Стояки отопления из полипропилена - законно ?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Стояки отопления из полипропилена - законно ?

Стояки отопления из полипропилена - законно ?

Ответ
Поиск в этой теме
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2013, 12:37 Стояки отопления из полипропилена - законно ?
#1
maratovich


 
Регистрация: 12.07.2009
г. Самара
Сообщений: 2,437
Отправить сообщение для maratovich с помощью Skype™


История такая :
9-и этажка панелька, стояки отопления из оцинкованной трубы. Сосед на 1-ом этаже самовольно заменил участки стояков на полипропилен и стыковку с металлом сделал этажом выше, заодно поставил на них краны.
31 декабря пропало отопление с 2-й по 9-й этаж (сосед уехал в деревню и скорее всего по тупости перекрыл краны), 4 дня все квартиры выше замерзали. Аварийка приезжала, а сделать ничего не смогла.
То что он поставил краны - будем добиваться осмотра управляющей компанией общедомового имущества.
Вопрос - часть стояков выполнить из полипропилена это вообще законно ? И разрешено ли вообще делать стояк из этой пластмассы ?
maratovich вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2013, 14:27
#2
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: Морда у соседа цела осталась или всеми жильцами били? = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2013, 14:32
#3
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Сколько на улице было? Если не посчитали что ЧП и соответствующие действия МЧС, наверное в плюсах.
jtdesign вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2013, 14:38
#4
maratovich


 
Регистрация: 12.07.2009
г. Самара
Сообщений: 2,437
Отправить сообщение для maratovich с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: Морда у соседа цела осталась? = ))
Пока целая, дверь железная, звонка нет......
За всё время такого вида разборок пришел к выводу, что легче задавить всякими проверками.
Сперва будем по правильному добивать: управляющая компания - перерасчет за счёт этого чела, проверка на наличие кранов, проверка на перепланировку, прокуратура по всем вопросам и т.д. и т.п.

Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Сколько на улице было? Если не посчитали что ЧП и соответствующие действия МЧС, наверное в плюсах.
Минус 10. Этож Новый Год, все пьяные, никого на месте не было (УК, ЖЭК, звонил даже в прокуратуру, все отдыхали до 9)
maratovich вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2013, 15:25
#5
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342


ну кран на общем стояке уже противозаконно. Я как-то порывался установить такой на стояк с водой, после n-цатого залития дибильной теткой сверху. Мне знающие люди доходчиво объясниил что это нельзя делать
asys вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2013, 10:21
#6
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от maratovich Посмотреть сообщение
часть стояков выполнить из полипропилена это вообще законно
А чего незаконного может быть? Хуже, чем куски железа вваривать-менять?
Есть плюс, перестанут электричество к этой трубе подключать, для "скручивания" счетчика
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2013, 12:43
#7
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


Что-то подобное. У сестры в квартире осенью меняли приборы отопления (5 этаж из 9). Подключили к стоякам без перемычки, и поставили на подводке запорные краны. Она закрыла краны, на всякий случай, и со спокойной душой уехала в загородный дом зимовать. Начался отопительный сезон, в квартирах по стоякам до 5 эт тепло, с 6-го нет тепла. Сантехник и так, и сяк, нет тепла. Вычислили сестру в деревне, вызвали в квартиру и ... Как уж урегулировали проблему, она умалчивает. Только сетует на специалистов, менявших ей батареи.
По вопросу устройства стояков из полипропилена (или что-то подобное) видел в новых домах. Отзывов еще не слышал.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2013, 18:33
#8
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
на специалистов
Offtop: Из Талибан-строй?

Вообще-то отопительная система относится к общему имуществу дома а не лично каждого квартировладельца. Теоретически даже радиаторы менять можно только с согласия всех остальных совладельцев или их представляющего органа (хоть ТСЖ).
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2013, 19:50
#9
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


на отоплении у меня стоят. Когда радиаторы менял-поставил. и на перемычке и на подводке. Не ставить краны это имхо дикость. А если радиатор вдруг сломался, зимой все перекрывать? стояк сливать? опять же регулировка температуры доступна. В европе платят вообще за количество тепла поступившего в квартиру, а не за количество якобы прошедшей и якобы горячей воды по батареям. Вот они и держат там в квартире +16. Экономят.

