Цитата:
И узел бы не помешал чтобы с этим вопросом разобраться....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
Все таки мне кажется, что не должны быть такие большие крутящие моменты. Может ошибаюсь где-то? Жестких вставок нет.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
100k
А причем тут жесткие вставки???? Их на данной схеме нету... У него вот такая фигня получается, кторая на рисунке изображена.... Он думает что арматура в пустотах воспримет этот момент ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sarman У вас там чаго главного конструктора нету???? НЕЕЕЕ так не пойдеть....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Вовсе так не думаю. Арматура там конструктивная, но она связывает плиту и ригель. За счет этого кручение ригеля возможно. Еще оно возможно за счет эксцентриситета опирания плиты, которое я в расчете НЕ задаю.
Вопрос в том почему такие большие крутящие моменты возникают?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Sarman
Включаем Поиск и изучаемс... Тута этих тем по части узла балка + плита перекрытия штук 20..... Ты хочешь чтобы я тебе последовательно расписал как, что делать????? Не братец не катит и не гипотенуза...... Offtop: Вот еще тем близнец http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=93745 Вот разжеванная тема... http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24249 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=60742 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=88346
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Перемещения объединяю по ХУZUxUz (5 степеней свободы). А если поставить связи по Ux, то ригели не будут вертеться вокруг своей оси и кручения не будет. Но если так поступить, думаю, будет не правильно.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Во уже ближе к теме.....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Узлы сопряжения плит и ригелей жесткие по X Y Z Ux и Uz. Уже писал выше. А относительно оси Y шарнир. Т.е. у меня в расчете плиты опирются на ригели шарнирно (по Uy перемещения не объединяются). Или я что-то путаю. В скаде работаю не так давно.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Sarman
Понимаешь у тебя в схеме фактичеки между плитами связь есть.... Но на деле её там нету..... Прочти ветку внимательно про моделирование http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24249 У тебя точно такая же ситуация, армированием в пустотах стоит пренебречь.... Внимательно посмотри вот это еще
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Разбиритесь с этапами нагружения. У вас сначала монтируются плиты и момент на ригеля не передаётся. Затем узел омоноличивается и только момент от полезной нагрузки может идти на ригель.
По факту, мне кажется у вас чистый шарнир и никаких моментов не будет... |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Я ж написал, что шарнир.
Я проектировал кучу домов, где были сборные ригеля и преднапряженные плиты пролётом 7,2м толщиной 6 см. После монтажа раскладывалась верхняя арматура над ригелями и бетонировали ещё 10см сверху. Там логику нагружений приходилось чётко отслеживать |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
DEM
swell{d} Forum4anin Хорошо. Допустим у меня в расчете будет чистый шарнир. Значится мне следует оставить объединение перемещений только по оси Z? Я вас правильно понял? И крутящие моменты исчезнут? olf_ Да хотел смоделировать шарнирное опирание плит на ригели. Но оставив связи по ХУZ. Тоесть задавать объединение перемещений по осям ХУZ и Ux. Если освободить по Ux, то кручение точно исчезнет. Значит моя ошибка в том, что я освободил по Uy вместо Ux? Простите за излишние уточнения.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
А никто не заметил какой размер сетки у автора темы, разбей нормально сетку на плитах и будет тебе счастья в уменьшенных крутящих моментах. По поводу вообще узла сопряжения, стержни в данном случае ставятся конструктивно действительно, и связано это с тем, чтобы снизить развитие трещин в верхней полки плиты, т.к. монолит еще и заводится в плиту, и частичная передача момента будет на полку, кто знает есть еще белорусский вариант данной технологии, по сути французской saret, там вообще скрытые ригеля и плиты не опираются непосредственно на полку ригеля, а держатся на вот этих монолитных шпильках. Про модель в целом промолчу, надолго это получится и не очень приятно будет автору.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
На счет объединения перемещений разбираюсь пока. Не получается пока...
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Цитата:
Не забудь про эксцентричное опирание - 400/2-70/3=177 мм Сетка крайне грубая (но для обкатки пойдет) - напротив крут. мом. увеличатся... |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Ладно видно не понятно сказал какую сетку разбить, хотя понятно вроде что на плитах можно иметь только одну сетку - конечно-элементную. У вас сетка на плите очень крупная сделайте мельше, причем тут сетка колонн.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Зачем? Плиты сборные пустотные. Корректнее задавать одним конечным элементом с приведенной толщиной. Моя цель- просто передать нагрузки через плиты на ригели.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Цитата:
давно я такого не встречал ![]()
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Если так задавать, то жесткого диска не будет. Хочу узнать более точнее перемещения каркаса от ветровой нагрузки. Плиты здесь в помощь.
