| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Ограничения по деформациям основания резервуара
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 14844
|
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
![]() Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Считать лучше руками, по СНиП. При большом диаметре ваше кольцо можно рассчитать как ленточный фундамент. Давление жидкости, ветер и прочее соберите как линейно-распределённую нагрузку на обрез фундамента (кН/м). в расчёт берётся участок длиной 1 метр, нагрузки сводится к точечным. Крен, с учётом ветра, определите из расчёта двух диаметрально расположенных участков, загруженных соответственно положению. Пункт в, ИМХО, к вашему случаю неприменим.
__________________
Archicad, Smath, VBA |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 9
|
|
|||
![]() |
|
||||
Хотя бы потому, что у вас под центральной частью днища нет фундамента. Если я правильно понял. Покажьте план - понятнее станет.
__________________
Archicad, Smath, VBA |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
Гидростатического давления на фундамент нет. Есть переменная статическая полезная нагрузка. У вас подушка песчаная или щебеночно-песчаная, и какой толщины? |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 07.09.2008
Столица Средиземья. В смысле Черноземья
Сообщений: 121
|
Считать лучше вручную. Посмотрите книгу - Кушнер "Расчет осадок оснований зданий и сооружений" (параграф 8). Есть в даунлоаде. Там очень хорошо изложено.
ИМХО - делайте все проверки, мнения форумчан к делу потом не подошьешь.
__________________
Любая работа увеличивается в объеме, чтобы заполнить все отпущенное на нее время. /Закон Паркинсона/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 9
|
Цитата:
Цитата:
спасибо, сейчас ознакомлюсь! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2007
г. Самара
Сообщений: 24
![]() |
Вообще в своей практике считали основания резервуаров в скаде, как на естественном основании так и на свайном. Есть зависимость от модуля упругусти грунта если он выше 20 МПа то есть смысл в расчете на естественном основании, если меньше то надо думать над другими решениями (Сорочан стр. 258). Вообще есть старый альбом, в котором изложена методика расчета осадок, в основе лежит та же методика послойного суммирования. Если альбом не найдете то в скаде можно объемными элементами задать весь грунтовый массив ( если он не сильно сложный) и считать на объемных элементах. Гидростатическое давление задаете по всему дну ( оно у вас выполняеться из не армированного бетона), а нагрузку от стенок (снег, ветер) вам должны дать или в паспорте на резервуар или технологи. С объемниками простой вариант, если же считать задачу в плоской постановке то тогда нужно будет пересчитать коэффициенты постели в сателитах скада и методом итераций приблизить расчет к "истине". В ручной методике изложен расчет для произвольной точки расположеной по радиусу, в скаде вам просто нужно будет самой определить где эта точка ( обычно это место врезки труб).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.04.2005
Омск
Сообщений: 119
|
Найдите книгу "Фундаменты стальных резервуаров и деформации их оснований" (Коновалов, Мангушев, Сотников, Тарасенко). Там все подробно расписано, как считаются осадки РВС.
Считать осадки необходимо в 5 точках (4 точки по окрайке, 1 в центре), расчет осадок - методом послойного суммирования (наиболее точный). Нагрузки на днище резервуара - для стадии гидроиспытаний, они больше эксплуатационных. Нагрузки должны дать технологи (на днище, стенку). Само кольцо - по сути есть плита (балка) на упругом основании. И расчет в соответствующих программах выдаст армирование кольца. PS. По пункту в - не забудьте еще про крен. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 07.09.2008
Столица Средиземья. В смысле Черноземья
Сообщений: 121
|
Должна выполняться. СНиП надо соблюдать. Вам же будет спокойней.
Обратите внимание на осадку подушки внутри кольца (в Кушнере все это изложено).
__________________
Любая работа увеличивается в объеме, чтобы заполнить все отпущенное на нее время. /Закон Паркинсона/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 9
|
Цитата:
может вы поделитесь опытом как посчитать в 4х точках по окрайке? почему-то я никак не могу это себе представить.. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 07.09.2008
Столица Средиземья. В смысле Черноземья
Сообщений: 121
|
Umka_ЭПЦ,
Книга есть на twirpx. Чтобы был смысл считать 4 точки по окрайке, нужно чтобы в этих точках были геологические скважины
__________________
Любая работа увеличивается в объеме, чтобы заполнить все отпущенное на нее время. /Закон Паркинсона/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.04.2005
Омск
Сообщений: 119
|
ГОСТ 31385-2008 п 5.6.1.3 Число геологических выработок (скважин) определяется площадью резервуара и должно быть не менее четырех (одна - в центре и три - в районе стенки, т. е. 0,9 - 1,2 радиуса резервуара).
Для новых резервуаров бурится, как правило, 5 скважин - 1 в центре и 4 по окрайке. Для существующих - 4 скважины по окрайке. Кол-во скважин по окрайке - 4 выбирается исходя их условия построения 2-х инженерно-геологических разрезов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Выбирается 4 точки, расположенные равномерно по периметру резервуара, находятся осадки в этих точках и находится их усредненное значение. Такая средняя осадка не не должна превышать допустимой в месте подключения к резервуару технологических трубопроводов. Особой роли не играет, если использовать "гибкие" подключения трубопроводов.
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 07.09.2008
Столица Средиземья. В смысле Черноземья
Сообщений: 121
|
Согласен с Вами. К сожалению не всегда проектировщики заказывают изыскания. Часто приходится работать с тем, что есть
__________________
Любая работа увеличивается в объеме, чтобы заполнить все отпущенное на нее время. /Закон Паркинсона/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.04.2005
Омск
Сообщений: 119
|
Ну тогда слово реконструкция в данном контексте несколько неверна.
![]() Осадки надо считать как для нового резервуара, согласно всех требований. PS. Поскольку резервуар строится на месте существующего, то фактические осадки под центром, скорее всего, будут меньше расчетных. PSS. Фундаментное кольцо как конструкцию из расчета осадок лучше исключить (включить только нагрузку от веса кольца). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 9
|
я хотела этим пояснить, что не было возможность пробурить скважину непосредственно в 4х точках по окрайке
так и делаю) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.05.2021
Сообщений: 1
|
slava217, у меня резервуар в сейсмичном районе с балльностью 7.
Если фундаментное кольцо шириной 1,5 м, высотой 0,6 м считать как ленточный фундамент по Пособию к СНиП 2.02.01-83, раздел 10 и приложить вертикальную составляющую сейсмики, вес продукта, приложить горизонтальную составляющую с учетом коэффициентов сочетания к обрезу для нахождения момента под подошвой и затем эксцентриситета ea, то кольцевой фундамент не проходит. Есть требование СТО-СА 03-002-2009 10.2.3 о расчете максимальных и минимальных нагрузок по контуру стенки при сейсмическом воздействии. Будет логично добавлять вес продукта на фундаментное кольцо. А в ТКП 45-5.04-172-2010 п. 5.24.3 требуется расчет максимальных и минимальных нагрузок на фундаментное кольцо просто в условиях эксплуатации. В общем масса вопросов и образца расчета нигде не найти. По деформации основание проходит. Прикладывать ли наибольшую горизонтальную составляющую для данной точки с коэффициентом сочетания 1,0? В справочнике проектировщика п. 12.2.5 утверждается, что горизонтальная составляющая нагрузки учитывается лишь при проверках на опрокидывание и сдвиг по подошве. Есть ли образец расчета общей устойчивости основания резервуара и местной устойчивости грунта под подошвой кольцевого фундамента (Справочник проектировщика. Основания и фундаменты п. 11.1.7)? ----- добавлено через ~1 ч. ----- Brandashmыg, вы считали основание резервуара на особое сочетание нагрузок вручную? Последний раз редактировалось z@r, 28.05.2021 в 13:11. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет основания ленточного фундамента по деформациям | Василий-88 | Основания и фундаменты | 6 | 06.12.2011 00:10 |
Можно ли выполнить проверку слабых слоёв основания и подстилающих слоёв в ФОК ПК ПАРУС? | МишаИнженер | Расчетные программы | 10 | 03.10.2011 14:07 |