Ограничения по деформациям основания резервуара
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Ограничения по деформациям основания резервуара

Ограничения по деформациям основания резервуара

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.10.2012, 14:29 #1
Ограничения по деформациям основания резервуара
Umka_ЭПЦ
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 9

Добрый день! столкнулась с расчетом резервуара на осадку, вычитала следующие требования (согласно СНиП 2.09.03-85 п.6.24):
а) максимальная абсолютная осадка не должна превышать 200 мм;
б) относительная осадка основания под днищем, равная отношению разности осадок двух смежных точек к расстоянию между ними, не должна
превышать 0,005;
в) разность осадок под центральной частью днища и под стенкой не должна
превышать 0,003r и должна быть не более 100 мм (где r — радиус резервуара).

Проблем с первым пунктом нет, но вот как посчитать осадку под стенкой резервуара? Сразу уточню, что тип фундамента - кольцевой железобетонный. Возможно ли задать такое кольцо в программе Кросс комплекса СКАД? В таком случае как учесть при со сборе нагрузок гидростатическое давления жидкости внутри резервуара на внутреннюю часть фундамента?
Просмотров: 14844
 
Непрочитано 02.10.2012, 14:52
#2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Umka_ЭПЦ Посмотреть сообщение
как учесть при со сборе нагрузок гидростатическое давления жидкости внутри резервуара на внутреннюю часть фундамента?
?????

Цитата:
Возможно ли задать такое кольцо в программе Кросс комплекса СКАД?
Программа КРОСС предназначена для вычисления первого коэффициента постели (коэффициент Винклера) по результатам геологических изысканий.
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2012, 15:27
#3
Umka_ЭПЦ


 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 9


Уважаемый kruz, поясните пожалуйста, что означают ваши вопросы?
а по поводу Кросса, то для чего там выводятся так же данные по осадкам в конечном отчете? эти данные нельзя использовать хотя бы для сравнительного анализа?
Umka_ЭПЦ вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2012, 15:39
1 | #4
Brandashmыg


 
Регистрация: 15.10.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 370
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™


Считать лучше руками, по СНиП. При большом диаметре ваше кольцо можно рассчитать как ленточный фундамент. Давление жидкости, ветер и прочее соберите как линейно-распределённую нагрузку на обрез фундамента (кН/м). в расчёт берётся участок длиной 1 метр, нагрузки сводится к точечным. Крен, с учётом ветра, определите из расчёта двух диаметрально расположенных участков, загруженных соответственно положению. Пункт в, ИМХО, к вашему случаю неприменим.
__________________
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2012, 15:46
#5
Umka_ЭПЦ


 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Brandashmыg Посмотреть сообщение
Пункт в, ИМХО, к вашему случаю неприменим.
а можете пояснить почему? очень хотелось бы разобраться в этом вопросе раз и навсегда)
и спасибо за ваш ответ!
п.с. диаметр резервуара не очень большой - 15,2 м (объем 3000 кубов)
Umka_ЭПЦ вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2012, 15:59
#6
Brandashmыg


 
Регистрация: 15.10.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 370
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Umka_ЭПЦ Посмотреть сообщение
а можете пояснить почему?
Хотя бы потому, что у вас под центральной частью днища нет фундамента. Если я правильно понял. Покажьте план - понятнее станет.
__________________
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2012, 15:59
1 | #7
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Umka_ЭПЦ Посмотреть сообщение
Сразу уточню, что тип фундамента - кольцевой железобетонный.
Т.е. днище с грунтом не соприкасается?

Или все же это кольцо по периметру стального резервуара, цель которого обеспечить местную устойчивость грунта и днище "работает" в этом случае?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2012, 16:06
1 | #8
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
кольцо по периметру стального резервуара, цель которого обеспечить местную устойчивость грунта и днище "работает"
Вот это правильно. У Вас гибкий фундамент с жестким кольцом. А программа КРОСС выдаст вам результат в приделах +/- 20 см, вам это надо?
Гидростатического давления на фундамент нет. Есть переменная статическая полезная нагрузка.
У вас подушка песчаная или щебеночно-песчаная, и какой толщины?
kruz вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2012, 16:41
1 | #9
ZWW

