Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как определить ударные снеговые нагрузки на навес здания
Регистрация: 04.06.2013
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 22084
|
|
||||
Проектировщик Регистрация: 19.05.2007
Москва
Сообщений: 169
|
dastan, Ставьте снегозадержатели на кровле основного здания над козырьком. А сам козырёк считайте по СНиП. Можете от себя n-кратный запас заложить.
Tvorec, Сопромат конечно хорошо, но откуда взять упругие характеристики снега при ударе? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,041
|
Приблизительно второй закон Ньютона: F = M * g, где: М - масса снега расчетной площади; g = 9.81м/с2 - ускорение свободного падения))). Ну и книжку по физике почитать - там эта формула накручивается побольше в длину. Можно чего то накрутить ....
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Мне кажется изобретение велосипеда противоударного навеса не самое интересное занятие. Снегозадержатели на кровле ставить необходимо, чтобы предотвратить лавинный сход снега с крыши. Готовых снегозадержателей у разных производителей полно. Лучше трубчатые. Погуглите.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,041
|
|
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Плохая кровля.
![]() Ох и геморроя с ней... Снегозадержатели, подогрев лотков (лотки ЖБ шириной два метра), система мониторинга кровельной нагрузки. В процессе строительства однажды сошел снег во внутреннюю часть "арок". Это был пипец. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.06.2010
Сообщений: 7
|
Цитата:
первые попытки построить количественную теорию свободного падения тяжёлого тела были предприняты механиками средневековья. Однако они ошибочно утверждали, что скорость падающего тяжёлого тела растёт пропорционально пройденному пути. Эту ошибку впервые исправил Д. Сото (1545), который сделал правильный вывод о том, что скорость тела растёт пропорционально времени, прошедшему с момента начала падения, и нашёл закон зависимости пути от времени при свободном падении (хотя эта зависимость была дана им в завуалированном виде). Чёткая же формулировка закона квадратичной зависимости пути, пройденного падающим телом, от времени принадлежит Г. Галилею (1538) и изложена им в книге «Беседы и математические доказательства двух новых наук». - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%...BD%D0%B8%D0%B5 а вообще здание категорически не для нашего снежного климата - ни карнизов, ни козырьков, максимум можно дождь отвести... |
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Возможно скажу глупость, но в том же МГСН при расчете на прогрессирующее учитывают нагрузку от веса падающего перекрытия с коэффициентом динамичности 1.5. Вы можете взять 2. Плюс у в данном случае ситуацию можно рассматривать как особую в виде удара, в этом случае возможно использовать при желании упрочняющие множители. Единственный вопрос - обоснование всего этого согласно нормам. Судя по тому же ЕС1 массу снега удерживаемого снегоудержателями определяют от точки снегоудержания до ближайшего конька. Отсюда имеем объем удерживаемого/падающего снега.
Последний раз редактировалось frostyfrost, 06.06.2013 в 16:44. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Сила, прикладывающаяся от снега, как таковая, как ни странно, будет действительно mg. Но считать навес на эту силу по законам статики неразумно и опрометчиво. По факту есть еще:
ЗЫ: самое близкое, что есть к данной теме у нас в нормах - крановые нагрузки. Приложение В.2 - нагрузка от удара крана о тупиковый упор. upd: Кстати, вчитался немного в этот В.2 - элементарно же. Они просто делят кинетическую энергию (почему-то удвоенную) на деформацию буфера. То есть если считать, что крыша должна прогнуться от удара на 2-3 мм, то сила получится большой, а соответственно придется считать тяжелую конструкцию, которая по факту как раз слабо прогнется. И наоборот, если считать, что она прогнется на полметра от хорошего схода льдины с крыши, то получим небольшую приведенную силу, а значит и небольшую легкую конструкцию, которая как раз сильно прогнется. Последний раз редактировалось s7onoff, 06.06.2013 в 17:17. |
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Ну что, так скажет кто-нибудь - как определить силу удара снега о козырек?
