| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Арматура вне классики
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
||
Просмотров: 15065
|
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Не применял (нашим было проще отгибать вниз, быстрее оборотность опалубки), но скажу.
Склонен применить такое решение, при названных особых условиях бетонирования. Стержень ведь заанкерен достаточно по обе стороны расчетного сечения плиты. А если рассмотреть вариант не отгибать верхние стержни вовсе, а приваривать шайбу или пластину (50х50, например) в торец стержня - то и набора 100% прочности верхних конструкций не надо - арматура будет заанкерена только в перекрытии (под стеной)... П.С. На верхнем этаже завел бы вниз в стену.
__________________
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 03.06.2013 в 22:25. |
|||
![]() |
|
||||
Для этого предусматриваются мероприятия против разгиба стержней (и очень часто проектировщиками игнорируются)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Дерьмовое решение, но не самое страшное из тех, с которыми доводилось сталкиваться в реализованных проектах.
Как выше уже отметил DK+, гнутая арматура всегда стремится выпрямиться. В случае, когда арматура отогнута вниз, её спрямлению препятствует тело плиты, бесконечно жесткое в плоскости действия усилия разгиба. А в случае, когда она отогнута вверх, спрямлению препятствует нижняя часть бетона стены в направлении толщины стены, а это, как правило всего 150-200 мм. Это немного из другой оперы. |
|||
![]() |
|
||||
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352
|
И не просто конструктивные мероприятия, а мероприятия, основанные на расчете входящих углов, расположенных в растянутой зоне элементов. Как это делается можете посмотреть в любом учебнике по железобетону.
|
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
|
|||
![]() |
|
||||
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Ерунду какую-то пишите. Я вообще никогда не завожу арматуру, а узел проектирую шарнирным.
Кстати, многочисленные намеки в нормах говорят о том, что нельзя считать стык плоской плиты и стены жёстким. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303
|
Цитата:
Вообще проблема кажется надуманной. Заделка есть, входящих углов нет, никаких норм не нарушено. Да, стержень вниз смотрится понадежней, но это субъективно и никак не повод для паники на тему "щас все затрещит и развалится". |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303
|
|
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Цитата:
Достаточно или недостаточно 150-200 мм бетона можно определить расчетом. Цитата:
То, что вы его проектируете шарнирным, обрывая верхнюю арматуру, не делает его таковым в реальной работе конструкции. Делая возможным поворот плиты независимо от стены, вы допускаете раскрытие на опоре трещин, превышающих допустимые значения. Тем самым бетонное сечение на опоре выключается из работы на срез и вся плита висит на арматуре, что тоже не очень-то хорошо (не утверждаю, что критично). И что? Железобетон для этого и армируется. Картинка эта ничего не показывает, похоже, что вертикальная нагрузка в этой схеме вообще отсутствует. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Наверное, самое технологичное решение для строителей - использовать П-образные стержни в плите. Без отгибов в стену ни вниз, ни вверх. На верхнем этаже анкерить вниз в стену.
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Напрмер, мой любимый сп 52-103:
Цитата:
К стенам, ятд, это относится в той же мере. превышающих что? раскрытие трещин из условия сохранности арматуры? а если я там вообще не ставлю арматуру? только нижняя сетка. нормальные трещины на опоре при обычном проектировании (3я группа трещиностойкости) есть всегда. при этом расчёт на поперечную силу ведётся одинаково - есть они или нет |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Цитата:
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Не понял, как это связано с сопряжением плит и стен, имеющих соизмеримую изгибную жесткость.