а то что стояки кто то перекрыл по глупости и уехал, так это форс-мажор. У кого то соседи алкаши регулярно заливают. Вот где истинное зло
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2013, 22:05
#10
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,352


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
str02
так одно дело пара кранов на батареи выходящие и совсем другое когда кран поперк стояка в байпас врезан.... Затыкай свои батареи (хотя тоже не айс - сопротивление резко растет), но так вообще весь стояк перерезают... Или в хрущевках такое практикуют, там байпасов нет, закрыл батарею и привет всему подъезду - у него ввод на первом этаже, ему жарко, а соседу за стенкой карачун настает, бо до него вообще ничерта не дошло.
Fogel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.01.2013, 22:13
#11
maratovich


 
Регистрация: 12.07.2009
г. Самара
Сообщений: 2,437
Отправить сообщение для maratovich с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
закрыл батарею и привет всему подъезду - у него ввод на первом этаже, ему жарко, а соседу за стенкой карачун настает, бо до него вообще ничерта не дошло.
Это собственно и произошло.
Подскажите если не прав - в системе полюбому зимой когда нибудь будет (в идеальном варианте) 95 подача 70 обратка, а полипропилен рассчитан на максимальную кратковременную в 70 градусов, то получается его ставить нельзя ?
maratovich вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2013, 22:50
#12
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Системы отопления из полипропилена должны проектироваться так, чтобы они работали на пониженной температуре воды (смешение, независимая схема и т.п.).

Самовольное изменение конструкции системы отопления (материал труб, дополнительная арматура, изменение конфигурации) незаконно. Почему именно - уже не раз обсуждали.

Цитата:
Не ставить краны это имхо дикость
Ставить краны - дикость. Безо всяких "имхо". Если "вдруг сломался" (с ничтожной вероятностью) - вызываете аварийную и перекрываете стояк. Но с гораздо более высокой вероятностью хамски поставленные краны будут так же хамски перекрыты. Или просто по глупости. Даже в этой ветке уже примеры пошли.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 07:41
2 | #13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Меня мама и папа учили не лезть в чужое, стараться не мешать людям, не портить вещи - как свои, так и чужие, уважать других, быть скромным, не ставить свое эго вперед всего, не пытаться перетягивать одеяло на себя, не быть жлобом, не хамить и т.д. - в итоге я не способен изменить-переделать на свое усмотрение общую инженерно-коммуникационную систему дома: менять элементы системы отопления, электро- водо- газо- снабжения, и даже канализации. Единственное, что сделал - на площадке поменял старый светильник на новый красивый и ввернул энергосберегающую лампу. За свой счет.
А эти "хозяева" жизни, они что сироты были?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 08:01
#14
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
У кого то соседи алкаши регулярно заливают. Вот где истинное зло
Offtop: морду в клочья

Ильнур, просто не всех мама с папой учат так.
А родители подрастающих поколений "хозяев жизни" - так вообще учат обратному.

По теме - с отоплением не сталкивался, а вот с водопроводом - была похожая ситуевина. Человечек на втором этаже себе крантик поставил.. Стояк перекрывающий.
Был бит жильцами выше, когда перекрыл сдуру и уехал на неделю
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 08:59
#15
shnn

Инженер
 
Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А эти "хозяева" жизни, они что сироты были?
Нет, это игра такая. Вся страна играет. Называется "хочу жить как в Германии(Норвегии... и др в общем кому что любо-дорого)". Смысл в том что нужно только хотеть жить по-человечески. Чтобы все вокруг были : "не лезть в чужое, стараться не мешать людям, не портить вещи - как свои, так и чужие, уважать других, быть скромным, не ставить свое эго вперед всего, не пытаться перетягивать одеяло на себя, не быть жлобом, не хамить и т.д.", а я при этом буду жить так :"лезть в чужое, стараться мешать людям, портить вещи - чужие, не уважать других, быть хамлом, ставить свое эго вперед всего, перетягивать одеяло на себя, быть жлобом и т.д.". Чем лучше ты справляешься с выше описанным, тем лучше живется лично тебе. И так во всем. На современном языке называется "не быть лохом".
shnn вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 10:05
#16
skif58

Наше дело труба
 
Регистрация: 19.11.2006
Томск_Комсомольск-на-Амуре
Сообщений: 1,736
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от shnn Посмотреть сообщение
На современном языке называется "не быть лохом".
К сожалению все именно так. В частных случаях это называют например так: "Быть эффективным министром".
__________________
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 10:49
1 | #17
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
хочу жить как в Германии(Норвегии...
Ну, так езжай, да живи. И тебя там быстренько научат местные законы уважать.

