Момент закручивания высокопрочных болтов
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Момент закручивания высокопрочных болтов

Момент закручивания высокопрочных болтов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.12.2012, 15:10 #1
Момент закручивания высокопрочных болтов
sanya
 
Регистрация: 31.05.2011
Сообщений: 6

Здравствуйте. Для определения величины момента закручивания высокопрочных болтов есть несколько нормативных документов, но с разным значением. Так: 1) Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединения M=1,06*K*B0*d, где d- номинальный диаметр резьбы болта; 2) СНиП 3.03.01-87 M=K*P*d и 3)М.М. Сахновский Справочник конструктора М=К*P*dнт, где dнт - диаметр болта по резьбе. Отклонения фактического момента от расчетного 0; +10%.
Следовательно, чтобы вычислить величину М по заданному проекту усилию P для болта с номинальным диаметром М24 d=24 мм и уже иметь запас в 13%??? (Abn=3,52 см2==> dbn=2,12см).
Просмотров: 76687
 
Непрочитано 20.12.2012, 18:26
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


1. Про запасы:
Расчетное усилие на болт Bp=0,7*Rbun*Abn.
Усилие натяжения Bo=0,9*Bp.
Итого "запас" до расчетного (еще не нормативного) 1-0,9*0,7=37%.
2. Про диаметры при вычислении момента затяжки:
Момент вычисляется как интегральное произведение сил трения, возникающих в резьбе пары гайка-болт, на плечо от оси болта до этих сил. Так вот, среднее расстояние не равно ни внешнему диаметру тела болта, ни внутреннему или внешнему диаметру резьбы. А находится ближе к внешнему размеру резьбы.
3. Резюме:
В расчетах по формуле в Рекомендации заложен правильный размер; кроме того, на заводах при определении коэффициента закручивания на партию применяется методика с таким же смыслом.
Вышеизложенное не претендует на абсолютность и требует перепроверки
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2012, 18:45
#3
Baires


 
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от sanya Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Для определения величины момента закручивания высокопрочных болтов есть несколько нормативных документов, но с разным значением. Так: 1) Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединения M=1,06*K*B0*d, где d- номинальный диаметр резьбы болта; 2) СНиП 3.03.01-87 M=K*P*d и 3)М.М. Сахновский Справочник конструктора М=К*P*dнт, где dнт - диаметр болта по резьбе. Отклонения фактического момента от расчетного 0; +10%.
Следовательно, чтобы вычислить величину М по заданному проекту усилию P для болта с номинальным диаметром М24 d=24 мм и уже иметь запас в 13%??? (Abn=3,52 см2==> dbn=2,12см).
sanya, тема уже обсуждалась неоднократно на форуме.
Вы можете считать момент закручивания любым способом, но уже доказано (по крайней мере в Сев. Америке и Зап. Европе), что по значению момента закрутки достигнуть определённого значение натяжения болта с требуемой надёжностью значений НЕВОЗМОЖНО. Такой способ натяжки осознанно был убран из норм лет 15 назад.
Для этой цели в Канаде и США (подскажите кто знает как в Европе) применяются три метода:
1. После закручивания болтов до контакта деталей поворот гайки на определённый угол (зависит от диаметра и длины болта)
2.Использование специальных калиброванных болтов в которых головка для ключа обрывается при определённом усилии. Эти болты приходят в специальных контейнерах, тестируются специальными устройствами, используются в течении дня, при использовании на другой день и при резком изменении температуры обязательно новое тестирование. В общем не для культуры труда рабовладельческого строя (или таджикостроя).
3.Использование специальных патенорованных шайб, корорые сжимаются при определённом усилии, что позволяет вести визуальный контроль.

Всё это касательно строительного проектирования, у инженеров-механиков для их фланцев и прочего могут быть другие истории и нормы.
__________________
Free advice is worth what you pay for it. (Often)

Последний раз редактировалось Baires, 20.12.2012 в 18:52.
Baires вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2012, 20:49
#4
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Baires Посмотреть сообщение
но уже доказано (по крайней мере в Сев. Америке и Зап. Европе), что по значению момента закрутки достигнуть определённого значение натяжения болта с требуемой надёжностью значений НЕВОЗМОЖНО. Такой способ натяжки осознанно был убран из норм лет 15 назад.
Во как. Подскажите где глянуть информацию по этому вопросу?

Цитата:
Сообщение от Baires Посмотреть сообщение
1. После закручивания болтов до контакта деталей поворот гайки на определённый угол (зависит от диаметра и длины болта)
Ого! А у нас наоборот запретили натяжение болта по углу поворота.
024 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2012, 21:01
#5
sanya


 
Регистрация: 31.05.2011
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Ильнур
1. Про запасы:
Расчетное усилие на болт Bp=0,7*Rbun*Abn.
Усилие натяжения Bo=0,9*Bp.
В расчетах по формуле в Рекомендации заложен правильный размер; кроме того, на заводах при определении коэффициента закручивания на партию применяется методика с таким же смыслом
Спасибо
sanya вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2012, 22:30
#6
Baires


 
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
Во как. Подскажите где глянуть информацию по этому вопросу?


Ого! А у нас наоборот запретили натяжение болта по углу поворота.
http://dwg.ru/dnl/11395

Одна большая канадская фирма для своих опор ЛЭП применяет установку болтов по моменту.
Привожу таблицу с их норм:
Диам. Момент (Н-м)
12,7 / 55-70
16 / 100-135
19 / 165-215
22,2 / 245-320
25,4 / 365-475

Eщё раз напоминаю - только для ЛЭП (чтобы не раскручивались), для нормального строительства этот метод применять нельзя.
__________________
Free advice is worth what you pay for it. (Often)

Последний раз редактировалось Baires, 21.12.2012 в 01:38.
Baires вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2012, 08:25
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Baires Посмотреть сообщение
...Такой способ натяжки осознанно был убран из норм лет 15 назад...
Цитата:
А у нас наоборот запретили натяжение болта по углу поворота.
Действующий в РФ СНиП 3.03.01-87:
4.26. Заданное проектом натяжение болтов следует обеспечивать затяжкой гайки или вращением головки болта до расчетного момента закручивания, либо поворотом гайки на определенный угол, либо другим способом, гарантирующим получение заданного усилия натяжения.
И все.
Цитата:
Одна большая канадская фирма...
Диам. Момент (Н-м)
12,7 / 55-70
16 / 100-135
19 / 165-215
22,2 / 245-320
25,4 / 365-475
Из действующей в РФ СТО 02494680-0051-2006 (есть масса других подобных действующих норм):

Сравните, что нам предлагают вероятные друзья.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Момент затяжки болта.JPG
Просмотров: 40446
Размер:	49.9 Кб
ID:	93118  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2012, 09:49
#8
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Ильнур, а сталь болтов разве одинаковая? Как можно сравнивать?

Цитата:
уже доказано (по крайней мере в Сев. Америке и Зап. Европе), что по значению момента закрутки достигнуть определённого значение натяжения болта с требуемой надёжностью значений НЕВОЗМОЖНО. Такой способ натяжки осознанно был убран из норм лет 15 назад
Да.. именно поэтому металлокаркасы построенные в СССР все еще не упали... Можно понять.. в школе не учились, английского не знают - не в курсе что в болтах не то преднатяжение.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор

Последний раз редактировалось Regby, 21.12.2012 в 09:55.
Regby вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2012, 11:12
#9
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Действующий в РФ СНиП 3.03.01-87:
4.26. Заданное проектом натяжение болтов следует обеспечивать затяжкой гайки или вращением головки болта до расчетного момента закручивания, либо поворотом гайки на определенный угол, либо другим способом, гарантирующим получение заданного усилия натяжения.
Я ошибся. Хотя во фланцевых соединениях рекомендуют натяжение выполнять только по моменту закручивания. (рекомендации п.7.9)

Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Да.. именно поэтому металлокаркасы построенные в СССР все еще не упали... Можно понять.. в школе не учились, английского не знают - не в курсе что в болтах не то преднатяжение.
Ага, испытаний не проводили и преднапряжение с потолка взяли.

Последний раз редактировалось 024, 21.12.2012 в 11:50. Причина: Чего-то я не того
024 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2012, 11:18
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
...сталь болтов разве одинаковая? Как можно сравнивать?...
Сталь, как например по табл. на п.7, разная. Тем более при сравнении с "ихними". Поэтому нельзя даже приблизительно ориентироваться. Система нормативов органична внутри одной страны.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2012, 11:24
#11
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


у них не было выборочной стали 40Х Select, впрочем, как и у нас сейчас. Что-то будет меняться
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2012, 15:22
#12
neopitniy

Сергей. Инженер-конструктор, пгс
 
Регистрация: 19.08.2010
Минск
Сообщений: 244
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™


подскажите, при высокопрочных болтах в примечании писать "обварить по контур" за ошибку не считается? Или только при отсутствии контргайки надо обваривать?
neopitniy вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2012, 15:31
#13
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от neopitniy Посмотреть сообщение
подскажите, при высокопрочных болтах в примечании писать "обварить по контур" за ошибку не считается? Или только при отсутствии контргайки надо обваривать?
А что именно обваривать и для чего? Гайки вообще нельзя обваривать никакие.
024 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2012, 15:41
#14
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от neopitniy Посмотреть сообщение
при высокопрочных болтах...."обварить по контур"
их обваривают?