Все школьную физику позабывали? Допустим, нам известна масса падающего снега. Известна высота падения. Сопротивлением воздуха пренебрегаем. Итак, на какую силу F рассчитать балку? Ау, грамотеи есть? ![]() Ладно, не буду дальше стебаться над двоечниками. Можно определить время свободного падения снежного кома (корень из двух "аш" деленных на "же"). Можно вычислить скорость, с которой снег встретится с козырьком ("же" на "тэ"). Можно посчитать импульс силы ("эм" на "вэ"). Но вы не определите саму силу. Для этого нужна сущая мелочь - знать за какое время скорость падающего снежного кома после встречи с козырьком станет равна нулю. Для этого нужно проводить специальные "краш тесты". Такие дела. Все остальное - гадание на кофейной гуще. ЗЫ, а то что некоторые тут твердят про f=mg, так это вес тела, находящегося в состоянии покоя, и к данному случаю никакого отношения не имеет. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
я так понимаю, это уже давно тут народ понял)
А чем Вам не нравится методика из В.2 СП 20?) Они идут несколько иным путем. Есть энергия, которую несет ударяющее тело. Есть работа, которую это тело после столкновения совершает. Предположения следующие: 1) Энергия не тратится на тепло (хотя тепло всегда выделяется при ударе, но да хрен с ним) 2) Энергия не тратится на пластические деформации. Ой какое грубое предположение - ведь на самом деле она серьезно тратится в данном случае на деформации снегового кома. Таким образом получаем, что вся mv2/2 переходит в перемещение козырька вниз! А чем характеризуется перемещение в механике? E=F*s, где E - энергия, затраченная на перемещение. F - сила, которую прикладывали к телу. Приравниваем mv^2/2=F*s - получаем F=mv^2/(2s)! Как раз эту формулу и дают в приложении В СП. Правда без двойки в знаменателе (но это не обязательно опечатка). |
|||
|
||||
Регистрация: 02.11.2007
KH.UA
Сообщений: 107
|
ТС, интереса ради загляните в книгу Гордеева и Ко "Нагрузки и воздействия на здания и сооружения". У меня издание 3-ье, 2009 г.в. Там есть параграф 6.8 "Динамическое действие снега". Вкратце описана суть проблемы, сказано, что норм нигде таких нету, есть какие-то наработки у корпуса военных инженеров США
![]() P.S. Не сочтите за рекламу книги. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ну и зачем Вы теплое с мягким перепутали? Коэффициент мю - это отношение высоты снегового мешка к высоте обычного снегового покрова горизонтальной площадки. Там никакие удары не учтены.
|
|||
|
||||
Конструкции зимних садов, зенитных фонарей и т.д. Регистрация: 13.10.2012
Ukraine/Kiev
Сообщений: 106
|
Интересный поднят вопрос. Вот делали зимний сад (см. ниже фото). Приехав на объект увидели такую картину - снега выше половины двери. Прораб говорит, что с зимнего сада сошел снег. У меня подозрение, что не только с зимнего сада, а еще и с крыши дома.
Вопрос. В каких нормативных документах посмотреть такие случаи? Тут получается, что кроме основной снеговой нагрузки на зимний сад (размеры в плане зимнего сада 3000х6000мм, т.е. площадь от снеговой нагрузки получается 18м.кв.) необходимо еще и учитывать снеговую нагрузку с крыши дома, да еще и ударная снеговая может быть нагрузка... Считаем снеговую нагрузку на зимний сад 18м.кв. х 200кг = 3600кг. На какой еще коэффициент нужно дополнительно умножать полученную снеговую нагрузку? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Конструкции зимних садов, зенитных фонарей и т.д. Регистрация: 13.10.2012
Ukraine/Kiev
Сообщений: 106
|
Не забывайте что у нас снипы не действуют. У нас тут ДБНы. Уточните какой снип там последний? Чтобы я все снипы не пересматривал...
|
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
Хотя в целом с Вашей логикой согласен. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290
|
Посмотрите ВСН 02-73 Указания по расчету снеголавинных нагрузок при проектировании сооружений.
Там указано, что для расчетов передних элементов сооружений, испытывающих воздействие лавин, задается местное повышенное давление от ударов снежных глыб. Формулу см. в приложении |
|||
![]() |
|
||||
Конструкции зимних садов, зенитных фонарей и т.д. Регистрация: 13.10.2012
Ukraine/Kiev
Сообщений: 106
|
Давайте рассмотрим конкретный пример (см. вложение).
1. Не совсем понял коэффициент формы (мю1 и мю2), чем отличаются? 2. Уклон кровли альфа1, какой кровли, я так понимаю та что внизу (зимний сад назовем), а уклон кровли самого здания почему не учтен тогда? 3. Мю3 - это коэффициент на который нужно будет умножить снеговую нагрузку на плоскую поверхность (она у нас 200кг/м.кв.), правильно понимаю? 4. Какое тогда будет мю3 при b1=3,0м; h=4,0м; b2=10,0м; альфа1=20°; Sk=200кг/м.кв. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379
|
да никак не определишь. А если "сосуля" острым концом жахнет? Так что, бери мю равное шесть и не парься. (Хотя здесь важно пятно контакта). По крайней мере металлические конструкции не будут повреждены.
А, если снег со всей крыши чохом съезжает, то здесь я пас.... Единственная защита от этого- выпускать кровлю над козырьком за пределы козырька. Снегозадержатели или ограждение кровли могут тоже помочь Последний раз редактировалось Хмурый, 07.06.2013 в 19:16. |
|||
![]() |
|
||||
Конструкции зимних садов, зенитных фонарей и т.д. Регистрация: 13.10.2012
Ukraine/Kiev
Сообщений: 106
|
"Сосуль" мы не боимся, в зимних садах на крыше, наружное стекло обычно идет минимум толщиной 6мм, закаленное. А его разбить довольно сложно, не всегда с первого раза молотком получается.
![]() P.S. В зимних садах несущий профиль алюминиевый, по стоимости он по сравнению со стальным каркасом и так получается раз в 10 дороже. А если принять нагрузку 200х6=1200кг/м.кв., то конструкция вообще получится дороже золота. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 19.05.2007
Москва
Сообщений: 169
|
Цитата:
Открытым остаётся вопрос о том какой брать γл = 0,45 т/м3 (для непылевидных лавин) или 0,05 т/м3 (для пылевидных лавин). Я больше склоняюсь к пылевидной т.к.: 1) снег рассыпется при полёте с такой высоты, 2)снег будет воздействовать на часть кровли, 3) снег будет ударяться не сразу всей массой а полосой равномерно разбивающейся о кровлю. Но для данной кровли выйдет все равно солидная цифра: около 1.5т/кв.м. Да и ещё одна выдежка из данного норматива Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Конструкции зимних садов, зенитных фонарей и т.д. Регистрация: 13.10.2012
Ukraine/Kiev
Сообщений: 106
|
Если логически подумать, то мю должно быть не меньше двух. Площадь крыши (ската) основного дома будет не меньше площади крыши зимнего сада. И если допустить сход снега с крыши дома (естественно при условии, что там обязательно стоят снегозадержатели, и глыба не рухнет, т.е. исключаем ударную нагрузку), то снега будет ровно в 2 раза больше. Отсюда и имеем мю=2. И то это при условии, что угол крыши зимнего сада будет меньше угла крыши основного дома, иначе снег с крыши зимнего сада сойдет раньше.
Правильный ход мыслей? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.08.2009
Сообщений: 189
|
Вот что у меня получается, еслиб задача была у меня:
- от удара не уйти, значит надо его уменьшить - конструкция второго варианта априоре будет одобрена заказчиком и отличный "увод" снега от двери - архитектуру трогать нельзя, т.е. что либо добавленное должно быть незаметно, как можно менее заметно на фасаде получается надо в добавлении к конструкции второго варианта (считаем ее на обычный снег, ну может просто запас дать, либо послушаться СНиПа и сделпть треугольную крышу с углов ската 45`) по краю кровли выпускаем сетку с ячейкой дозирующей падение снега (сетка рабица) с вантовой конструкцией от провисания) сетка не даст падать большой массе и обеспечит плавный сход снега как-то так
__________________
Timeo Danaos et dona ferentes :eek: |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 19.05.2007
Москва
Сообщений: 169
|
KennyMckormik, У вас просто вариант снегозадержателя. Далеко не лучший с архитектурной точки зрения, и просто абсурдный с конструкторской (сетка не сможет обеспечить упор против натянутого троса и вся конструкция провиснет вниз.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.08.2009
Сообщений: 189
|
конечно это снего задержатель, и я не стыжусь этого. НО дело"в волшебных пузырьках", а точнее в размерах ячейки сетки. стоит посчитать и все не так уж абсурдно. С точки зрения архитектуры: РАНЬШЕ НАДО БЫЛО ДУМАТЬ.
__________________
Timeo Danaos et dona ferentes :eek: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.05.2014
Сообщений: 1
|
Добрый день. А можно как то попроще объяснить как правильно рассчитать нагрузку и какой взять метал. Без формул, а на примере.
Например навес 6м х 3м , 5 ферм. Какая снеговая нагрузка? Какая ветровая нагрузка? Какой использовать метал? Столбы? Балки? Фермы? Обрешётку? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
И куда там эти пять ферм пихать. Фермы трехметровые или шести?) бабах вжжж уууу серебро, отгоняет вампиров да нет не знаю 42 |
|||
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Температурные (климатические) нагрузки на конструкции здания | p_sh | Конструкции зданий и сооружений | 84 | 04.03.2025 00:49 |
Длительная и кратковременная снеговые нагрузки | Serz | Прочее. Архитектура и строительство | 197 | 09.04.2019 08:21 |
Можно ли чуток снизить снеговую нагрузку в расчёте на гладкость покрытия? | zenk | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 23.01.2017 18:29 |
Как определить крен здания? | pusikul | Обследование зданий и сооружений | 8 | 23.12.2016 11:01 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |