Непрочитано 02.08.2012, 18:34 #1
Свайный фундамент из металлических труб
iva_nko
 
Регистрация: 11.04.2010
Сообщений: 118

Добрый день! есть фотографии с объекта. Колонны эстакад установлены на металлические сваи. На одной из фоток хорошо видно, что часть из них даже никак не защищена от коррозии. Мне интересно мнение специалистов и комментарии по этим фотографиям? Как они забиваются в землю? Почему используют металл , а не ж/б с закладными элементами?
Подскажите, пожалуйста, литературу, серии, нормативы, где можно посмотреть узлы, информацию для расчет подобных свай!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0228.JPG
Просмотров: 1807
Размер:	257.7 Кб
ID:	84915  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0253.JPG
Просмотров: 1987
Размер:	425.2 Кб
ID:	84916  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0384.JPG
Просмотров: 1635
Размер:	357.3 Кб
ID:	84917  

Просмотров: 30889
 
Непрочитано 02.08.2012, 18:41
#2
Sanyaf


 
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
<phrase 1=


возможно это винтовые металлические сваи, естественно погружаются завинчиванием
Sanyaf вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2012, 18:58
#3
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


на втором фото немножко не попали )
Sanechek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2012, 10:27
#4
iva_nko


 
Регистрация: 11.04.2010
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от Sanyaf Посмотреть сообщение
возможно это винтовые металлические сваи, естественно погружаются завинчиванием
А если винтовые, то по идее должно быть какое то приспособление на оголовке для закручивания сваи? или через верхнюю пластину как то закручивают?
iva_nko вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2012, 12:03
#5
Sanyaf


 
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
<phrase 1=


винтовая свая с отверстиями под захват http://www.demosooo.ru/news
механизмыhttp://fundament.polystromdom.ru/about_vints_3.html
Sanyaf вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2012, 12:32
1 | #6
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от iva_nko Посмотреть сообщение
Свайный фундамент из металлических труб
- у нефтяников/газовиков сплошь и рядом..
Цитата:
Сообщение от iva_nko Посмотреть сообщение
На одной из фоток хорошо видно, что часть из них даже никак не защищена от коррозии.
- не успели окрасить/покрыть..
Цитата:
Сообщение от iva_nko Посмотреть сообщение
Как они забиваются в землю?
- вариантов по изготовлению и погружению множество и все зависит от фантазии участников процесса (вплоть до вдавливания "гольной" трубы ковшом экскаватора).. На фотках видны только трубы торчащие из земли - по ним ничего не скажешь..
Цитата:
Почему используют металл , а не ж/б с закладными элементами?
- ближайший завод ЖБИ в 1000 км, а стальных труб завались.. Здесь выражение "Хлеб всему голова!.." и прочие полностью заменены на девиз - "Труба наше все!!!"
Цитата:
Подскажите, пожалуйста, литературу, серии, нормативы, где можно посмотреть узлы, информацию для расчет подобных свай!
- имеются только "стандартные" СНиПы (2.02.01-85; 2.02.03-85), пособия + опыт..
Подобных свай каких?! - см. выделенное красным.

Последний раз редактировалось olf_, 03.08.2012 в 12:53.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2012, 12:56
#7
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sanyaf Посмотреть сообщение
возможно это винтовые металлические сваи
На фото видно, что не винтовые. А зачем покрывать? На 50 лет и так хватит.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2012, 13:12
1 | #8
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sanyaf Посмотреть сообщение
винтовая свая с отверстиями под захват http://www.demosooo.ru/news
механизмыhttp://fundament.polystromdom.ru/about_vints_3.html
Винтовую сваю погрузить в вечную мерзлоту? Фантастично.
При обустройстве газоконденсатных месторождений (Уренгойское, Медвежье, Ямбургское, Бованенковское) в северных регионах Тюменской области применялись трубные сваи с открытым и закрытым концом. Свайные поля из трубы применялись как по УКПГ (установка комплексной подготовки газа), так и под надземные шлейфы (трубопроводы от кустов скважин до УКПГ) и жилые комплексы для вахтовых бригад. Технология разрабатывалась генпроектировщиком "ЮЖНИИГИПРОГАЗ" г. Донецк (Украина). Серий как таковых, пожалуй нет - разработка + полевые испытания = результат. Погружение выполнялось сл. образом - лидер на 1/4 длины сваи + пропарка мерзлого грунта (установка ППУ) + вдавливание до проектной отм. + заполнение полости сваи пескобетонной сухой смесью + монтаж оголовника + монтаж стального ростверка. Примитивный чертеж сваи прилагаю.
На фотографиях четко просматривается именно УКПГ. Поищите здесь http://www.ungg.org/ http://juzhniigiprogaz.aspogazprom.ru/
Вложения
Тип файла: pdf Свая.pdf (41.1 Кб, 979 просмотров)

Последний раз редактировалось Регистр, 03.08.2012 в 13:22.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2012, 22:16
| 1 #9
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
ближайший завод ЖБИ в 1000 км, а стальных труб завались.. Здесь выражение "Хлеб всему голова!.." и прочие полностью заменены на девиз - "Труба наше все!!!"
Жизненно, olf_, Регистр!
Весь север на трубе. Сваи, колонны, фермы, и даже лестницы.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2012, 14:53
#10
Sanyaf


 
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Винтовую сваю погрузить в вечную мерзлоту? Фантастично.
Цитата:
Винтовые сваи с литым наконечником типа ВСЛ, ВСЛМ изготавливаются в соответствии с ТУ 5264-006-05773342-2007 и используются для строительства и реконструкции фундаментов опор ЛЭП, мачт освещения и связи, молниеотводов, порталов ОРУ, и других сооружений различного назначения, для укрепления грунтов при строительстве подпорных стенок. Сваи предназначены для восприятия нагрузок на сжатие и растяжение, эксплуатируются в грунтах всех типов по СНиП 2.02.01, СНиП 2.02.03, кроме скальных, валунных и галечных, в климатических условиях по СНиП 23-01. В талых грунтах с сезонным промерзанием используют широколопастные винтовые сваи типа ВСЛ с заостренным литым наконечником с отношением диаметров лопасти и ствола сваи > 1,5. В вечномёрзлых грунтах применяют узколопастные винтовые сваи типа ВСЛМ с цилиндрическим литым наконечником с отношением диаметров лопасти и ствола сваи < 1,5.
Цитата:
Для устройства фундаментов в вечномерзлых грунтах, сваи завинчивают в предварительно пробуренную скважину, глубина которой должна быть равна проектной глубине погружения сваи, а диаметр - равен диаметру ствола сваи.
http://elektropostavka.ru/svai-vintovie-vsl-vslm/


Последний раз редактировалось Sanyaf, 04.08.2012 в 21:49. Причина: проследил "базар"
Sanyaf вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2012, 19:59
#11
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


Уважаемый Sanyaf
Следи за базар тем, что вставляешь в цитаты.
Цитата:
Сообщение от Sanyaf Посмотреть сообщение
Сообщение от ГИП б/у Винтовую сваю погрузить в вечную мерзлоту? Фантастично.
Я подобного не писал. Хотя начинал с забивки деревянных свай еще в п.Уренгой.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2012, 22:14
#12
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sanyaf Посмотреть сообщение
Уважаемый коллега! Возможно вы и правы, не спорю. Только эта технология новшество последних лет. Когда шло освоение ГКМ Уренгоя, Медвежьего, Ямбурга, Бованенково такого и в помине не было. Я в своем посте отразил ситуацию с 70х по 90е годы. Знаю это не от тети Прони - прошагал Тюменский север ногами и не сварщиком.

Из вашей информации (пост №5) - Как показывает практика строительства ВЛ 110 кВ, «Промбаза—Взлетная» (район Ямбурга)
В то время я работал именно там в должности гл. инженера и строили эту "взлетную". Такого небыло и в помине.

Последний раз редактировалось Регистр, 04.08.2012 в 22:23.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2012, 22:42
#13
Sanyaf


 
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
<phrase 1=


Offtop: Уже во втором посте посте подряд я "уважаемый", надо же...
Регистр, не знаю почему, но в вашем сообщении прослеживается враждебность. Я всего лишь поделился с вами ссылкой, где указано, что винтовые сваи и вечная мерзлота не такая уж фантастика. Никак даже не хотелось покушаться на ваш опыт и что либо доказывать.

ГИП б/у, извините, но "базар" разводите вы. Еще раз приношу извинения за ошибку при цитировании
Sanyaf вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2012, 10:38
#14
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


Цитата:
Сообщение от Sanyaf Посмотреть сообщение
ГИП б/у, Еще раз приношу извинения за ошибку при цитировании
Цени юмор. Свои люди, сочтемся.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2012, 11:22
#15
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sanyaf Посмотреть сообщение
Регистр, не знаю почему, но в вашем сообщении прослеживается враждебность.
Упаси Господь. Вам показалось явно. Я всего лишь констатировал факты, ведь не всегда писаное соответствует реальному, в т.ч. и в нормативных документах.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2012, 07:34
#16
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Какие винтовые?! Это обычные буровые сваи с обсадной трубой! Неужели никто таких не видел?!!
Бурится скважина с обсадной - потом бетонируется - труба остается в скважине. Это же азбука! в нефтянке!
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2012, 09:23
#17
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Это обычные буровые сваи с обсадной трубой!
Совсем не так.
Это обычные металлические сваи из труб. А вот о способе погружения по фото однозначно сказать нельзя.
Может "буро-опускной", а может и "буро-забивной"
Цитата:
Сообщение от iva_nko Посмотреть сообщение
расчет подобных свай!
СНиП 2.02.04-88
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2012, 10:06
#18
iva_nko


 
Регистрация: 11.04.2010
Сообщений: 118


Спасибо всем за комментраии!
Поскольку не представляю как гладкую трубу без отверстий можно вкрутить в землю, то все же склоняюсь больше к обычной трубе забитой в землю. И судя по тем трубам , что лежат рядом (на фотках), то сваи открытые. Вот только не понятно залиты они бетоном или нет. Буду изучать материалы по сваям.
И еще все же непонятно почему часть сваи, которая находится в грунте, никак не покрывают от корозии.
iva_nko вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2012, 10:13
#19
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от iva_nko Посмотреть сообщение
И еще все же непонятно почему часть сваи, которая находится в грунте, никак не покрывают от корозии.
Offtop: Предположу, что от покраски останется 0 целых фиг десятых, пока эту сваю в землицу засовывать будут. Обдерут всю к чертям
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2012, 10:15
#20
iva_nko


 
Регистрация: 11.04.2010
Сообщений: 118


а если оцинковать трубу? например, горячим цонкованием? или так не делают в строительстве? все таки дорого...
iva_nko вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2012, 10:19
#21
bridgeconst

проектирование
 
Регистрация: 29.11.2007
Москва
Сообщений: 311


для сооружений с расчетным сроком эксплуатации 7-10 лет в нормальных условиях обычно не защищают эти сваи. В вечномерзлых грунтах интенсивность электрохимической коррозии невелика, поэтому тоже не защищают. Для сооружений со значительным сроком эксплуатации без защиты от коррозии не обойтись. Методы обычно стандартны. Из тех что встречалось на практике - горячее цинкование, покрытие спец. эпоксидным компаундом, "закапывание" поблизости "жертвенного" электрода, ну и наконец, как вариант, - катодная защита с внешним источником тока.
__________________
Обмениваю незнание на время.
bridgeconst вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2012, 10:36
#22
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от bridgeconst Посмотреть сообщение
В вечномерзлых грунтах интенсивность электрохимической коррозии невелика
Offtop: А подскажите.. Так, чисто для собственого понимания.
Нужен ли для электрохимической коррозии водный раствор, содержащий всякие нехорошие ионы-окислители?
И если нужна, то откуда она в вечномерзлых грунтах?
Просто интересно

Если вопросы совсем уж глупые, можете послать в направлении какой-нибудь книжки
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2012, 12:01
#23
d_dash

деревянное каркасное домостроение
 
Регистрация: 22.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 669


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Нужен ли для электрохимической коррозии водный раствор, содержащий всякие нехорошие ионы-окислители?
И если нужна, то откуда она в вечномерзлых грунтах?
А как вы себе представляете "вечномёрзлые грунты" ? прямо глыба льда до самой поверхности?
Зимой то понятно - так и есть. Но бывает же ещё короткое лето и тогда поверхностный слой оттаивает...

Но это всё не имеет отношения к фотографиям )
Потому что, почти все сооружения на месторождениях делаются на песчанной отсыпке (метра 2-3 высотой) - а для того чтобы удержать технологические трубопроводы достаточно "сваи" из куска трубы вдавленного в эту самую песчаную подушку.
Тут вроде бы не видно такой большой песчаной площадки - но это может быть из-за снега.
d_dash вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2012, 16:16
#24
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от d_dash Посмотреть сообщение
Потому что, почти все сооружения на месторождениях делаются на песчанной отсыпке (метра 2-3 высотой)
- шо та новое, глава Роснано посоветовал?!
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2012, 16:51
#25
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от d_dash Посмотреть сообщение
Потому что, почти все сооружения на месторождениях делаются на песчанной отсыпке (метра 2-3 высотой) - а для того чтобы удержать технологические трубопроводы достаточно "сваи" из куска трубы вдавленного в эту самую песчаную подушку.
На 2х метровые сваи можно поставить домик, но не здания с оборудованием общим весом около 1 000 тонн.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2012, 17:13
#26
Gr_all


 
Регистрация: 06.08.2012
Сообщений: 1


Есть ли геология ? И для каких целей вы интересуетесь ?
Gr_all вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2012, 09:40
#27
d_dash

деревянное каркасное домостроение
 
Регистрация: 22.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 669


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
- шо та новое, глава Роснано посоветовал?!
троль детектед!

Вы, товарищ, на действующем кусте бывали? или на ЦПС/ДНС?

Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
На 2х метровые сваи можно поставить домик, но не здания с оборудованием общим весом около 1 000 тонн.
Вот когда будет фотография столь тяжёлого оборудования, на таких же столбиках стоящего, - тогда и продолжим теоретизировать...
d_dash вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2012, 09:56
#28
iva_nko


 
Регистрация: 11.04.2010
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от Gr_all Посмотреть сообщение
Есть ли геология ? И для каких целей вы интересуетесь ?
Геологии пока нету и возможно не будет. Интересуюсь с целью развития!
iva_nko вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2012, 12:56
#29
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от d_dash Посмотреть сообщение
Вы, товарищ, на действующем кусте бывали? или на ЦПС/ДНС?
- бывал..

Цитата:
Сообщение от d_dash Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от olf_
- шо та новое, глава Роснано посоветовал?!

троль детектед!
- а это за что?!

под Роснано подразумевалось крайне бесхитростное решение
Цитата:
Сообщение от d_dash Посмотреть сообщение
почти все сооружения на месторождениях делаются на песчанной отсыпке (метра 2-3 высотой) - а для того чтобы удержать технологические трубопроводы достаточно "сваи" из куска трубы вдавленного в эту самую песчаную подушку.
- не представляю условия при которых необходимо поле засыпать песком высотой 3 метра (хотя подрядчик и не такое может наплести)
Возможно Вы имели в виду основание под РВС ?.. (..но не три же метра??)

Последний раз редактировалось olf_, 07.08.2012 в 13:03.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2012, 14:12
1 | #30
d_dash

деревянное каркасное домостроение
 
Регистрация: 22.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 669


Не буду увлекаться спорами насчёт толщины песчанной насыпи - условия на разных месторождениях разные, вполне могло быть так, что я бывал на тех, где велика опасность подтопления. На Суторминском и на Харьягинском бывал.

Нашёл ПОС ( www.komtender.ru/files.php?fid=1039711 )
СИСТЕМА УТИЛИЗАЦИИ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА НИЗКИХ СТУПЕНЕЙ СЕПАРАЦИИ НЕФТИ НА ДНС ЮЛТ ПРИОБСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
8.6. СВАЙНЫЕ И БЕТОННЫЕ РАБОТЫ
Проектом предусмотрены сооружения на свайных фундаментах. В качестве свай используются железобетонные сваи по серии 1.011.1-10 вып.1 (на площадках КС в районах УС, УПН, ДНС-7) и металлические из труб (на площадках КС в районах ДНС-2, ДНС-3, ДНС-5).
Забивка свай производится сваебойным агрегатом СП-49 на базе трактора Т-130. Сваи с площадок складирования к месту погружения развозятся трубоукладчиками Т-1530В. Подача свай к сваебойному агрегату осуществляется подъемным краном
КС-4571.
Зимой, при промерзании грунта на глубину более 0,5 м, сваи необходимо забивать после бурения лидерных скважин бурильно-крановой машиной типа БКМ.
В процессе забивки в журнале регистрируют для каждой сваи все условия погружения и контрольный отказ.
Погружение свай производить в соответствии с требованиями п. 11.5 СНиП 3.02.01-87.
Сваи, давшие проектный отказ, но не дошедшие до проектной отметки погружения, обследуют и по согласованию с проектной организацией либо продолжают погружать, либо заменяют другими сваями и назначают новые места забивки.
Испытание свай проводят, руководствуясь указаниями ГОСТ 19804.2. Несущая способность свай по результатам испытаний должна определяться в соответствии с СП 24.13330.2011. Для испытания свай в зимнее время следует отогревать грунт на всю глубину промерзания в зоне 1 м от грани сваи (при испытании горизонтальной нагрузкой – в зоне 2 м). Грунт должен поддерживаться в отогретом состоянии до конца испытаний.
Правильность забивки свай контролируют по разбивочным осям. Допускаемые отклонения регламентируются СНиП 3.02.01-87.
После забивки внутреннюю полость свай-труб заполнить сухой цементно-песчаной смесью состава 1:5 (уточняется на стадии РД).
d_dash вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2012, 14:43
1 | #31
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от d_dash Посмотреть сообщение
для того чтобы удержать технологические трубопроводы достаточно "сваи" из куска трубы вдавленного в эту самую песчаную подушку.
И эта самая "подушка" за несколько сезонов "выдавит" сваи вместе с трубопроводами, конечно не совсем, но очень заметно. Потому как, найти непучиничтые грунты в тех краях нереально..
Картинка из инета
Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
- шо та новое, глава Роснано посоветовал?!
При использовании грунтов основания по I принципу, грунт основания не должен оттаивать, а глубина сезонного оттаивания песка достигает 2,5-3,0м.
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2012, 06:15
#32
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


ндааа.. лебедь щука и рак отдыхают

iva_nko задал довольно общий вопрос без привязки к конкретным климатическим, геологическим условиям площадки строительства с неизвестными условиями изготовления и погружения свай.
Т.е. вопрос подразумевает ответ в виде развернутой мега лекции на тему типа - "Применение труб в свайных основаниях" (соответственно и наличие профэээссора с наличием нехилого спектра знаний)

В результате насоветовали..
написали - кто что видел, кто что знал.. (кто в лес, кто по дрова)
получилась здесь было ругательное слово билеберда какая та

iva_nko - задайте вопрос более конкретно

Последний раз редактировалось olf_, 08.08.2012 в 06:20.
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2012, 09:29
#33
iva_nko


 
Регистрация: 11.04.2010
Сообщений: 118


olf_, перед тем как задать вопрос, я немного почитал общую информацию о сваях, что где примерно используется, правда не акцентировался на вечномерзлых грунтах. Кроме того, почитав ответы в теме, я все таки больше склоняюсь к тому, что на представленных мною фотографиях на объекте сваи представляют собой полые трубы (с одним открытым концом, а другой с приваренной площадкой для установки колонны), которые просто забиваются или может вдавливаются скорее всего в уже пробуренную скважину. Причем вдавливаются черные трубы... По уму их надо бы после этого залить бетонной смесью или засыпать сухой смесью, но другой то конец уже закрыт...Соответственно интересно насколько правильно такое решение, и насколько правильно забивать в землю черные трубы.
Ну и в общем то полезно знать как делают фундаменты на похожих объектах. Так что все, что насоветовали, есть пища для размышлений!
iva_nko вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2012, 09:38
#34
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


