#1 | |
РСУ и учет пульсации
Планета Нибиру
Регистрация: 14.12.2006
Сообщений: 965
|
||
Просмотров: 23323
|
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
|
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
В идеале, да.
Но я обычно задаю комбинацию (последнее нагружение) из нагружений которые вошли в массы для динамики, что бы не было такого, когда нагружение не участвует в сочетании, а массы от него участвуют. Поэтому статический ветер, в сочетаниях проскакивает иногда. К тому же, можно посмотреть, сочетания, и увидеть, а чего это у меня, пульсационный ветер нигде не виден, а только статика, ооо.. какойто косяк в задаче ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
в старых РСУ статическое загружение обзывалось "статическое ветровое при учете пульсаций" или как-то так и вообще по сути являлось для РСУ неактивным. Поэтому, насколько я понял разработчиков, читая книгу, статический ветер, если учитываем динамику, можно делать банально неактивным.
С другой стороны, исходя из аргументов 100k, логично действительно просто включать его во взаимоисключения с динамическим. Хотя это может в большой задаче с большим количеством нагрузок достаточно серьезно повлиять на время расчета) |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
Сообщений: 18
|
В пульсацию уже включен статический ветер, так что в РСУ его можно оставить не активным. Хотя если стат. ветер учитывать, то результат расчета будет тот же. Советую проанализировать результаты расчета деформаций в графическом редакторе от стат., дин. ветра и вместе взятых - все станет ясно.
|
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Цитата:
вы статический ветер в массы преобразуете? ой ли? какая связь комбинаций с сочетаниями? какой смысл всего этого? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
swell{d}, да все правильно он делает, я тоже так делаю, да и многие... Жаль в Лире неудобно (почти нельзя), а в Микрофе - на ура (есть инструменты чтобы все грамотно учесть - какие массы, такие в итоге и комбинации/РСУ). Впрочем, для жилых ЖБ каркасов такие подробности не сильно сказываются... В торговых центрах, складах и т.п. - куда сильнее, особенно при сейсмике.
|
|||
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Бывает так, что нагружение, которое входит в массы в рсу не участвует. Например, длительная на перекрытие. Динамическая составляющая(горизонтальные силы) от этого нагружения учитывается, а сама нагрузка от него нет. Что может привести, к большим отрывам в колоннах к примеру. Помнится в одной колонне отрыв был около 300т. Что бы такого не было, я делаю комбинацию или нагружение, из всех нагружений которые вошли в массы. Это нагружение или комбинация сопутствующие с пульсацией и взаимоисключающие с остальными нагружениями и ветром статическим. Таких нагружений для масс может быть несколько. Картинка из плоской задачи. Как-то так.
давно хочу посмотреть микрофе, или инг, да все откладываю, есть версия ознакомительная или хм не совсем ознакомительная? Последний раз редактировалось 100k, 23.04.2013 в 11:15. |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
"Ветровую нагрузку следует определять как сумму средней и пульсационной составляющей" - СНиП 2.01.07-85*
"Нормативное значение ветровой нагрузки следует определять как сумму средней и пульсационной составляющих" - СП 20.13330.2011. Пульсационная нагрузка в моих задачах ~= 0.8....1.2 * статическая. Отсюда делаю вывод, что скад сам не суммирует пульсацию из динамики со статикой. Отсюда задаю вам вопрос, почему они взаимоисключающие в РСУ?
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Цитата:
Последний раз редактировалось 100k, 23.04.2013 в 12:23. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Saha, посмотрите вот это http://www.scad4you.ru/arch/manual/WindManual.pdf
Как известно из СНиП - ветровая нагрузка определяется как сумма средней и пульсационной составляющих. Так вот в SCAD именно так и сделано, т.е. динамическая ветровая нагрузка - это и есть именно сумма составляющих, но не просто одна пульсационная составляющая. И SCAD сам делает вот это суммирование. Понятно, что не задав в SCAD статическую ветровую нагрузку (т.е. среднюю составляющую) вы в SCAD динамическую ветровую нагрузку не получите. Поэтому у вас в РСУ появляются загружения от статической ветровой нагрузки. Но эти загружения следует объявить в РСУ неактивными загружениями. И работать только с динамическими ветровыми нагрузками. Не надо делать масло-масленое и два раза учитывать в РСУ среднюю составляющую (статическую ветровую нагрузку), которая и так уже входит в созданную вами динамическую ветровую нагрузку. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809
|
Готовится 1-ое официальное изменение. СП 20.13330.2011 «СНиП 2. 01. 07-85* «Нагрузки и воздействия»
http://www.normacs.ru/reviews/notifi...sp?type=2#7921 Там теперь для всех сооружений нужно будет считать с пульсационной составляющей и добавится даже третья часть! |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
В лучших традициях популярных сериалов. Заинтриговали на самом интересном месте. Второ..пласт?)
Цитата:
Последний раз редактировалось s7onoff, 23.04.2013 в 23:02. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
это мелочи. Мне вот интересней - брать ли массу людей, она ведь тоже на частотные характеристики влияет. А снег на крыше? А то, что при разных вариантах расположения тех же людей и снега собственные частоты у здания будут разными?)
|
|||
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Конечно нормативное.
Массу "людей" и других живых существ "брать" не надо. При вычислении массы необходимо использовать нагрузки создающие инерционные силы. Те нагрузки которые не присоединены к "скелету" конструкции учитывать не следует. Массы от оборудование стоящее на перекрытии, думаю, надо учитывать через к-т трения и площади опирания, например для стали по бетон к=0,3 Последний раз редактировалось 100k, 24.04.2013 в 13:08. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
100k, возьмите фонарный столб (г-образная рама, защемленная в земле). Пусть верхняя балка будет достаточно широкой. Представьте себе его колебания. Теперь положите сверху бетонную плиту. Вы считаете, что формы колебаний не изменятся? А если эту плиту заменить на шапку снега такой же массы? В чем существенные различия? А если туда десяток монтажников залезут? Почему вдруг внезапно их всех учитывать не нужно?
|
|||
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Бетонная плита присоединена силами трения и(или) закладными деталями. Если плиту заменить массой снега, то в зависимости от того, какой снег, слежавшийся или рыхлый тоже частота будет разная. Так же заметите плиту резервуаром с жидкостью, то частота будет третья. Кое где резервуары с жидкостью используют в качестве демпферов. Что касается монтажников... а какой вклад в инерционные силы, внесут стальные шарики перекатывающиеся по перекрытию во время землетрясения?
Де́мпфер (нем. Dдmpfer — глушитель,амортизатор от dдmpfen — заглушать) — устройство для гашения (демпфирования) или предотвращения колебаний, возникающих в машинах, приборах, системах при их работе. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
СНиП II-7-81* СТРОИТЕЛЬСТВО
В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ п. 2.1. Расчет конструкций и оснований зданий и сооружений, проектируемых для строительства в сейсмических районах, должен выполняться на основные и особые сочетания нагрузок с учетом сейсмических воздействий. При расчете зданий и сооружений (кроме транспортных и гидротехнических) на особое сочетание нагрузок значения расчетных нагрузок следует умножать на коэффициенты сочетаний, принимаемые по табл. 2. постоянные - 0,9 временные длительные - 0,8 кратковременные (на перекрытия и покрытия) - 0,5 Горизонтальные нагрузки от масс на гибких подвесках, температурные климатические воздействия, ветровые нагрузки, динамические воздействия от оборудования и транспорта, тормозные и боковые усилия от движения кранов при этом не учитываются. 2.5.* Расчетная сейсмическая нагрузка Sik в выбранном направлении, приложенная к точке k и соответствующая i-му тону собственных колебаний зданий или сооружений (кроме гидротехнических сооружений), определяется по формуле:S=K1*S0k S0k=Qk*...... Qk- вес здания или сооружения, отнесенный к точке k, определяемый с учетом расчетных нагрузок на конструкции согласно п. 2.1 При расчете на сейсм. нагрузку используют значит расчетные значени, так же можно я думаю поступать и при пульсации, т.к. также динамическая. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
"Пункт 11.1.8. Перед таблицей 11.4 добавить примечание: «Собственные частоты допускается определять при действии нормативных значений нагрузок (постоянных, длительных, кратковременных), учитываемых для рассматриваемой расчетной ситуации»." |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Белим-Красим Регистрация: 26.02.2012
Leningrad City
Сообщений: 380
|
Не представляю себе практического применения данного понижающего коэффициента, да и как прилепить к этому площадь опирания не понимаю. Ты как-то в расчетах это реализуешь?
|
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Цитата:
Не использую. По аналогии с базами стальных колонн. Воспринимается базой колонны поперечная сила или нет, если нет, необходима постановка анкеров сдвига. Для этого считается объем эпюры сжатия под опорной плитой, этот объем и есть прижимающая сила. Если ее умножить на 0.3(к-т трения стали по бетону) и к-т надежности 0.9, то получим сдвигающую силу воспринимаемую колонной для проверяемого сочетания нагрузок. Актуально для связевых колонн. Я только уточняю, что при вычислении массы, необходимо использовать нагрузки создающие инерционные силы в снип сейсмика так и написано. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166
|
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста понять, почему при частоте собственных колебаний больше передельного значения (1,1 в моём случае) ускорения верхнего этажа не отображаются в протоколе расчёта, и какой в этом так сказать сакральный смысл?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166
|
Спасибо за ответ. Но у меня ещё небольшой вопрос по расчётной схеме. Есть в нормах правило понижать модуль упругости бетона умножением его на 0,3 и 0,6. Правильным ли будет вернуть его в исходное положение при оценке пульсаций? Ведь этот параметр сказывается на результате.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.10.2008
Сообщений: 198
|
----- добавлено через 50 сек. -----
Цитата:
----- добавлено через ~14 мин. ----- Какие конкретно нормы? В СП "НиВ" не нашел Последний раз редактировалось rain_day, 27.11.2015 в 19:07. |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Цитата:
Один из них, может быть учтена пульсация без соотвествующего нагружения. Например пульсация почЫталась без длительных нагрузок, а массы от длительных нагрузок вошли в пульсационную составляющую. Соотвественно могут быть большие отрывы в колоннах (небольшое сжатие и большой момент).. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.10.2008
Сообщений: 198
|
swell{d}, всё равно не нашел. В СНиП был пункт "6.8. Предельное значение частоты собственных колебаний fl, Гц, при котором допускается не учитывать силы инерции, возникающие при колебаниях по соответствующей собственной форме, следует определять по табл. 8." Вы не о нём?
100k, ну да, всё верно. Я поэтому и говорю что нужно задать сопутствующими эти нагрузки. То есть установить логическую связь между пульсацией и нагрузками, от которых сформированы массы таким образом, что пульсация не может действовать без этих нагрузок. Но эти нагрузки могут действовать без пульсации. Разве нет? Зачем отдельная комбинация? В комбинации это у вас там коэффициенты сочетания или переход к нормативным? КОэфф сочетания учитывают вероятность их одновременного действия. Но если мы от них сформировали массы, значит они уже действуют и учитывать вероятность их одновременного действия неуместно, и все коэфф сочетания по этим массовым нагрузкам должны быть =1. Кстати, так делает и сам SCAD. Если поставить нагрузки сопутствующими пульсации, то он коэффициенты по ним ставит=1. Т.е. считает их за одну кратковременную |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.10.2008
Сообщений: 198
|
|
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
rain_day, я ж не учительница начальных классов, чтобы Вам всё разжевать и в рот положить.
В СП исчерпывающая информация по расчёту пульсационной составляющей. п.11.1.8 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.10.2008
Сообщений: 198
|
swell{d}, Вы издеваетесь? Действительно, Вы совершенно не обязаны это делать. Но ведь я обратился помочь с конкретным вопросом, если у Вас нет времени или желания, не отвечайте или пошлите меня, в конце концов, если считаете нужным. А если отвечаете - отвечайте полностью. К чему эти выкрутасы?
В п. 11.1.8 нет указаний к тому, что при частотах выше предельных можно не учитывать пульсационную составляющую. Также там нет информации, что при частотах выше предельных, ускорение нас и СП "не волнуют", как Вы выразились. В первую очередь поясните, что вы имеете ввиду говоря "частоты выше 1,1 не волнуют". Что значит "не волнуют"? Вы сами-то выражайтесь понятно, а не своим жаргоном. Может тогда всё сразу встанет на свои места Последний раз редактировалось rain_day, 30.11.2015 в 12:23. |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
rain_day, вопрос был, почему скад не показывает ускорения при собственных частотах выше табличных.
Я ответил, что они нас не интересуют, т.к. по нормам делать динамический расчёт в этом случае не требуется, достаточно определить пульсационную составляющую по простенькой формуле. Определить ускорения без динамического расчёта не представляется возможным. Про то, что пульсационную составляющую можно не учитывать, я нигде не писал. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.10.2008
Сообщений: 198
|
swell{d}, спасибо.
Тем не менее, в данном случае (когда частоты выше предельной и он не выводит ускорения в протоколе) скад всё равно вычисляет амплитуды перемещений от пульсации, определяет период и частоты. Зная эти параметры, можно найти ускорение для любого узла. Собсна, что и описано в одной из Ваших статей. Или это не корректно будет? Я имею ввиду ускорение для расчета динамической комфортности. Или такой расчет также не требуется в этом случае? Мне именно поэтому и не понятно было, почему нас "не волнуют" частоты выше предельных. Ну а динамическая комфортность-то нас волнует в любом случае, или нет? А то ведь скад вполне мог бы посчитать и выдать ускорения. Или это не те амплитуды, от которых можно корректно определить ускорения? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
РСУ в SCAD при учете пульсации ветра | Eugene Zarubin | SCAD | 19 | 15.06.2017 11:09 |
Учет пульсации ветра по СНиП | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 05.06.2017 08:50 |
Учет динамической и статической составляющих ветровой нагрузки в РСУ | avonder | Лира / Лира-САПР | 33 | 21.03.2012 18:28 |
Учет пульсации ветровых нагрузок | АХХРЕТЕКТОР | Расчетные программы | 6 | 25.06.2009 17:26 |
Лира не считает пульсации | naden | Лира / Лира-САПР | 13 | 22.11.2008 19:48 |