Olf Поправил. Крутящие моменты исчезли. Ошибка была в том, что перепутал Uy и Ux. Эксцентриситет учту.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
сделайте объединение перемещений по XY в пределах каждого этажа.
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Интересно а на каких наркотиках сейчас молодежь сидит раз такие темы мутит....
Тут по любому какие то тяжелые наркотиги...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
А зачем тогда вся эта схема, ну нарисовал бы плиту сделал бы опоры и посчитал бы, если нужны нагрузки, по теме и основному сообщению не видно, что здесь идет сбор нагрузок, а реально рассчитывается схема, тем более и автор сам говорит что плиты сборная поэтому и моделирую одним элементом ,мало того он хочет найти точные перемещения от ветровой нагрузки, и о каком сборе нагрузок вы говорите!? Вы разве не поняли что автор реально считает правильность своей модели и то, что такая сетка это нормально.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Хм, и правда... Дельный совет. И с плитами не надо мучиться. Спасибо.
Но нагрузки задавать трудоемко. По грузовой площади надо высчитывать на каждый стержень..... И на счет опирания плит на 70мм. делали замечание, так ведь плита еще держится за счет армированных пустот на глубину 30см. Наоборот расчетный пролет плиты уменьшается.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Цитата:
![]()
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
АААА не кури ты столько, мозги сохнут....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Модераторы, кажется тему можно закрыть. Ошибка в расчете найдена.
Спасибо всем за участие, особенно Olf.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Я в расчете плиты моделирую ортотропными пластинами. Жесткость по Y нормальная , а по Х нулевая. В результате получаю напряжения в плитах Мy=1,25т*м/м, а Мх=0,13 (почти нулевые). (см. вложения). Так вот, я считаю, что у меня образован жесткий по Y, а по Х нет. Опорные зоны плит омоноличиваются с ригелями. Почему не жесткий диск? Поясните. Кстати каждые пустоты плит омоноличиваются и армируются, т.е. ригель как бы приобретает тавровое сечение в верхней зоне. У меня ригели смоделированы прямоугольного сечения. Можно ли их смоделировать тавровыми?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Sarman
Дык тебе же объясняют, ты жесткость такую не наберешь, своим узлом, чтобы узел можно было считать ЖЕСТКИМ!!!! У тебя какая арматура должна быть в данном узле чтобы он стал жестким???? Программа как раз то считает все верно!!!! Она считает, что у тебя якобы монолитное перекрытие!!! Но это т о не так.... Вот если бы ты использовал, плоские плиты, толщиной 100 мм а сверху монолитил бы бетоном 220 мм то получилась бы как раз то твоя схема....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Жесткий узел опирания плит на ригели здесь не причем. Да и НЕ жесткий он. Чтобы был горизонтальный диск жесткости, вовсе не обязательно, чтобы плиты были защемлены (жестко опирались на ригели).
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Не жестко они у тебя опираются....
Ты вообще как понимаешь понятие ЖЕСТКОГО ДИСКА?
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
![]()
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Затем, чтобы учесть пространственную работу каркаса.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Sarman
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Тебе объясняют, ну нету у тебя там жесткого узла, если хочешь, можешь объеденить перемещения по X, Y и Z..... Больше там делать ничего не надо, тот что ты монолитишь отверстия плит, не даст тебе также и жесткого узла между плитами!!!!! Есть специальные плиты, с выпусками верхней арматуры, которые можно считать по такой схеме!!!! НО ЭТО БЛИНА СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЛИТЫ!!!!! Блин, дай курнуть че ты там куришь, или употребляешь.... Цепляет то не по детски я смотрю.....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Дамир, жёсткость узла и жёсткий диск перекрытия - вещи перпендикулярные друг другу.
Речь идёт о перераспределении ветровых нагрузок на все колонны каркаса (а не только крайние). Узел может быть шарнирным, но это не мешает ему передавать горизонтальные усилия по всему перекрытию |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
swell{d}
Ну я вроде товарищу это и пытаюсь втолковать..... Я ж ему говорю если хотит создать Жесткий диск, то пущай просто объединит перемещения по X, Y и Z..... Вот у него и получится жесткий диск.... Он явно чей то употребляет.... Вроде Казань далеко от Голландии....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
![]() ![]() ![]() Это по моему ты не в теме!!! Зачем ты моменты то на балки передаешь если тебе надо смоделировать ЖЕСТКИЙ ДИСК перекрытия, который должен передавать ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ НАГРУЗКУ от ветра!!!!
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Так ведь, убрал уже моменты то. Если бы ты был в теме, то заметил бы.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Потому как проконтролировать заполнение данных пустот физически не возможно.....
Будет предположим 10 пустот заполненных, а вот 11-я как раз в средней надопорной части пролета, или средней части пролета заполнена на 70%.... + Усадка, которая даст некий пусть минимальный зазор....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Ну тогда может Sarman-у на пальцах объяснишь, а то я уж устал объяснять человеку.....
Как говорят, пьяный трезвого не понимаеть....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
РукоВводитель Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Сообщений: 173
|
Sarman, при расчёте каркаса не моделируй плиты. И уж тем более не делай этого объединением перемещений. Лучше жёсткими вставками выносом от оси балки и установкой шарнира. Нагрузку от перекрытия-покрытия можно приложить равномерно по балкам. И уж точно не моделируй горизонтальный диск жёсткости объединением перемещений XY по всему этажу, как тут советовали. Полный бред.
Расчётную длину колонны ты всё равно задаёшь ручками, а геометрическую неизменяемость каркаса тебе обеспечивает жёсткая заделка колонн и (очень рекомендую, у тебя его нет) ядро жёсткости в лестничной клетке. По поводу вашего спора с DEM о жёсткости сопряжения плиты с ригелем. Интересно понаблюдать со стороны )). Оба правы, оба молодцы. Это специфика данного сборно-монолитного каркаса. Примыкание нельзя считать жёстким, как и нельзя считать шарнирным. Допускается образование опорной трещины в торце плиты. Заделка арматуры в верхней зоне опирания и заливка опорных пустот выполнена скорее для увеличения величины 70мм. В Челнах на самом деле всё застроили данной серией. И не нужно тем кто с ней не сталкивался, воспринимать некоторые решения в штыки. Данные решения защищались в экспертизе Челнов и Казани как по жилью, так и общественным зданиям. P.S. Может не будешь сажать расчётную схему здания на "лоб" сваи |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Я вот работал в основном не с это серией, а серией где реально надо учитывать жесткое защемление плиты в ригеле... Но там были плиты, не серийные плоские плиты толщиной 200 мм с шетиной выпущенной вверх и устройством шпонок по верхней поверхности... Монолитилось это бетоном толщиной 300 мм... Offtop: L-vir Такой типа дядька возрасте пришел и рассудил мальцов ![]() ![]() Я может и постраше тебя буду и опыта быть может по более, это ж ынтернет, Sarman вообще может быть дедушкой главспецом ![]() ![]()
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Согласен, можно и без плит. Изначально я такой вариант просчитал (на другом объекте). Сейчас привязываю то же здание на другое место. В этот раз решил с плитами смоделировать. Было интересно, что получится. Вот сижу сравниваю какие результаты получаются с плитами и без.
Там будет ростверк диаметром 1м. Т.е. сначало бурят скважину ф1м. глубиной 1,5м. , далее свая диаметром 0,6м. L=15м. с уширением пяты 1,6м. База колонны на анкерных болтах. Стаканов не будет. Моменты в базах колонн не большие- 1...2 тхм. (Сейчас ДЭМ застрелится))))
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Особенно если свая стойка, тогда сваю серьезно решать надоть.... С учетом отпора грунта по боковой поверхности....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
РукоВводитель Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Сообщений: 173
|
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Offtop: Я рыдаю блина.....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Позволю высказаться цитатой....
Цитата:
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
согласен
P.s еще про суслика можно вспомнить, но про мед намного лучше P.s так же и о жестком диске с продольной шпонкой в швах плит Последний раз редактировалось efwl, 24.01.2013 в 20:50. |
|||
![]() |
|
||||
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229
|
Возник подобный вопрос применительно к связевым каркасам. На крайнем ригеле в обязательном порядке будет присутствовать кручение хотя бы из-за эксцентриситета (плиты опираются на полку ригеля). При больших пролетах плит цифра получается немаленькая. Как и чем держать крутящий момент в крайнем ригеле при связевом каркасе? Вразумительного ответа от наших конструкторов не получил. Все твердят о некоей жесткости диска перекрытия в горизонтальной плоскости. Но ведь кручение ригеля (балки) всё равно будет иметь место. Вот и задался вопросом, насколько правомерно игнорировать указанное кручение в расчете?
__________________
Воткнем пылающий факел знаний в немытый копчик невежества! |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Цитата:
на столько же как ч.3,4 ст.16 384-ФЗ. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Будут ли возникать крутящие моменты при таком оперании фермы на колонну | nikolay2 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 07.06.2012 08:01 |
Большие моменты на крайней опоре многопролетной балки | GGCAT | Лира / Лира-САПР | 6 | 11.01.2011 17:13 |
Большие крутящие моменты в балках (SCAD) | Tony_Chu | SCAD | 5 | 23.07.2010 14:35 |
Лента на упругом основании. Большие моменты. | Куртан | Расчетные программы | 8 | 25.03.2010 10:58 |