| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Надо закрепить ограждение котлована анкерами... Но есть много нехороших но...
Kazan
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
||
Просмотров: 13347
|
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
да вот и я не слышал, но мне строитель (бугор) говорит нельзя по какому-то документу (когда-то где-то при устройстве аналогичного котлована ему пришлось отказаться от проектного решения анкеров), уточняющий вопрос задан, но ответа пока нет... Offtop: почтовый голубь как обычно ушел в запой, жду понедельника...
Обследования с заключением нет, но копали шурфы - обычная лента на глубину примерно 2м. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
dik-son, грунтовые анкера под чужое здание совать - надо с хозяином здания согласовывать. Это так же очевидно, как через его участок канализацию проложить - разрешенья трэба. А сосед скорее всего откажет, либо выставит условие: чтоб в случае появления лишней трещины на его здании вы ему новоое овощехранилище построили. И будет прав. Потому что грунтовые анкера под существующим зданием серьёзно изменят НДС массива грунта, на котором оно стоит, и без деформаций тут не обойдётся 100%. Анкера - вещь весьма податливая, значит массив будет "дышать", значит здание будет трещать.
Я бы вам посоветовал распорную систему ставить из труб большого диаметра. Она в разы жёстче, чем грунтовые анкера, значит повреждения существующего здания будут менее значительны. При высоте стенки 11м и нагрузке сверху в виде здания у вас грунтовые анкера надо будет шпилить с шагом 2...2,5м. С распорками можно уложиться я.т.д. в 2 яруса. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
нижний ярус - горизонтальный, упирается в противоположную стенку, верхний - наклонный, уходящий в узлы нижнего яруса распорок. всё решаемо. ещё не такое бывает
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Нереально в виду технологии монтажа подкосов. Так как подкосы монтируют под защитой пригрузочной бермы (объем грунта в котлована у шпунта/стены в грунте уравновешивает давление грунта за ограждением котлована). Значит будет участок так называемой пионерной плиты - часть фундаментной плиты, в которую упирают подкосы.
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
dik-son, я имел в виду так.
нижний горизонтальный пояс распорок ставится на промежуточных стойках (чтоб не провисал), между собой в плане тоже раскрепляется для обеспечения устойчивости в горизонтальном направлении (как пояса ферм в промзданиях). Подкос с высокой части стены упираем в узел , передаём с него нагрузку частично на горизонтальную распорку, частично далее вниз. |
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 147
|
Как вариант:
-используя насыпной грунт для буровых, сделать отсечную, -поставить распорную систему для нее, -возвести фундаментную плиту и стены, предусмотрев ЗД под подкосы -установить подкосы -Снять распорную систему отсечной Далее аналогично схеме Сергей Юрьевич, устанавливаем распорную систему через стойки. |
|||
![]() |
|
|||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
...не успеваю нарисовать... уж извиняйте...
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Последний раз редактировалось dik-son, 08.04.2013 в 19:03. |
||||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Ну если так, то ставите стойки, на стойках заливаете перекрытие парковки - получается жёсткий диск перекрытия, выполняющий функцию распорок. А высокую стенку в таком случае я бы подпёр, как советовал выше Fland, контрофорсами. В уровне стоянки они станут потом частью внутренних стен, а выше уровня стоянки - сравнительно небольшими "рёбрами" будут торчать из стены. Вполне эстетично.
Грунтовые анкера - в топку |
|||
![]() |
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
Перекрытие парковки будет использоваться как внутренний двор, лужайки-скамейки-цветочки-фонтаны так сказать...
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ВСН 506-88
Цитата:
п.с. если с баблом все нормально, финансирование стабильное и заморозки-приостановки стройки не планируется, то анкера можно временные ставить. |
||||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
хотите - сами сравните жёсткость грунтового анкера (определяется диаметром стержня/троса - т.е. ограничение технологическое, и податливостью корня анкера защемлённого в грунте), и жёсткость распорной системы (определяется сечением распорок, которые можно сделать какого угодно сечения и не зависит при этом от грунта). |
|||
![]() |
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
Сейчас "прибежит" Valeriy Eremin из РИТы, обзовет лохами http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=97313 пост 10 и даст голову на отсечение, что только анкерить и надо.
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
![]() это не очень удачная схема - оставлять такую высокую подпорную стену слева. Попробуйте такой вариант рассмотреть. Причём схема которая слева окажется достаточно простой и дешевой в плане технологии. Сначала возводятся 2-3 этажа под высотной частью, а затем выполняется распор подпорной стенки (стены в грунте) от соседнего участка. Лучше всего сделать по технологии TOP-DOWN - распор будут осуществлять диски перекрытий. |
|||
![]() |
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
всё получится. Например так - делать с грунтовой бермой-откосом
Стену в грунте - из стальных труб задавливанием. Посчитать - может быть вдавливать трубы не вплотную, а вразбежку около метра, выполняя забирку послойно торкретированием по арматурной сетке. Если всё по уму сделать - то и другой (внутренней, "прижимной) стены может не потребоваться. Это получится дешевле стены в грунте, выполняемой грейфером, тем более непонятный грунт. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
Цитата:
тут просится что-то комбинированное... использовать диски перекрытия для упора распорок - понравилось, хотя бы один уровень, это уже легче... но как вы представляете себе это в технологии, стенку то все равно нужно хотя временно закрепить полностью... Для информации: бурки получились в диаметре 800мм с шагом 1.5м, т.е. просвет 700мм. |
|||
![]() |
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
ну это уже вторая часть марлезонского балета - как выполнять стену в грунте или ограждение котлована в таких условиях
параметры свай, прежде всего глубина, будут зависеть от принятой конструктивной схемы и технологии работ. В любом случае высокая подпорная стенка, нависающая над двором это плохо. Кстати, учитывайте, что на покрытии подземной парковки должна будет ездить и размещаться пожарная техника Последний раз редактировалось stoper, 08.04.2013 в 14:49. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
...надо же сколько предложений в личку... строители наняты, опыт у них есть, этап начальный, потому советуемся, ищем варианты... КЖ делать буду я, с расчетом каркаса и конструированием я справлюсь... единственный вопрос стоял с котлованом, ПОСовцы попросили сделать ограждение 11м высоты... если не справлюсь (в чем сомневаюсь) пойду в платную консультацию...
На сейчас у меня есть вот такие варианты, которые я представляю технологически: - запрета на анкеровку нет, сделать их ниже 3м от нижних конструкций примыкающих зданий и получить готовый ровный котлован - тогда здание считается без допдавлений от ограждений и ничего не мешает в один захват залить свайную плиту, все хорошо гидроизолировать и гнать каркас; - около борта 11м оставляем пригрузочный грунт, делаем пионерную плиту не под высокой частью здания и с помощью него опираем подкосы, ширина оставшейся части парковки позволяет, чтобы уклон к горизонтали был даже меньше чем 45град. Далее возводится высокая часть, диски перекрытия которого используем для упора распорок, подкосы убираем, убираем грунт, доделываем парковку. Естественно каркас надо считать с учетом горизонтальной пригрузки от ограждения... больше армирования на первых двух уровнях... с этим смириться можно... уйдет в коэф-т инженерной трусости... Варианты, которые меня смущают, но достаточно смелые: - - ставить стойки, на стойках заливать перекрытие парковки - получается жёсткий диск перекрытия, выполняющий функцию распорок. Высокую стенку подпереть контрофорсами. Только чем крепить высокую часть до устройства жесткого диска? Как потом бурить сваи под плиту? Т.е. в пространство высотой около 4м надо же будет загнать оборудование для бурения... |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Про фундаментную плиту на сваях изначально базара не було))
Выложил бы сразу всю инфу - меньше вопросов было бы, и гаданий "пальцом в нёбо". По твоей последней информации: Я бы тогда сделал как стопер предложил: сначала мелкую часть здания делать удалённую от высокого склона, параллельно с ней сделать стену в грунте/шпунт вдоль "обрыва". Далее, распираем высокую стенку в готовую часть здания, выбираем грунт перед ней, делаем для неё свайное основание, фундаментную плиту, подземную часть и т.д. |
|||
![]() |
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
вот так вот наняты - без проекта, не понятно что и как ещё строить.
И опыт их особенно проверьте. Если опытные - они вам расскажут как лучше сделать. И недорого для заказчика. Опытные строители могут рассказать, что устраивать сваи под будущую фундаментную плиту на отметке -11 метров можно с существующей дневной отметки поверхности "0,000". Высота этажа парковки 4 метра более чем избыточна. |
|||
![]() |
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
Цитата:
Правильно ли я описываю: ![]() Цитата:
... строителей выбирал не я, не мне судить их опытность... в принципе мне глубоко было бы плевать как они там котлован крепят, но очень хочется по-человечески, чтобы без последствий без проблем... каркас то мой, авторский надзор тоже мой... Последний раз редактировалось dik-son, 08.04.2013 в 19:04. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
п.с. судя по высоте сооружения на откосе, "полезная" нагрузка там невелика и городить распорки я бы не стал, а поставил анкера в несколько ярусов. |
||||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
dik-son, по картинкам в п.34
я бы на первом этапе ставил распорки горизонтальные в перекрытия уже построенной части здания. Не обязательно (вернее НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО) при этом здание на все 6 этажей возводить. Лучше ограничиться 0+1 этаж. Чтоб не было неравномерных осадок. Далее, раскопали котлован полностью, сделали свайное основание и фундаментную плиту, между распорками приделываем к стенке котрофорсы, после чего снимаем нижние распорки и доделываем парковку подземную во всю ширину. При этом котрофорсы объединятся с его конструктивом. Далее можно снимать верхний ярус распорок, т.к. котрофорсы надёжно защемлены в конструктиве подземной части парковки. Цитата:
Хотите на пузырь коньяка заспорим? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сергей Юрьевич, можно и на пузырь, я все равно не пьющий, а в тумбочке с 23 февраля арменика лежит... только определить кто прав, как правило, на форуме не получается, каждый остается при своем.
я уже начал представлять эти распорки длиной около 18м... и считать тоннаж металла... остальное мне нравиться. п.с. при наличие распорок, левый шпунт можно наверно не такой глубокий делать... |
||||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
наклонные подкосы плохо. Лучше горизонтальные распорки.
Да, металла на распорную систему уйдёт очень много, что приведёт к значительному удорожанию. dik-son, а почему вы стремитесь непременно закопать парковку - делать подземную часть под зданием, да ещё такую высокую? Это лишний объём земляных работ. Нормальная планировка паркинга под зданием никогда не получится - будут мешать конструкции каркаса. Паркинг надо полностью выносить влево. Если не хватает машиномест - делать два уровня парковки, а рампа снаружи по рельефу. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Стальной шпунт будет деформироваться с оседанием поверхности за ним. Из-за деформации и осадки поверхности будут недопустимые.
Также его надо как-то засовывать (и вытаскивать), а это вибрация в 10 м от здания. А вдавливающая машина задавит откос. Стальной шпунт не допустим на 90%. Без трещин в верхнем здании невозможно построить данный объект. Допустимые деформации основания и фундаментов для вышележащего здания должны выдать вам в отчёте по геотехническому обоснованию (в Ansis, Plaxis...). На основании этих деформаций можно проектировать ограждение котлована. Стена в грунте - хорошее и дорогое решение. Однако при устройстве стены в грунте тоже могут быть осадки поверхности. Другой вопрос, что небольшие и потенциальные. Могут быть большие, если вдруг наткнётесь на водонасыщенный слой плывуна и выберете грунта больше, чем надо... Далее есть непреодолимые препоны на пути использования стены в грунте. Вблизи здания будут действовать ограничения по шуму и загрязнению воздуха. Для сравнения недопустимый для жилых помещений шум производит бульдозер мощностью двигателя 100 кВт на расстоянии 60-100 м. По загрязнению атмосферного воздуха не знаю, но думаю порядка от 15-20 м. Естественно, что оборудование для грейфера и буровая установка не пройдут по этих критериям. Возможна установка шумопоглощающих экранов и вывод выхлопных газов за пределы нормативной зоны (второе ненормативное решение, может быть оспорено экологическими экспертами). Умолчать в ПОС это место не получится. Также тяжёлая техника (буровой станок или оборудование для стены в грунте) будет размещаться на призме обрушения откоса. Можно, наверное, попытаться её туда засунуть между зданием и призмой, но будут проблемы т.к. места мало. В ряде случаев размещение техники на призме обрушения запрещено прямыми требованиями норм (если не путаю). Впрочем эти ограничения по шуму и выхлопам будут действовать на всю стройку. Но стена в грунте то будет к зданию ближе всего... Впрочем альтернативы стены в грунте тут, видимо, нет. Работы произвести можно, но крайне опасно. Стройка практически невозможна из-за согласования с УК дома или протестов жильцов на Красной площади. Сейчас схожая стройка ведётся тут так. Но тут от здания до ограждения котлована около 25 м. Глубина котлована "до фига". Ориентировочно 20 м. Котловану уже полгода. Здание пока не треснуло, но я мельком смотрел... Применён сверхмощный стальной шпунт. Не помню уже, но вроде бы с распорками. Ширина двух профилей шпунта с мой рост. За шпунтом, видимо, что-то ещё. Может быть струйная цементация или т. п. Год назад другие строители сделали обычные сваи по новый дом на расстоянии от 5 м до 3 м до другого жилого здания с усилением фундаментов инъектированием. Здание повреждено, трещины разделили верхнюю часть здания на секции, как гармошку.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2013
Сообщений: 12
|
Со стороны,где высота 11 м, а с противоположной стороны,где 5м - возможно устройство обычного откоса,крутизна которого принимается в зависимости от вида грунта и глубины выемки, в соответствии со СНиП "Безопасность труда в строительстве"
Как вариант... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
будь добр, опиши технологию стены в грунте для данного случая поэтапно...
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
да технология стены в грунте сама по себе вполне применима. вопрос в целесообразности. а все остальные вопросы остаются при этом открыты: без распорок/анкеров/подкосов стена в грунте высотой 11м стоять не будет
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2013
Сообщений: 12
|
Да,тему я читал и что рассматривается вариант анкерного закрепления тоже видел.Однако решил предложить решение со "стеной в грунте".
Согласен,решение не самое экономичное,на как вариант рассмотреть думаю можно. Для этого по стороне с 11 метровым откосом нужно уточнить расстояние от существующего сооружения для проектирования возможности размещения оборудования для устройства траншеи и последующей стены. Если условия по размещению такового оборудования удовлетворяют необходимым требованиям,то последовательность устройства подземных сооружений способом "стена в грунте" будет соответствовать стандартному алгоритму : 1. Устройство форшахты 2. Разработка грунта в траншейных захватках 3. Установка армокаркаса 4.Бетонирование вертикальным методом Однако,для принятия именно такого решения нужны данные инженерно-геологических изысканий и соответствующий технико-экономический расчет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2013
Сообщений: 12
|
Да,Вы правильно предположили. Я студент IV курса и практических навыков устройства таких сооружений у меня к сожалению нет,поэтому оперирую всей теоретической базой,что имею. Поэтому охотно приму любую критику в свой адрес по поводу такого предложения.
|
|||
![]() |
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
ТСу, если уж решили бурить, советую делать стену без дыр в крепи - бурокасательные, а не отдельностоящие, иначе примете супесь в котлован.
будет, как я писал выше... но возможно так ТСу не надо. одна из наших многострадальных строек: Последний раз редактировалось Fland, 01.11.2013 в 21:00. |
|||
![]() |
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
Цитата:
Есть вероятность, что стальной шпунт не войдёт или при задавливании откажет, наскочив на валун или металл в насыпи. Есть вероятность, что без обсадных ОСТАВЛЯЕМЫХ труб сваи ограждения котлована не выполнить. Значит, бурокасательные, буросекущиеся сваи отменяются. Значит - задавливаемые или забуриваемые стальные трубы, а лучше их превратить в "трубобетонные" сваи. При поярусном выполнении торкретирования "стены" с высотой захватки около метра всё будет нормуль. Есть различные способы с прорывом плывуна, хоть стальными листами в качестве забирки. Кстати, их можно принять в качестве гидроизоляции. Так что вопрос со стеной-ограждением котлована решаем многими способами. Впрочем, как и распорная система. Грамотный заказчик закажет вариантное проектирование, что поможет сэкономить средства на строительстве. Но об этом, к сожалению, не думают ни заказчики, ни проектировщики. |
|||
![]() |
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
Цитата:
...так понимаю стена в грунте будет производиться сверху вниз? ...все равно нужно крепить от выпора грунтом, это снова распорки и контрфорс... кто бы мне сказал, что дешевле - вариант бурки с возведением собственной стены парковки (двойной слой, теряем в толщине стены и машиноместа) или стена в грунте... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Offtop: Не могу удержаться от оффтопа. Вы тут столько всего назапрещали - волосы дыбом встают.
У одного анкеры - зло злейшее! Метровые деформации стального сердечника. Что за чушь! Чем сечение анкера отличается от арматуры!? У вас я так понимаю все балки в растянутой зоне не просто деформируются, а прямо таки стекают на нижележащие перекрытия. Как все горные выработки и половина подпорных стенок за границей на анкерах стоят - фантастика. У второго рядом с овощебазой нельзя ни чихнуть ни повибрировать. Половина фоток про топ даун и ограждение котлована стеной в грунте именно про условия плотной застройки. Они телепортируют что ли туда бетон и арматуру. Такое впечатление что вы из средних веков и сейчас всех с анкерами, преднапряжением и бетоном в грунте будете сжигать и распинать. А еще студент у вас тут сейчас научится. Ппц. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Offtop: От вас конструктивного по анкерам так ничего и не было сказано. Кроме совершенно шаманских.
Цитата:
Предложили здесь уже достаточно, на мой взгляд. Потому и написал что offtop. Дальше дело за ТС. Ему прикидывать варианты и идти с ними к заказчику. Гадание на кофейной гуще (без характеристик грунтов и здания на бровке, доступных механизмов и др.) на данный момент мне не интересно. PS. Оффтоп на то и оффтоп, что лучше в него не углубляться. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Лестничное ограждение из нержавейки - есть ли чертежи? | Archeo | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 01.09.2023 21:42 |
Ограждение котлована, его расчет, помогите студенту | bel-ka | Технология и организация строительства | 10 | 29.04.2010 12:43 |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |
Есть много блоков с аттрибутами. Надо добавить во все блоки | Pave1 | Программирование | 10 | 14.06.2006 21:57 |