Усиление мет. балки в месте сварного стыка
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление мет. балки в месте сварного стыка

Усиление мет. балки в месте сварного стыка

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.07.2012, 21:22 #1
Усиление мет. балки в месте сварного стыка
san40
 
начинающий конструктор
 
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122

Доброго времени суток!
Вместо чертежей прикрепляю фото, т.к. объект уже строится.
Проблема в следующем: неразрезную балку перекрытия из спаренного швеллера 40 (С345) "разрезали" в опорной части (стыковой шов в балке был сделан на заводе). Т.к. балка на монтаже не проходила между ветвей колонны, швы были еще и срезаны. В опорном сечении балки имеем М=45т*м, N=6т, Q=62т. Балка приваривается к ветвям колонны и опорному уголку по всему периметру (т.е. везде, где только можно, не знаю как еще сказать). Как можно усилить балку в опорном сечении без демонтажа конструкций? Какие нюансы в расчетах?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: AE-r_AGFtYM.jpg
Просмотров: 815
Размер:	219.5 Кб
ID:	83173  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ZRPmvbFfG0A.jpg
Просмотров: 695
Размер:	141.2 Кб
ID:	83176  


Последний раз редактировалось san40, 02.07.2012 в 22:49. Причина: добавил узел
Просмотров: 9426
 
Непрочитано 03.07.2012, 00:57
#2
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


КМДшники обязынны делать равнопрочные стыки конструкций, если набирают их из кусков (приторцовка, провр и прочее - это уже их проблема). Как мне поясняли: хоть из 100 кусков набирают - все равно равнопрочные. Правда по цене балка будет золотая.
Смотря как срезали швы - если заподлиЦЦо, то катет шва остался (в теории).
Offtop: ПиСы. Металлисты, поясните мне зачем нужны горизонтальные швы в месте колонны,а то я чего-то не понял.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2012, 08:38
#3
san40

начинающий конструктор
 
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122


Спасибо. Срезали, разумеется, заподлицо. Швы изначально были равнопрочными, смущает именно их последующий срез. Насколько он ослабляет шов и ослабляет ли? Было бы в другом сечении, даже не стал задумываться бы. А здесь - самое опасное сечение, да и температура ниже минус 45. Думаю сверху сделать накладку, но: каких размеров ее принять? Например,по нормалям 650х120х16 (см. Мельникова) по обеим полкам, а я ограничен существующими ветвями колонны. Принять-то можно что-нибудь с запасом, но хочется сделать все по уму. Да и заказчика интересует обоснование принятых решений

upd: Прочитав приложение Б к ГОСТ 23118-99, а также Горева, Будура и т.д. пришел к выводу, что усиление не требуется и шов остался равнопрочным (раньше забыл сказать - на заводе был физ. контроль).
Если я в чем-то ошибся, поправьте.

Ну и вопрос Yuzer'а мне тоже интересен

Последний раз редактировалось san40, 03.07.2012 в 10:58. Причина: upd
san40 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2012, 12:01
#4
VNKTOP

проектировщик
 
Регистрация: 05.12.2006
Калининград
Сообщений: 337


Цитата:
Сообщение от san40 Посмотреть сообщение
М=45т*м, N=6т, Q=62т.
там опорный уголок только? если да, то этого хватит?
VNKTOP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2012, 13:28
#5
san40

начинающий конструктор
 
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122


Цитата:
Сообщение от VNKTOP Посмотреть сообщение
там опорный уголок только? если да, то этого хватит?
Не только уголок, смотрите узел. Там еще по два вертикальных монтажных шва к каждой ветви колонны, плюс горизонтальные. Назначение двух горизонтальных швов по 40см (!) пока неясно.
san40 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2012, 14:13
#6
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


san40, объясните, как это "швы срезаны"? Срезано усиление швов, что ли? Срезали газом или болгаркой? Если газом - здорово ли подрезали основной металл? Какими электродами на заводе стык варили?
Заводской стык - с разделкой кромок был и с подваркой корня, я так понял. Физ. контроль швы прошли. А швы вы подрезали не по поясам, а по стенке, потому что не пролазило между швеллерами, так? Если так - ничего не усиляйте и ничего не трогайте.
Накладки эти некуда тут ставить... По нижнему поясу, тем более.
lexabelic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2012, 14:26
#7
san40

начинающий конструктор
 
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122


Срезали болгаркой так, как на картинке красной заливкой в прикрепленном файле. В том-то и дело, что у трех балок швы подрезали и по поясам, и по стенке. У остальных - только по стенке. Насчет электродов, к сожалению, ничего сказать не могу.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: шов.jpg
Просмотров: 143
Размер:	13.5 Кб
ID:	83208  
san40 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2012, 15:14
1 | #8
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Судя по фото - нахлесточные швы полуавтоматом варены. Скорее всего, и заводские стыки. Если действительно так - вообще нет вопросов.
А срезали вы только усиление швов. Что на несущую способность не влияет (а для усталостной прочности - даже лучше...).
Не ставьте лишних накладок, и оставляйте все, как есть.

Так стыкуют балки монорельсов. И усиление швов снимают.

Последний раз редактировалось lexabelic, 03.07.2012 в 15:19.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2012, 21:08
#9
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Разбирайте все и переделывайте проект, эта конструкция долго не простоит, раз уж на монтаже швы "опорных" уголков потрещали, это означает, что балки из-за больших пролетов уже повело, я не знаю как болты закручивали, но они походу не монтажные ни разу, при хорошей системе вентиляции болты пооткручиваются очень даже скоро, в любом случае в узлах крепления к колоннам пойдут трещины, к слову они (узлы крепления) не по проекту выполнены, и вообще узел откуда срисован?

Последний раз редактировалось Солидворкер, 03.07.2012 в 23:54.
gomer вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2012, 23:55
#10
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,284
<phrase 1=


gomer,
3.8. Запрещено использование нецензурной (в том числе завуалированной), оскорбительной, угрожающей, дискриминирующей по любому признаку лексики.
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2012, 00:56
#11
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от gomer Посмотреть сообщение
Разбирайте все и переделывайте проект, эта конструкция долго не простоит, раз уж на монтаже швы "опорных" уголков потрещали, это означает, что балки из-за больших пролетов уже повело, я не знаю как болты закручивали, но они походу не монтажные ни разу, при хорошей системе вентиляции болты пооткручиваются очень даже скоро, в любом случае в узлах крепления к колоннам пойдут трещины, к слову они (узлы крепления) не по проекту выполнены, и вообще узел откуда срисован?
слишком резкий ответ. Никогда ничего подобного не проектировал, огромные пролеты и балки, что они будут держать такие могучие. Слишком много денег потрачено чтобы все разбирать)) ну и ответ

Теория.Не надо так оставлять, в том месте где разрезали установите накладки, не помню по какому ГОСТу все очень просто. VNKTOP заметил правильно, уголок монтажный и все под балкой? такая балка большая и такой маленький уголок, что то надо обязательно менять. Болтовое соединение... всего 4 болта при такой балке... или количество болтов увеличивать или сечение балки уменьшать, конечно если они выполнены не из неземной суперстали работающей на срез (площадь стали в балке должна быть ровна приблизительно площади болтов по сопротивлению на срез если хотя бы логически подходить).

Кто Вам разрешил варить к углам швеллеров колонны балки. Категорически нельзя варить в металлических профилях их углы, не в швеллерах не в уголках и тп. Вы их превратите в пластины, уменьшите сопротивления заложенные в них в сортаменте

Последний раз редактировалось Stranix, 04.07.2012 в 01:04.
Stranix вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2012, 01:09
1 | #12
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


ГОСТа на накладки не существует.
Никто там ничего не разрезал.

А вообще, san40, приведенное напряжение в опорном сечении при данных вами нагрузках (это точно они?) и профиле - спаренном швеллере 40у - составляет 380 МПа, что намноооого больше 1,15*Ry=1.15*315=362 МПа для стали С345. По основному металлу не проходит, какая там сварка... Шо-то тут не так...
Может, проЭктантов вызовите? Пусть решение дают - тут дела не шуточные.
Самое интересное - то, что сделаны накладки по поясам, но не в опорном самом нагруженном сечении - оно лысое. Шо-то тут не так. Какой момент в середине пролета?

А если не хотите проектантов вызывать (и зря), тогда - смотрите, как же между колонными швеллерами выварить поясные накладки усиления? Никак не выварить, колонна мешает. Тогда - только подкосы от низа колонны пускать.

И еще - температура менее -45 - и везде прерывистые швы..

Ох уж эти расчеты "впритык"...

Что это вообще будет за здание?

