| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Бассейн, гараж на плитном фундаменте? кто что думает?
Регистрация: 13.12.2010
Сообщений: 37
|
||
Просмотров: 10974
|
|
||||
Регистрация: 17.03.2010
Сообщений: 40
|
Под чашу бассейна, я бы рекомендовал сделать отдельный фундамент, так как бассейн переодически бывает пуст, соответственно нагрузка меньше и могут возникнуть деформации всего здания...
PS/ Хотя если бассейн не большой, можно не замарачиваться...... |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.12.2010
Сообщений: 37
|
Спасибо всем, кто откликнулся, выложу чертеж - разрезы, думаю по ним все понятно будет. И сразу же вопросы:
1. Надо ли делать деформационный шов между основной стеной и стенкой чаши бассейна? если да, то тогда и фундаментную плиту как то отделять надо. Как? 2. Под чашу бассейна и гараж делаю утолщенную плиту 300 мм., а под остальную часть дома 200 мм. Может под весь дом сделать 300 мм, но это большой перерасход, т.к. 200 мм вполне достаточно. 3. На счет утепления, утепление на плите, где гараж, делать не хотим, т. к. заезжать проблематично будет. Но пандус утеплим, чтобы промораживания не было. Кто что скажет? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-Конструктор Регистрация: 08.12.2010
Йошкар-Ола
Сообщений: 52
![]() |
В первую очередь исходить надо из геологии, просто просхитайте осадки с обоими вариантами и принимайте решение, если геологии нет, что странно.. то рассматривайте вариант с перестраховкой - усиление-утолщение фундаментной плиты.
__________________
Нам требуется все наше время и вся наша энергия, чтобы победить идиотизм в себе... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 222
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 222
|
КЖ вероятно просто взято откуда-то. Геологии нет. Сказать что-либо обоснованно нельзя. Но если нужно перестраховаться без расчетов, то:
т.к. нагрузки распределены неравномерно по плите я бы добавил ребер горизонтально (штук 5), чтобы увеличить общую жесткость плиты (хотябы с таким же армированием). Все-таки у вас 15м. Хотя это разговор ни-о-чем. Так не делается. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Хлипковата конструкция. Я бы бассейн отрезал и сделал на отдельном фундаменте. Был на обследовании в доме где хозяева один только раз бассейн заполняли и все. Так же на плите совместной стоял. При готовой внутренней отделке на утро увидели горизонтальные трещины по стенам от углов и со слов: "слышали треск". Грунт слабый - мягкопластичные суглинки, вода на 2-х метрах от поверхности, а плита 300мм, щебня 300мм. Стены пеноблок. Правда глубина чаши - 1.8м. Помочь людям уже невозможно. Бассейн теперь декоративный элемент интерьера и место для сушки белья
![]() |
|||
![]() |
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
Опять за рыбу гроши! Внизу вода, значит есть вероятность текущей физической и химической суффозии, карстов. Прибавьте то, что грунт взвешен водой. Какая, нахрен, плита!!! Чтоб тонуть быстрее? Мозгом поехали, советчики?
Деушка, идите книжки читайте, начните с геологии и фундаментов на подтопляемых грунтах.Потом геологию сделайте - это такие дырочкив земле колупают и туда заглядывают. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.12.2010
Сообщений: 37
|
Сергей Караваев
я наверное вас не правильно поняла, я имела в виду архитектуру-планировку коттеджа, КЖ еще нет, я еще в процессе разработки проекта, еще думы думаю и с вами советуюсь, поскольку меня напрягает желание заказчика ставить бассейн на фунд. плиту, и автомобиль тоже, хотя по сути от авто не такая уж и большая нагрузка. Brasero Так я поэтому и здесь, пришла за советом!!! Заказчик настаивает на плите и геологию не хочет делать. Но как же, весь интернет пестрит: Монолитный фундамент плита, область применения:
Последний раз редактировалось НаталиНН, 31.08.2012 в 14:43. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Планировка стандартная, но не очень. Кухня (если она по цифрой 2) 16м2 - для такого дома норма, но из-за бани (9,10) расположена как то не очень - проходная да еще из гаража - продукты легче таскать?))). А в туалет весь первый этаж туда же, через кухню, будет бегать?))). А фундамент бюджетный, даже очень. При бассейне трещать будет по оси "2". Надо бурить - 2-е скважины минимум. Разрез по диагонали от бассейна на пересечение осей "А" - "4". Глубина метров 10. По Москве с камералкой, где то 3000-4000руб/пог.м. После этого можно и поговорить. Но бассейн надо резать)))).