olf_, фотки-то, конкретные
Цитата:
Сообщение от iva_nko Посмотреть сообщение
По уму их надо бы после этого залить бетонной смесью или засыпать сухой смесью
Примерно так делают в многолетнемерзлых породах. Конец у свай открытый
1. Погружение свай производить по следующей технологии:
- пробурить в грунте скважины (диаметры скважин см. в таблице) на глубину погружения свай;
- заполнить скважину цементно-песчаным раствором состава 1:5 до отметки на 3м ниже устья скважины;
- погрузить сваю на проектную глубину одиночными ударами (холодным молотом или вибропогружателем). Сваи должны быть погружены в сроки, исключающие оплывание стенок скважин, но не позднее чем через 4 часа после их зачистки и приемки.
- заполнить верхнюю часть скважины среднезернистым песком на глубину 3м ниже устья скважины.
2. Внутренняя полость свай, после погружения, заполняется мелкозернистым бетоном класса В 15 на глубину 3м ниже устья скважины.
3. Антикоррозионное покрытие наружной поверхности свай выполнить эмалью ХВ-785 ГОСТ 7313-75 в 3 слоя по грунтовке ХС-010 ТУ 6-21-7-89, ТУ 6-21-8-89 в 2 слоя по опескоструенной поверхности на глубину 3м ниже устья скважины.
4. Металлические сваи выполнить из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 или ТУ 14-3-1573-99 из стали 09Г2С ГОСТ 19281-89* с дополнительными гарантиями по ударной вязкости не менее 4 кгсм/смЎ2 ўпри температуре минус 40Ўў@C
5. Допускается выполнение свай составными при условии устройства не более одного стыка и обеспечения кривизны трубы на участке 1 м не более 3 мм.
6. Сварку производить электродами типа Э50А по ГОСТ 9467-75*

Последний раз редактировалось Владимир., 08.08.2012 в 09:45.
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2012, 09:55
#35
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от d_dash Посмотреть сообщение
Вот когда будет фотография столь тяжёлого оборудования, на таких же столбиках стоящего, - тогда и продолжим теоретизировать...
Это для наглядности, да бы вы поняли о весах оборудования и зданий УКПГ. http://www.gazprom.ru/press/gallery/gasmen/yamburg/
На одной из фоток есть УКПГ-1. В строительстве этой установки есть и моя толика труда. И вахтовый комплекс.
Был применен блок-понтонный метод строительства. Здание состояло из 3х, 5ти блок понтонов. Вес одного блок-понтона от 200 до 350 тонн. Блок понтоны транспортировались по Оби. Далее по зимнику бульдозерами-тягачами транспортировались на УКПГ на готовое свайное поле. На фотках эти моменты присутствуют.

Последний раз редактировалось Регистр, 08.08.2012 в 10:03.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2022, 11:08
#36
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 867


Всех приветствую.
Что бы не создавать тему, напишу здесь.
Подскажите, для трубных свай сколько максимальное кол-во стыков допускается. Т.е. соединений по длине.
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2022, 13:23
#37
babay1974


 
Регистрация: 06.02.2008
Калининград
Сообщений: 233


Минимальное, исходя из длины сваи - см. ГОСТ.
Вложения
Тип файла: pdf гост р 57991-2017 сваи стальные.pdf (2.65 Мб, 84 просмотров)
babay1974 вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2022, 13:36
#38
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 867


Цитата:
Сообщение от babay1974 Посмотреть сообщение
Минимальное, исходя из длины сваи - см. ГОСТ.
Спасибо
FRAER вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свайный фундамент из металлических труб

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Свайный фундамент - распределение нагрузок между сваями. Crotique Основания и фундаменты 36 31.08.2011 01:30
Свайный фундамент под воротами гаража cardinalus Основания и фундаменты 8 05.04.2011 12:08
Свайный фундамент на сильнопучинистых грунтах kaban_spb Основания и фундаменты 26 25.10.2010 15:16
Ищу пример расчета ригелей и стоек из металлических труб Паша Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 06.06.2009 22:39
Можно ли рассчитать свайный фундамент в SCAD? ктева SCAD 1 16.07.2007 12:35