Цитата:
Чем лучше ты справляешься с выше описанным, тем лучше живется лично тебе.
Добавь к вышеописанному - "ездить по тротуару и по встречеке " и далее всё из жлобского списка славных дел.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2013, 11:02
#18
maratovich


 
Регистрация: 12.07.2009
г. Самара
Сообщений: 2,437
Отправить сообщение для maratovich с помощью Skype™


Сегодня отнёс заявление в УК, разговаривал с главным энергетиком, тот по привычке отмазывался как пацан - это не наше сами решайте..... Я уж не стал его нормативами и договорами добивать. Жду ответа чтобы в прокуратуру писать.
А вот вопрос по правомерности полипропилена остался (см. пост 11)....
maratovich вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 11:12
#19
Уралов


 
Регистрация: 21.12.2008
Сообщений: 83


Полипропилен без согласования с, например, поставщиком тепла ставить нельзя. На отопление еще куда ни шло, там температурка поменьше чем в открытых схемах ГВС!
Но давление никуда не денется, давно уже видел табличку срока службы в зависимости от температуры и давления. Вот похожая.
А краны на стояках!!! Бред!!!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Срок ПП труб.jpg
Просмотров: 2179
Размер:	61.9 Кб
ID:	94286  
Уралов вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 12:14
#20
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342


Цитата:
Сообщение от Уралов Посмотреть сообщение
А краны на стояках!!! Бред!!!
но люди ставят пытаясь уберечься от залива сверху
Да я еще видел такое решение - один мой товарищ с первого этажа чтобы не быть затопленным фекальными массами, как самый нижний, когда забивается канализация придумал себе решение. Он сделал себе отдельный стояк ! Т.е. рядом установил трубу к своему унитазу и врезал ее в горизонтальный участок общего стояка рядом с обшим вертикальным с остальных этаже. Наивно думая, что если забьется канализация и попрет де...цо наверх, то имея отдельную трубу его не затопит. Только он плохо учил в школе физику и не знает закон сообщающихся сосудов
asys вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 12:32
#21
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


ну, на врезке можно и задвижку установить
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 12:37
#22
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,461


Цитата:
Сообщение от asys Посмотреть сообщение
Т.е. рядом установил трубу к своему унитазу и врезал ее в горизонтальный участок общего стояка рядом с обшим вертикальным с остальных этаже. Наивно думая, что если забьется канализация и попрет де...цо наверх, то имея отдельную трубу его не затопит. Только он плохо учил в школе физику и не знает закон сообщающихся сосудов
Ну вообще-то есть обратные клапана. Может он поставил?
Как раз по правилу сообщающихся сосудов вероятность возврата какашек он себе кардинально снизил, хоть и не исключил.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 13:30
#23
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342


ни клапанов ни задвижек
asys вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 13:37
#24
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783


Пластик можно, краны на магистраль низя!
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 13:43
#25
Rigid $ Hinged


 
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 172


...

Последний раз редактировалось Rigid $ Hinged, 07.06.2013 в 18:27.
Rigid $ Hinged вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 14:48
#26
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от asys Посмотреть сообщение
Наивно думая, что если забьется канализация и попрет де...цо наверх, то имея отдельную трубу его не затопит. Только он плохо учил в школе физику и не знает закон сообщающихся сосудов
По личному опыту знаю, что забивается чаще всего вертикальная часть стояка. Поэтому есть большой шанс, что Вашему товарищу не придеться в час ночи вычерпывать фекалии из унитаза и затем чистить репу соседу сверху (у нас только один асоциальный элемент был в подъезде).
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 14:57
#27
shnn

Инженер
 
Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Ну, так езжай, да живи. И тебя там быстренько научат местные законы уважать.


