Непрочитано 27.06.2013, 17:20 #1
Заделка проемов в перекрытии.
Amidala
 
Россия
Регистрация: 03.01.2011
Сообщений: 20

Подскажите пожалуйста, имеет ли такой вариант право на существование. Необходимо заделать дыру в перекрытии размером 6000х710 мм вдоль стены из газобетонных блоков. Остальное перекрытие из ж.б. плит. Меня одолевают сомнения ...

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
рис 1.dwg (266.6 Кб, 2772 просмотров)

Просмотров: 5315
 
Непрочитано 27.06.2013, 17:25
#2
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Фатальная ошибка при открытии файла.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2013, 17:28
#3
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Все нормально открывается. Какая глубина заделки у этого анкерного болта в газобетон?
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2013, 19:00
#4
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Открылось. Количество анкеров и их заделку правильно рассчитали? Болты хлипко смотрятся.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 27.06.2013 в 19:06.
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2013, 21:42
#5
Amidala


 
Регистрация: 03.01.2011
Россия
Сообщений: 20


Заделка для анкера Hilti будет где-то 60мм, анкера с шагом 500. Использую анкера для газобетона.
Amidala вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2013, 04:53
#6
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Анкера в соответствии с методикой Hilti рассчитаны?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2013, 06:17
#7
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Нерациональная и ненужная импровизация. Чем не приглянулся обычный балочный монолитный участок?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2013, 06:23
#8
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


2 Amidala
Прикольная шутка )))
Хороший день будет!
357 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2013, 09:47
#9
Amidala


 
Регистрация: 03.01.2011
Россия
Сообщений: 20


Axe-d, а на что я балки опирать буду?
Amidala вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2013, 09:54
#10
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Amidala Посмотреть сообщение
Axe-d, а на что я балки опирать буду?
А сборная плита на что опирается?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2013, 10:04
#11
Amidala


 
Регистрация: 03.01.2011
Россия
Сообщений: 20


На ригели, к которым я по сути и не подберусь. И смысла в этом не вижу

Последний раз редактировалось Amidala, 28.06.2013 в 10:26.
Amidala вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2013, 10:51
#12
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Amidala Посмотреть сообщение
На ригели, к которым я по сути и не подберусь. И смысла в этом не вижу
Так там, значит, каркас+ самонесущие стены. В свою очередь, не вижу смысла нагружать не рассчитанную на то стенку. Прихилтивайте тогда опорные столики из 140...160-го уголка к колоннам каркаса - более надежное основание для анкеров. Потом зальете свой участок с опиранием на колонны.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2013, 11:45
#13
Amidala


 
Регистрация: 03.01.2011
Россия
Сообщений: 20


Axe-d, спасибо
Amidala вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Заделка проемов в перекрытии.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Измененние формулировки по огнестойкости заполнения проемов paha Конструкции зданий и сооружений 4 04.07.2011 08:08
Отношение площади световых проемов к площади пола lee Архитектура 45 26.01.2011 06:54
Устройство проемов в перекрытии при реконструкции Lubov Конструкции зданий и сооружений 18 10.02.2010 09:10
Заделка больших отверстий в мон ж/б перекрытии snip123 Железобетонные конструкции 4 06.07.2009 17:45
Заделка трещин в перекрытии жилого дома Badgo Конструкции зданий и сооружений 11 30.10.2008 23:30