Усиление мет. балки в месте сварного стыка
начинающий конструктор
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122
|
||
Просмотров: 9426
|
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
КМДшники обязынны делать равнопрочные стыки конструкций, если набирают их из кусков (приторцовка, провр и прочее - это уже их проблема). Как мне поясняли: хоть из 100 кусков набирают - все равно равнопрочные. Правда по цене балка будет золотая.
Смотря как срезали швы - если заподлиЦЦо, то катет шва остался (в теории). Offtop: ПиСы. Металлисты, поясните мне зачем нужны горизонтальные швы в месте колонны,а то я чего-то не понял. |
|||
![]() |
|
||||
начинающий конструктор Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122
|
Спасибо. Срезали, разумеется, заподлицо. Швы изначально были равнопрочными, смущает именно их последующий срез. Насколько он ослабляет шов и ослабляет ли? Было бы в другом сечении, даже не стал задумываться бы. А здесь - самое опасное сечение, да и температура ниже минус 45. Думаю сверху сделать накладку, но: каких размеров ее принять? Например,по нормалям 650х120х16 (см. Мельникова) по обеим полкам, а я ограничен существующими ветвями колонны. Принять-то можно что-нибудь с запасом, но хочется сделать все по уму. Да и заказчика интересует обоснование принятых решений
![]() upd: Прочитав приложение Б к ГОСТ 23118-99, а также Горева, Будура и т.д. пришел к выводу, что усиление не требуется и шов остался равнопрочным (раньше забыл сказать - на заводе был физ. контроль). Если я в чем-то ошибся, поправьте. Ну и вопрос Yuzer'а мне тоже интересен ![]() Последний раз редактировалось san40, 03.07.2012 в 10:58. Причина: upd |
|||
![]() |
|
||||
начинающий конструктор Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
san40, объясните, как это "швы срезаны"? Срезано усиление швов, что ли? Срезали газом или болгаркой? Если газом - здорово ли подрезали основной металл? Какими электродами на заводе стык варили?
Заводской стык - с разделкой кромок был и с подваркой корня, я так понял. Физ. контроль швы прошли. А швы вы подрезали не по поясам, а по стенке, потому что не пролазило между швеллерами, так? Если так - ничего не усиляйте и ничего не трогайте. Накладки эти некуда тут ставить... По нижнему поясу, тем более. |
|||
![]() |
|
||||
начинающий конструктор Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122
|
Срезали болгаркой так, как на картинке красной заливкой в прикрепленном файле. В том-то и дело, что у трех балок швы подрезали и по поясам, и по стенке. У остальных - только по стенке. Насчет электродов, к сожалению, ничего сказать не могу.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Судя по фото - нахлесточные швы полуавтоматом варены. Скорее всего, и заводские стыки. Если действительно так - вообще нет вопросов.
А срезали вы только усиление швов. Что на несущую способность не влияет (а для усталостной прочности - даже лучше... ![]() Не ставьте лишних накладок, и оставляйте все, как есть. Так стыкуют балки монорельсов. И усиление швов снимают. Последний раз редактировалось lexabelic, 03.07.2012 в 15:19. |
|||
![]() |
|
||||
строю, ломаю Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515
|
Разбирайте все и переделывайте проект, эта конструкция долго не простоит, раз уж на монтаже швы "опорных" уголков потрещали, это означает, что балки из-за больших пролетов уже повело, я не знаю как болты закручивали, но они походу не монтажные ни разу, при хорошей системе вентиляции болты пооткручиваются очень даже скоро, в любом случае в узлах крепления к колоннам пойдут трещины, к слову они (узлы крепления) не по проекту выполнены, и вообще узел откуда срисован?
Последний раз редактировалось Солидворкер, 03.07.2012 в 23:54. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,284
![]() |
gomer,
3.8. Запрещено использование нецензурной (в том числе завуалированной), оскорбительной, угрожающей, дискриминирующей по любому признаку лексики. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214
|
Цитата:
Теория.Не надо так оставлять, в том месте где разрезали установите накладки, не помню по какому ГОСТу все очень просто. VNKTOP заметил правильно, уголок монтажный и все под балкой? такая балка большая и такой маленький уголок, что то надо обязательно менять. Болтовое соединение... всего 4 болта при такой балке... или количество болтов увеличивать или сечение балки уменьшать, конечно если они выполнены не из неземной суперстали работающей на срез (площадь стали в балке должна быть ровна приблизительно площади болтов по сопротивлению на срез если хотя бы логически подходить). Кто Вам разрешил варить к углам швеллеров колонны балки. Категорически нельзя варить в металлических профилях их углы, не в швеллерах не в уголках и тп. Вы их превратите в пластины, уменьшите сопротивления заложенные в них в сортаменте Последний раз редактировалось Stranix, 04.07.2012 в 01:04. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
ГОСТа на накладки не существует.
Никто там ничего не разрезал. А вообще, san40, приведенное напряжение в опорном сечении при данных вами нагрузках (это точно они?) и профиле - спаренном швеллере 40у - составляет 380 МПа, что намноооого больше 1,15*Ry=1.15*315=362 МПа для стали С345. По основному металлу не проходит, какая там сварка... Шо-то тут не так... Может, проЭктантов вызовите? Пусть решение дают - тут дела не шуточные. Самое интересное - то, что сделаны накладки по поясам, но не в опорном самом нагруженном сечении - оно лысое. Шо-то тут не так. Какой момент в середине пролета? А если не хотите проектантов вызывать (и зря), тогда - смотрите, как же между колонными швеллерами выварить поясные накладки усиления? Никак не выварить, колонна мешает. Тогда - только подкосы от низа колонны пускать. И еще - температура менее -45 - и везде прерывистые швы.. Ох уж эти расчеты "впритык"... Что это вообще будет за здание? Последний раз редактировалось lexabelic, 04.07.2012 в 02:00. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214
|
|
|||
![]() |
|
||||
строю, ломаю Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515
|
Солидворкер, жутко извиняюсь, не хотел оскорбить ни автора темы, ни проектировщика, но на лицо весьма опасная ситуация, когда проект, мягко говоря, странный, к тому же при монтаже - явные нарушения.
Видимо повело и колонны. Пролеты большие, связей нет, а еще перекрытие, второй этаж, покрытие, фахверк, ветер, оборудование... А эта консолька, очень похожа на ляп строительный... Так что тот монтажный стык - не самое слабое звено |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Уважаемый, палочки на картинке показаны, но автор темы пишет, что ничего не резал, а болгаркой снял усиление заводских швов, что не ясно? ГОСТа нету, есть нормали стыков профилей. Но тут приварить накладки колонна мешает.
Последний раз редактировалось lexabelic, 04.07.2012 в 02:12. |
|||
![]() |
|
||||
Где можно подробнее прочитать про это?
__________________
С уважением, Сеченов |
||||
![]() |
|
||||
начинающий конструктор Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122
|
Всем спасибо за отклик!
Я не занимался разработкой ни КМ, ни КМД. Однако ответить на вопрос несущей способности нужно именно мне. В моем расчете в СКАДе (кристалл, сопр. сечений) так же балка не прошла (Киспол.=1,07). Видимо поэтому балку и приварили к колонне везде, где только можно. Уголок, похоже, монтажный. Шов там не трещал, его срезали, чтобы можно было балку шириной 230 мм завести между ветвями колонны (те же 230 мм по проекту). Думаю, монтажники долго ругались ![]() Последний раз редактировалось san40, 04.07.2012 в 10:58. |
|||
![]() |
|
||||
строю, ломаю Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Цитата:
Так вари-не вари, а по прочности-то не проходит, по основному металлу, что толку варить? А какой момент в середине пролета? А проходят ли балки по прогибу? Короче говоря - какая нагрузка на балку? Последний раз редактировалось lexabelic, 04.07.2012 в 22:15. |
|||
![]() |
|
||||
начинающий конструктор Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122
|
Прошу прощения за отсутствие. Объект - автостоянка, сетка колонн 9х7.
В итоге: я обосновал, что шов является равнопрочным, и даже просчитал его. Разумеется, расчет балки так же приложил, т.к. она банально не проходит при нагрузках, указанных в КМ. Дальнейшего решения вопроса не знаю. К сожалению, листы КМ не сохранил, и точных нагрузок сказать не могу. lexabelic, огромное спасибо за помощь! |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усиление подкрановой балки шпренгелем | mms2000 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 04.07.2012 07:35 |
Влияние сварных швов на прокат в месте стыка на накладках | Serg666xxx | Металлические конструкции | 28 | 05.03.2009 16:16 |
Усиление стыка в нижнем поясе фермы | 6628228 | Конструкции зданий и сооружений | 52 | 23.08.2007 14:39 |
Совместная работа мет балки и монолитной плиты SCAD | Александр Валерьевич | SCAD | 10 | 10.07.2006 21:14 |
Расчет мет. балки в программе Кристалл | Dmitrii | Расчетные программы | 2 | 24.10.2005 20:15 |