инженер
 
Регистрация: 07.09.2008
Столица Средиземья. В смысле Черноземья
Сообщений: 121


Считать лучше вручную. Посмотрите книгу - Кушнер "Расчет осадок оснований зданий и сооружений" (параграф 8). Есть в даунлоаде. Там очень хорошо изложено.
ИМХО - делайте все проверки, мнения форумчан к делу потом не подошьешь.
__________________
Любая работа увеличивается в объеме, чтобы заполнить все отпущенное на нее время. /Закон Паркинсона/
ZWW вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2012, 17:58
#10
Umka_ЭПЦ


 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Или все же это кольцо по периметру стального резервуара, цель которого обеспечить местную устойчивость грунта и днище "работает" в этом случае?
да, именно так: жб кольцо шириной 1 м, с опиранием стенки на 0,6 м, толщина кольца 0,4 м, основание из песчано-щебеночной подушки толщиной 2,5 суммарно (вообще данный тип фундамента представлен в типовых решениях для нефтяных резервуаров, а меня конкретно интересует расчет осадки именно под самой стенкой, а не центральной частью)

Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
А программа КРОСС выдаст вам результат в приделах +/- 20 см, вам это надо?
всегда считаю вручную, а потом еще и в Кроссе, обычно разница не очень большая...(максимум 2-3 см, но никак не 20)

Цитата:
Сообщение от ZWW Посмотреть сообщение
Посмотрите книгу - Кушнер "Расчет осадок оснований зданий и сооружений" (параграф 8)
спасибо, сейчас ознакомлюсь!
Umka_ЭПЦ вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2012, 08:27
#11
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Umka_ЭПЦ Посмотреть сообщение
а меня конкретно интересует расчет осадки именно под самой стенкой, а не центральной частью)
Сие не решается раздельно.

Литературу вам уже рекомендовали.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2012, 08:45
#12
Dart Sith


 
Регистрация: 16.03.2007
г. Самара
Сообщений: 24
<phrase 1=


Вообще в своей практике считали основания резервуаров в скаде, как на естественном основании так и на свайном. Есть зависимость от модуля упругусти грунта если он выше 20 МПа то есть смысл в расчете на естественном основании, если меньше то надо думать над другими решениями (Сорочан стр. 258). Вообще есть старый альбом, в котором изложена методика расчета осадок, в основе лежит та же методика послойного суммирования. Если альбом не найдете то в скаде можно объемными элементами задать весь грунтовый массив ( если он не сильно сложный) и считать на объемных элементах. Гидростатическое давление задаете по всему дну ( оно у вас выполняеться из не армированного бетона), а нагрузку от стенок (снег, ветер) вам должны дать или в паспорте на резервуар или технологи. С объемниками простой вариант, если же считать задачу в плоской постановке то тогда нужно будет пересчитать коэффициенты постели в сателитах скада и методом итераций приблизить расчет к "истине". В ручной методике изложен расчет для произвольной точки расположеной по радиусу, в скаде вам просто нужно будет самой определить где эта точка ( обычно это место врезки труб).
Dart Sith вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2012, 10:37
#13
Joker101k


 
Регистрация: 21.04.2005
Омск
Сообщений: 119


Найдите книгу "Фундаменты стальных резервуаров и деформации их оснований" (Коновалов, Мангушев, Сотников, Тарасенко). Там все подробно расписано, как считаются осадки РВС.
Считать осадки необходимо в 5 точках (4 точки по окрайке, 1 в центре), расчет осадок - методом послойного суммирования (наиболее точный). Нагрузки на днище резервуара - для стадии гидроиспытаний, они больше эксплуатационных. Нагрузки должны дать технологи (на днище, стенку).
Само кольцо - по сути есть плита (балка) на упругом основании. И расчет в соответствующих программах выдаст армирование кольца.

PS. По пункту в - не забудьте еще про крен.
Joker101k вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2012, 12:34
#14
Umka_ЭПЦ


 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 9


а что делать, если условие "в" не выполняется? и разность осадок под стенкой и центральной частью днища превышает допустимые?
Umka_ЭПЦ вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2012, 12:49
#15
Joker101k


 
Регистрация: 21.04.2005
Омск
Сообщений: 119


В таком случае делается строительный подъем центра основания резервуара (в разумных пределах естественно).
Joker101k вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2012, 12:51
#16
ZWW

