крыльцо является лестницей третьего типа?
архитектор
Москва
Регистрация: 07.07.2007
Сообщений: 665
|
||
Просмотров: 25383
|
|
||||
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 840
|
Меня всегда интересовало: где кончается эвакуация? В законе 123 (статья 2, п 48) сказано:48) эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу ИЛИ в безопасную зону;. То-есть, если я наруже (на крыльце) то все, я спасен?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.07.2012
Сообщений: 26
|
Плохой момент тут один, окно выходящее на лестницу. Окна должны быть на расстоянии 1 м. Но это норматив, относящийся к лестницам III типа. Я бы эту ситуацию рассматривал бы как просто наружный (возможно эвакуационный, я не знаю планировки) выход
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2005
здесь могла быть ваша реклама
Сообщений: 1,296
|
Если между наружной дверью и окном в интерьере стоит противопожарная перегородка, расстояние то окна до двери - 4м., или соответствующее заполнение проёмов.
МДС 21-1.98 4.1.9. рис.6 ->baaba а какой класс функциональной пож. опасности здания? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
наоборот есть: "При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами." то есть более трёхступеней все перила 1.2 м? А как например вестибюль в Пушкинском музее? Там 0.9 м. И ещё множество примеров в архитектуре. Получается как раньше проектировать нельзя? Везде делаем уродливые заборы по 1.2 м вместо нормальных перил, балюстрад? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2005
здесь могла быть ваша реклама
Сообщений: 1,296
|
Если я правильно понимаю, любой путь эвакуации из здания должен заканчиваться эвакуационным выходом. После эв. выхода - начинается совсем другая история. Раздел в котором можно изголяться по поводу эвакуации людей с территории здания в случае ЧС, называется ИТМ ГОиЧС, рассматривается и согласовывается теми же органами, которые согласовывают раздел ППМ и Расчёт пож.рисков.
По поводу пож. требований к тому месту где заканчивается путь эвакуации из здания см. пункты СП1.13130 : Для Ф1.1 см.п.п.5.2.1 Для Ф2 см.п.п.6.1.3 Для Ф3 см. п.п.7.1.3 Для Ф4 см.п.п.8.1.3 Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. Наружные лестницы (или их части) и площадки высотой от уровня тротуара более 0,45 м при входах в здания в зависимости от назначения и местных условий должны иметь ограждения. По поводу ограждений см. здесь: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...8%EB%E0&page=4 Пост #75 и приложение к нему. А по поводу того, является ли крыльцо лестницей третьего типа - я не знаю. Можно запроектировать крыльцо без лестницы (без перепадов >45см. и без перил), а можно решить входную группу так, чтобы после эвакуационного выхода из здания была лестница. Но наружную лестницу нельзя выполнить с уклонами допустимыми для эвакуационных лестниц 3го типа. |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 840
|
48) эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону;
49) эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (или) перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре; 50) эвакуация - процесс организованного самостоятельного движения людей непосредственно наружу или в безопасную зону из помещений, в которых имеется возможность воздействия на людей опасных факторов пожара. Это выдержки из №123, статья 2. И везде: или наружу, или в безопасную зону. Получается это одно и тоже. Но на крылеце я наруже, следовательно в безопасной зоне и дальше эвакуации нет. Или где-то логика потерялась? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2005
здесь могла быть ваша реклама
Сообщений: 1,296
|
->VMT
Да всё верно. Тут не поспоришь. -> сержант Полностью согласен, только в конце любого эвакуационного пути будет ВЫХОД наружу или в безопасную зону. Если этот самый выход не будет соответствовать требованиям предъявляемым к эвакуационным выходам => ведущий к нему путь не будет являться эвакуационным. |
|||
![]() |
|
||||
Руководитель проектного отдела Регистрация: 09.11.2007
76 регион
Сообщений: 196
|
|
|||
![]() |
|
||||
Памятник. И по нашим нормам я не могу ему подражать.
Насчёт высоты ограждения крыльца: ГОСТ 25772-83, п. 1.1. и 1.3., высота 1200 для наружных лестничных маршей. Так что если проектировать каскад лестниц в парке высота ограждений должна быть 1200 мм. С антропологией и архитектурным наследием это никак не вяжется. То есть я должен делать 1200 мм, если следовать нормам. Это довольно сильно влияет на архитектурный образ. Конечно, при ограждении 1200 я могу делать поручни, 900 и 700 мм высотой. Тогда всё будет по нормам. Мне кажется российское архитектурное сообщество должно что то делать. Проектировать невозможно. |
||||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418
|
выкинь его, смотри на нормируемую нагрузку
сп1.13130 Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 840
|
Меня меньше всего волнует высота ограждения, которую мне пытаются втюрить. Нарушить данный норматив -это очень маленькое зло.