Вредительство какое-то.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2012, 15:42
#15
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Натянутые болты не надо закреплять от раскручивания
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2012, 15:43
#16
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
их обваривают?

Вредительство какое-то.
Валидолу?
024 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2012, 15:45
#17
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
Валидолу?
Лучше коньячку
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2012, 15:53
#18
neopitniy

Сергей. Инженер-конструктор, пгс
 
Регистрация: 19.08.2010
Минск
Сообщений: 244
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™


меня как-то учил, ведущий конструктор совецкой закалки, пиши обварить хуже не будет
neopitniy вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2012, 16:20
#19
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от neopitniy Посмотреть сообщение
"обварить по контур" за ошибку не считается?
Offtop: считается.
Надо писать: "абварит по контур"
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2012, 18:05
#20
Baires


 
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Действующий в РФ СНиП 3.03.01-87:
4.26. Заданное проектом натяжение болтов следует обеспечивать затяжкой гайки или вращением головки болта до расчетного момента закручивания, либо поворотом гайки на определенный угол, либо другим способом, гарантирующим получение заданного усилия натяжения.
И все.
Ильнур, в том то и дело что надо гарантировать усилие натяжки равное минимум 70% от предельного усилия для данного болта.
По данным многочисленных исследований AISC, RCSC и CISC было признано что метод натяжки с использованием динамометрических ключей и устройств в условиях строительной площадки недостаточно надёжен (хотя и самый дешёвый). Это нашло выражение в соответствующих нормах.
__________________
Free advice is worth what you pay for it. (Often)

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.12.2012 в 23:02.
Baires вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2012, 18:28
#21
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Baires Посмотреть сообщение
(хотя и самый дешёвый)
Самый дешевый по углу поворота, вроде как.
024 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2012, 18:34
#22
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Видимо самый дешевый все таки этот
Цитата:
Сообщение от neopitniy Посмотреть сообщение
подскажите, при высокопрочных болтах в примечании писать "обварить по контур" за ошибку не считается? Или только при отсутствии контргайки надо обваривать?
 
 
Непрочитано 21.12.2012, 18:37
#23
Baires


 
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
Самый дешевый по углу поворота, вроде как.
Не совсем. Требует квалифицированных рабочих и постоянного контроля инспекторами, нанесения меток до-после и т.д.
По моменту - поставил значение на калиброванном пневматическом или электрическом гайковёрте и вуаля... Но низззя.

Кстати а зачем это контролируемое преднапряжение? В обязательном порядке это только для конструкций под циклическими нагрузками типа мостов, для узлов соединений работающих на трение и для некотрых видов сейсмики когда применяются специальные детали узлов. Рекомендуют применять только когда это действительно необходимо.

Offtop: А собственно какое всё это имеет значение перед концом света, - кстати как вы там его пережили.
У нас только идёт подготовка - босс прямо с утра поставил на нашей кухне три бутылки - бейлис, ирландское виски и ещё какое-то амарето. Народ активно бегает делать кофе
Ну и ещё последний рабочий день перед Рождеством...
__________________
Free advice is worth what you pay for it. (Often)

Последний раз редактировалось Baires, 21.12.2012 в 18:43.
Baires вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2012, 18:42
#24
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Baires Посмотреть сообщение
Требует квалифицированных рабочих
Это повернуть ключ на 180 град. квалификация нужна?

Цитата:
Сообщение от Baires Посмотреть сообщение
перед концом света, - кстати как вы там его пережили.
А он во сколько был? ))) У Вас программка есть? ))))
024 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2012, 19:19
1 | 1 #25
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Baires Посмотреть сообщение
Требует квалифицированных рабочих
[/offtop]
не знаю, как там в европах-штатах, а в России дядю васю неквалифицированного не имеют права даже подпустить к высокопрочным болтам, лежащим в ящике.

Цитата:
4.20. К выполнению соединений на болтах с контролируемым натяжением могут быть допущены рабочие, прошедшие специальное обучение, подтвержденное соответствующим удостоверением.

4.27. Динамометрические ключи для натяжения и контроля натяжения высокопрочных болтов необходимо тарировать не реже одного раза в смену при отсутствии механических повреждений, а также после каждой замены контрольного прибора или ремонта ключа.

4.32. После натяжения всех болтов в соединении старший рабочий-сборщик (бригадир) обязан в предусмотренном месте поставить клеймо (присвоенный ему номер или знак).