Цитата:
Цитата:
Если раскрытие трещины не ограничено, то пронизывая глубоко тело элемента эти трещины снижают сцепление бетона, и тяжелая ноша по восприятию среза перекладывается на арматуру. Цитата:
Всё имхо. Последний раз редактировалось Liam, 04.06.2013 в 12:55. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Строили когда, на одном этаже стены месяца четыре простояли целёхонькие, а потом бац - и сквозные трещины. До расчетной ситуации ой как далеко было. Цитата:
Это при стенах-то...Да... Offtop: Нужно срочно эвакуацию жильцов и магазинов производить... Наверное время рассудит. |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Цитата:
Цитата:
мне кажется, или кто-то из нас путает физику процесса нормальных и наклонных трещин? я не в упрёк, я не отрицаю, что мои представления могут быть ошибочными, т.к. расчёт на образование наклонных трещин вообще отсутствует в сп 52-101 |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
По вашему мнению сетка в пустотке заанкерена? В монолитной плите перекрытия есть основное армирование верхнее и нижнее. Чем основное армирование монолитного перекрытия хуже верхней опорной сетки пустотки?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530
|
|
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
swell{d}
Речь не о наклонных трещинах, а о срезе. Не буду продолжать утверждать, что сечение с нормальными трещинами на опоре не работает на срез, т.к. считаю, что это возможно только при больших поворотах плиты относительно стены, что возможно только при больших прогибах в пролете. А это исключено, если вы армируете плиту по расчету, учитывающему шарниры на опоре. Вроде бы мы ушли от темы. Этот разговор для темы о шарнирах в ж.б. Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Liam, 04.06.2013 в 13:26. |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Mcrc=Rbt*Wpl - если нет предварительного напряжения, то не зависит.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 04.06.2013 в 13:23. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530
|
Цитата:
В стыке монолитной плиты и стены нет шарниров. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530
|
может быть если его специально сделать-но уж точно не путем убирания рабочей арматуры в опорной части плиты.
Распределения моментов зависит в первую очередь от конструкций стыка плиты и стены и их жесткостей а не от того хотим ли мы там видеть шарнир или нет. |
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Все отвечают залпом.
Железобетонная система всегда стремится находится в таком равновесном состоянии, при котором усилия распределены в ней таким образом, что они могут быть восприняты сечениями это системы. Если сечение не способно воспринять усилие, возникшее в нём, то образуется пластический шарнир и разгружение сечения. Существуют и решения по образованию шарниров в сопряжении железобетонных элементов (как правило сложные инженерно-технические решения), которые создаются специально для того, чтобы работа системы соответствовала теоретическим расчетам. Короче говоря, нельзя так просто убрать и арматуру и сказать "здесь будет шарнир". |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
дык конструкцию стыка я выбираю в зависимости от полученных усилий =) замкнутый круг получается
если я хочу видеть шарнир, я введу его в расчётную схему, получу распределение усилий, а уж затем законструирую узел. по-моему, так и никак иначе. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Вы мне лекцию хотите прочитать?)
В своем посте вы безъяпелляционно написали: В любом случае в монолитной плите есть как верхнее, так и нижнее армирование. Об отсутствии арматуры здесь никто не говорит.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 04.06.2013 в 14:04. |
|||
![]() |
|
||||
Ну да, интересный эффект. Даже, мне кажется, нижнюю грань призмы выкалывания надо рисовать по шву бетонирования по верху плиты. С другой стороны - насколько все серьезно? Во-первых, стена будет давать пригруз на призму выкалывания. Во-вторых, насколько велика будет сама выкалывающая сила? Эта сила будет не только стремиться выколоть бетон, но и смять его внутри отгиба. А радиус отгиба как раз назначается в том числе из условий недопущения смятия.
Хотя, согласен, лишний раз от этих заморочек держаться подальше при наличии нормального решения. А опора просто менее жесткая, чем плита.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
ага а растяжение пусть бетон воспринимает. По этой картинке (да и по правильному) как раз стержень вниз загибать надо.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Пост N34:"А опора просто менее жесткая, чем плита." Не понял. Кикпич настолько "мягкий", что в нем пустотка поворачивается?