Добавь к вышеописанному - "ездить по тротуару и по встречеке " и далее всё из жлобского списка славных дел.
Дык законы я уважаю-уважаю, а чище в городе не становиться! И в пробках стою как все... как сказал Ильнур сызмальства не приучен "ездить по тротуару и по встречеке ".
shnn вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2014, 21:52
#28
valdis


 
Регистрация: 14.04.2014
Сообщений: 1


любой РР армированный и без оной паяется. а кто нибудь задавал вопрос при какой температуре происходит пайка и что происходит с материалом если нарушен температурный режим. Так вот у каждого производителя свои условия проведения этой операции. Теперь скажите кто видел специалиста прошедшего обучение и имеющего удостоверение подтверждающее квалификацию. У нас в городе работники жэу это гастробайтеры и алкашня приехавшие из деревень у которых ни рук ни мозгов.
Теперь что касается самих труб: во первых РР изначально расчитывался на холодную воду потом появилась потребность в носителях горячей воды увеличили толщину стенки и вперед. Позже только модернизировали а суть остается прежней носитель воды. во вторых разрабатывали в европе и не брали в расчет качество жидкости у нас используют каустики которые просто разрушают РР и не спасает ни волокно ни фольга. в третьих качество РР который продается в России. Я уже не буду вдаваться во все подробности мне кажется этого достаточно.
Теперь по поводу срока службы у нас в Уральском регионе зимой подача иногда достигает 135 градусов и давление до 8 атм. Это далеко за пределами любых труб РР так же не выдерживает и МПТ .
а вот по поводу европейского качества скажу следующее. У меня отец в советские времена отслужил в ГДР рассказывает следующее. по всем казармам были проложены пластиковые трубы и когда в 90 х эти трубы появились у нас в России в европе от них отказались т.к. появилась возможность использовать стальные трубы (это все благодаря торговым отношениям) после всего вышесказанного делайте выводы
valdis вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2014, 03:20
#29
ГеКИР


 
Регистрация: 14.03.2009
Сообщений: 828


Цитата:
Сообщение от valdis Посмотреть сообщение
появилась возможность использовать стальные трубы
Ничего не напутал? Может быть - медные?
__________________
В технических расчётах всё нужное оказывается простым, а всё сложное оказывается ненужным.
ГеКИР вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2014, 22:01
#30
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Цитата:
Сообщение от maratovich Посмотреть сообщение
История такая :
9-и этажка панелька, стояки отопления из оцинкованной трубы. Сосед на 1-ом этаже самовольно заменил участки стояков на полипропилен и стыковку с металлом сделал этажом выше, заодно поставил на них краны
Да не смог бы сосед без сантехника управляющей компании стояк отключить и слить. Чувствую тут коррупция.
ВладимирК вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2014, 11:47
#31
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Цитата:
Сообщение от ВладимирК Посмотреть сообщение
Да не смог бы сосед без сантехника управляющей компании стояк отключить и слить. Чувствую тут коррупция.
А причём здесь коррупция? Стояк официально за деньги отключают, зачем ты его отключаешь не спрашивают.
Сам уже много лет использую полипропилен на отоплении и бед не знаю, он нормально работает при температурах до 95 градусов, а больше в квартиры не подаётся, про каустики вообще бред.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2014, 15:03
#32
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


