Непрочитано 02.04.2013, 04:51 #1
"Запороли" фланцевые соединения, что делать?
Alekceich
 
конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372

Ситуация
Заказали нашей организации выполнить стадию П, причем только по разделу КМ выше 0,00 - худо бедно, с матами сделали. Заказ ушел сразу на завод без разработки рабочих чертежей. На зводе сделали конструкции.... (прошло 2 года)... Металл смонтирован на 95% и тут "неожиданно" выясняется, что фланцевые соединения монтировали как обычные.

А вот теперь вопрос если болты сейчас пройтись с ключем и обтянуть по моменту, закрыть все раскрытия - будут они вообще работать как фланцевые или уже "рано". Больше всего меня конечно волнует что фланцы никак не зачищались..... Как теперь можно расчет фланцев проверить... если все условия при которых расчет фланцев верен - те же зазоры - накрылись... медным тазом.... вообще ситуация, даже не знаю с чего пока начать... ну кроме как с матов... причем как обычно все "неожиданно" нужно позавчера...

технадзор говорит т.к. делались соединения не как высокопрочки - значит обтяжка ваша мне нафиг не нужна - подавайте мне всю технологию с самого начала (разбирайте 2/3 здания) или обоснуйте что данный узел может работать на "обычных" болтах... хотя по моему, если закрыть фланцы (не принимаем пока во внимание, что там на поверхности фланцев уже может черт знает что происходить) и протянуть болты, схема работы ничем не изменится, поправьте меня если я не прав?
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...

Последний раз редактировалось Alekceich, 02.04.2013 в 04:58.
Просмотров: 19173
 
Непрочитано 02.04.2013, 05:03
#2
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


А болты они какие поставили? Тоже обычные? Не высокопрочные? Если на обычных - то обтяжка не поможет - болты лопнут.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 09:10
#3
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
даже не знаю с чего пока начать... ну кроме как с матов...
поматерившись, надо четко понять, что наворочали на площадке. Скорее всего, выехать на место и самому посмотреть-пощупать-понюхать.
Потом, после достижения полной ясности в вопросе "Что мы имеем"" уже переходить к другому вопросу - "Что делать с этим многообразием безобразия?".

ЯТД.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 09:22
#4
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


А что? Большая проблема- поменять болты на ВП?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 09:26
#5
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


А если просто на срез их проверить или это не допускается??
pelich1985 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 09:31
#6
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
А если просто на срез их проверить или это не допускается??
Кто же Вам помешать может?
Только зачем? Они же на срез не работают..
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 09:45
#7
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Цитата:
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
А если просто на срез их проверить или это не допускается??
А вопрос, какой узел там.. = ))
Мне вот из описания автора непонятно, несколько разных вариантов может быть.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 09:50
#8
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
не вот из описания автора непонятно, несколько разных вариантов может быть.
Я так думаю, что речь о фермах идет..
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 09:51
2 | #9
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,467
<phrase 1=


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
несколько разных вариантов может быть.
Даешь лекцию в ветке!
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 10:04
#10
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


Alekceich, прислали бы лучше узел да возникающие в нём усилия.

Если болты стоят обычные, то, понятно, затягивать их нельзя - порвёте.
Но болты можно заменить.

Отсутствие обработки поверхности в некоторых случаях возможно.

Даже если узел изготовлен и собран с нарушениями, практически всегда,
возможна доработка, например, переход на сварное соединение.
Другой вопрос, что доработка всегда связана с дополнительным металлом...
Да и по работе, бывает проще разобрать...

Но, выход есть всегда!
Aндрeй вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2013, 11:00
#11
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


Балка переменного сечения. во вложении.
Усилия в архиве искать надо... даже не знаю, найду ли.. ну ориентировочно тонн М=80-90 т
Болты вроде стоят проектные 10.9 (фото показывали)
на выходных уже запланировал туда выезд

По поводы замены болты на ВП - технадзора не устраивает... т.к. не выполнены все требования по монтажу...

Т.е. не так... болты и так вроде стоят ВП, но т.к. монтаж был выполнен без затяжки по моменту, закрытия фланцев нет, еще какие-то вопросы - из области "требования к монтажу фланцевых соединений на ВП болтах" (точно не знаю... передаю только с пятых слов).

Мое личное мнение, что сейчас нужно а) понять произошло ли что нибудь в межфланцевой зоне - много читал тут про щелеую коррозию - страшно. и б) если вдруг там все хорошо (допустим разобрали пару балок для проверки) то просто затянуть все болты и загерметизировать фланцы

PS извиняюсь что сразу сумбурно написал - просто весна какая-то долбанутая... тут фланцы не так собрали, там плита в трещинах, где-то сваи ломаются....
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 753
Размер:	232.3 Кб
ID:	100194  
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 11:18
#12
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Может только перед затяжкой балки еще в проектное положение выставить? То есть подпереть чем нибудь чтобы выбрать неравномерный зазор, а то думаю если начать тянуть так как есть - либо болты порвете - либо момент затяжки потом ослабнет. И еще будете выбирать зазор - а колонны не потянет? Там же должны быть прокладки в идеале?
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2013, 12:13
#13
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


спс... мысль абсолютно правильная... Зазор выбрать думаю не очень сложно, там балка сверху на оголовке колонны стоит, а не с боку... надо будет вертикальность колонны проверить
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2013, 00:13
#14
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


по проекту шли высокопрочные болты и жесткие узлы.
На монтаже выполнили черные болты и фактически шарнирные узлы. Теперь просят это согласовать. Обычное дело. Согласовывайте и не парьтесь. врят ли конструктору дадут за согласование больше 3-5 лет, да и то скорее всего условно.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2013, 04:54
#15
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
по проекту шли высокопрочные болты и жесткие узлы.
На монтаже выполнили черные болты и фактически шарнирные узлы. Теперь просят это согласовать. Обычное дело. Согласовывайте и не парьтесь. врят ли конструктору дадут за согласование больше 3-5 лет, да и то скорее всего условно.
на монтаже выполнили ВП болты - по крайней мере похоже на это... согласовывается все равно без подписи.... так что даже 3 лет не дадут
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2013, 08:05
#16
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Offtop: Кто ж без подписи вогласование примет... Все равно за автографом прибегут.. = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2013, 11:06
#17
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


фото фланца
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото35.JPG
Просмотров: 683
Размер:	223.2 Кб
ID:	100271  
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2013, 11:18
#18
kot1066

ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
 
Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
<phrase 1=


Alekceich - Если болты ВП, то проверить затяжку. судя по картинке, они вообще не затянуты. или кривые фланцы.
Может придется разбирать,т.к. при расчете считалось, что фланцы будут работать с учетом трения от ВБ.
Как вариант - сделать фаску по контуру фланца и обварить. (но это надо расчитывать.)

ЗЫ:: А пояса с полным проваром к фланцу приварены?
kot1066 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2013, 11:33
#19
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Такое ощущение что фланцы к верху расходятся немного? На балках ржавчина, на болтах ржавчина возможно и внутри фланца она есть. А пересчитывали на поверхность без обработки? Хватает болтов? Маркировка на болтах есть? Шайбы под гайками?
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2013, 12:17
#20
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
А пересчитывали на поверхность без обработки?
А при чем тут обработка? Это же не фрикционное соединение, судя по картинке из #11.
Alekceich, Это балка и узел работает на момент, все верно? Если так, то попробуйте пересчитать узел на фактически установленные болты. Без этого сложно будет дальнейшие действия предлагать. С щелевой коррозией можно бороться не только затяжкой зазора "до нуля", это уже вторично.
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2013, 01:50
#21
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


Да, болты как я понял не затянуты - крутили "от руки". Фланец работает на момент... Q не очень большое - проверял по Катюшину там Q проходит и по трению поверхности и по срезу болтов - хотя здесь уже изгиб болтов местный, а не срез проверять надо... Т.к. при расчете фланца на момент эпюра напряжений почти равнозначня, а в данном случае точка перехода напряжений через 0 скорее всего смещается кудато ближе к верхнему краю балки - то болты скорее всего не пройдут - вопрс на сколько она (эпюра) сместится... Маркировка должна быть... Шайбы по идее тоже... в сб там буду, посмотрю... то что фланец закрывать надо, это однозначно.
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 03:13
#22
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Болты фланцев надо проверить на совместное действие М и Q, т.е. на растяжение и срез. Определиться по СП с характеристиками болтов и возможностью их применения в данном случае. В случае недостаточной прочности или большой черноты, поменять на высокопрочные. Балки надо домкратить, выбирать зазор, потом тянуть болты. Менять болты через один симметрично вертикальной плоскости узла. Из своей практики могу сказать - Орские рамы собирали на простых болтах (но не черных)- стоят до сих пор. Возможно, придется прошкурить фланец в зазоре от ржавчины. В случае неплотного прилегания фланцев, иногда помогает к болтам дополнительное эпоксидное клеевое соединение.
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 07:59
1 | #23
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
на простых болтах (но не черных)
Offtop: зеленых?
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2013, 10:46
#24
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Возможно, придется прошкурить фланец в зазоре от ржавчины
вы имеете в виду прошкурить ВСЮ поверхность фланца или только с краю куда достанут? как раз всю прочистить видимо и будет проблема - это балку разбирать надо, а на ней кровля...

Ребята, всем БОЛЬШОЕ спасибо... в выходные буду на стройке, пофотаю - в пн небольшой фотоотчет скину
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2013, 22:25
#25
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


С фланцами у меня нет большого опыта, но вот что имею сказать:

На фото фланцы не сошлись к вернему поясу. Значить - в середине есть "пузо". Таким образом момент подскочил в два раза. Там теперь не 80-90 тонн, а 150-200! Фланцы подгонять надо было на изготовлении. Строжкой или собирать балку фланцы в пакет и так и обваривать а потом разъединять и собирать строго ту с той же частью... Ну, понятна мысль, да? Вот что имеет ввиду ТехНадзор ЯТД. Так что проблемка-печалька. Можено больше не фоткать.

Если я прав, то проблема может решиться накладкой сверху (подумать надо) Естесвенно, протянув болты через пузо, только усугубите - не вздумайте!

Я вот только не знаю надо было указывать на чертежах указания по изготовлению фланец-к-фланцу или это Гл. Инж. изготовителя должен был знать из ГОСТов по изготовлению М/К.? Просветите, пожалуйста, на будущее и как должна выглядеть запись в примечаниях или общих данных.
__________________
Холост

Последний раз редактировалось kentonella, 05.04.2013 в 22:54.
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2013, 23:14
#26
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от Aндрeй Посмотреть сообщение
Если болты стоят обычные, то, понятно, затягивать их нельзя - порвёте.
А вот ЦНИИПСК с вами не согласен, тянут и 5.8 и 8.8


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
В случае неплотного прилегания фланцев, иногда помогает к болтам дополнительное эпоксидное клеевое соединение.
Если автор примет решение выполнить фланцевые узлы на высокопрочных болтах с преднатягом, клей не поможет (разве что только для последующей герметизации стыка). Для последующей правильной работы фланцевого соединения нужен плотный контакт поверхностей при натяге болтов, чтобы создать напряжение во фланцах, а клей в силу своих недостаточных физ-мех характеристик этого обеспечить не может. Здесь нужны металлические прокладки, можно гребенки из трансформаторной стали при маленьких зазорах, можно даже при необходимости выполнить на заводе клиновидные прокладки минимально необходимой толщины. Если же будет принято решение оставлять обычные болты без контр. натяга, тогда пересчитайте соединение по буржуйским нормам, они вовсю пользуются ФС с болтами 8.8 без преднатяга и считают такие узлы как рамные. Да и требования по зазорам послабше (0,3 против 0,1).

Цитата:
Сообщение от kentonella
Значить - в середине есть "пузо". Таким образом момент подскочил в два раза.
Это каким образом "пузо" влияет на значение момента в соединении? Если после затяжки ВП болтов во ФС есть недопустимые зазоры, то здась в помощь только детальный МКЭ расчет с объемниками. Про "два раза" вы малехо поспешили. А что касается указаний по подготовке поверхностей фланцев, то это нужно обязательно прописывать в КМ (сварка в кондукторах, правка при необходимости, последующая фрезеровка и т.д.). Берешь "Рекомендации по фланцам" и прямо вставляешь цитаты в чертеж, вот тебе и указания по изготовлению в разделе КМ :-)

Последний раз редактировалось Nagay, 05.04.2013 в 23:32.
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2013, 04:59
#27
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
Это каким образом "пузо" влияет на значение момента в соединении? Если после затяжки ВП болтов во ФС есть недопустимые зазоры, то здась в помощь только детальный МКЭ расчет с объемниками. Про "два раза" вы малехо поспешили. А что касается указаний по подготовке поверхностей фланцев, то это нужно обязательно прописывать в КМ (сварка в кондукторах, правка при необходимости, последующая фрезеровка и т.д.). Берешь "Рекомендации по фланцам" и прямо вставляешь цитаты в чертеж, вот тебе и указания по изготовлению в разделе КМ :-)
Ну, в формулу на рассчет стыка балки надо какбэ ставить не высоту ейную, а от нижнего пояса до пуза т. е. куда мы и уперлись сжатием. Ежели оное в середине, то какбэ в 2 раза. Но это какбэ... Я про смысл, что из-за неграмотной сборки усилия поплыли причем конкретненько. Конечно же Вы правее. Указания меня больше в КМД интересовали, а не в КМ ибо в КМД мы очень сильно много ограничены пространством листа и каждая строчка в примечаниях поперек глотки. А если расписывать технологию изготовления, то ваще кисло всё. Вот в этом разрезе и спрашиваю как быть. Можно конешно вынести это дело в общие данные а примечания на всех листах начинаются с отсыла к ним, но слесарю/бригадиру первый лист альбома не дают как правило. А я должен типа всё это стараться учесть) Должны ли на производстве знать такие вещи или расписывать конструктор КМД должен?

А клиновидные прокладки в таком случае не помогут. Рез листа стенки балки везде с разной погрешностью скорее всего. Так фланцы и легли. Возможно, угольник немного врал или резы кривые а щели заплавили. Или рез и фланец дугой быть может? Заманаешься все это учесть. Лучше бы уж плотно свинтили вверху, а внизу как придется - нижним болтам на растяг похеру с зазором али нет. Но они до отметок или по глазомеру выгнали. Собирать балку надо было как единое со свинченными фланцами, промаркировать части, разбирать и монтировать строго как собирали. А теперь - шут его знает, как быть. От прокладок то и длинна балки увеличится и разбирать требуется. А автор желает без демонтажа обойтись. Большая проблема, короче. Чего тут к корозии прицепились все - не понимаю?... Можно изхитриться и передать сжатие накладкой сверху на пояса. Однако потолочные швы... или болтами ВП, но их много надо будет и как дыры образовывать?... Хотя, и с прокладкой быть может Вы тоже правее окажетесь)

ГЛАВНОЕ - БОЛТЫ НЕ ОБТЯГИВАТЬ!
__________________
Холост

Последний раз редактировалось kentonella, 06.04.2013 в 05:55.
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2013, 06:33
#28
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
Значить - в середине есть "пузо". Таким образом момент подскочил в два раза. Там теперь не 80-90 тонн, а 150-200!
Это каким образом? Может не момент а усилие растяжения в нижних болтах? Момент то в балке остался тот же!
Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
то проблема может решиться накладкой сверху
Сомнительно, через фланец.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2013, 15:02
#29
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
А клиновидные прокладки в таком случае не помогут
Помогут, если припечет сильно. Делали клин от 0,2 до 3мм, чтобы выполнить требования по зазорам после натяжения болтов. Не обошлось конечно изначально без заводских косяков в изготовлении балок и колонн с фланцами.
Nagay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2013, 09:31
#30
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


Был на площадке... не все так плохо с одной стороны, но плохо с другой...
По порядку..
1. Таких фланцев всего раз-два и обчелся
2. Приняли решение вставлять клинья
3. Клинья будут вставлять на весу....
4. Чтобы клиньями не распереть дополнительно фланец - будут болты ослаблять....?!?!? на весу.... через один....
5. Т.к. ВП болты одноразовые - болты будут вставлять новые... но 11-12 класса прочности
6. теперь о "веселом"
- болты затягивали с помощью ключа и 1.5 метрового рычага...
- для проверки купили ключ
- спрашиваю болты ТОЧНО затянуты
- ДА... проверяли динамометрикой... трещит
- перед уходом (их начальства уже нет)... а покажите ключ... достает чехол сантиметров 60 длинной (начинают закрадываться смутные подозрения), достает ключ ключик, показывает - вот.. на 105 выставлен все честно.... угу говорю... только 105 Н*м... а не кг*м.... ну и что делать будем? мне-то пофигу... я акты не подписываю...
- в общем черт его знает как там болты подтянуты...
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 09:50
#31
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


Технадзору как то фиолетово на то что у Вас там сделано(по конструктиву).
А что за обджект такой? к которому у технадзора возник нездоровый интерес? Там краны есть? (Подвесные не дай бог)

Технадзор просит определить ответственных лиц единственным образом - т.е если ВБ - дайте подписанный и оформленный журнал - http://snipov.net/c_4778_snip_109576.html (прил.6,7,8), если нет - тогда ....короче ситуацию к знамиенателю просят привести. ТАм еще клеймо бить надо, выборку болтов испытать, ЕМНИП...в общем то все должно быть в ППР, к вам(проекту) вопросов быть не должно...
hexD вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2013, 10:34
#32
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


кранов нет...
журналов нет...
клейм нет...
выборки болтов нет
к нам вопросов в принципе нет..., но помочь надо бы

"жизни нет, растительности нет, населена роботами"
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 12:48
#33
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Offtop: об угол их, об угол
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 13:05
#34
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


стрянно это все...Никакой системной работы...Вот какого надо технадзору от вашего объекта? Наверняка там что то общественное, а был бы склад ?
Вот когда по стране пошла серия внезапных обрушений ЖБ стропильных 12м балок по серии ....дремучей...с монтажным стыком посередине. Разослали во все концы инфу о необходимости...ну как всегда была чисто еврейская формулировка в стиле если че вы сами виноваты, а мы опять в шоколаде потому что говорили...А закончилось это все тем что...нет, ни в одном случае не демонтировали, ОТПИСАЛИСЬ. нашли или назначили крайних, хотя указка была о "внезапном, непрогнозируемом, одномоментном" обрушении. Щас поищу может найду концы...последний пост http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=74669, но это еще в 1963!!! Они и поныне не демонтированы!!!
...интересно живем...Какие мотивы у технадзора в вашем случае? Объект в эксплуатацию сдать?
Понимаю что фантастика, но как вариант - в летних условиях, вывесить проблемные стыки, горелкой прожечь внутренние полости, пролить кислотой( очистить от нагара), нагреть фланцы до 200-250град(ну чтобы хоть какая то пластика началась), и завернуть как положено, на ВБ?

Последний раз редактировалось hexD, 09.04.2013 в 13:17.
hexD вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 14:37
#35
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Сообщение от kentonella

Значить - в середине есть "пузо". Таким образом момент подскочил в два раза. Там теперь не 80-90 тонн, а 150-200!


Это каким образом? Может не момент а усилие растяжения в нижних болтах? Момент то в балке остался тот же!


Сообщение от kentonella

то проблема может решиться накладкой сверху



Моменты в балках в связи с провисом в узлах остались прежними. Но появились нормальные растягивающие усилия, величина которых может быть весьма значительной (в несколько раз). И зависит от тангенса угла провиса. Соответственно, на опорах будут сдвигающие усилия. Все это требует расчета балок по деформированной схеме, не обязательно на программе. Простая строительная механика. В любом случае, провис надо убирать!

Последний раз редактировалось Injener-81, 09.04.2013 в 14:41. Причина: редакция
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 15:41
#36
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,759


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Это каким образом? Может не момент а усилие растяжения в нижних болтах? Момент то в балке остался тот же!
На болтах плечо будет относительно "пуза", а не всего фланца, т.е. в два раза меньше, значит, и усилие на болтах увеличено вдвое.
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 16:08
#37
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
На болтах плечо будет относительно "пуза", а не всего фланца, т.е. в два раза меньше, значит, и усилие на болтах увеличено вдвое.
Кроме плеча будут присутствовать растягивающие усилия...
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 16:35
#38
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,759


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Кроме плеча будут присутствовать растягивающие усилия...
При одном и том же моменте, при уменьшении плеча в два раза усилие соответственно увеличится.
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 22:19
#39
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
На болтах плечо будет относительно "пуза", а не всего фланца, т.е. в два раза меньше, значит, и усилие на болтах увеличено вдвое.
я уже и не рассчитывал на взаимопонимание!... хахаха! А то умничают "провисами" и "тангенсами". А ларчик просто открывался)))
__________________
Холост
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 23:02
#40
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,759


Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
я уже и не рассчитывал на взаимопонимание!... хахаха! А то умничают "провисами" и "тангенсами". А ларчик просто открывался)))
Тогда добавлю ещё. Чтоб избежать влияния "пуза" нужно ликвидировать верхний зазор, например, установив туда пластину такой толщины, чтобы при затянутых болтах и прямолинейной ферме-балке был гарантированный зазор по "пузу". В нижней части фланца теоретически может быть зазор. Практически - и туда заложить прокладку.
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 23:19
#41
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
нагреть фланцы до 200-250град
Да! вот это круто!
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2013, 05:15
#42
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


кстати про нагрев это не фантастика... правили так фланцы, когда с завода пришли с небольшими дефектами... кондуктор-нагрев-ВП болты... правда на земле, а не на высоте 10 метров под нагрузкой (небольшой, но все таки)... до скольки грели не скажу, не видел...
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2013, 08:21
#43
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
кстати про нагрев это не фантастика
Да. никто и не говорит, что фантастика...
Просто представьте себе технологию.....
И одной горелкой на обойтись.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2013, 09:58
#44
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


Да не, то что я описал вполне реально. На ЗМК когда за конструкциями приезжаешь, натягиваешь нитку вдоль пояса и ахреневаешь...мужычки ее обратно в цех и волшебным образом под трехэтажное заклинание(лампой и кувалдой) все возвращается в рамки ГОСТ...с фланцами ну тоже самое.
Имел ввиду под фантастикой то что делать никто не будет. Отпишутся, устаканят и т.д.

Последний раз редактировалось hexD, 10.04.2013 в 10:04.
hexD вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2013, 16:41
#45
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Чтоб избежать влияния "пуза" нужно ликвидировать верхний зазор, например, установив туда пластину такой толщины, чтобы при затянутых болтах и прямолинейной ферме-балке был гарантированный зазор по "пузу". В нижней части фланца теоретически может быть зазор. Практически - и туда заложить прокладку.
Вот я и говорю:

Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
Лучше бы уж плотно свинтили вверху, а внизу как придется - нижним болтам на растяг похеру с зазором али нет.
Нагреть - тут не при делах. Прорезь вертикально в стенке балки сделать в районе "пуза", ослабить его, стянуть болтами до соприкосновения фланцев и прорезь заварить. Вот над этим можно подумать
__________________
Холост

Последний раз редактировалось kentonella, 13.04.2013 в 16:46.
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2013, 16:48
#46
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,759


Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
Лучше бы уж плотно свинтили вверху,
Балка может оказаться прогнутой, поэтому и

Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
чтобы при затянутых болтах и прямолинейной ферме-балке
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2013, 20:58
#47
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Автор, куда пропал? Нам же интересно "пузо" или "корозия"?
__________________
Холост
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2017, 15:18
#48
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Давайте продолжим эту замечательную тему

Есть построенное здание со стальным каркасом, где есть фланцевые соединения, которые рассчитаны без преднатяжения болтов и учета трения.
Часть фланцев имеет кривые торцевые плиты, из-за чего зазоры между центральными частями плит 0.15-0.8 мм. Под болты в районе шайб щупы не проникают.

В машиностроении для фланцевых соединений применяються листовые прокладки из пластичных металлов: свинца, алюминия, меди.
Допустим в строительном фланце нужно обеспечить контакт поверхностей, а трение поверхностей не обязательно. Возможно ли применение пластичных прокладок в данном случае?
Понятно, что для того, что бы прокладка приняла нужную форму надо затянуть соединение, а потом отпустить обратно.
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2017, 15:58
#49
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
которые рассчитаны без преднатяжения болтов и учета трения
Если считали не по Еврокоду, то как такое может быть?
Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
зазоры между центральными частями плит 0.15-0.8 мм. Под болты в районе шайб щупы не проникают
Критично по зазорам зоны болтов, участки полки и стенки, в остальных местах иногда можно закрыть глаза, даже если зазор больше допустимого
Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
свинца, алюминия, меди
Применяли из трансформаторной стали, небольшие зазоры хорошо пакуются, это довольно ходовое решение
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2017, 16:16
#50
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Цитата:
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
Если считали не по Еврокоду, то как такое может быть?
По методике Еврокоду, но расчетные сопротивления наши.

Цитата:
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
Критично по зазорам зоны болтов, участки полки и стенки, в остальных местах иногда можно закрыть глаза, даже если зазор больше допустимого
EN 1090-2:2008 Технические требования к стальным конструкциям
Затягивание болтов без предварительного натяжения:
чтобы достич плотного контакта, соединеннные компоненты необходимо стянуть вместе. Для регулирования соединения можно использовать прокладки. Если не указаны опирание с полным контактом, случайные зазоры до 4 мм могут оставатся по краях при условии, что обеспечена контактная поверхность в центральной части соединения.
YarUnderoaker вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > "Запороли" фланцевые соединения, что делать?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
фланцевые соединения на высокопрочных болтах можно оцинковывать? cheshiki1 Металлические конструкции 9 28.02.2013 17:34
Фланцевые соединения tenor Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.04.2012 14:00
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) Rudolf Архитектура 11 24.04.2008 18:57
Как делать левак(гребешки) на работе?? chd333 Разное 29 31.07.2007 09:45