопрос, что предусматривается на самом участке? Вряд ли останется "болото". Смотря какой торф. А то и больше, чем наполовину, может дать осадку
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2012, 13:22
#11
Bily

я инженер ,а мог бы зарабатывать деньги:)
 
Регистрация: 19.07.2011
Астрахань
Сообщений: 39
<phrase 1=


В снипе основания есть нормотивные характеристики некоторых грунтов, из опыта, они занижены раза в 1.5 от фактических характеристик. Возьми фундаментную плиту(как один из вариантов), под плитой замени слой толщиной 1 м на щебенку, при этом когда щебень будут укладывать его надо трамбовать послойно.. Это один из выходов в хреновых грунтах. И желательо хотябы прикидочно подсчитать плиту на всплытие, если будет всплывать, загружай дополнительно плиту( вплоть до засыпки сверху плиты песком)
__________________
Спасибо, С уваженим МСБ :):good:

Последний раз редактировалось Bily, 22.06.2012 в 13:26. Причина: Забыл добавить:)
Bily вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2012, 13:52
#12
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Если там действительно 3 м торфа, затем 1,5 м водонасыщенного ила, тогда надо серьзно задуматься про выторфовку хотя бы частичную.
Решение принять только после получения технического заключения по инженерно-геологических условиях площадки.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2012, 13:53
#13
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Не совсем согласен со скептиками. Вот они бы стали себе для дачи делать ИГИ за пол-ляма? чтобы получить экономию на фундаменте в 50 тыщ? Я бы не стал.
Я считаю нужно делать фундаментную плиту 300-400 и подсыпку песком метр двадцать с трамбованием под ней без всяких геологий. И покажите мне грунт, на котором такой фундамент не выдержит.))Исключение тут только карст, торфы и нестабилизированные откосы или обрывы рядом. Но таких случаев - один на тысячу.

Вот у вас торф кстати) Неудачный случай для начинающего.

Последний раз редактировалось Сазоныч, 22.06.2012 в 14:02.
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2012, 13:58
#14
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
подсыпку песком метр двадцать с трамбованием под ней
Угу и сядет ваша подсыпка сантиметров на 20
Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
И покажите мне грунт, на котором такой фундамент не выдержит.)
Цитата:
Сообщение от Belvoille Посмотреть сообщение
"геология": 3 м торфа, затем 1,5 м водонасыщенного ила
На похожей площадке горе-строители сделали насыпь на 5 м торфа вместо мероприятий по проекту. Ловят прогрессируюище осадки территории 30-40 см.

На торфе сторить можно, но осторожно и грамотно. Троф торфу рознь
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2012, 14:03
#15
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Угу и сядет ваша подсыпка сантиметров на 20
Я ж говорю, кроме особых ИГУ. Тут - особые
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2012, 14:04
#16
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Не совсем согласен со скептиками. Вот они бы стали себе для дачи делать ИГИ за пол-ляма? чтобы получить экономию на фундаменте в 50 тыщ? Я бы не стал.
Откуда такие ценники на ИГИ?! даже в подмосковье нет таких цен
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2012, 14:08
#17
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Ну как) минимум три скважины на 5 метров глубже нижнего конца свай тойсть 10 метров) Уже бурилкой надо) Шесть образцов ненарушенной структуры, три на анализ грунтовых вод, еще три для торфа.
Ах да, без топосъемки в КГА не согласуют))))
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2012, 14:17
#18
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Ну как) минимум три скважины на 5 метров глубже нижнего конца свай тойсть 10 метров) Уже бурилкой надо) Шесть образцов ненарушенной структуры, три на анализ грунтовых вод, еще три для торфа.
в прошлом году заказчики делали ИГИ для своего коттеджа - за две скажины пл 10 м отдали 50 тысяч. наличными.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2012, 14:17
#19
Volodya


 
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 142


Делали недавно похожий фундамент в плохих грунтах по методу "перевернутой кастрюли". Главконстр мне говорит: ты кастрюлю переверни и стань на ней в песке - она войдет в песок только до дна, а потом дно будет держать стенки.

Т.е: по периметру дома делались стенки с широкой подошвой (типа лента), которые жестко завязывались с жесткой плитой первого этажа. Всередине "кастрюли" был вынут грунт и заменен песком с послойной утрамбовкой до определенной плотности.
Volodya вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2012, 14:22
#20
Belvoille


 
Регистрация: 24.12.2009
Челябинск
Сообщений: 60


Все это хорошо, господа, но мне надо что-то делать...сегодня вечером директор ждет от меня результаты расчета, как-то: диаметр и глубина свай, шаг расстановки, размеры ростверка, приблизительное армирование свай и ростверка.... и я не могу ему объяснить, что я не верблюд. "принимай примерно"... для предварительного расчета...какой будет несущая способность буронабивной сваи диаметром 300 мм, опирающейся на грунт с пределом прочности 500 кПа (взято из таблицы В.1 сП 22.13330.2011 Основания и фундаменты для предварительного расчет) получается 3,5 тс. Правдоподобно ли это выглядит? Можно ли там вообще делать сваю-стойку - т.е. будет ли она стойкой считаться?

Цитата:
И желательо хотябы прикидочно подсчитать плиту на всплытие
Что представляет собой расчет на всплытие можете примерно объяснить?

Цитата:
ты кастрюлю переверни и стань на ней в песке - она войдет в песок только до дна, а потом дно будет держать стенки.
А если встать на кастрюлю в болоте?
__________________
Надо думать.

Последний раз редактировалось Belvoille, 22.06.2012 в 14:39.
Belvoille вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2012, 14:37
#21
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Belvoille Посмотреть сообщение
А если встать на кастрюлю в болоте?
Если площадь дна кастрюли будет превышать площадь подошвы, ничего не будет
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2012, 14:53
#22
Belvoille


 
Регистрация: 24.12.2009
Челябинск
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Если площадь дна кастрюли будет превышать площадь подошвы, ничего не будет
Ах да, точно!

Что касается фундаментов - я благодарна всем за предложения! Собственно, я предлагала директору замену грунта. Пока ноль эмоций. Продвигать идею бум, но пока что насчет свай хотелось бы услышать мнение специалистов - насколько я права насчет нес.способности сваи? можно ли там делать сваи-стойки? Хотя бы даже для общего развития - не слышала еще про сваи, опирающиеся на дресвяный грунт...
__________________
Надо думать.

Последний раз редактировалось Belvoille, 22.06.2012 в 15:02.
Belvoille вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2012, 15:24
1 | #23
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Belvoille Посмотреть сообщение
можно ли там делать сваи-стойки?
Теоретически можно. Забуриваются в дресву (с матами и поломкой буров) и считают ростверк, как высокий, исходя из предположения, что торфа там вообще нет (учитывать его в вашей ситуации я бы не стал). Получится в итоге что-то похожее на избушку на курьих ножках
Планировка вокруг вполне вероятно просядет, я дом будет стоять как вкопанный
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2012, 16:02
#24
Belvoille


 
Регистрация: 24.12.2009
Челябинск
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Теоретически можно. Забуриваются в дресву (с матами и поломкой буров) и считают ростверк, как высокий, исходя из предположения, что торфа там вообще нет (учитывать его в вашей ситуации я бы не стал). Получится в итоге что-то похожее на избушку на курьих ножках
Планировка вокруг вполне вероятно просядет, я дом будет стоять как вкопанный
Спасибо. Забавно это все, конечно, выглядит. Торф с илом я и не учитывала. Т.е. считала сваю, собственно, как стойку - только по несущей способности под пятой сваи. С другой стороны учитывать их в любом случае надо, наверное, но в обратном смысле - т.е. вести учет отрицательного трения грунта - оно там, вероятно, будет. Хотя не могу сказать, что я до конца себе все это представляю - но что представляю, так это наихудший вариант. А морозное пучение? оно ведь там 100% будет... Но как все это просчитать без данных? Все, что я сейчас могу - это собрать нагрузки на м.п. стены и прикинуть по несущей способности сваи их количество (кстати, там такие конфигурации помещений м/ду несущими стенами, что я одни только грузовые площади час рисовала). На все остальное просто нет данных. Как же там армирование рисовать, уж я не знаю...
Кстати, предполагаю, что в дресву при таких грунтах желательно входить значительно ниже, чем на полметра, минимальные по СП? Сколько бы вы взяли?

P.S.: как интересно складывается карьера проектировщика уже в начале . Могу только предположить, что дальше - еще интереснее. Как прекрасна жизнь!
__________________
Надо думать.

Последний раз редактировалось Belvoille, 22.06.2012 в 16:11.
Belvoille вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2012, 17:13
#25
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


дорожку к домику не забудьте на сваях сделать. а то будут на лодке туда плавать.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2012, 21:05
#26
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


del

Последний раз редактировалось TK, 25.04.2020 в 12:46.
TK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2012, 21:35
#27
Belvoille


 
Регистрация: 24.12.2009
Челябинск
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Как вам уже сказали выше: бурить дресву - удовольствие сомнительное. Скажите работягам спасибо, если они хотя бы эти сниповские полметра пройдут. Да и вобще не вижу никаких поводов для паники. Нагрузки от избушки из бруса будут смешные, а основание у вас отличное. Можно особо и не считать - просто конструктивно принять шаг свай метра через 2-3.
2-3 метра? Это какого диаметра сваи вы принимаете? Хотя в общем...500 мм может быть. Но я все же без расчета ничего не буду принимать. Слишком мало опыта пока. Да и вообще не люблю я "на глазок"...
__________________
Надо думать.
Belvoille вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2012, 08:54
#28
John_Galt


 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899


НУ хз, можно в принципе и на такой геологии запроектировать...
В принципе дресва обладает не плохой несущей способностью(дресва-рыхлые осадочные горные породы (песок, щебень и т. п.))
Только разумеется в примечании к выполнению свайных ф-тов, добавил бы, что сваи следует заглублять в дресву не менее чем на 0,5-1 м....
Хотя конечно требуется более уточненная геология, а то вдруг там не 3 м дресвы....
Хотя обычно после дресы идут коренные породы...
John_Galt вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2012, 09:20
#29
Speis


 
Регистрация: 05.01.2010
Сообщений: 52


Сваи стойки здесь под большим вопросом. Расчет проведите по Rо, берите сниповские значения, они как раз для предварительной оценки подойдут. В общих данных дописываете требование об уточнении геологии при непосредственном выполнении работ. А выполнить буронабивные сваи в натуре строители смогут, многие бурят скважины засыпают бетоном и аля паси гусей.
Speis вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2012, 09:39
#30
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014


Цитата:
Что представляет собой расчет на всплытие можете примерно объяснить?
А вам на лекциях примерно не объясняли?
MMV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2012, 11:33
#31
Belvoille


 
Регистрация: 24.12.2009
Челябинск
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от MMV Посмотреть сообщение
А вам на лекциях примерно не объясняли?
Я бы в этом случае не спрашивала. Интуитивно я и сама понимаю, что речь идет о действии силы Архимеда. Но практически не уверена в своих догадках. Поэтому и спрашиваю у Вас, уважаемые, кто имеет больший опыт и (раз уж упоминает об этом расчете) наверняка в отличие от меня уже не раз такое рассчитывал.

Хотела написать примерно, как я себе это представляю - но уже нашла формулу в СП основания и фундаменты.

Возник другой вопрос: если вес сооружения по плите распределяется неравномерно? т.е. я имею ввиду, что основная часть здания - двухэтажная, а примыкающий гараж - одноэтажный, в таком случае получается, что с одного края давление на плиту больше, чем с другого. Опрокидывать ее не будет? Или я уже глупости говорю?
__________________
Надо думать.
Belvoille вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2012, 11:46
#32
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014


Цитата:
Я бы в этом случае не спрашивала.
ЮУрГУ заканчивали?
MMV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2012, 12:00
#33
Belvoille


 
Регистрация: 24.12.2009
Челябинск
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от MMV Посмотреть сообщение
ЮУрГУ заканчивали?
Это имеет отношение к предмету обсуждения - т.е. собственно, к расчету? По-моему не очень.

Но если Вам интересно - то да.
__________________
Надо думать.
Belvoille вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2012, 12:30
1 | #34
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Belvoille, своим опытом поделюсь.
Была похожая ситуация: "геология" по участку строительства была на 4м в глубину (когда-то кабеля прокладывали). Основываясь на этих данных заказчик просил ему спроектировать фундамент (не важно в данном случае для чего). По "геологии" в верхних четырёх метрах залегала "хрень" не несущая почти ничего. Собрал нагрузки, посчитал (приняв, что до "центра земли" залегает "та же хрень"). Получилась сплошная фундаментная плита толщиной 500мм на буронабивных сваях д=600 и длиной 22м. Всё это с объёмами и сметой было передано заказчику. И коментарий устный: если сделать нормальные изыскания (примерно 300тыс), то стоимость строительства может упасть в разы.
В итоге спустя пол года заказчик сделал изыскания. По нормальным изысканиям вместо БНС д=600 L=22м получились забивные призматические 30х30 L=9м.

В вашем случае сделал бы так же: пока нет нормальной геологии - исходите из худшего: все характеристики принимайте минимальными из возможных, и прикиньте что получится. Пусть заказчик обалдеет от стоимости и сам захочет сделать всё по-нормальному. А будут изыскания - будет и нормальный проект фундамента.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2012, 12:35
#35
Belvoille


 
Регистрация: 24.12.2009
Челябинск
Сообщений: 60


Спасибо большое) Я так и сделаю. Собственно - уже делаю.

Уточню, что пока что я считаю БНС. Чуть попозже примусь за плиту. Посчитаю ее в любом случае хотя бы в целях самообразования.
__________________
Надо думать.

Последний раз редактировалось Belvoille, 23.06.2012 в 12:45.
Belvoille вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как проектировать фундамент по такой геологии?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
как отремонтировать/усилить фундамент дома ruslan-dp Основания и фундаменты 7 03.04.2013 00:53
Нагрузка на фундамент. Rustam Лира / Лира-САПР 4 18.05.2011 18:16
Фундамент утепленного ангара Pyagay Основания и фундаменты 4 06.09.2010 10:55
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
возможен ли такой фундамент pagafo Основания и фундаменты 68 23.12.2006 20:14