Трещины в навесных стеновых панелях
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Трещины в навесных стеновых панелях

Трещины в навесных стеновых панелях

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.07.2013, 09:54 #1
Трещины в навесных стеновых панелях
mult84
 
обследование ЗиС, экспертиза промбезопасности
 
Алтай (медведи по улицам ходят)
Регистрация: 09.09.2010
Сообщений: 52

По всему периметру производственного (не функционирующего) здания наблюдаются вертикальные сквозные трещины в навесных стеновых панелях. Панели являются одновременно парапетом для кровли, т.е. треснул только верхний ряд панелек. Часть панелей имеет выгиб от плоскости стены наружу, что хорошо видно на фотографии. Кровля с организованным внутренним водостоком, водоприёмные воронки забиты, о чём свидетельствуют следы замачивания на внутренней поверхности плит покрытия в районе воронок.
Опыт не позволяет мне установить ПРИЧИНУ возникшего повреждения в стеновых панелях. Могу лишь предположить, что давит панельки снег с кровли, но почему, возможно ли это?

Изображения
Тип файла: jpg IMG_7166 для dwg.jpg (138.7 Кб, 335 просмотров)

Просмотров: 2386
 
Непрочитано 17.07.2013, 10:03
#2
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


А крепление смотрели? Алтай- может сейсмика?....а насчет снега- не думаю...
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 10:36
#3
mult84

обследование ЗиС, экспертиза промбезопасности
 
Регистрация: 09.09.2010
Алтай (медведи по улицам ходят)
Сообщений: 52


Крепление в порядке, сейсмика 6 баллов.
mult84 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2013, 10:55
#4
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от mult84 Посмотреть сообщение
водоприёмные воронки забиты
Тогда возможно давление воды в "бассейне"?
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 11:42
#5
mult84

обследование ЗиС, экспертиза промбезопасности
 
Регистрация: 09.09.2010
Алтай (медведи по улицам ходят)
Сообщений: 52


У меня тоже складывается такое мнение. Вода не уходит, а точнее сказать, уходит в узлы примыкания кровельного ковра к парапету, и давит в весенний период (днём +, ночью "минус").
И, уважаемый, поясните пожалуйста, что значит вода в "бассейне", честно говоря первый раз слышу такой термин.
mult84 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2013, 12:11
#6
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от mult84 Посмотреть сообщение
что значит вода в "бассейне",
Это я в переносном смысле. Из-за неработающих воронок вода теоретически может заполнить весь объем кровли до парапета. Вот и получается бассейн. А давление воды на стены - гидростатическое. Правда при такой высоте стенок (парапета) оно небольшое. Тут скорей давление сплошного ледяного диска решающую роль сыграло.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 12:58
#7
mult84

обследование ЗиС, экспертиза промбезопасности
 
Регистрация: 09.09.2010
Алтай (медведи по улицам ходят)
Сообщений: 52


Благодарю за участие!
На этом варианте я и остановлюсь, ибо более правдоподобного развития событий не вижу.
mult84 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Трещины в навесных стеновых панелях

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сквозные трещины в несущих стеновых панелях - как быть? msv_mnv Обследование зданий и сооружений 5 22.11.2018 10:45
Рекомендации по расстановке монтажных петель в стеновых панелях grozd62 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.05.2013 18:05
Допускается ли устройство проемов в несущих стеновых панелях? AVS Конструкции зданий и сооружений 9 06.03.2012 23:03
Почему возникают трещины в панелях в домах 75 серии Томске? PS. Как в новых так и в старых. StroitelPrepad Конструкции зданий и сооружений 15 07.10.2011 05:52
Крепление навесных газобетонных стеновых панелей на болтах к плитам перекрытий warblek Конструкции зданий и сооружений 3 06.04.2010 14:15