фундамент в неизвестности-что подскажите?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > фундамент в неизвестности-что подскажите?

фундамент в неизвестности-что подскажите?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.03.2013, 12:53 #1
фундамент в неизвестности-что подскажите?
dwgviewer
 
Регистрация: 08.02.2013
Сообщений: 14

Исходные данные: 1)Строительство дома весом, с учетом полезной нагрузки, снега+ветра = 250т.
2)Максимальная "погонная" расчетная нагрузка - q=6.3 т/м, а максимальная сосредоточенная N=5.8т
3) Со слов заказчика: "Прокопали на 2м в глубь - глина на всем протяжении, а уже на 2-х метровой глубине она влажная"
4) Расчетная глубина промерзания в дан регионе d=1.4м
5) Дом без подвала
6) Полы по грунту
7) Жесткая экономия по финансам

Ситуация:получить более детальную информацию по грунтами невозможно.

Вопрос?:Какой тип фундамента подскажете в данной ситуации? Предполагал ленту ниже глубины промерзания с "башмаком" в основании для предотвращения касательных сил пучения от легкого дома. Но сейчас думаю над свайноростверковым фундаментом, т.к меньше объем работы, материала=$

Вытекающие вопросы:поднимать ли ростверк над планировочной отметкой грунта?везде идет полемика на эту тему.(сам склоняюсь к подъему - от пучения)и тогда как при данной ситуации выполнить пол по грунту?

Вообщем, помогите, ибо перелопатил кучу литературы - не понятно где правда и уже в голове каша. Спасибо.
Просмотров: 5720
 
Непрочитано 20.03.2013, 13:02
#2
xak24


 
Регистрация: 22.01.2009
Красноярск
Сообщений: 179


Если уж экономия по финансам, то хоть какую-никакую геологию надо, чтобы определить что же в основании. По одной скважине, глубиной метров 6 уже можно что нибудь решить.. И стоить это будет не больше чем несколько кубов бетона "в деле". Допустим в наиболее лучших из худших условиях, с IL=0,6, нес. способность сваи диаметром 300 мм, длиной 3 м будет чуть больше 5 т. Что опять не достаточно.. Как гадание на кофейной гуще.. И не факт что эта гуща не встретится вам на трех метрах глубины.

Последний раз редактировалось xak24, 20.03.2013 в 13:12.
xak24 вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2013, 13:10
#3
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


вы свайноростверковый фундамент имеете в виду ТИСЭ? т.к. жесткая экономия по финансам при полноценных сваях не получится, да и куда бить-бурить-неизвестно, бывает из-под свай и фонтанчики бьют). а ТИСЭ опирать на мокрую глину при мин6т/свая категорически не советую. да,и откуда влага?
лучше заменить грунт на гл.промерз на непучинистый и выполнить малозаглубленный ленточный мон. ж.б.
4245 вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2013, 14:14
#4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от dwgviewer Посмотреть сообщение
Жесткая экономия по финансам
=Offtop: Жесткая экономия по ответам...
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2013, 14:22
#5
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от dwgviewer Посмотреть сообщение
1)Строительство дома весом, с учетом полезной нагрузки, снега+ветра = 250т.
для фундамента домика

Цитата:
Сообщение от dwgviewer Посмотреть сообщение
Ситуация:получить более детальную информацию по грунтами невозможно.
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2013, 16:56
#6
dwgviewer


 
Регистрация: 08.02.2013
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
лучше заменить грунт на гл.промерз на непучинистый и выполнить малозаглубленный ленточный мон. ж.б.
- Спасибо.
Тоже рассматривал такой вариант.
Еще у кого-нибудь будут мысли?Спасибо.
dwgviewer вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2013, 17:26
#7
Russian depression

Белим-Красим
 
Регистрация: 26.02.2012
Leningrad City
Сообщений: 380


Если дом для сезонного проживания и основание будет промораживаться/оттаивать, то пол по грунту нужно нормально заармировать верхней/нижней арматурой, дабы избежать деформаций. Что, по сути приводит к идее плитного фундамента с соответствущим расходом арматуры и бетона. Если от идеи пола по грунту отказаться, то самым экономичным будет вариант мелкозаглубленного ленточного ж/б ф-та на подсыпке из непучинистого грунта и нормально гидроизолированной отмосткой, дабы не допустить замачивания грунта под фундаментом. в идеале, под отмостку положить утеплитель а-ля пеноплэкс, но это увеличит цену. Просто сверлить бесполезные дырки для "как бы свай" под ленточным фундаментом, и бесполезно хоронить в них кучу бетона и арматуры, как это любят делать "опытные строители" на основе народной мудрости не нужно.
Russian depression вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2013, 17:55
#8
dwgviewer


 
Регистрация: 08.02.2013
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Russian depression Посмотреть сообщение
Если дом для сезонного проживания
1)Дом для постоянного проживания
2) Не понял по поводу пола по грунту - предлагаете сделать монолитное перекрытие с цокольной частью дома?
dwgviewer вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2013, 00:04
#9
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Если дом деревянный брусовый - сваи Тисэ
Если кирпич или пеноблоки - лента на глубину промерзания.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2013, 14:27
#10
dwgviewer


 
Регистрация: 08.02.2013
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Если кирпич или пеноблоки - лента на глубину промерзания.
Дом из газоблоков с облицовкой кирпичом.
Но дом легкий и касательными силами пучения будет подниматься вверх т.к. площадь боковой поверхности ленты будет оч. большая, а в данном случае(нет подвала) считаю что будет большой перерасход средсв

Последний раз редактировалось dwgviewer, 21.03.2013 в 14:46.
dwgviewer вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2013, 15:00
#11
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Ммда, щас вам тут "наэкономят" на 2 таких домика
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2013, 18:14
#12
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


тут придумывать без геологии можно много...
геология то не так дорога, как траты на капитальный ремонт, есть вроде лаборатории куда можно самому принести "анализы"

если рисковать, то по полной - срезать растительный слой и еще 400мм, подсыпать с уплотнением песком ср. крупн 600мм, сверху плиту 300мм, она же пол 1 эт.
не по нормативам, но экономично.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2013, 22:48
#13
Russian depression

Белим-Красим
 
Регистрация: 26.02.2012
Leningrad City
Сообщений: 380


Цитата:
Сообщение от dwgviewer Посмотреть сообщение
Не понял по поводу пола по грунту - предлагаете сделать монолитное перекрытие с цокольной частью дома?
Да, связать плиту пола с ленточным фундаментом для жёсткости, на случай неравномерных деформаций основания.
Russian depression вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 02:15
#14
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от dwgviewer Посмотреть сообщение
Дом из газоблоков с облицовкой кирпичом.
Но дом легкий и касательными силами пучения будет подниматься вверх т.к. площадь боковой поверхности ленты будет оч. большая, а в данном случае(нет подвала) считаю что будет большой перерасход средсв
И откуда там будут силы пучения, если обратную засыпку делать песком?
Если вам трещины в стенах не критичны, то можете на фундаменте сэкономить.
Если трещины не допустимы, то делайте традиционный ленточный фундамент, тем более что нету геологии.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 08:30
#15
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Самый экономичный вариант - буронабивные сваи. Тока не забудь зазор между ростверком и грунтом. на ростверк положишь плиты перекрытия - и норм) А вообще газобетонные блоки и им подобные - хрень, лучше каменные и навесной фасад
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 08:53
#16
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Точно когда не знаешь какой грунт, лучше забуриться метра на 2,5 -3,0, а вместо газобетонных блоков - поризованные блоки "Поротерм".Они толщиной 510 мм и не требуют утепления
igr вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 09:52
#17
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Точно когда не знаешь какой грунт, лучше забуриться метра на 2,5 -3,0
юноша, и что ж там за грунт на 3х метрах, что б свая хоть какую то НС имела?
откройте сним и посчитайте сваю на такой глубине, это полезно для ума.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 11:38
#18
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Такая свайка несет 5-10 т
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2013, 11:45
#19
dwgviewer


 
Регистрация: 08.02.2013
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
И откуда там будут силы пучения, если обратную засыпку делать песком?
http://www.youtube.com/watch?v=-WaBJStLwBU можно перемотать на 05:00 - и выслушать по этому вопросу мнение этого человека. И что скажете Вы на это?
dwgviewer вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 11:59
#20
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Такая свайка несет 5-10 т
Цитата:
Сообщение от dwgviewer Посмотреть сообщение
)Строительство дома весом, с учетом полезной нагрузки, снега+ветра = 250т.
даже без учета вопроса неизведанности грунтов, т.е. 5-10т цифра с потолка, сколько нужно свай то под эту малоэтажную застройку?
на такой глубине проще и надежнее сделать ленточный фундамент, чем короткие "свайные огрызки" мастерить в таких количествах.

Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
выслушать по этому вопросу мнение этого человека.
ну и клоун... это типа прораба из передачи по телевизору про ремонт, который на самом деле актер сериальный, болтает ерунду всякую с умным видом и ходит в каске... этот хоть не в каске

а может и надо было одеть!
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить

Последний раз редактировалось TNemo, 22.03.2013 в 12:05.
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 12:06
#21
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Ленточка тоже с потолка будет только на порядок дороже.
igr вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 12:06
#22
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Такая свайка несет 5-10 т
хрена...

3-6 не хотите....
или у Вас есть данные по геологии и глина IL=0-0.2 или в противном случае IL=0,4-0,6, я один раз уже объяснялся с заказчиком по молодости - почему у него кирпичный забор "ушел" - мне на всю жизнь хватило без геологии на хороший грунт считать...
я после этого столбчатый при неизвестной геологии рекомендую - если настаивают на буровых пишу на какой грунт расчитано и что если грунт другой - обратиться за перепроектированием.
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 12:13
#23
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Когда бурят смотрят что за грунт и корректируют длину сваи и их количество.Лучше бурить чем копать
igr вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 12:34
#24
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Лучше бурить чем копать
зависит от количества лопат в сарае

Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Когда бурят смотрят что за грунт
да уж, смотрят, и на зуб определяют модуль деформации
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 12:37
#25
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


кто смотрит??? строители??? они вообще понятия такого как показатель текучести не знают, оно им и не надо... у Ваших строителей глаз-алмаз? с, Е, фи, IL по гребку лопаты определяют? тогда Вам повезло... У меня самые опытные только глину/суглинок/супесь различали... и то таких строителей искать и искать надо, а если повезет с ними связи не терять...
а если Вы заказчику сваи с шагом 6 метров длиной 3 запроектируете, а там по факту мягкопластичный в котором надо чуть ли не через полтора метра, длиной 6 он как, по голове не настучит?
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 13:11
#26
Igor707


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 57


Есть рекомендации по устройству мелкозаглублённых фундаментов для сельских зданий, попробуйте там найти для себя подходящий вариант
Igor707 вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 13:25
#27
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Есть способы определения свойств грунта простыми способами, если сомнения то зовут геолога с а не строителе с лопатами
igr вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 16:46
#28
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
то зовут геолога
геологи, геологи... не осталось таких уже судя по результатам бурения скважин под строительство высотных зданий когда минимальную глубину бурения гл.конструктор не оговаривает в задании, а дает как положено - примерные характеристики объекта с нагрузками на тот или иной тип фундаментов. Вечный недобур до требуемой глубины, одни ид...
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 09:53
#29
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Площадь сваи д=400 мм - 1250см2, при непонятках с грунтами брать несущую способность более 2кг/м2 сильно рискованно, так что свайка понесет 2,5 тонны)) А если заказчик хочет подешевле - порекомендуйте ему коробку от холодильника, в Америке часто так делают))
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 10:12
#30
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Традионный ленточный фундамент. Полы раздельно от фундаментов по замененным грунтам на непучинистые.
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 11:42
#31
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Добавка: Замена грунта на глубину промерзания - 1,5 м и расчет на несущую способность грунта 1 кг/см2 (меньше бывает, но редко)
Alex_26 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > фундамент в неизвестности-что подскажите?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундамент под склад- как их делают ???? VladimirG Основания и фундаменты 6 03.11.2011 16:56
Фундамент, глубина заложения Valenok Основания и фундаменты 17 25.06.2011 12:09
Нагрузка на фундамент. Rustam Лира / Лира-САПР 4 18.05.2011 18:16
Монолитный фундамент под металлическую лестницу aleksej Основания и фундаменты 6 05.02.2010 15:35