4.35. Все работы по натяжению и контролю натяжения следует регистрировать в журнале выполнения соединений на болтах с контролируемым натяжением.
Так что не просто крути да крути себе.

Ну и напоследок

Цитата:
4.36. Болты во фланцевых соединениях должны быть натянуты на усилия, указанные в рабочих чертежах, вращением гайки до расчетного момента закручивания. Контролю натяжения подлежат 100 % болтов.
СНиП 3.03.01-87.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2012, 12:40
#26
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
.....
Да будет вам.. = ))
Ведь на западе достоверно известно, что по москве ходят пьяные медведи и играют на балалайках.

Что уж говорить про нашу армию и промышленность - они лучше нас знают, какие винты у нас забиваются с молотка и в каких частях какие заболевания чем лечат.. =))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2012, 22:59
#27
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,431


Тема немного почищена. Предлагаю не лезть в бутылку на ровном месте.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2013, 10:13
1 | #28
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
<phrase 1=


доброго дня всем!
а у меня такой вопрос Offtop: кажется, он уже поднимался на форуме, но результата я не помню
а как считать (указывать) момент затяжки фундаментных болтов под стальные колонны?
ведь болт (его диаметр и глубина анкеровки) подбирается по усилиям от колонны (в основном момент и поперечная сила)
в "Пособие к СНиП 2.03.01-84 и 2.02.01-83 по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений"
указывается формула для определения момента затяжки и что предварительное натяжение болта должно быть 0.75Р (п. 3.21 пособия)
как я рассуждаю.
если мы уже натянули болты до усилия 0.75Р, где
Р - это расчетное усилие в болте от расчетных нагрузок
Когда наши усилия от расчетных нагрузки имеют максимальные значения, то усилие в болте, соответственно, получается 1.75Р Offtop: (ну, или, наверняка больше, чем просто 1Р)
или я что то недопонял?
Offtop: только чур не высмеивать за вероятно глупый вопрос)
__________________
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2013, 10:28
1 | #29
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=319372&postcount=120
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2013, 21:55
2 | #30
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
... мы уже натянули болты до усилия 0.75Р,....., получается 1.75Р ...или я что то недопонял?
Да, Вы суммируете внешние усилия с внутренними. На самом деле внешнее усилие ЗАМЕЩАЕТ внутреннее (преднатяг).
Упрощенно: если преднатяг в болте был 20 тонн, и прижимал плиту к бетону, создавая там давление, то после нагружения базы колонны моментом плита просто перестает создавать давление на бетон, но 20 тонн в болте не меняются.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2013, 06:35
#31
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Упрощенно: если преднатяг в болте был 20 тонн, и прижимал плиту к бетону, создавая там давление, то после нагружения базы колонны моментом плита просто перестает создавать давление на бетон, но 20 тонн в болте не меняются.
доходчиво, спасибо!)
с английским у меня средненько, но я правильно понял, что в тексте, который был указан Geter,
Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=319372&postcount=120
как раз об этом и говорится?
что напряжения в болте, при воспринятии внешних нагрузок, увеличивается на 5-10% от усилия предварительного напряжения, пока фланцы не перестанут "давить" друг на друга. (пока не исчерпаются усилия преднапряжения)

круто, спасибо!
__________________
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2013, 07:59
#32
Igorek1975


 
Регистрация: 24.05.2013
Сообщений: 12


Момент закручивания M, необходимый для натяжения высокопрочных болтов М24 расчитывается по формуле М=n k P d, кг м (Пособие по проектированию стальных конструкций к СниП II-23-81* п. 27.17 , где
n – коэффицент принимаемый 1.0 при контроле усилия натяжения болтов;
Р – усилие натяжения высокопрочных болтов равное 24 т;
d – диаметр болтов 0.024м2;
k - среднее значение коэффициента закручивания, принимается по сертификату на болты или принимается равным 0.18 при отсутствии таких значений в сертификате.
М=1.0х24х0.024х0.18=0.103 тм=1017 Нм

Последний раз редактировалось Igorek1975, 10.01.2021 в 07:37.
Igorek1975 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Момент закручивания высокопрочных болтов

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усилие натяжения болтов Nagay Прочее. Архитектура и строительство 98 31.03.2025 16:02
Подбор сечения в скаде? ТИСИЗ SCAD 59 08.04.2016 13:42
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения Shnur_ds Прочее. Архитектура и строительство 127 13.02.2014 18:48
Возможно ли применение высокопрочных болтов по ГОСТ Р 52644 без контролируемого усилия натяжения в срезном соединении? plz Конструкции зданий и сооружений 11 20.06.2012 08:34
статический момент, момент инерции, неясности mhctpk Конструкции зданий и сооружений 17 11.04.2012 20:00