У нас спрашивают зачем. Если батарею поменять это одно, а стояк это общедомовое имущество. Он должен был прийти и убедиться что все правильно выполнено. Собственно ему дом к зиме готовить. И я так думаю что он и приходил.
ВладимирК вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2014, 15:45
1 | #33
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от valdis Посмотреть сообщение
любой РР армированный и без оной паяется. а кто нибудь задавал вопрос при какой температуре происходит пайка и что происходит с материалом если нарушен температурный режим. Так вот у каждого производителя свои условия проведения этой операции.
Как конструктор пресс-форм в т.ч. и на ПП скажу, что при перегреве (это 300+ градусов) происходит разрушение структуры, но только в том месте, где температура достигла порога. При применении "утюгов" это буквально пару миллиметров. Т.е. то, что разрушилось, в пайке уже не участвует. Своих правил проведения операции для заплавки концов ПП-труб быть не может (разные технологии это немного другое). Тут элементарная спайка.
Цитата:
Сообщение от valdis Посмотреть сообщение
Теперь по поводу срока службы у нас в Уральском регионе зимой подача иногда достигает 135 градусов и давление до 8 атм. Это далеко за пределами любых труб РР так же не выдерживает и МПТ .
МПТ может и не выдержать, поскольку пластик и металл имеют разное тепловое расширение. А вот ПП выдержит. То, что ПП "держит" 135 градусов, не сомневайтесь. На прошлой работе лили продуктовую тару из ПП. Делают все из этого материала именно потому, что ПП является пищевым пластиком, который можно без опаски использовать в микроволновке. 120 градусов для применения ставят как минимум. Видел и китайские контейнеры, где было написано вообще 150. Переработка давлением ПП происходит при температуре 260-270 градусов. Все, что ниже, можно назвать твердой фазой (относительно, конечно). Некоторые марки, имеющие добавки, ТРЕБУЮТ температуры формы в 90 градусов. Так что даже если вдруг в трубах у вас будет гулять не вода, а горячий пар, то ничего страшного с ПП-трубами не случится. Просто будет временно сильно искривлена форма ))

PS Стоит обратить внимание, что ПП трубы прессуют ТОЛЬКО из первичного пластика. Всякий хлам даже рассматривать не стоит - типа ПЭТ бутылки, ПЭ крышки и пр.
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2014, 04:00
#34
Алексеич

Безответственный за все
 
Регистрация: 15.05.2011
РОССИЯ
Сообщений: 300


Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
То, что ПП "держит" 135 градусов, не сомневайтесь
А почему тогда производитель указывает 95 градусов? Наверное от нечего делать. Вот ознакомьтесь: http://briansk.ru/incidents/kommunal...29.224637.html. 118 градусов + гидроудар = 2 трупа. Ну и например: http://dontehnika.ru/gosts/pp_th. Посмотрите таблицы. Поищите температуру расплавления и срок службы в зависимости от температуры.
__________________
Если есть возможность куда нибудь влезть или что то разобрать - это должно быть сделано.
Алексеич вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2014, 09:53
#35
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от Алексеич Посмотреть сообщение
А почему тогда производитель указывает 95 градусов?
Это обычно связано с тем, что трубы идут именно на воду. Вода в системе выше 80 даже не бывает. Ставят с запасом, таким образом. Трубы и при 135 будут стоять, но это тогда значит, что их можно применять в системах с горячим паром. Но, в связи с тепловым расширением, их будет крутить как душе угодно, во-первых, а во-вторых, температура самого пара может сильно гулять, далеко превышая и 120, и 135 (про максимальную температуру не в курсе). Поэтому на пар их применять не рекомендуется. Отсюда, думается, идет ограничение. Ну, и от толщины много зависит. Чем тоньше, тем быстрее произойдет необратимая потеря формы (даже при 60-80 градусах теоретически возможно). А это уже не допускается в трубах отопления.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Алексеич Посмотреть сообщение
118 градусов + гидроудар
С учетом этих двух факторов тоже, возможно, производители перестраховываются. Ну, или их заставляют
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2014, 17:00
#36
Гобар

начальник ПТО
 
Регистрация: 25.05.2009
Брянск-Москва
Сообщений: 1,610
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™


Алексеич, По первой ссылке разлетелся не ПП, а клеевой ХПВХ, это я вам как житель Брянска говорю)
А это совсем разные вещи.
Гобар вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Стояки отопления из полипропилена - законно ?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет системы отопления Бандит Отопление 16 22.08.2012 23:19
Система отопления многоквартирного дома. Требуется консультация специалиста Andy_vf Отопление 7 28.06.2012 19:52
Ищу схему системы отопления 5-ти этажного 90-квартирного дома с нижней разводкой Михась Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 02.10.2010 23:45
Какова должна быть температура всех приборов отопления в доме? proka3nica Отопление 21 24.11.2009 19:59
Скрытая прокладка трубопроводов системы отопления IG Отопление 12 31.03.2009 19:48