Последний раз редактировалось lexabelic, 04.07.2012 в 02:00.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2012, 01:44
#13
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
ГОСТа на накладки не существует.
Никто там ничего не разрезал.
Уважаемый, автор темы "san40 начинающий конструктор". На чертеже показан разрез балки на опоре, была целая, стала 2 куска, что неясно? ГОСТ есть, часов через 8 будет время кину ссылку и полное название.
Stranix вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2012, 01:51
#14
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Солидворкер, жутко извиняюсь, не хотел оскорбить ни автора темы, ни проектировщика, но на лицо весьма опасная ситуация, когда проект, мягко говоря, странный, к тому же при монтаже - явные нарушения.
Видимо повело и колонны. Пролеты большие, связей нет, а еще перекрытие, второй этаж, покрытие, фахверк, ветер, оборудование... А эта консолька, очень похожа на ляп строительный... Так что тот монтажный стык - не самое слабое звено
gomer вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2012, 02:03
#15
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Цитата:
Сообщение от Stranix Посмотреть сообщение
Уважаемый, автор темы "san40 начинающий конструктор". На чертеже показан разрез балки на опоре, была целая, стала 2 куска, что неясно? ГОСТ есть, часов через 8 будет время кину ссылку и полное название.
Уважаемый, палочки на картинке показаны, но автор темы пишет, что ничего не резал, а болгаркой снял усиление заводских швов, что не ясно? ГОСТа нету, есть нормали стыков профилей. Но тут приварить накладки колонна мешает.

Последний раз редактировалось lexabelic, 04.07.2012 в 02:12.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2012, 07:34
#16
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Stranix Посмотреть сообщение
Категорически нельзя варить в металлических профилях их углы, не в швеллерах не в уголках и тп. Вы их превратите в пластины, уменьшите сопротивления заложенные в них в сортаменте
Где можно подробнее прочитать про это?
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2012, 09:32
#17
san40

начинающий конструктор
 
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122


Всем спасибо за отклик!
Я не занимался разработкой ни КМ, ни КМД. Однако ответить на вопрос несущей способности нужно именно мне. В моем расчете в СКАДе (кристалл, сопр. сечений) так же балка не прошла (Киспол.=1,07). Видимо поэтому балку и приварили к колонне везде, где только можно. Уголок, похоже, монтажный. Шов там не трещал, его срезали, чтобы можно было балку шириной 230 мм завести между ветвями колонны (те же 230 мм по проекту). Думаю, монтажники долго ругались

Последний раз редактировалось san40, 04.07.2012 в 10:58.
san40 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2012, 15:20
#18
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от san40 Посмотреть сообщение
Видимо поэтому балку и приварили к колонне везде, где только можно.
А где это, я ни одного шва не вижу.
gomer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2012, 15:31
#19
san40

начинающий конструктор
 
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122


Цитата:
Сообщение от gomer Посмотреть сообщение
А где это, я ни одного шва не вижу.
На чертеже, в первом сообщении. На фотографии монтажные швы отсутствуют.
san40 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2012, 17:25
#20
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от san40 Посмотреть сообщение
На чертеже, в первом сообщении. На фотографии монтажные швы отсутствуют.
А как вы их варить собрались? Наносваркой? или так же как болты закручивали? А консолька??? Может еще и балки местами попутали? или колонну забыли поставить?
gomer вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2012, 22:06
#21
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Цитата:
Сообщение от san40 Посмотреть сообщение
В моем расчете в СКАДе (кристалл, сопр. сечений) так же балка не прошла (Киспол.=1,07). Видимо поэтому балку и приварили к колонне везде, где только можно.
Я руками считал...
Так вари-не вари, а по прочности-то не проходит, по основному металлу, что толку варить?
А какой момент в середине пролета? А проходят ли балки по прогибу?
Короче говоря - какая нагрузка на балку?

Последний раз редактировалось lexabelic, 04.07.2012 в 22:15.
lexabelic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2012, 22:22
#22
san40

начинающий конструктор
 
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122


Прошу прощения за отсутствие. Объект - автостоянка, сетка колонн 9х7.
В итоге: я обосновал, что шов является равнопрочным, и даже просчитал его. Разумеется, расчет балки так же приложил, т.к. она банально не проходит при нагрузках, указанных в КМ. Дальнейшего решения вопроса не знаю.
К сожалению, листы КМ не сохранил, и точных нагрузок сказать не могу.
lexabelic, огромное спасибо за помощь!
san40 вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2012, 01:15
#23
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
Где можно подробнее прочитать про это?
Источника не помню точно. Металл и сварка
Stranix вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление мет. балки в месте сварного стыка

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление подкрановой балки шпренгелем mms2000 Конструкции зданий и сооружений 12 04.07.2012 07:35
Влияние сварных швов на прокат в месте стыка на накладках Serg666xxx Металлические конструкции 28 05.03.2009 16:16
Усиление стыка в нижнем поясе фермы 6628228 Конструкции зданий и сооружений 52 23.08.2007 14:39
Совместная работа мет балки и монолитной плиты SCAD Александр Валерьевич SCAD 10 10.07.2006 21:14
Расчет мет. балки в программе Кристалл Dmitrii Расчетные программы 2 24.10.2005 20:15