Допустим у Вас есть узел сопряжения монолитного перекрытия с монолитной стеной. Арматура нижняя и верхняя (основная) заведена на опору. Дополнительного заанкеренного армирования на опоре нет. Опорный момент основное армирование на воспримет, точнее воспримет определенную его долю, наверняка основное армирование не заведено на полную длину анкеровки за опору (толщины стены не хватило, отгиба армирования не сделано). => На опоре почти шарнир. При опирании пустотки на кирпичную стену (если выше есть стена) имеет место быть момент на опоре, хоть и незначительный. Нет в природе чистого шарнира. По Вашему мнению если бы кирпичная стена имела бы жесткость равную пустотке, то она её смогла бы защимить? Я Вас правильно понял?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 04.06.2013 в 15:58. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
а что на нее передавать усилие будет? перекрытие? каким образом? Картинка, приложенная мной показывает распространение главных напряжений, соответственно надо располагать элементы, их воспринимающие. Короче выше в постах уже все сказали. Дальше можно делать правильно, а можно так как хочется.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Цитата:
Если стена была бы очень толстой, то арматуру не нужно было загибать вообще. Прямые стержни арматуры просто завели в стену на Lan и этого бы хватило, чтобы опорное армирование взяло на себя опорный момент (площадь арматуры посчитать только надо).
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 04.06.2013 в 17:21. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512
|
Ребятаааа! ) Можно я тоже с ваши поразмышляю?) В общем мимо проходил , смотрю ,думаю, дай помогу) Ахах)
В решении криминала не вижу, конечно не есть хорошо. Арматура как раз загибают вниз по причине откалывания бетона при разгибании стержня. Однако, в случае большой вертикальной нагрузке ,а в стенах многоэтажного здания как раз об этом можно говорить скорее всего зона куда отгибается стержень будет сжатой соответственно изгибающий момент будет пытаться вырвать арматуру из угла, а вот вертикальная нагрузка будет пытаться вдавить его. Есть такая штука как усилие обжатия на опоре. Мало того, у вас там стоит горизонтальная арматура стены которая не даст арматуре выскочить из угла. Так что думаю можно спать спокойно. Насчет ограниченной заделки соглашусь ибо трещины в вертикальном элементе это редко, а вот в изгибаемом да. Потому и будет потеря жесткости. Хотя конечно если вы все ручками рассчитаете и получите что трещин от усилий в плите не будет, то считайте жестким. SergeyKonstr не переживайте все будет окей. Я бы посмотрел более детально по усилиям. Посмотрите эпюру нормальных напряжений в сечении стены при самой фиговой ситуации. Я думаю вряд ли увидите там растянутую зону в углу. Разве что на самых верхних этажах. Трещины могут появится но вряд ли это будет катастрофой. Запасы, туда сюда. Надеюсь здание не в сейсмике Решения с постановкой П должны быть продуманными. Млин, все такие умные, даже как то не по себе) А я думал нету у меня конкурентов по железобетону, нету) Ан-нет) |
|||
![]() |
|
||||
По сравнению с бетоном - да, вата просто. Мягче на порядок.
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Цитата:
А для того, чтобы она появилась, как Вы говорите, сечение плиты должно повернуться вокруг неподвижной недеформируемой точки. Т.е. бетон должен быть абсолютно не сжимаем. В любо случае (рассматриваем стену и перекрытие) будет некоторая сжатая неразрушенная часть бетона и будет некий опорный момент (хоть и небольшой), который будет держаться имеющимся основным верхним армированием. Во-вторых: не забывайте, что перекрытие в состоянии, хоть и на малый угол, но повернуть стену. В-третьих: идеальных шарниров нет. В подобных случаях всегда имеет место быть несвободный поворот сечения. Сквозной трещины не будет. Вспомните про то, что в неразрезной балке на опоре тоже есть трещины.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Я говорил, что поперечной силе на опоре может быть выгоднее не разрушить сечение по наклонному сечению, а срезать бетон по ослабленному нормальной трещиной сечению (грубо говоря "наклонная" трещина соединится с нормальной). Такого в рамном узле не происходит даже при наличии трещин из-за наличия опорного момента, который "держится" в том числе за счет сцепления арматуры с бетоном в заделке. Сжатая зона обжимает нижний участок, где возможно возникновение наклонной трещины.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Цитата:
Особо то, не переживаю. Хотелось узнать как на практике, кто применяет (применял), а тут развели научно-теоретические.... |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Такое ощущение, что Вы не читаете, то что я написал или меня не понимаете....
Теорию железобетона повторите. Не одна плита от того, что Вы пишете не упала. И не происходит при нормальном конструировании того, что Вы пишите и не произойдет. Откройте стр. 129-130 руководства по конструированию ЖБК (1978г) и посмотрите то, о чем я Вам говорю.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 05.06.2013 в 08:59. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Вы говорите о сопряжении монолитной стены и плиты, а на странице 129-130 изображено опирание монолитных плит на кирпичную стену.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Цитата:
![]() ![]() Цитата:
![]()
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Цитата:
не можно, а нужно |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Цитата:
Доводить нужно не менее 1/3 армирования, это и имел ввиду.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
А путать нечего: расчет на продавливание - это расчет на поперечную силу. Просто в случае, который называют "продавливание", мала площадь сечения, сопротивляющегося поперечной силе, потому на продавливание и считают. Еще как, в #34 я уже обяснил почему. Ну, с некоторой осторожностью, данный узел действительно можно применить и с монолитной стеной, но это будет доказывать, что как раз именно я прав. Потому как делать его надо именно так как нарисовано: с выемкой в стене под плиту и последующей отдельной заливкой плиты. Т.е. следует выполнить платформенный (а еще лучше - контактный) стык. Говоря по-простому, тем самым мы "уведем" трещину с грани опоры за опору, и она не ослабит сечение на срез. При этом, в отличии от кирпичной стены, следует весьма осторожно подбирать длину анкеровки - со одной стороны, чтобы не допустить смятия, с другой - "серьезного" защемления. Можно, хотя в СП 52-103 (если Вы про него) говорится про другие Пэшки.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Цитата:
![]() По -Вашему при таком опирании плиты на стену откроются зияющие трещины на опоре и она рухнет от действия поперечной силы? Ну если не рухнет, то повиснет на арматуре?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Наклонное сечение рассчитывают на поперечную силу и момент. Соответствующей анкеровкой мы конструктивно обеспечиваем прочность наклонного сечение не действие изгибающего момента.
Дело в том, что в месте пересечения с наклонной трещиной продольная арматура испытывает как растяжение так и изгиб. Отсюда происходит откол или раскалывание бетона защитного слоя. Так вот экспериментом установлено, что если продольную арматуру завести за наклонную трещину на 5d, то этого не произойдет. А если у вас не выполняется проверка прочности наклонного сечение на действие поперечной силы без поперечного армирования, то в балке необходимо завести продольное армирование за трещину на 10d. (Речь идет о шарнирном опирании)
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 10.06.2013 в 12:59. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
|
|||
![]() |
|
||||
В рамках теории, из которой вывелись формулы СНиПа - не может.
Не учитывается.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Цитата:
Если проверить трещиностойкость такого сечения, может и будет трещина, а может и не будет. Всё зависит от усилий.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
А тут уже какая-то куча-мала пошла из предельных состояний.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2013
Сообщений: 5
|
Доброго времени суток коллеги!!
Арматурный каркас дома (стены\колонны первого этажа) был связан и простоял всю зиму и всю весну (в воде\в снегу). Спустя почти год начинают ставить опалубку и заливать бетон. Вопрос: Не теряет ли качество и свои свойства арматура? |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) | Red Nova | LISP | 5022 | 02.07.2025 07:20 |
Поперечная арматура в зоне продавливания: какую анкеровку Вы используете? | КИСИ1986 | Железобетонные конструкции | 47 | 29.03.2022 12:52 |
Список в "Анализе результатов армирования": Вычисленная арматура, СНиП (в SCAD) чем отличается | МишаИнженер | SCAD | 12 | 26.12.2011 10:39 |
арматура не по ГОСТ - монолитный каркас | cerega87 | Железобетонные конструкции | 8 | 18.12.2010 20:26 |
Будет ли работать верхняя арматура в такой плите? | Нитонисе | Железобетонные конструкции | 50 | 30.08.2010 21:02 |