Нужны ли вертикальные связи по колоннам в металлическом каркасе, выполняемом без ограждающих конструкций?..
Регистрация: 12.03.2011
Сообщений: 97
|
||
Просмотров: 32300
|
|
||||
Регистрация: 12.03.2011
Сообщений: 97
|
а какую нагрузку они воспринимать будут?.. если нужны.. ) я как бы тоже поставил бы.. НО заказчик против.. )
6 метров нельзя использовать из-за технологического назначения каркаса. Собственно как и связи.. В месте их установки будет невозможно осуществление выгрузки содержимого подъехавшей машины.. А там все завязано на машино-места. Каждое место - деньги заказчика.. Не могу толком обосновать существенную пользу от связей в данном каркасе.. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535
|
Можно и без связей. Колонны только мощные вылезут т.к. расчётная длина их будет с мю2 в обоих направлениях. Возьмите и покажите заказчику колонны из серии "Кисловодск". Пусть посмотрит во сколько металла это выльется. И фундаменты тоже будут мощнее...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.03.2011
Сообщений: 97
|
а вот если делать подбор под молодечнское покрытие, колонны 40Ш2 подходят, все нормально.. Как связь вертикальная по колоннам, если нету нагрузки от ограждающих конструкций в торце сооружения, да и по бокам; нету крановых нагрузок, и ветровая получается не большая, может повлиять на расчетное сечение колонны?..
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
что за странные вопросы? считайте колонны из плоскости рам как консольные и жестко защемляйте их в фундаменты и не нужно будет связей.
Вы как проектируете вообще, если такие вопросы задаете? Как назначили сечение колонн?
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232
|
Паша, 88-ого года, рождения, пару лет только занят профессионально...что вы накинулись...нормальные вопросы...
Книгу, говорю, только возьми почитай, Горева, Беленя, еще кого - нибудь...чтоб понятие иметь о типах каркасов, о работе элементов их же |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837
|
Цитата:
Паша_88, если есть возможность поставить вертикальные связи - ставьте (можно портальные, если сильно мешают). Достаточно будет поставить связи в середины температурных блоков (я так думаю, у вас все же два температурных блока получится), итого 6 связей.
__________________
Per aspera ad astra. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Паша_88, а в серии есть какое либо упоминание про связи? Если есть (а оно там есть) связи исключать нельзя.Если вы принимаете серийные решения, то обязательно нужно выполнить все требования серии.
А вообще применять колонны двутаврового сечения без связей нерационально, ввиду значительно разных геометрических характеристик сечения в перепендикулярных направлениях. Если хотите колонны без связей применяйте трубы.. круглые или квадратные
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор Последний раз редактировалось Regby, 02.11.2012 в 20:38. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.12.2009
Сообщений: 56
|
Стропильные конструкции у вас с шарнирным опиранием на оголовки колонн. Устойчивость и геометрическую неизменяемость можно обеспечить за счет защемления колонны в фундаменте в двух направлениях. Применяйте для колонны сечение из круглой трубы, равноустойчивой в двух направлениях.
Если колонна будет защемлена из плоскости, то в вашем случае, при отсутствии вертикальных связей коэффициент расчетной длины из плоскости рамы будет равен 0,7, т.к. имеется ряд идентично загруженных колонн, шарнирно соединенных в уровне оголовков подстропильными фермами. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.03.2011
Сообщений: 97
|
Из круглой трубы сделать конечно можно, и очень даже хорошо все получилось бы..
но у заказчика на складе имеется куча двутавровых балок 40Ш2, которые он хочет применить в данном проекте ) ну и в продольном направлении нагрузок -то у меня - никаких практически.. ветер.. Но как раз в верхнем уровне (на всю высоту ферм) торец будет зашит.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.12.2009
Сообщений: 56
|
Конструкцию оголовка следует выполнить как в серии, с надколонником из двутавра К. Если опорную базу колонны запроектируете жесткой в обеих направлениях, то с учетом вашей схемы и коэффициента расчетной длины из плоскости 0,7 возможно пройдет и широкополочный двутавр. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Кароч, у вас без вертикальных связей колонны будут с мю=2. И 40Ш2 нифига не пройдут. Надо трубы, или колонные двутавры. Вот если поставить связи из плоскости двутавров, тогда пройдут по гибкости (про устойчивость сами считайте).
Какую горизонтальную силу воспринимают связи, если нет ветра? Считайте, что фиктивную силу при потери устойчивости колонны. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Берете СНиП II-23-81* (обязательный к применению! Никакое СП его не заменило, врут), открываете стр.79, смотрите в таблице 71,а вторую слева схемку верхнего ряда. В вашем конкретном случае (со связями и жесткой заделкой колонны) из плоскости рамы будет верна именно она. В общем случае (как определяется коэфф. мю и что это вообще за зверь) - тот же Горев, Беленя, СНиП и куча другой литературы |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837
|
Цитата:
![]() Без связей "мю" из плоскости будет 2! (можно конечно понижать, мол одна другую поддержит, но лучше не стОит). Ставьте связи! "bob", и хотя бы покажите законченный проект какому-нить специалисту. А то есть все шансы попасть в тему "Опять обрушение".