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Тогда с планировкой все ОК. Бурить поверьте надо. Я родного дядю развел на 70штук когда ему дом рисовал - запугал страшилками. Себе на участке, в первую очередь, питьевую скважину с одбором проб грунта сразу сделал - двух зайцев убил))). Фундамент поверьте хлипкий и бюджетный. Можно сделать и плиту, а можно и сваи. При геологиии все станет на свои места. На место сьездите если не далеко - у местных поспрашивайте про земельку, рельеф посмотрите. Инженер без геологии всегда рискует. Я например меньше 400мм плиту под 2-а капитальных этажа не делаю - мой грех, нарисковался и на экономил для бандитов в 90-е. Пускай хозяин бумагу пишет о снятии ответственности за риск и у нотариуса печать прихлопнет. В прошлом году фундамент 20х10м на винтовых сваях рисовал по заказу на текучепластичных суглинках. Сразу "справку" взял - не несет, но баран-заказчик упертый - хотел нанотехнологий. Пришлось ему ростверк такой сделать, при котором и сваи не нужны. Убеждайте.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Смешно про начальника))). Фундамент на перекрестных лентах или типа для обывателей "плавающий", для мелкозаглубленных сооружений, делается немного по другому. У Вас переход от плит разной толщины: прямой угол - концентратор напряжений. Даже без расчета смотрится как жесть. Лучше делать по способу капителей вниз с плавным переходом под 45. В литературе это есть. Сейчас покопаюсь в архиве - найду пример - выложу.
|
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Цитата:
На мой взгляд необходима сплошная ж.б. монолитн. фунд. плита h=300 мм с выступами 0,7...1,0 м по периметру от наружных стен. По периметру фунд. плиты уложить 50...100 мм пеноплэкса (под плиту; ширина полосы 2...2,5 м). Остальное по ситуации... Последний раз редактировалось olf_, 31.08.2012 в 16:50. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Дом тяжелый: кирпич + монолит перекрытия + черепица. Грунт мусор + пески пылеватые обводненные. Вода на глубине 2метра. Стоит собака уже 6 лет))) в черте Москвы на Дмитровке у МКАД. Не стоял бы, не писал - грохнули бы давно - люди дюже конкретные. Даже если и пучит, то нагрузки равномерные, подьем если есть равномерный. Короче единый массив здание-фундамент, старая разработка НИИОСП-Фундаментпроект, в литературе все есть. В Питере, там вода куда не ткни и с пучением не все в порядке такой фундамент панацея, если есть бабки. В Омске, например, тупо метровую плиту льют и этим спасаются, а там промерзает более чем. Если в доме живут - отопление работает все нормально, касательных сил не хватит все это поднять. А пирог в основании хорош))), для сметы.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Podpolie, на мой взгляд проблема не в том что поднимет все здание, а в том что может поднять (или опустить) лишь его часть. Никогда не закладывал таких решений потому как отношусь с опаской. 6 лет не показатель, как сказал что то на форуме, если бы все падало что неправильно построенно, то мы бы жили в руинах. Будем надеяться проблем не возникнет.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
Извините заранее - не было времени читать всё, что написано выше.
Но... Уважаемая "Натали", смею Вас уверить, что, так пугающая Вас своею величиной нагрузка на фундаментную плиту (аж в 1,5т/м2) - на самом деле - является ничтожной. Даже любые не слежавшиеся насыпные грунты (согласно СНиПам) - несут совершенно спокойно поболее этого. А сплошную плиту - рассчитать - не сложно. Вам, видимо, следует учесть, что основная нагрузка на эту плиту будет не от бассейна (и, тем более, не от машины), а от стен здания. Желаю успехов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.12.2010
Сообщений: 37
|
Podpolie спасибо вам за чертеж!!!!! я просто опасаюсь, как сказал Regby, что из за бассейна поднимет часть плиты, а не равномерно она будет плавать.
VVN59! в том то и дело, что расчитать я не могу, т.к. нет геологии. Последний раз редактировалось НаталиНН, 01.09.2012 в 13:16. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разновысотное здание на плитном фундаменте | p_sh | Основания и фундаменты | 21 | 10.08.2022 09:50 |
Шаг арматуры в стене подвала на плитном фундаменте | Geniya | Основания и фундаменты | 5 | 20.04.2012 23:46 |
Программа для расчета и подбора арматуры в плитном фундаменте | Норман Фостер | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 18.04.2012 02:14 |
Кто, что думает о типовых проектах коттеджей предлагающихся в журналах? | Колян | Разное | 16 | 07.04.2008 09:45 |