НО: В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см пункт 4.3.4 СП 1... . Довольно часто "получается" крыльцо меньше 45см, и, если крыльцо не является ЭВАКУАЦИОННЫМ путем, то плевать мне на этот пункт и незачем мучить рельеф. |
|||
![]() |
|
||||
разно_рабочий :) Регистрация: 16.05.2008
Пермь
Сообщений: 333
![]() |
Попробую и я пару слов сказать. Для чего нужна эвакуация? Для того чтобы избежать воздействия ОФП (опасных факторов пожара). На крыльце какие опасные факторы? Пожарной нагрузки вроде тоже нет. На крыльце лучше установить разделяющее по потокам ограждение и всё.К тому же пока они у вас эвакуируются приедет пожарная команда и с крыльца всех спасёт ( стукнет лестницей для отключки и вынесет бесчувственное тело в карету скорой психиатрической помощи)
|
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418
|
Цитата:
Пы.Сы.: хотя у нормотворцев есть конечно упущение тут... если выход на лестницу 3-го типа не является выходом наружу ![]() .. с другой стороны, мы сейчас так любое крыльцо подведем к металлу, 60 градусам и ширине 80 см, ограничению кол-ва эвакуируемых по данной лестнице, и двери с первого этажа будут открываться во внутрь здания - - -- ведь лест.3-го типа со второго этажа может использоваться только как вторая, а про первый этаж ничего не написано, значит можем, вернее теперь должны, использовать данные лестницы как первые и единственно правильные со всеми вытекающими.... хотя согласен, про требования к лест 3 типа все написано довольно мутно и скользко.... |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795
|
совершенно венегрет!
ФЗ-123 устанавливает общие требования к эвакуационным путям. В этом же законе определение эв. пути: 49) эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (или) перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре; 50) эвакуация - процесс организованного самостоятельного движения людей непосредственно наружу или в безопасную зону из помещений, в которых имеется возможность воздействия на людей опасных факторов пожара. Следовательно данный закон устанавливает нормативы эвакуации внутри здания. (ну и добавили в него и про лестницу третьего типа; а куда иначе прикажете? она может и на кровлю вести....) Следует так же помнить что данный закон устанавливает такое понятие как пожарный риск. Таким образом если исследовать ситуацию при пожаре - то эвакуация без лестницы со второго и выше этажей представляется с риском. С первого этажа эвакуацию с риском представить затруднительно, не правда ли?? (при условии соблюдения требований к эвак. выходам). А канав и трамплинов перед выходами вам не разрешит делать тех регламент о безопасности зданий. Добавлю что ребования пож. безопасности снаружи здания установлены соответствующими нормативами по планировке. А ваша лестница в составе крыльца (кстате) вообще не может рассматриваться лестницой 3го типа. Потому как не является нормативной! Нормативы на её проектирование задаёт тех регламент о безопасности зданий и сооружений. Удачи ![]() Последний раз редактировалось xopolllo, 08.08.2012 в 19:21. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 840
|
Я согласен, что 1 ступень - это членовредительство.
Но в том-то и дело, что говорится не о 3-х ступеньках, а о 45 см. Три ступеньки, допустим по 12 см. (это 36 см) я УЖЕ не имею права делать с точки зрения пожарника и можно по СНиП 31-06-2009. Я должен ОБЯЗАТЕЛЬНО наскрести минимум 45 см. Все эта "чехорда" если крыльцо считать как эвакуационный путь. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Из СП: В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исклю-
чением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. Да, как то не понятно))) толи 3 ступени, толи 45 см |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
не путайте ни себя, ни других... |
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
Цитата:
![]() наружа не может быть эвакуационным путем потому, что Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418
|
виноват
Цитата:
Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Является ли кирпичная стена t=120мм противопожарной перегородкой 1-го типа | Катеrinа85 | Архитектура | 1 | 24.05.2011 13:02 |
Эвакуационная лестница третьего типа для зала собрания | -=spiXel=- | Архитектура | 3 | 19.02.2010 12:09 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |