| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Момент в стержнях фермы? (Молодечно)
Сергей. Инженер-конструктор, пгс
Минск
Регистрация: 19.08.2010
Сообщений: 244
|
||
Просмотров: 16671
|
|
||||
Цитата:
Нет, нагрузка на ферму приходится через обрешетку, (сэндвич заложен) во вложениях я это показал. И главная ферма опирается в узлы подстропильной фермы. |
||||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Помимо расцентровки узлов, в поясах ферм возникают моменты от усилий распора, об этом недвусмысленно написано в серии (и в здравом рассудке конструктора)
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 102
|
что то я засомневался, вот буквально вчера такую ферму закончил, и всё меня устроило, не смотря на не стандартное решение.
Теперь засомневался, завтра сутра перепроверю...чего то моментов не видел. Вопрс: как в РС узлы расцентрировать? два рядом строить что ли |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Блин, аж смешно
![]() Цитата:
И тут же сумбур в умы светлые и тема растет, но все больше ни о чем... Но ведь если можно спроектировать без расцентровки - зачем обязательно с расцентровкой делать? Распор снова же: ферма с прямым, или выгнутым вниз нижним поясом по определению считается безраспорной конструкцией. Offtop: Упрощать - сложно, усложнять - легко. Но в результате выигрывает тот, кто упрозщает: ЗЫ: не ищите легких путей ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Vavan Metallist
[quote=Vavan Metallist;1081739]Блин, аж смешно Кто-то себе извините ляпнет типа: Цитата:Стержни типа "Молодечно" проектируются с расцентровкой в узлах ферм... На базаре надо пользоваться такими выражениями ( и то, не в разговоре с мужчинами), а не называть себя металлистом... С |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Vavan Metallist
Молодца, больше ничего не скажу иначе нос задерешь и будешь меня критиковать в других темах по металлу! Кудишин светлая ему память, хоть и жив но он меня учил следующему, и постулат заключается всего в трех пунктах: 1) Моменты в ферме есть, в любой, от них не уйдешь, но влияют они только при условии расчета не в упругой, а в пластической стадии; 2) Упрощение в узлах связано только с методами расчета (Некоторые до сих пор считают фермы вручную) 3) Один из разработчиков серии Молодечно лично говорил что моменты в узлах фермы работа для КТН или ДТН, так что все возможные проблемы они учли Коэффициентом Спокойного Сна. Offtop: Кстати до сих пор не пойму, как при такой ситуации с нормами серии не отменяют!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
![]() ![]() П.п. 1,2 - это те постулаты, которые одними из первых вдалбливают бедным студентам в любом ВУЗе или техникуме преподаватель по строймеху или конструкциям. По п.3 - не общался, но согласен. Хотя тут на форуме порвут любого ДТНа как тузик шапку ![]() ЗЫ: прошу подсказать причину, по которой нос я должен задрать, чтоб я не ошибся и не начал задирать его по какой либо другой ошибочной причине ![]() И насчет: Цитата:
![]() ![]() Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 19.04.2013 в 00:12. |
|||
![]() |
|
||||
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450
|
Цитата:
А вот и нет. Посчитате узлы бесфасоночной фермы с моментом и без, даже небольшим, где-то стеночка не пройдет, а где-то - сварочка. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
вот узелок, оси стержней ферм не центрированы в узлах. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Ребята, неужели вы думаете, что сказав о моментах в узлах и о современных расчетных комплексах вы открыли что-то новое? Да возьмите просто откройте классику (продолжение к посту 21 от Injener-81) . Все уже давно придумано. Поскольку тема эта о практическом расчете - то и пользуйтесь практическими проверенными методами. По крайней мере пока вы лучших не придумаете.
А так все впереди. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Самый большой момент возникает вот в этом узле, его причина мне не видна.
Оси стержней фермы центрированы в узле. Отношение высоты сечения к длине элементов не превышает: 1/15 (0,067) . Максимальное отношение =0,04. Injener-81 #21, подскажите с какого пособия у вас этот скан? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Дайте Вашу расчетную схему. Освобожусь, попробую помочь разобраться...
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Offtop: Могу Вам для большей ясности на емэил скинуть проект. Давайте через личку. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Цитата:
![]() Изгиб же "образовывается" так: а) к стержню приложены силы вне узла. б) у стержня есть нешарнирные узлы. На чертеже нарисована ферма из труб, в котором условие б) выполняется. Только не нужно начинать отрицать рамность узлов, прикрываясь "малостью" и т.д. - две приваренные к друг другу трубы не образуют шарнира - это очевидно и без исследований, а исследования показывают, что такое соединение не имеет "легкой" податливости. Кроме того, пояса вовсе непрерывны. Условие а) возможно не выполняется в смысле приложения внешних сил (на чертеже не видно), но при наличии расцентровки изгиб обеспечен. Поэтому удивляться моментам не приходится. Расчет видимо выполнен МКЭ со введением точной геометрии по осям и без искусственного ввода шарниров в узле. Шарниров там и нет. P.S. Трубы - очень жесткие стержни. И при их непосредственном присоединении к друг другу образуется достаточно мощный узел. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Да, Вы правы. Injener-81 помог разобраться в этом. (через личку списались) В данном случаи к некоторым подстрапильным фермам крепится фахверковая колонна. Которая дает момент из плоскости фермы, от ветровой нагрузки. Все подстрапильные фермы унифицировали и в примечания на этот нюанс не указывали. (Прорабам он не нужен )
|
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120
|
Здравствуйте.
Решил написать в этой же теме, так как вопрос тоже по расцентровке в узлах ферм из ГСП. Прошу посмотреть и прокомментировать фермы во вложенных файлах (в JPEG то же что и в DWG - для удобства). Изначально подстропильные фермы проектировались без дополнительных стоек. Когда появились стойки - появились эксцентриситеты в узлах - сечение нижнего пояса сильно увеличилось (со 180х7 до 200х10). При этом по расчету запасов нет почти и сталь и так 375. А усилия в подстропильных фермах всё-таки существенные. Нужен совет - оставить так, или может, модернизировать эти узлы. Есть ещё вариант отказаться от введения этих стоек и решить по другому схему - в запас надежности. Расчет подстропильных ферм прикладываю. В случае стропильных ферм - такая же ситуация - из-за одной только стойки пришлось пояс увеличивать с 120х4 до 140х6. Но в стропильных фермах от стойки не избавиться. Может под стойку сделать фасонки, приваренные к нижнему поясу и раскосам? Или всё-таки оставить как есть? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Это с ходу так подумал. Надо дальше думать, во что в целом выльется локальное усиление.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120
|
Посмотрел серию 1.460.3-14. Там в таких случаях доп. прогоны ставят и обходятся без стоек на подстропильных фермах.
Может по массе разницы и не будет, но это проще, понятнее и надежнее. Так что, с ними я так и поступлю. А для стропильных надо подумать. Накладки в бесфасоночных фермах, тоже, наверное, не очень хорошо. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Вы посмотрите на картину деформаций фермы, и сразу поймете, почему. В носке - это и не ферма вовсе, а так, балочка хилая из двух спаренных уголков. ![]() Очень плохая ферма. Не соответствующая духу ферменности.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Моменты сопротивления составных сечений. | Mayday | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 30.05.2023 17:54 |
Узел опирания фермы на подстропильну ферму | Jrec | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 04.04.2012 16:06 |
Сбор нагрузки от фермы | PUH238 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 02.03.2012 10:02 |
Определение усилий в стержнях фермы в SCAD | hprx | SCAD | 2 | 25.12.2011 21:22 |
Обязателен ли контакт поверхностей в НП фермы Молодечно? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 09.02.2010 09:09 |