Оцените металлические термовкладыши
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Оцените металлические термовкладыши

Оцените металлические термовкладыши

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.02.2013, 15:33 #1
Оцените металлические термовкладыши
Geter
 
Выдумываю
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 27.03.2012
Сообщений: 881

В общем, была и есть теоретическая задача спроектировать здание с наружным металлическим каркасом. Основная проблема на наш взгляд - промерзание конструкций и помещений при различных решениях.
Нашли в интернете *название фирмы*, готовую решать подобные проблемы, пригласили показать свои штуки.

Суть устройства - толстое фланцевое соединение с некоторым заполнением. Представляет собой верхний блок (1), нижний блок (2) и заполнение пенополистиролом (3). (1), (2) и (3) могут применяться в различных сочетаниях.
(1) состоит из двух болтов, обложенных пенополистиролом.
(2) состоит из двух болтов, двух пластин толщиной ~10мм и вваренной между пластинами трубы 50х50х? Снаружи очень красивая пластмаска. Все это обложено пенополистиролом, который мы не думая отодрали.
На фото все наглядно видно.

В общем, есть некоторые вопросы, на который нам ответов четких не дали. Интересно обсудить саму конструкцию и вообще.
-предварительное напряжение болтов (1) не возможно, т.к. нечем его обеспечивать - оно и не надо (вроде как), но СНиП "Несущие и ограждающие конструкции" требует отсутствие зазора между фланцами и пр. Что думаете на эту тему в общем и целом?
-по словам изготовителей, сталь, используемая в соединении обладает в 10 раз меньшей теплопроводностью, чем обычная. Почему и что за сталь - не объяснили. Это вообще возможно? Какая у такой стали R?
-ну и в свете предыдущего пункта вообще спорным является вопрос теплоизоляции в связи с наличием трубы. (Мы-то думали, там офигенская изоляционная материя)
-чем они так сварили нержавейку?
-как вам методы против раскречивания гаек на последнем фото?
-болты не высокопрочные (судя по несущей способности 5.8)
-несущие способности на растяжение (1), срез и сжатие (2) даны - они не очень большие... Больше всего волнует передача нагрузок на хоть и не большое (8см. между фланцами), но расстояние - там же одна труба. Что-то как-то...

Компания зарубежная, название не скажу.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0006.jpg
Просмотров: 669
Размер:	469.2 Кб
ID:	97212  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0007.jpg
Просмотров: 475
Размер:	568.3 Кб
ID:	97213  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0008.jpg
Просмотров: 419
Размер:	514.6 Кб
ID:	97214  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0009.jpg
Просмотров: 417
Размер:	460.9 Кб
ID:	97215  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0010.jpg
Просмотров: 374
Размер:	515.3 Кб
ID:	97216  

Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0011.jpg
Просмотров: 456
Размер:	384.1 Кб
ID:	97217  

__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Просмотров: 7906
 
Непрочитано 20.02.2013, 15:45
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
сталь, используемая в соединении обладает в 10 раз меньшей теплопроводностью, чем обычная
О_О
Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
вообще спорным является вопрос теплоизоляции в связи с наличием трубы. (Мы-то думали, там офигенская изоляционная материя)
Мостик холода все равно остается мостиком. Разве что поперечное сечение снижено, ибо труба полая. Но это и без них можно было сделать.
Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
чем они так сварили нержавейку?
Боюсь, что это холодная сварка ^___^
Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
как вам методы против раскречивания гаек на последнем фото?
Убитая резьба?) Забавно) Но при должном желании при откручивании гайки резьба восстановится)

Зачем там столько термоклея, интересно)

И вообще - если несущий каркас за ограждающими конструкциями, но изнутри к нему надо прицепиться - по образу этих ребят можно внутрь заводить трубы, приваренные к наружнему каркасу просто - меньше сечение мостика холода будет, чем еще зачем-то болты)
 
 
Непрочитано 20.02.2013, 15:45
1 | #3
Rigid $ Hinged


 
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 172


...

Последний раз редактировалось Rigid $ Hinged, 07.06.2013 в 18:19.
Rigid $ Hinged вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2013, 17:37
#4
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


***-не ***, а применяют (хотя, чего только не применяют)
По этим штуковинам в германии защищена докторская диссертация (ph.d, конечно, аналог нашей кандидатской, но все-же). Скорее всего может применяться для небольших нагрузок - они пишут и рисуют картинки с балконами (например, прочность на срез одного блока (2) составляет ~3тс). Для внешнего каркаса, т.е. с большими поперечками в сечении - считаю проблематичным возможность применения.
...что же они имели в виду под 10ти кратной разницей в теплопроводности... Можно еще понять площадь фланца/площадь трубы, а русские меножеры по-своему поняли.
Стоимость одного блока, кстати, 200 евро
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 21.02.2013 в 18:10.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2013, 17:55
#5
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Стоимость одного блока, кстати, 200 евро
Готовы изготавливать раза в 3 дешевле....
Причем вкладыш сделаем из углепластика....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2013, 18:00
#6
yorik_1984

Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
 
Регистрация: 17.12.2010
Киев
Сообщений: 442
<phrase 1=


Могу поделится своим опытом в этом деле. Разрабатывал такой узел. Стоимость узла на 2 порядка меньше)))
Вечером выложу то что у меня есть, сейчас на этом компе к сожалению нет.
yorik_1984 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2013, 18:05
#7
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
-предварительное напряжение болтов (1) не возможно, т.к. нечем его обеспечивать - оно и не надо (вроде как), но СНиП "Несущие и ограждающие конструкции" требует отсутствие зазора между фланцами и пр. Что думаете на эту тему в общем и целом?
откуда возьмется зазор при монтаже? к тому же "болты", которые на самом деле шпильки, передают усилия растяжения напрямую. вставка из квадратной трубы обеспечивает несущую способность на срез.
Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
-по словам изготовителей, сталь, используемая в соединении обладает в 10 раз меньшей теплопроводностью, чем обычная. Почему и что за сталь - не объяснили. Это вообще возможно? Какая у такой стали R?
могли и приврать.
Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
-ну и в свете предыдущего пункта вообще спорным является вопрос теплоизоляции в связи с наличием трубы. (Мы-то думали, там офигенская изоляционная материя)
а Вы хотели получить решение, полностью исключающие теплопотери? это пишите в Сколково или нано-Чубайсу.
Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
-как вам методы против раскречивания гаек на последнем фото?
гайка здесь лишь удерживает шпильку от смещения. трагедии нет. лучше бы во фланцах сделали круглые отверстия, а не прорези.

Посчитать сварку на срез сложно?
P.S. забавное решение, только дорогое.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2013, 18:30
#8
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Я бы взял термо сталь и обычную и прогрел бы их зажигалкой секунд 10-20 а потом потрогал бы оба образца. Термосталь должна быть в 10 раз холоднее.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2013, 20:24
#9
yorik_1984

Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
 
Регистрация: 17.12.2010
Киев
Сообщений: 442
<phrase 1=


http://yorik1984.deviantart.com/art/--352614916
Вот эта конструкция крепиться с помощью таких кронштейнов
yorik_1984 вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2013, 08:47
#10
Calmar78

КМ
 
Регистрация: 20.09.2011
Екатеринбург
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Компания зарубежная, название не скажу.
А что за таинственность?
Компания Sсhöck, термовкладыши Isokorb KST и QST
на сайте есть достаточно полная техническая информация,расчётные формулы,
в том числе на русском (хотя перевод корявый, лучше на английском)? чертежи в dwg.
http://www.schoeck.com/en/solutions/...k-products-256
http://www.schoeck.ru/ru/download-ru#
Calmar78 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2013, 09:25
#11
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Цитата:
Сообщение от Calmar78 Посмотреть сообщение
А что за таинственность?
Видимо, на все есть причины?

