Время схватывания бетона в зависимости от температуры. Нормативная документация.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Время схватывания бетона в зависимости от температуры. Нормативная документация.

Время схватывания бетона в зависимости от температуры. Нормативная документация.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.09.2013, 15:19 #1
Время схватывания бетона в зависимости от температуры. Нормативная документация.
Bleba
 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 76

Здравствуйте. ПРоблема: Забетонировали плац , бетон В25 схватывался 11 часов при температуре воздуха + 25 С и средней влажности воздуха 77%. На 11 сутки он весь потрескался. Теперь ищут виновных, либо бетонный завод, либо уход за бетоном. Есть подозрение, что бетонный завод переборщил с добавками.
Прошу подсказать мне нормативную документацию по набору прочности бетона при температуре воздуха + 25 С и средней влажности воздуха 77%, его время схватывания в часах, где все это можно посмотреть? Интересно мнение умных людей.
Просмотров: 7348
 
Непрочитано 10.09.2013, 15:23
#2
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Bleba Посмотреть сообщение
Интересно мнение умных людей.
Умным сбя особо не считаю, но насколько мне известно, что при 20гр за 3часа должен схватиться бетон без добавок.
vit.z. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2013, 15:24
#3
Bleba


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 76


Спасибо, а можно ссылку на норм документацию? я должен буду это обосновать. Обрыл много нормативных документов, так и не нашел, то что мне нужно..
Bleba вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2013, 15:38
#4
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Графики набора прочности бетона при различных условиях встречал только в научной и учебной литературе.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2013, 16:49
#5
Bleba


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 76


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Графики набора прочности бетона при различных условиях встречал только в научной и учебной литературе.
просьба поделиться литературой)
Bleba вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2013, 08:15
#6
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Bleba Посмотреть сообщение
просьба поделиться литературой)
не вопрос
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2013, 08:55
1 | #7
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Руководство по прогреву бетона в монолитных конструкциях
Под редакцией: Б.А. Крылова; С.А. Амбарцумяна; А.И. Звездова
Москва, 2005 г.
Рис.5.5
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2013, 09:16
#8
Bleba


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 76


Armin, Спасибо, а есть графики с учетом влажности?
Bleba вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2013, 11:34
#9
extraneous

Не верблюд
 
Регистрация: 07.06.2010
Москва
Сообщений: 1,179


С какой бы скоростью бетон ни схватывался, трещины появляться не должны.
При бетонировании площадок самая большая проблема - высыхание бетона. Соотношение площадь/объем у площадок - самое невыгодное. В итоге с поверхности вода испаряется, снизу - уходит в землю, и никакого набора прочности не происходит. Мы обычно перед бетонированием делаем подготовку хотя бы в несколько сантиметров толщиной, чтобы вода не уходила в грунт, а после схватывания бетона накрываем его полиэтиленовой пленкой.
Также, бетон привозили готовый или готовили прямо на месте? Если на площадке - вполне вероятно, что не было соблюдено нужное соотношение компонентов, например, налили слишком много воды или насыпали мало цемента.
Хотя, всегда соблазнительно обвинить во всем цементный завод
__________________
Мой блог по Revit
extraneous вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2013, 10:06
#10
Bleba


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 76


Цитата:
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Также, бетон привозили готовый или готовили прямо на месте? Если на площадке - вполне вероятно, что не было соблюдено нужное соотношение компонентов, например, налили слишком много воды или насыпали мало цемента.
Хотя, всегда соблазнительно обвинить во всем цементный завод
Все доставлялось в бетономешалках (от завода изготовителя). Он набрал B=30, а должен был B=25 ... ) Виновных определили.
Еще вопрос по теме, есть документация по демонтажу бетонного покрытия?)
Bleba вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2013, 10:35
#11
xopekc


 
Регистрация: 26.06.2012
Сообщений: 20


и как вариант - залил монолитом плац большой площади и без швов?)
xopekc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2013, 11:24
#12
Bleba


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 76


Цитата:
Сообщение от xopekc Посмотреть сообщение
и как вариант - залил монолитом плац большой площади и без швов?)
мимо)

Всех благодарю за помощь!
Bleba вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2013, 14:21
#13
extraneous

Не верблюд
 
Регистрация: 07.06.2010
Москва
Сообщений: 1,179


Цитата:
Сообщение от xopekc Посмотреть сообщение
большой площади и без швов?)
Заливать совсем без швов не так просто, нужны ведь и направляющие для виброрейки)

Bleba, расскажите, в чем причина была, интересно же.
__________________
Мой блог по Revit
extraneous вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2013, 14:36
1 | #14
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
в чем причина была, интересно же.
Так про причину ТС ничего не говорил, что её установили. Он сказал только что
Цитата:
Сообщение от Bleba Посмотреть сообщение
Виновных определили.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2013, 16:43
#15
Bleba


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 76


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Так про причину ТС ничего не говорил, что её установили. Он сказал только что
Проницательно. у нас так всегда.
НО я лично считаю, что основание не достаточно уплотнили.

Последний раз редактировалось Bleba, 12.09.2013 в 16:58.
Bleba вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Время схватывания бетона в зависимости от температуры. Нормативная документация.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
А как насчёт уважения к РУССКОМУ ЯЗЫКУ, дамы и господа инженеры? Зяблик Разное 1249 17.02.2023 16:20
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Почему Бетон В25 бывает и М300 и М350 dextron3 Железобетонные конструкции 91 14.05.2013 16:26
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16