инженер
 
Регистрация: 07.09.2008
Столица Средиземья. В смысле Черноземья
Сообщений: 121


Должна выполняться. СНиП надо соблюдать. Вам же будет спокойней.
Обратите внимание на осадку подушки внутри кольца (в Кушнере все это изложено).
__________________
Любая работа увеличивается в объеме, чтобы заполнить все отпущенное на нее время. /Закон Паркинсона/
ZWW вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2012, 13:21
#17
Umka_ЭПЦ


 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Joker101k Посмотреть сообщение
Найдите книгу "Фундаменты стальных резервуаров и деформации их оснований" (Коновалов, Мангушев, Сотников, Тарасенко). Там все подробно расписано, как считаются осадки РВС.
Считать осадки необходимо в 5 точках (4 точки по окрайке, 1 в центре)
никак не могу найти эту книгу в свободном доступе((
может вы поделитесь опытом как посчитать в 4х точках по окрайке? почему-то я никак не могу это себе представить..
Umka_ЭПЦ вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2012, 14:22
1 | #18
ZWW

инженер
 
Регистрация: 07.09.2008
Столица Средиземья. В смысле Черноземья
Сообщений: 121


Umka_ЭПЦ,
Цитата:
Сообщение от Umka_ЭПЦ Посмотреть сообщение
никак не могу найти эту книгу в свободном доступе((
Книга есть на twirpx.
Чтобы был смысл считать 4 точки по окрайке, нужно чтобы в этих точках были геологические скважины
__________________
Любая работа увеличивается в объеме, чтобы заполнить все отпущенное на нее время. /Закон Паркинсона/
ZWW вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2012, 05:21
#19
Joker101k


 
Регистрация: 21.04.2005
Омск
Сообщений: 119


ГОСТ 31385-2008 п 5.6.1.3 Число геологических выработок (скважин) определяется площадью резервуара и должно быть не менее четырех (одна - в центре и три - в районе стенки, т. е. 0,9 - 1,2 радиуса резервуара).

Для новых резервуаров бурится, как правило, 5 скважин - 1 в центре и 4 по окрайке. Для существующих - 4 скважины по окрайке.
Кол-во скважин по окрайке - 4 выбирается исходя их условия построения 2-х инженерно-геологических разрезов.
Joker101k вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2012, 08:39
#20
ZWW

инженер
 
Регистрация: 07.09.2008
Столица Средиземья. В смысле Черноземья
Сообщений: 121


по ГОСТу все так и есть, на практике далеко не всегда
__________________
Любая работа увеличивается в объеме, чтобы заполнить все отпущенное на нее время. /Закон Паркинсона/
ZWW вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2012, 09:00
#21
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Umka_ЭПЦ Посмотреть сообщение
может вы поделитесь опытом как посчитать в 4х точках по окрайке?
Выбирается 4 точки, расположенные равномерно по периметру резервуара, находятся осадки в этих точках и находится их усредненное значение. Такая средняя осадка не не должна превышать допустимой в месте подключения к резервуару технологических трубопроводов. Особой роли не играет, если использовать "гибкие" подключения трубопроводов.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2012, 09:07
#22
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Umka_ЭПЦ Посмотреть сообщение
Добрый день! столкнулась с расчетом резервуара на осадку, вычитала следующие требования (согласно СНиП 2.09.03-85 п.6.24):
а) максимальная абсолютная осадка не должна превышать 200 мм;
б) относительная осадка основания под днищем, равная отношению разности осадок двух смежных точек к расстоянию между ними, не должна
превышать 0,005;
в) разность осадок под центральной частью днища и под стенкой не должна
превышать 0,003r и должна быть не более 100 мм (где r — радиус резервуара).

Проблем с первым пунктом нет, но вот как посчитать осадку под стенкой резервуара? Сразу уточню, что тип фундамента - кольцевой железобетонный. Возможно ли задать такое кольцо в программе Кросс комплекса СКАД? В таком случае как учесть при со сборе нагрузок гидростатическое давления жидкости внутри резервуара на внутреннюю часть фундамента?
У Вас резервуар в сейсмичном районе?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2012, 09:33
#23
Joker101k


 
Регистрация: 21.04.2005
Омск
Сообщений: 119


ZWW
Верю. Но все это прописывается в ТЗ на изыскания.
Joker101k вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2012, 09:37
#24
ZWW

инженер
 
Регистрация: 07.09.2008
Столица Средиземья. В смысле Черноземья
Сообщений: 121


Согласен с Вами. К сожалению не всегда проектировщики заказывают изыскания. Часто приходится работать с тем, что есть
__________________
Любая работа увеличивается в объеме, чтобы заполнить все отпущенное на нее время. /Закон Паркинсона/
ZWW вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2012, 14:30
#25
Umka_ЭПЦ


 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 9


скважин на проектируемом участке достаточно, правда они расположены чуть дальше, чем хотелось бы, но т.к. это реконструкция, то ничего не поделаешь..
Umka_ЭПЦ вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2012, 06:30
#26
Joker101k


 
Регистрация: 21.04.2005
Омск
Сообщений: 119


Реконструкция? Интересно.
Вопрос, что предусматривается реконструкцией? Замена самого резервуара? Или просто ремонт?
Joker101k вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2012, 08:33
#27
Umka_ЭПЦ


 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 9


замена самого резервуара: был 2000 кубов, а теперь будет 3000 кубов.
Umka_ЭПЦ вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2012, 10:54
#28
Joker101k


 
Регистрация: 21.04.2005
Омск
Сообщений: 119


Ну тогда слово реконструкция в данном контексте несколько неверна.
Осадки надо считать как для нового резервуара, согласно всех требований.

PS. Поскольку резервуар строится на месте существующего, то фактические осадки под центром, скорее всего, будут меньше расчетных.
PSS. Фундаментное кольцо как конструкцию из расчета осадок лучше исключить (включить только нагрузку от веса кольца).
Joker101k вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2012, 15:08
#29
Umka_ЭПЦ


 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Joker101k Посмотреть сообщение
Ну тогда слово реконструкция в данном контексте несколько неверна.
я хотела этим пояснить, что не было возможность пробурить скважину непосредственно в 4х точках по окрайке
Цитата:
Сообщение от Joker101k Посмотреть сообщение
PSS. Фундаментное кольцо как конструкцию из расчета осадок лучше исключить (включить только нагрузку от веса кольца).
так и делаю)
Umka_ЭПЦ вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2021, 12:50
#30
z@r


 
Регистрация: 28.05.2021
Сообщений: 1


slava217, у меня резервуар в сейсмичном районе с балльностью 7.
Если фундаментное кольцо шириной 1,5 м, высотой 0,6 м считать как ленточный фундамент по Пособию к СНиП 2.02.01-83, раздел 10 и приложить вертикальную составляющую сейсмики, вес продукта, приложить горизонтальную составляющую с учетом коэффициентов сочетания к обрезу для нахождения момента под подошвой и затем эксцентриситета ea, то кольцевой фундамент не проходит. Есть требование СТО-СА 03-002-2009 10.2.3 о расчете максимальных и минимальных нагрузок по контуру стенки при сейсмическом воздействии. Будет логично добавлять вес продукта на фундаментное кольцо. А в ТКП 45-5.04-172-2010 п. 5.24.3 требуется расчет максимальных и минимальных нагрузок на фундаментное кольцо просто в условиях эксплуатации.
В общем масса вопросов и образца расчета нигде не найти. По деформации основание проходит.
Прикладывать ли наибольшую горизонтальную составляющую для данной точки с коэффициентом сочетания 1,0? В справочнике проектировщика п. 12.2.5 утверждается, что горизонтальная составляющая нагрузки учитывается лишь при проверках на опрокидывание и сдвиг по подошве.
Есть ли образец расчета общей устойчивости основания резервуара и местной устойчивости грунта под подошвой кольцевого фундамента (Справочник проектировщика. Основания и фундаменты п. 11.1.7)?

----- добавлено через ~1 ч. -----
Brandashmыg, вы считали основание резервуара на особое сочетание нагрузок вручную?

Последний раз редактировалось z@r, 28.05.2021 в 13:11.
z@r вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Ограничения по деформациям основания резервуара

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет основания ленточного фундамента по деформациям Василий-88 Основания и фундаменты 6 06.12.2011 00:10
Можно ли выполнить проверку слабых слоёв основания и подстилающих слоёв в ФОК ПК ПАРУС? МишаИнженер Расчетные программы 10 03.10.2011 14:07
подскажите - нужен ли расчет основания по деформациям? den556677 Основания и фундаменты 8 27.09.2010 23:18
Необходимость расчёта основания по деформациям Тимур117 Основания и фундаменты 9 23.01.2008 07:40
Увеличение R при расчете основания по деформациям Jeka Основания и фундаменты 5 18.10.2005 00:56