Цитата:
Сообщение от yorik_1984 Посмотреть сообщение
Вот эта конструкция
и какова несущая способность узла и характеристики деформативности и теплопроводности? Наша цель - наружный несущий каркас с шагом колонн ~6м, т.е. срезающая нагрузка порядка 10-12т.

Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Готовы изготавливать раза в 3 дешевле....
Причем вкладыш сделаем из углепластика....
Аналогичный вопрос.

Вообще, не вижу особых минусов конструкции, кроме:
-сомнение в свойствах теплопроводности
-дороговизна
-возможные проблемы с технадзором при монтаже (наслышан о придирках к фланцам).

Трубу прикрепить к двутавру наша корпорация умеет, спасибо.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2013, 13:56
#12
yorik_1984

Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
 
Регистрация: 17.12.2010
Киев
Сообщений: 442
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
срезающая нагрузка порядка 10-12т.
На всю конструкцию или отдельный узел? Какой общий вес конструкции? сколько узлов крепления?
yorik_1984 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2013, 14:04
#13
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


На узел стыка несущей балки. На фланцевый узел, короче. Узлов много.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2013, 14:10
#14
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Offtop: у меня есть каталоги какой-то немецкой фирмы, в которой много вариантов этих штук. вроде там были формулы для расчёта и вроде даже программа для расчёта.
по возможности, найду - посмотрю.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2013, 14:11
#15
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Offtop: Формулы расчета фланцевых соединений по "рекомендациям" и EC3-1-8 я знаю очень хорошо, расчеты из этой брошюры (скорее всего она у меня есть) не интересуют.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2013, 16:22
#16
yorik_1984

Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
 
Регистрация: 17.12.2010
Киев
Сообщений: 442
<phrase 1=


По поводу нагрузок... Конструкция Весит 4 тонны, рассчитывался узел на срез и на разрыв для 1т/узел. запас прочности большой.
Тут главное принцип. Больше болты, больше болтов. Толще прокладку. Паронит был выбран из-за того, что выдерживает большое давление на сжатие. При давлении 35 МПа сжимается на 16%. Скорее болты лопнут на растяжение нежели сомнется паронит. И у него относительно низкая теплопроводность.
Вы бы хоть узел показали, в общем.
yorik_1984 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2013, 16:47
#17
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


В общем, в приложении.
Расчетные схемы на принцип работы узла не сильно влияют, проблема не в моменте. (4) не нравится по прогибам.
Почитаю про паронит. Он сертифицирован для таких целей?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0012.jpg
Просмотров: 243
Размер:	457.8 Кб
ID:	97387  
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2013, 17:05
#18
yorik_1984

Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
 
Регистрация: 17.12.2010
Киев
Сообщений: 442
<phrase 1=


Паронит применяют в нефтегазовой промышленности для прокладок. Выдерживает температуры. Это единственный материал, который я нашел для моих нужд. Он плотный, низкая теплопроводность(В 100 раз меньше стали, но все таки в 10 раз больше пенопласта - для сравнения).
Если для вас очень критична теплопередача, можно сделать испытание узла в спецлаборатории. Нам не было необходимости. При проектировании раннее этой рамы у нас вообще никто не заморачивался с этим мостиком холода. Я сам добавил разрыв. Чертежи видели в институте по проектированию металлоконструкций, технадзор заказчика(обьект большой). Претензий ни у кого не было.

Последний раз редактировалось yorik_1984, 22.02.2013 в 17:13.
yorik_1984 вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2013, 19:36
#19
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


фторопаст, говорят, лучше, чем паронит, но дороже
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2013, 12:32
#20
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Та проще на основе этого узла разработать свой, но использовать вместо стальной трубы, синтетический материал....
Расчитать то уж сможете...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2013, 12:42
#21
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Боюсь, что такой тонкий слой паронита/фторопласта ни к каким результатам не приведет.
Вариант с синтетическим материалом вместо трубы - знаний недостаточно чтобы быть уверенным в решении. Во-первых, какие материалы сертифицированы для данных целей? Во-вторых, сопряжение этого материала с пластинами (если и пластины из него делать - тоже непонятно многое). В третьих, деформативность замененной трубы изменит характер работы растянутых болтов. Короче, скорее всего, конструкцию придется испытывать, причем не "для себя", а нормально.
Offtop: хотя, можно и добиться результатов и коммерчески использовать

PS: конечно, если завтра встанет задача выдать решение, скорее всего будет использованы не данные модули, а самопальные узелки аналогичной геометрии Если, конечно, вдруг земля не перевернется наизнанку, и у них там сталь окажется с нулевой теплопередачей.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2013, 12:59
#22
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Используйте тогда деревянные вкладыши....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 12:46
#23
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Offtop: чугуниевые
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2013, 10:38
#24
yorik_1984

Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
 
Регистрация: 17.12.2010
Киев
Сообщений: 442
<phrase 1=


тема заглохла? какой все таки выбрали тип крепления?
yorik_1984 вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2013, 11:41
1 | #25
karandash86


 
Регистрация: 15.04.2013
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
-по словам изготовителей, сталь, используемая в соединении обладает в 10 раз меньшей теплопроводностью, чем обычная. Почему и что за сталь - не объяснили. Это вообще возможно? Какая у такой стали R?
Заинтересовался, что это за сталь такая. Прошел по ссылке, данной пользователем Calmar78. Производитель честно пишет сталь 1.4401 или 1.4404. По нашей номенклатуре это 08Х16Н11М3 - сталь жаропрочная высоколегированная. Нашел ее полные свойства и в том числе: Thermal Conductivity 16.3 W/m.K. А у обычной строительной стали что-то около 56-60 в зависимости от марки. Итого, разница почти в 3,5 раза. Видимо, кто-то что-то не так понял. По виду детальки видно, что там сечение намного меньше, чем сечение сквозной балки. Допустим, сечение раза в 3 меньше, тогда 3,5 х 3 = 10,5. Искомые 10 раз
karandash86 вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2013, 17:08
#26
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


А что за ограждающие конструкции, может быть легче утеплить колонны с наружной стороны или так необходимо что бы каркас был виден?
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2013, 14:22
#27
yorik_1984

Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
 
Регистрация: 17.12.2010
Киев
Сообщений: 442
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от karandash86 Посмотреть сообщение
Допустим, сечение раза в 3 меньше
А разве площадь сечения как-то влияет на величину теплопроводности материала?
yorik_1984 вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2013, 14:51
#28
karandash86


 
Регистрация: 15.04.2013
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от yorik_1984 Посмотреть сообщение
А разве площадь сечения как-то влияет на величину теплопроводности материала?
На теплопроводность материала площадь сечения, естественно, не влияет, а вот на теплопроводность узла - да. Чем меньше сечение узла, тем меньше через него проходит тепла.
karandash86 вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2013, 20:47
#29
yorik_1984

Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
 
Регистрация: 17.12.2010
Киев
Сообщений: 442
<phrase 1=


Цитата:
-по словам изготовителей, сталь, используемая в соединении обладает в 10 раз меньшей теплопроводностью, чем обычная.
Про узел никто не говорит. Говорят как раз про материал.
yorik_1984 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Оцените металлические термовкладыши

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
железобетонные колонны vs металлические колонны Mooschina Железобетонные конструкции 46 26.10.2011 11:00
Ищу Серию 1.156-КР-1 Металлические ограждения лестниц (есть в Техэксперте!) Мазера Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 12.09.2011 10:38
Входные металлические двери Анатолик Прочее. Архитектура и строительство 2 15.03.2011 03:47
Ищу Серию 3.018.2-1 — Унифицированные металлические конструкции для дымовых железобетонных труб высотой 30 - 330 м rasmus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 26.10.2009 10:34