Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Нужна помощь в конструировнии монтажного стыка балки.
Регистрация: 21.08.2008
Сообщений: 40
|
||
Просмотров: 9806
|
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Ну, с односторонней разделкой кромок все проваривается. С подваркой корня шва (С12).
Там до 60 мм варится. Единственное - я бы задумался о двусторонней разделке кромок (С15), если это подкрановая балка тяжелых режимов работы (хотя и не факт). Располагать стык - в зоне наименьшего (желательно нулевого) момента. Ну и, естественно, узк. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 11.03.2013 в 21:37. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Последний раз? Лично наблюдал с полгода назад. Хотя вру, поболее. Примерно в июле месяце прошлого года.
И да, все были аттестованы, швы занесены в журнал сварочных работ и т.д. Там технадзор от заказчика другого и не пропустил бы. Укрупнительные монтажные стыки даже полуавтоматом выполнялись. И УЗК делалось. А недавно вон отправляли конструкции.. Так там на площадке не то что узк стыковых швов.. там и толщину окраски мерял заказчик. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
![]() |
У меня 2 вопроса:
1. В п.2 приведен вариант стыка, при котором полки и стенка стыкуются вразбежку, а не по одной линии. Почему так? Чем это регламентируется и от чего зависит? 2. А почему не делается если стык после дефектоскопии считается равнопрочным основному металлу? Есть запрет?
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости Последний раз редактировалось No M.P., 22.03.2013 в 13:42. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Цитата:
2. Стык рекомендуется делать в зонах минимальных моментов (в многопролетных-1/3 пролета от опоры и т.п.). Так же считается, что несущая способность в данном сечении снижается до 85% (где-то читал, точную цифру не помню). |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
![]() |
То что рекомендации без ссылок это не здорово.
А зачем разводить швы по разным сечениям? Про уменьшения расч. сопротивления на 85% это когда не производится дефектоскопия и сварка ручная.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости Последний раз редактировалось No M.P., 22.03.2013 в 14:05. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
И вы путаете причину и следствие. Не без дефектоскопии и поэтому 85% - а при меньше 85% другой тип шва, с другим контролем. Точнее, с другим % контролируемых швов (ГОСТ "Конструкции стальные строительные", табл. 1 и 4). |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Это все из серии "коэффициенты спокойного сна". Стык вполне можно сделать в зоне максимальных усилий - главное, правильно его сконструировать и просчитать (пример - укрупнительные стыки ферм 24 м). Если все сделать правильно - будет он держать, никуда не денется.
Другое дело, что стык в зоне минимального момента будет гораздо проще по конструкции и с намного меньшими требованиями к производству работ. Поэтому, при прочих равных условиях, стык стараются расположить в зоне минимального момента. Но это не есть обязательное требование - просто это более рационально в большинстве случаев. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Когда я предложил конструкцию стыка как на фото ниже, мне сказали-трудоёмко.
Вот здесь говорят область нулевых моментов. Но там где моменты нулевые-поперечная сила максимум. А в шарнирно опёртой балке вообще нет области без момента. Бармаглотище. Цитата:
![]() Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 06.01.2014 в 14:07. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Подобное решение имеет право на жизнь в случае сварной балки - хотя тоже есть свои подводные камни. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 07.01.2014 в 11:18. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Накладки тоже трудоёмко и материалоёмко сказали. Всё было отдано на равнопрочные стыки. Но ведь и равнопрочные стыки тоже надо делать равнопрочными. А там пошло - выводные планки трудоёмко, кромки трудоёмко. Короче всё трудоёмко.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
проще и дешевле всего - накладки. Особенно, если нет фрезерного оборудования. Особенно, если в цеху из-за станков всякие огрызки повытаскивать.
затем идет равнопрочный стык (выводные планки, подготовка кромок, узк и т.д.). а вариант из поста 21 - самый геморный. Опять, же повторюсь - геморный он в случае прокатного сечения. Ну или сварного, но покупного. Если линия своя - то этот вариант становится самым простым и дешевым. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.01.2014
Челябинск
Сообщений: 51
|
По средине стык не желателен, но делают, равнопрочный основному металлу.
Мой вариант, так это, на заводе изготовить две балки 12000 и 3000 да заварить на монтаже на накладках. И еще надо отталкиваться от того, для чего эти балки служат, чтоб те же самые накладки потом не мешали. Если ошибаюсь, поправьте. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. | vedeks | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 22.04.2021 11:21 |
Нужна ваша помощь в GeoniCS | castboy | ПО от CSoft | 12 | 07.08.2012 11:29 |