| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как лучше выполнить конструкцию горизонтальных и вертикальных связей покрытия при опирании фермы на верхний пояс
Стерлитамак
Регистрация: 26.11.2006
Сообщений: 510
|
||
Просмотров: 23020
|
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
Файл расчетной схемы посмотреть не могу (у меня Лира 9,6), так что ориентируюсь по картинке.
Возможно для 3 пролетов рациональнее будет связи по верхним поясам поставить в среднем пролете. Фахверк через листовой шарнир (передает только горизонтальные усилия) крепится к верхнему поясу крайней фермы. Были случаи когда и к консольным вылетам прогона крепили (фахверк отстоял от плоскости крайней рамы на 1м) - но это уже изврат был. Расчет прогонов на косой изгиб, на косой изгиб с кручением и прочее - это для разминки ума. Тут на сайте только одному этому вопросу посвящено материала на несколько кандидатских. А в практике расчет на косой изгиб почти всегда достаточен. А при профлисте НС57 и больше даже избыточен, так как скатная составляющая (самая опасная) воспринимается профлистом. Если расположите связи в центре - можете и на косой изгиб со сжатием посчитать а уж если получится что-то "огромное" - тогда задумаетесь, и зададите вопросы. Вполне может быть, что все пройдет и так - ведь сортамент дискретен. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Vavan Metallist.Вы имеете ввиду завязать прогон на связь в точке пересечения, так он завязан, крупный прогон получится.
Alter54 Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось K700, 22.11.2012 в 18:15. |
|||
![]() |
|
||||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Alter54, 22.11.2012 в 18:26. Причина: орфография |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Кстати, у меня вопрос к Vavan Metallist, вот в серии 1.460.2-10/88.2 "Фермы из парных уголков" горизонтальные фермы покрытия ГФ (по верхнему поясу ферм) рассчитываются без учета прогонов ! У меня вопрос - почему ??? Для простоты расчета ? Как тогда быть при расчете в лире ? Я учитываю работу прогонов как элементов данной фермы ГФ, ведь усилия с них никуда не денутся !
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Цитата:
Да и связь вертикальная без вертикальных стоек как она работает, она же на подобии изменяемой (опять жесткость пояса в вертикальной плоскости)? Честно говоря меня бы устроили такие связи, если бы я знал, что они подразумевают в выше изложенных мною пунктах. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
Цитата:
Вот Вы сами себе противоречите)))) связи Вы считаете на растяжение, а прогоны работают на сжатие)))) Почему Вы допускаете условность работы связи только на растяжение, но не хотите допустить условность работы прогона только на изгиб? В Данном случае если связи хотите проектировать только на растяжение - конечно надо учесть работу прогонов на сжатие - иначе никак не передать усилия с одной фермы на другую. Однако придется использовать связи конструктивной нелинейности - которые будут ВЫКЛЮЧАТЬ сжатые ветви крестов. Иначе усилия будут примерно равными с сжатой и растянутой ветвях связей (и примерно равны половине усилия варианта с только растянутой ветвью). Это Ваше дело - дело Инженера - решать что адекватно реальности, а что нет. ОООчень часто приходилось видеть в схемах неадекватную работу второстепенных элементов. То есть полная расчетная 3Д модель давала менее адекватные результаты, чем поэлементный расчет. Так что приходилось искать причину - и зачастую единственным решением было вводить условные шарниры, так как смоделировать реальные узлы в большеразмерных задачах не всегда возможно |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Речи нет о нелинейных расчетах связей (писал же схема пока для общей картины) и о полной 3d модели тоже нет речи, а работа связей на растяжение это не суть даже если они и на сжатие работали, а прогон все равно сжат будет с этим никто не поспорит. Спасибо за ответ Alter54. Просто хотел услышать какие принципиальные мысли по конструкции связей и сама конструкция какая лучше должна быть с фермой опирающейся на верхний пояс.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
Цитата:
Второй вариант когда Вы хотите конструировать связи как растянутые элементы. При расчете своей пространственной модели Вы получите продольные силы в элементах креста. Предположим 10кН и -10кН. Так вот подбирать сечение растянутой связи на 10кН - ошибка (извините если обидел тем что усомнился). Необходимо выключить из работы (удалить) сжатый элемент креста и произвести перерасчет. Вполне ожидаемым усилием будет 20кН. Однако надо иметь ввиду, что при разных загружениях разные ветви крестов могут оказываться растянутыми. Необходимо либо по загружениям провести анализ вручную, либо использовать конструктивную нелинейность |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Я думаю это больше вопрос к разработчикам.
Вероятно расстановка связей связана в большой степени с необходимостью обеспенчить непревышение максимально допустимой гибкости верхнегол пояса фермы при монтаже. Прогоны судя по всему все таки учавствуют в передаче усилий. Например, когда на них опираются жб панели, которые в серии приняты жестким диском. В таком случае имено через прогоны передаются горизонтальные усилия при сейсмике от веса панелей. А учитывать прогоны в ЛИРЕ, или нет - это уж как кто хочет. Легко можно сделать и так и так. И судя по сечениям и узлам прогоны все таки используются как распорки. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 23.11.2012 в 13:00. |
|||
![]() |
|
||||
Вот в буржуйских проектах например "руукки кондор" связи используются гибкие, (круглого сечения небольших диметров) как вертикальные так и горизонтальные. Здания большие 60х90 метров, двухпролетное. Получается они на сжатие вообще не работают.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Alter54 F,абсолютно с вами согласен. Про крестовые связи просто видимо некорректно выразился и вас не сразу понял. Понимаю как считаются сжатые и растянутые связи, просто показал их на схеме, чтобы легче было вести беседу. Про себя подразумевал, что работают как растянутые и не вдавался в выключение сжатых или включение в схему нелинейных элементов. Теперь беседуя с вами и другими участниками понял, что сделать можно и так и так. В одном случае связи работают как сжатые, прогон условно не участвует, в другом сжатые связи участвуют только как растянутые и прогон включается в работу. Кстати действительно не настолько сильно на самом деле догружается прогон.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Alter54 все правильно говорит. И вывод разумный: "дело Инженера - решать что адекватно реальности, а что нет".
Считаю (так конструирую) кровлю (в т.ч. сэндвичи "термостепс") достаточно жестким диском, а сэндвич или профлист надежным раскреплением прогона от потери устойчивости и воспринимающим скатную при небольших углах (для чего привожу отдельный узел непрерывной пришивки панелей друг к другу), прогоны всегда из швеллеров (вверх рогами), тяжей не ввожу. При больших углах - трубы. При средних углах - по настроению. Иногда сцепляю меж собой два коньковых прогона. Короче, прогон способен принять дополнительно продольную сжимающую (не говоря уж об растягивающей) нагрузку. Поэтому связи на уровне прогонов - растянутые. Фахверковая стойка приурочена к любому узлу. Примерно так. При окончательном анализе принятого конструктива не должно остаться никаких сомнений. Если есть - переделывай, усиливай, дополняй и т.д.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Добрый день! Общий ответ относительно связей - это чтобы не иметь проблем расставить их в строгом соответствии со стальным СП 16 с подразделом связи. Здесь связей не хватает. Как-то уже из мудрых сказал, что связи это такая штуковниа, что лучше 2 лишних поставить чем 1 пропустить. Тем более что вопрос материалоемкости стоит не всегда остро. С ходу - распорки просятся на нижний пояс, совместить их в плане с прогонами и поставить птичку.
K700, вопрос у меня к Вам - скажите, пожалуйста, а с какой целью реализовано объединение перемещений в связевом блоке по всем линейным направлениям, а у концевых упоров - только по У и Z? Ещё вопросец - относительно 10 типа КЭ - если не секрет,то для чего?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 26.11.2012 в 13:49. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Данная горизонтальная ферма ГФ в серии, при сейсмичесом воздействии, рассчитывается ещё и на сейсмические воздействия, которые приходят в узлы данной фермы. Причем при расчете этих ферм (там же в серии есть пример сбора инерц. нагрузок и подбора элементов ферм, при сейсмике) прогоны не учитываются. У меня вот, например, в качестве покрытия используется профлист, а не ж.б. панели, поэтому жесткого диска там не учитываю. Здание имеет 8 рам. Горизонтальные фермы ГФ только по торцам. Тогда возникает вопрос: почему в серии не учитывается работа прогонов на нормальные силы и их подбирают просто на изгиб. моменты ? А в составе ферм ГФ данные прогоны будут работать совместно с данной гризонтальной фермой. Иначе, спрашивется, сейсмическое воздействие с остальных рам, где по верху только прогоны, за счет чего передастся в торец ? Видимо, при разработке данной серии, разработчики решили не заморачиваться и облегчили себе жизнь. Поэтому, считаю, прогоны надо учитывать как распорки. Тем более, что недавно, в какой то книге по МК прочитал, что прогоны выполняют функцию распорок. Как вспомню, что за книга, напишу.
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Мой вариант компоновки.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.02.2014 в 19:23. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
К 700, проясните , пожалуйста, ситуацию!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
ФАХВЕРК спасибо за ответы! По поводу прояснения ситуации, нет никакого секрета, в посте 1 и 4 говорю о том, что схема дана была для понимания геометрии (больше как картинка) и что она сырая и количество шагов возможно не 3 будет. А насчет типов элементов я там не вдавался.
![]() Цитата:
Alter 54. Цифры без учета работы сэндвича в качестве раскрепления верхней полки. Схемы выкладываю. Картинки позже. Проанализировать могу не все пока. Пытаюсь сравнить два варианта. Без раскрепления нижней полки и с раскреплением нижней полки завязанной связями. Последний раз редактировалось K700, 04.12.2012 в 11:26. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
K700, день добрый! 10 КЭ учитывает сдвиг исходя из его свойств. Работать надо под 5 КЭ. Можно попробовать учесть подкрановую балку в пространственной схеме в качестве распорки и в качестве элемента, который несколько упростит задание крановых нагрузок - можно уйти от ЛВ при условии что знаете как разместить кран.
Бармаглотище, вполне согласен. Но всё же - в СП ( п.15.4.5 второй и третий абзацы) при однопролетных зданий, которые оборудованы крановым оборудованием нужно установить связи горизонтальные в крайних панелях нижних поясов, но при молодечненских фермах это очень порнографично выглядит и как-то подумалось - "эх... не связи так распорки" . Ранее для промзданий большее количество компоновочных решений было с примыканием НП к надопорной стойке или просто к внутренней грани колонн. Вот я 2 и поставил, а оставшиеся 2 - ближе к центру фермы - там не совсем понятно сколько гибких шарниров будет иметь - я б за верхний только цеплялся ибо высота не большая, а ежели еще на НП пояс реакцию запустить так надо распоркой ответить. Как-то так.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Начнем с того, что СП на данный момент не является обязательным к применению документом. Но эт так, лирическое отступление.
В пункте написано "в крайних панелях", а не в "крайних узлах". Всегда думал, что"панель" (применительно к фермам) - это "от узла до узла". Кстати, на вашей схеме фарверковые стойки не попадают в узлы верт связей и распорок |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
У Вас связи в концах прогона наложены так, что произошло защемление - пара узлов с одинаковыми связями препятствуют повороту. На деле-то два болта - хороший шарнир.
И раскрепление снизу видимо надо задать только поперек прогону, для "чистоты". И опять же Вы крепите две точки одинаково, и получаете запрет поворота. На деле-то связь не может сколь-либо существенно препятствовать повороту вокруг Z в точке крепления. Как подчистить, не спрашивайте - сами поупражняйтесь. Думаю, после исключения несуществующих на деле защемлений КЗУ будет не 3, как у Вас, а гораздо меньше. А так картина потери устойчивости верная - прогон пытается повернуться навстречу скату.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Спасибо!
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
![]() Совсем не понял. Какой "этот" расчет недостоверен? МКЭ?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
K700, в 97% случаев нелинейный расчет не нужен - практикующий инженер - занятой человек и времени на выполнение задач катастрофически мало. А в Вашем случае - точно не нужен. Прочность, устойчивость и деформации можно достаточно точно получить в линейной постановке для конкретного примера. Что-то просто может я не понял? Деформации как вертикальные так и горизонтальные не должны быть превышены по требованиям СП 20.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Offtop: Не подскажете российскую литературу, описывающую влияние геометрически нелинейного расчета на проверку устойчивости элементов? В частности, интересует критика правомерности некоторых иностранных методик - принятие Lp=L и подбор элементов по найденным усилиям из нелинейного расчета.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Geter, имею недоброе предчувствие.... вряд ли что-то найдешь. Наверняка где-то есть.... во взорванных секретных лабораториях третьего рейха
![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Так легко, и так трудно для реальных моделей с тучей коэффициентов
![]() ФАХВЕРК, да, беда с этим. Да я, что уж таить, и иностранной хорошей и подробной не знаю - только где-то что-то. А как буржуи "реально" считают с нелинейностью и "П-дельта" - пока не нашел. Но считают, и даже чаще чем простую статику - это знаю...
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
КЗУ>1 означает устойчивость с запасом. КЗУ<1 означает, что баланс не наступил, и устойчивости нет. Применительно к СКАД все это в физлинейной постановке, т.е. при E=const. Соответственно, результаты достоверны только в пределах Eпц. Поэтому при проверке устойчивости по формулам СНиП элементы могут не "проходить" в разы - кроме выхода за Eпц, в нормах учтены начальные несовершенства, которые например Вы и не думали задавать. Влияние начальных несовершенств с увеличением деформаций стремится к нулю, поэтому для изгибаемых элементов при напряжениях примерно 0,8 от предела текучести СКАДовские КЗУ можно считать достоверными. Как-то так. Видимо, правильным ответом на вопрос "Какая величина КЗУ говорит о устойчивости элемента" будет: когда как.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Автор хочет сравнить проверки по СНиП прогона со сложным НДС с проверкой по МКЭ оболочками. При этом он судит об устойчивости по КЗУ оболочечной модели (не стержневой).
Сжато-изгибаемые элементы по СНиП проверяются на устойчивость (в СНиП наиболее подходящая формула для погона на скате, совмещающего еще и функцию распорки, - ф.62). В СНиП критерием потери устойчивости является не только "теоретическая" устойчивость при E=const (без оглядки на R), но и достижение критического напряжения, сопоставляемого с R. Поэтому по полученным в СКАД КЗУ судить об устойчивости можно только при соблюденности условия E=const (что означает непревышение напряжений определенного уровня). При этом коэффициент надежности должен быть не менее, чем принято в СНиП для гибких элементов, в которых устойчивость теряется задолго до достижения этих R, т.е. 1,3. В приличных программах для анализа устойчивости имеется возможность задавать различные критерии.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Цитата:
Есть ли у Вас данные, об упоминании в каком либо источнике, коэффициента 1,3 для расчета устойчивости изгибаемых элементов? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Цитата:
1,3 - это это порог приближения к эйлеровой силе, своего рода коэффициент запаса. Чем 1,3 Вас не устраивает? Т.е. почему для оболочки запас должен быть другим? Мы же рассматриваем систему при E=const.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Для значений mef>20 (небольшая продольная сила), я бы воспользовался формулой (70) СП.16.13330.2011 с добавкой в левую часть неравенства, части от продольной силы, вычисленной по формуле (7) СП.16.13330.2011.
Цитата:
Помнится Разработчик приводил графики кривых решения устойчивости изгибаемых элементов по СНиП, Еврокоду и теоретического решения. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
А то "ассорти", которое Вы изобрели, может и даст надежный результат при каких-то случаях, но все же надо бы начать с ф. 62 (по СП ф.116), т.к. там учтен выгиб при изгибе (при вычислении фи-е). Вы же просто суммируете два разных случая. Нет, подробной раскладки не знаю, но проверки на устойчивость в СНиП производятся по работам Тимошенко для идеальных упругих балок с запасами в виде гаммы 0,95 (п.4 табл. 6) и через "кси".
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 08.12.2012 в 07:21. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Это локальное значение при заданной толщине. На самом деле у швеллера там есть галтель.
По прочности все проходит. По устойчивости (по КЗУ) твердо не скажу, т.к. напряжения вышли за пределы пропорциональности. Но таких деформаций с выворотом прогон на деле не получит, т.к. настил в месте контакта не сможет изогнуться на 22 градуса вслед за швеллером, и произойдет смещение приложения силы к полке ближе к центру кручения. Так что устойчивость тоже можно считать обеспеченной. Можно изучить влияние смещения приложением трапециевидно-распределенной нагрузки, эквивалентной прямоугольно-распределенной.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 11.12.2012 в 10:31. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Предел пропорциональности сталей Ст3 в нормах принят 0,85 от сигмы текучести. Это ориентировочно 2 т/кв.см.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
K700, предел пропорциональности - это предел при котором напряжения в элементе прямопропорциональны деформациям от этих напряжений (то есть график напряжение-деформация выглядит в виде прямой). Далее сталь начинает течь (как жвачка) и деформации начинают нарастать без увеличения нагрузки (напряжений). Практически в любой книге сопромата данный параграф одиниз первых.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Ильнур. Спасибо!!! На счет следящей нагрузки обязательно попробую.
Цитата:
3MEi86 Offtop: Сглупил. Все понятно. di12 Offtop: чего к словам цепляться-то, люди Вам дело говорят Я не цепляюсь, спасибо! Последний раз редактировалось K700, 12.12.2012 в 09:48. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
На деле течь без приращения нагрузки - это уже на площадке текучести (если вообще есть такая). Между ними есть кривая. K700, в СКАД нет физнелина, и любые расчеты производятся при условии E=const. Ограничения - при несоблюдении этого условия в реальной конструкции результаты недействительны ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Цитата:
![]()
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
![]() Нелинейный расчет нужен для контроля достаточности нелинейного. В приведенном примере деформации увеличиваются примерно на 30%.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Поясните пожалуйста. Куда в стали эта площадка денется ? В высокопрочной стали - согласен, а в обычной... До сих пор помню опыт в лаборатории сопромата, как металл. стержень вытягивали и аппарат рисовал график напрядение-деформация.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Offtop: В обычной стали может и не денется ни куда.
σ 0,2. Выделяют условный предел текучести при изгибе и условный предел текучести при кручении. На значение предела текучести металла влияют самые разные факторов, например: толщина образца, режим термообработки, наличие тех или иных примесей и легирующих элементов, микроструктура, тип и дефекты кристаллической решётки и др. Приложил эквивалентную прямоугольно-распределенной треугольную нагрузку (не очень чисто вышло), но желаемого (видимого) эффекта пока не получилось. Не подскажите что не так? Последний раз редактировалось K700, 14.12.2012 в 01:54. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
А так - второе загружение уменьшает закручивание на 6 градусов, и уменьшает растягивающие (максимальные значения) напряжения с 2,48 до 2,26. Попробуйте добиться угла закручивания примерно 6-8 градусов. Насчет недействительности КЗУ при выходе за Eпц - в данном случае, если верить ученым, сценарий потери устойчивости при изгибе не меняется.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
При нажатии на кнопку "Выполнит расчет" удерживайте shift. Выскочит табличка "Параметры расчетного процессора", зайдите в параметры и выберите тип оптимизации не автоматически, а например МLPA, или что то другое, побалуйтесь. также увеличте точность разложения матрицы. Только не ждите чуда. ЛИРА не покажет вам картины деформирования швеллера после "течки". Это не в ее силах. Если текучесть наступит в узле, где вы поставили закрепление - все, расчет окончен, потеря устойчивости.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
В ЛИРЕ надо просто закрепить так, чтоб не возникало перенапряжений в узлах. Например закрепить большее количество точек, или в узле поставить ребра или что то еще. Получить реальную картину деформирования в ЛИРЕ не удастя, тут надо более тяжелые пакеты, где возможно задать реальную диаграмму работы стали, даующую возможность учесть загружение-разгружение, "наклеп" и пр. Но это удел Ансисов, ЛСДинов и Абакусов, а не Лир-Скадов.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
В Лире надо закрепить узлы так, чтоб в них не возникало иекучеси быстрее, чем в пролете. Но я думаю, что эту задачу проще решать прото применяя деформированную схему и просто смотреть на напряжения, тоесть без учета физической нелинейности. Превысили напряжения предел текучести - стайте коэффициент к нелинейному загружению 0.9. Опять превысили - 0.8. И так пока не получите напряжения меньше равно предела текучести. Эта нагрузки и будет кроитической. Кстати, так же можно просчитать и в СКАДе.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Вот ваша схема досчиталась до конца. Правда ЛИРА не умеет просчитывать главные и эквивалентные напряжения для физнелинных элементов. Ну да ладно. Смотрим напряжения - видим, что они очень большие на опорах. Значит надо что то думать, чтоб схему привести к реальной. Как - ну, например ребра модельнуть. Пробовать надо по разному.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2010
Сообщений: 41
|
Добрый день К700, не слушайте ответы, все варианты -это чушь,конструкция ляжет еще во время монтажа, по верхнем поясам связи не нужны, они нужны по нижним поясам, тормозные фермы вдоль всего цеха, также нужны вертикальные связи в местах расположения колонн фахверка и т.д. правильный вариант отправлю вам на почту!
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Рассчитывать верхний пояс фермы на устойчивость из плоскости? | PVK | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 02.04.2011 22:27 |
Как будет работать верхний пояс фермы | DR.Dim | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 03.03.2011 13:29 |
Необходимо установить колонну на верхний пояс фермы, как сделать узел? | yurey | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 19.04.2010 09:14 |
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? | Jull | Металлические конструкции | 7 | 08.06.2006 12:41 |