Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)
Цитата:
3.129. ...
Концы продольных рабочих стержней, не привариваемых к анкерующим деталям, должны отстоять от торца плиты на расстоянии не менее:
10 мм - для сборных плит перекрытий и стеновых панелей пролетом до 12 м включительно;
15 мм - для монолитных плит длиной до 6 м включительно;
20 мм - для монолитных плит длиной более 6 м.
|
Если речь об отступлении от боковых граней конструкции параллельных стержню - то те же требования к защитному слоя, как и до нижней грани (до верхней, кстати тоже).
Это следует из требований к защитному слою.
Цитата:
Арматура, расположенная внутри сечения конструкции, должна иметь защитный слой бетона (расстояние от поверхности арматуры до соответствующей грани конструкций) чтобы обеспечивать:
- совместную работу арматуры с бетоном;
- анкеровку арматуры в бетоне и возможность устройства стыков арматурных элементов;
- сохранность арматуры от воздействий окружающей среды (в том числе при наличии агрессивных воздействий);
- огнестойкость и огнесохранностъ.
|
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Последний раз редактировалось Armin, 13.09.2013 в 09:01.
|