Прокладка кабеля под гипсокартоном
проектировщик эл.сетей
Екатеринбург
Регистрация: 15.01.2009
Сообщений: 239
|
||
Просмотров: 17436
|
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322
|
Конечно нету такого норматива! на все ведь норматив не напишешь! Смотря что обшивает гипсокартон - если бетонную стену то можно, но все равно лучше затянуть в гофру - т.к. можно порезать кабель о профиля, саморезы и др. Под трубой же гофру думаю подразумеваете - если так то она не такая уж и дорогая, суйте в нее все смело!
|
|||
![]() |
|
||||
В ПУЭ написано, что проложенная проводка должна быть сменяемой. Без гофры поменять проводку без разборки стены практически невозможно.
Ну и в случае КЗ гофра плавится, сжимается и сбивает пламя. Про защиту от порезов уже писали. Так что прокладывать без гофры категорически не рекомендую. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322
|
с гофрой тоже ну очень сложно поменять ну практически невозможно, если прямой участокто скорее да чем нет, но ввг-нг кабель жесткий фиг там он пройдет по новой если у него два поворота, ПВС ку еще можно пркоинуть да и то легче где нибудь разломать а потом заделать по новой ну подштукатурить.
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638
|
Дык бетон или гипсокартон?!
Фигасе, условия прменяли)) Про прокладку без гофры по гипсокартонному потолку. Сам наблюдал и даже замерял, (полтора вольта получилось), как на метеллическом профиле под гипсарь, образовывались блуждающие токи. Токи образовывались из-за электромагнитного воздействия проводов на профиль. Вы ведь помните опыт из школы, контур, ток, возникающее поле ![]() ![]() Конечно, наличие гофры этот эффект полностью не уберет, но существенно ослабит (расстояние в квадрате ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322
|
да ну гофра индукцию поля никак не ослабит! и полтора вольта ерунда, не искра конечно не ерунда но полтора вольта в качестве электрической опасности - полная ерунда, а вот если саморез на профиле в кабель врежется то КЗ возможно получить, обидно ж потом потолок разбирать, ну а если не кз то фаза может коротить на конструкцию, хотя узо должно по идее сработать, но это тоже дело - искать где коротит! вобщем я за гофру, но если бы делал сам для себя то делал бы без гофры - ибо в кривости своих рук уверен!
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638
|
Я говорил, не о том, что гофра эмм бликирует индукцию, а о том, что гофра отодвигает кабель от профиля. И тем самым ослабляет индукцию. Про УЗО, кажется, я тоже не говорил))) Ессесно УЗО в жилых помещениях, а не только во влажных, необходимо! Это требование ПУЭ. Электробезопастность?!)) Если бы батарейки убивали бы, ессесно, я бы сейчас не писал бы сюда с мобилки)) Однако, если вы помните принцип действия УЗО, то согласитесь, что в случае пореза кабеля и попадания фазы на не заземленный металл профиля, УЗО может и не сработать, так как просто будет не достаточно токов утечки. Результат - профиль по напряжением.
|
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
У нас бы никому в голову не пришло положить кабель не в трубе, не только в стене но и открыто. Кстати, а ну в стену (за которой голый кабель) кто-то решит гвоздь забить, да еще пневматическим молотком. Или шуруп но шуруповертом-импактом, фото н-р 2 а не отверткой. Хотел бы я посмотреть сколько там вольт получится
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638
|
Ну, и между прочим, зря бы не додумались. Не обслуживаемую проводку, т.е. ту которую не планируется перетягивать, милое дело укладывать в штробы бетонных стен, с последующим их замуровыванием. Наличие гофры в бетонной стене ни как не спасет от пневмомолота или просто дрели. Если вы, конечно, на столько богаты, что бы всю проводку выполнять в металлических трубах, то тогда, да, то тогда флаг вам в руки.
От этого должна спасать автоматика с учетом селективности и норм. расчет на КЗ, а еще желательно зарисовать кабельную трассу после монтажа, чего, кстати, практически ни кто не делает. А вот охлаждение проводов, непосредственно в бетоне, на порядок выше чем в трубе. На сколько важен это фактор, также можно проследить в ПУЭ. |
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Цитата:
Пусть ответственность берут на себя инстанции что повыше, пусть они думают о бедности страны и заставляют вас пользоваться несовременными нормами, а простые проектировщики должны сделать работу хорошо, то есть в данном случае упрятать кабель в трубу. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638
|
Вова)) Бетон не горит
![]() если вы про гипсокартоннын стены и прочее, то, естественно, нужны трубы) Я ж с этим не спорю)) Более того, я даже показал на собственном примере, какие ещё могут возникнуть потенциально опасные факторы, даже не вполне очевидные в случае прокладки без трубы. Последний раз редактировалось Palomnic, 30.08.2013 в 18:32. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Цитата:
В ТП/РП пару раз так делали, но вообще в бетоне труб даже особо никто не хочет чего то. Хотя понятно почему....из за раздолбайства зальют бетоном намертво потом разребай... ПВХ не то что от шурповерта она и от отвертки не спасет. Но Между гипроком и бетоном кинул бы в гофре. если для себя в жестких трубах. |
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Вообще-то кабель по трассе протягивают в жестких трубах, а конечные участки могут быть в гофре, на подходе к оборудованию. В трубу закладывают специальную смазку, а в гофр разве ее положишь?
Одиночные трубы еще можно положить перед заливкой бетоном, руками бетонщиков и по их чертежам (для чего электрики-проектировщики выдают задание). Но, во-первых, нет никакой гарантии что там внутри труб не осталось чего-нибудь плохого, а во-вторых если труб много и они пересекают большие пространства то строители запросто откажутся от дурной непрофильной работы. И кто проконтролирует количество изгибов на трассе? А оно должно быть строго ограничено. У нас трубы прокладывают электрики, работающие параллельно с теми кто кладет арматуру. И для себя они сделают хорошо и правильно. Цитата:
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Прокладка кабеля в трубе | Михаилip55 | Электроснабжение | 13 | 07.10.2012 10:52 |
Прокладка кабеля 0,4 кВ | Дмитрий 1982 | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 11.01.2012 15:23 |
Наружная прокладка кабеля в гофре | Kooga | Электроснабжение | 22 | 05.11.2009 17:40 |
Прокладка связевого кабеля под путепроводом | Shoorup | Электроснабжение | 4 | 20.10.2009 13:55 |
Вопрос по электрике: прокладка кабеля по высоткам | AlexChe | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 23.11.2007 16:14 |