__________________
Per aspera ad astra. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Еще есть наверное вариант сделать одну жесткую раму вместо связевого блока.
То есть , что такое связь? Это некая конструкция, обладающая на порядок большей жесткостью, чем типовая колонна. Если вместо связи поставить раму, скажем колонны сквозные из тех же 40Ш2? Она же будет жестче, чем типовая колонна. Правда как эту приблуду считать непонятно) |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Мю от "законных" 2 может отличаться только с том случае, если кто-то действительно помогает/мешает колонне терять устойчивость. Помочь например могут ненагруженные колонны. Такое бывает например при кране - кран не может одновременно грузить колонны.
Если все колонны в бесвязевом ряду нагружены одинаково, то они теряют устойчивость по одному сценарию, т.е. не помогая и не мешая друг другу (усилие в распорках=0). И мю=2. Cвязевая рама Сазоныча считается как рама, на перемещения от суммы Q (Qfic).
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.12.2011
Сообщений: 20
|
Еще (как один из вариантов) можно сделать жесткое сопряжение подстропильных ферм с колоннами - и связей не надо, и металлоемкость уменьшится. Только с крайними колоннами проблемка будет, но всё решаемо.
А мю - точно 2. 0,7 - это когда жёсткое защемление колонны + связевой блок с распорками. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
И даже при защемлении внизу я бы не торопился принимать 0,7. Как правило жесткий узел расчитывают на момент в плоскости рамы, соответственно и болты разносят в плоскости. А из плоскости узел вполне может быть либо чисто шарнирным, либо воспринимающим незначительный момент. К тому же, насколько я припоминаю, в сНиПе рекомедуется расчетные длины из плоскости определять между точками раскрепления (хотя и допускается учитывать реальные жесткости узлов). Так что я обычно из плоскости беру единицу (хотя для фахверков иногда и 0,7 принимаю
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
Цитата:
с точки зрения строймеха ничего не поменяется, система останется изменяемой, как будет на практике - неизвестно, проще сделать жесткую раму в продольном пролете PS если останется одиноковый мю, пересмотрите профиль колонны, в копеечку выйдет) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.02.2013
Сообщений: 93
|
я так понял автор темы спрашивает про вертикальные крестовые связи по колоннам про какую 2 вы говорите если на колонны опираются подстропильные фермы. если принять опирание шарнир 1, если жесткое 0,7. Я считаю что при отсутствии ограждения горизонтальные усилия будут очень малы так как парусности не будет следовательно связи нужны только на монтаже. После монтажа их можно убрать.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
Цитата:
в плоскости поперечной рамы ню=2(при шарнирном опирании стропильных ферм), из плоскости 1 если есть в продольном направлении жесткая рама, если нет - 2 , или если много рядов колон можно вроде уменьшать, но это, как говорится, на свой страх=) я б не стал |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Если как на картинке никак он устойчивость не потеряет, просто сложится. Там видимо ошибка, в креплении нижнего пояса подстропилки к колонне шарнир не врезанный, а приставной.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Цитата:
Может лучше трубу? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.02.2013
Сообщений: 93
|
вопрос был "Нужны ли вертикальные связи по колоннам в металлическом каркасе" Спор состоял в том что если убрать связи по колоннам в каркасе Молодечного или любом другом, сложится каркас или нет.
"Вы считаете, что примыкание к колонне 2-мя шарнирами вместо 1-го ничего не меняет?" В моем примере подстропильная ферма опирается на колонну сверху Последний раз редактировалось Pavel86, 14.05.2013 в 14:06. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339
|
Да я не стремлюсь кого нибудь задеть. Просто на Вашей схеме внизу колонн шарнир, а ферма должна примыкать к колонне в 1-й точке то же через шарнир (замените подстропильную ферму шарнирной балкой и получите геометрически изменяемую схему). При жесткой заделке изменяемости нет, но мю=2. А как вариант можно попробовать изготовить подстропильные по вашей схеме, в этом случае по верху колон мы получаем жесткий узел (при примыкании ПФ сбоку колонны).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.02.2013
Сообщений: 93
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Цитата:
Если здание "открыто всем ветрам", то ветер, направленный вдоль здания (из плоскости ферм) нужно приклыдывать к каждой ферме, к каждой колонне. Так же будут силы трения, направленные по касательной к поверхности кровли. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339
|
в СП16.13330.2011 на рис.1 показаны раскрепленные (несвободные) и нераскрепленные (свободные) системы. При отсутствии связей или какого либо упора верх конструкций от боковой нагрузки будет перемещаться. При наличии связей не будет перемещатья. Размеры перемещения зависят от жесткости колонны. Да у нас жесткий диск покрытия, так вот весь этот диск и будет перемещаться совместно с верхом всех колонн, препятствует этому только жесткость колонн.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.02.2013
Сообщений: 93
|
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Нужны ли связи в стальном каркасе? | Lun@tiK | Металлические конструкции | 129 | 01.04.2017 17:12 |
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» | Зяблик | Прочее. Архитектура и строительство | 62 | 11.08.2016 16:21 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |