Расчет несущей способности сваи
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет несущей способности сваи

Расчет несущей способности сваи

Ответ
 
Поиск в этой теме
Старый 14.09.2013, 18:43 #1
Расчет несущей способности сваи
lukavladi
 
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 94

Вопрос к конструкторам свайных фундаментов по несущей способности сваи. Дело в том, что мне, как геологу, очень часто приходится заниматься статическим зондированием и, естественно, в отчете приводить значения предельных сопротивлений свай F(d)u по результатам зондирования. В проектной организации эти значения получают расчетом «по грунтам»:
Fd = γc(γcRRA + uΣγcffihi)
Проблема в том, что результаты очень разбегаются, хотя расчет по статике лет за 10 (не меньше) претерпел 3-4 уточнения и каких-либо «косяков» в нем нет.
Теперь вопрос к формуле и таблице из свайного СНиП или СП 50 102-2003:
Если геолого-литологический разрез скважины выглядит приблизительно –
0,0-1,2 м – насыпные грунты
1,2-2,0 м – песок пылеватый, влажный
2,0-4,7 м – супесь пластичная, пылеватая, показатель текучести=0,81
4,7-6,7 м – глина полутвердая, показатель текучести=0,11
6,7-7,9 м – щебень известняка (кора выветривания)
7,9-10,0 м – известняк средней прочности,
то при расчете 6-ти метровой сваи (0,3х0,3 м) с погружением ее острия на глубину 5,7 м ( в глину на 1,0 м) какое значение R пойдет в формулу?
Просмотров: 11421
 
Старый 15.09.2013, 00:16
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


В глину её на метр ещё хрен забьёшь =)
По таблице посмотрите r для вашей глубины и показателя 0,11, в чём вопрос то?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Старый 15.09.2013, 00:25
#3
lukavladi


 
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 94


Да уже подставлял, Fd получается под 70 тонн. Не многовато-ли для данных грунтовых условий?
lukavladi вне форума  
 
Старый 15.09.2013, 00:29
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


По-моему нормально. Может даже чуть побольше на испытаниях получите. 0,11 - это же почти скала =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Старый 15.09.2013, 00:38
#5
lukavladi


 
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 94


Ну до скалы этой глине с коэфф. пористости 1,3 и модулем деформации 15 МПа еще далековато. Вот если бы свая прошла по этой глине метров 5, тогда вопросов не было бы. А так получается, что 4,7 м прошли по пылеватым пескам и "сопливым" супесям, в глину зашли на 1,0 м и сразу 70 тонн?
lukavladi вне форума  
 
Старый 15.09.2013, 00:53
#6
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от lukavladi Посмотреть сообщение
Проблема в том, что результаты очень разбегаются
по этому СНиПу ,если "очень разбегаются" результаты,делается статические испытания натурных свай. Вы же сами ответили на свой вопрос в последнем посте - снип учит-ет только консистенцию..а зондирование - все характеристики.А сколько ваша статика дала ?
grozd62 вне форума  
 
Старый 15.09.2013, 00:57
#7
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Я вообще в зондирование не верю. Фигня всё это
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Старый 15.09.2013, 00:57
#8
lukavladi


 
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 94


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
по этому СНиПу ,если "очень разбегаются" результаты,делается статические испытания натурных свай. Вы же сами ответили на свой вопрос в последнем посте - снип учит-ет только консистенцию..а зондирование - все характеристики.А сколько ваша статика дала ?
По зондированию 25 тонн. Отсюда и разговор с конструктором завязался.
lukavladi вне форума  
 
Старый 15.09.2013, 00:59
#9
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от lukavladi Посмотреть сообщение
этой глине с коэфф. пористости 1,3 и модулем деформации 15 МПа
она случаем не просадочная?

Цитата:
Сообщение от lukavladi Посмотреть сообщение
В проектной организации эти значения получают расчетом «по грунтам»:
Fd = γc(γcRRA + uΣγcffihi)
с чего Вы взяли?

Цитата:
Сообщение от lukavladi Посмотреть сообщение
в отчете приводить значения предельных сопротивлений свай F(d)u по результатам зондирования
этого вполне достаточно, зачем снимать ответственность с доблестных геологов-изыскателей
Атрибут вне форума  
 
Старый 15.09.2013, 00:59
#10
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Забейте сваю и испытайте, чего гадать.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Старый 15.09.2013, 01:02
#11
lukavladi


 
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 94


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Я вообще в зондирование не верю. Фигня всё это
но почему же оно является обязательным при изысканиях под сооружения на свайных фундаментах?
lukavladi вне форума  
 
Старый 15.09.2013, 01:04
#12
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Да хз, идиотизма в нормах много. Вы же знаете, что перед испытанием свай им дают "отдых" от нескольких дней до месяца? Потому, что несущая способность со временем растёт. Как ваше зондирование это учитывает? Никак.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Старый 15.09.2013, 01:06
#13
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от lukavladi Посмотреть сообщение
Да уже подставлял, Fd получается под 70 тонн. Не многовато-ли для данных грунтовых условий?
Цитата:
Сообщение от lukavladi Посмотреть сообщение
По зондированию 25 тонн. Отсюда и разговор с конструктором завязался.
на этот случай свой пунктик в нормах есть (ошибся к вашему случаю не применим)

повторюсь - просадочные грунты есть?

Последний раз редактировалось Атрибут, 15.09.2013 в 01:46.
Атрибут вне форума  
 
Автор темы   Старый 15.09.2013, 01:09
#14
lukavladi


 
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 94


В таблице "Глубина погружения нижнего конца сваи, м" что здесь имеется в виду: на сколько свая зашла в грунт с тем или иным показателем текучести или просто общая длина сваи?

Последний раз редактировалось lukavladi, 15.09.2013 в 01:43.
lukavladi вне форума  
 
Старый 15.09.2013, 01:43
#15
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 806


глубина погружения основания острия сваи от поверхности природного рельефа или отм. планировки
Атрибут вне форума  
 
Автор темы   Старый 15.09.2013, 01:54
#16
lukavladi


 
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 94


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
глубина погружения основания острия сваи от поверхности природного рельефа или отм. планировки
Вот теперь мы подошли к главному и непонятному для меня вопросу:
1. Если слой глины с IL=0.11 будет залегать не с 4,7 м, а к примеру с 12,0 м, то в формулу пойдет уже другое (большее) значение R? Замечу, что вышележащие грунты могут быть еще с худшими характеристиками, а мощность глин будет той же-2,0 м.
2. Почему расчетное сопротивление этой глины на разных глубинах погружения сваи разное?
lukavladi вне форума  
 
Старый 15.09.2013, 02:00
#17
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 806


здесь аналогия с ростом давления при погружении в жидкости
Атрибут вне форума  
 
Автор темы   Старый 15.09.2013, 02:07
#18
lukavladi


 
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 94


Как то мутно и загадочно. Было бы гораздо понятнее: сопротивление растет по мере заглубления в птв глину на 3,0 м - 4000 кПа, на 4,0 м - 5100 кПа и т.д.
И еще добавлю: был разговор о пунктике. Может куда адресуете?

Последний раз редактировалось lukavladi, 15.09.2013 в 02:16.
lukavladi вне форума  
 
Старый 15.09.2013, 02:19
#19
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
в зондирование не верю. Фигня всё это
у меня противоположное мнение
возможно различие мнений вызвано различной "средой обитания"

никуда не адресую, пунктики есть но не по вашему случаю (СП 50-102-2003 прим.2 к п.7.3.7, п.7.3.15)

С большой долей вероятности Fd будет соответствовать данным стат. зондирования.

Последний раз редактировалось Атрибут, 15.09.2013 в 02:26.
Атрибут вне форума  
 
Автор темы   Старый 15.09.2013, 02:23
#20
lukavladi


 
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 94


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
возможно различие мнений вызвано различной "средой обитания"
Моя "среда обитания" подталкивает меня разобраться в том, что приходится делать...
lukavladi вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет несущей способности сваи

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет несущей способности пола. Zombie Архитектура 27 13.02.2017 06:17
Расчет несущей способности основания фундамента. Prokurat Основания и фундаменты 20 12.04.2015 19:27
Расчет несущей способности сваи по 1 или 2 типу зонда. Какой расчет точнее ? Евгений М Основания и фундаменты 13 05.07.2013 15:36
кто должен выполнять расчет несущей способности свай? mamuk Прочее. Архитектура и строительство 9 04.08.2010 12:27