Рассчитываю портальную связь, расчет на устойчивость в Скаде сделал для определения расчетной длины наклонной сжатой ломаной ветви. Расчетная длина получилась 9м. По ручному расчету все элементы проходят с более чем двукратным запасом. А вот в протоколе расчета Скад выдает коэффициент запаса местной потери устойчивости наклонной ветви 1, а коэффициент запаса системы в целом 0,46! Подскажите, в чем проблема?

Вложения
Тип файла: zip СВЯЗЬ измененная (устойчивость 1).zip (1.6 Кб, 121 просмотров)

Просмотров: 6712
 
Непрочитано 18.09.2013, 09:08
#2
xak24


 
Регистрация: 22.01.2009
Красноярск
Сообщений: 179


0,46 - это же и есть 2х кратный запас
xak24 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 09:11
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


не так давно в металлоконструкциях вроде обсуждали портальные связи вот такие и ругались очень)

Попробуйте задать модальный анализ и посмотреть на формы потери устойчивости. Скорее всего, связь теряет устойчивость из плоскости очень хорошо и выключается из работы вся.

Цитата:
0,46 - это же и есть 2х кратный запас
Это не коэффициент использования, а именно коэффициент запаса.
 
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2013, 09:40
#4
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
не так давно в металлоконструкциях вроде обсуждали портальные связи вот такие и ругались очень)

Попробуйте задать модальный анализ и посмотреть на формы потери устойчивости. Скорее всего, связь теряет устойчивость из плоскости очень хорошо и выключается из работы вся.
Да ругались-то ругались, но связь имеет жесткий узел из плоскости в месте излома, да и расчетные длины нормальные получаются. Странно как-то это.
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 10:32
#5
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Точно формулу не помню, кажется так
расчетная длина
L= корень квадратный(3.14*3.14 EI/(K N) )
К- к-т запаса устойчивости
N- нормальная сила в стержне
смотрите форуму потери устойчивости, для того стержня который теряет устойчивость расчетная длина по этой формуле будет "правильная" ну или похожая, для остальных нет
100k вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2013, 10:43
#6
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
смотрите форуму потери устойчивости, для того стержня который теряет устойчивость расчетная длина по этой формуле будет "правильная" ну или похожая, для остальных нет
С этим согласен. Сильно смущает, что по ручному расчету все элементы связи проходят с двойным запасом, а скад говорит, что не проходят. Может кто глянет схемку, подскажет в чем оплошность?
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 11:26
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Вот тут Ильнур рассказывал, как SCAD вычисляет эти коэффициенты на самом деле - http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1115740&postcount=14 - может поможет чем. В частности:
Цитата:
При этом надо иметь ввиду, что не всякая система (конструкция, модель) теряет устойчивость по причине потери устойчивости одного слабого элемента.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Странные коэффициенты запаса устойчивости

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Общий КЗУ получается меньше 1.3, хотя наименьшие коэффициенты запаса местной устойчивости по элементам не менее 16. Как понимать? Mike1 SCAD 5 29.11.2014 13:16