Единая крыша над существующим зданием и пристройкой без деформационного шва
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Единая крыша над существующим зданием и пристройкой без деформационного шва

Единая крыша над существующим зданием и пристройкой без деформационного шва

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.10.2013, 06:18 #1
Единая крыша над существующим зданием и пристройкой без деформационного шва
Rourker
 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 107

Представлена проектная документация пристройки к существующему зданию. Крыша над пристройкой и существующим зданием запроектирована единой без деформационного шва. Меня терзают смутные сомнения. Или все-таки если разница осадок будет минимальной, то можно?
Просмотров: 2913
 
Непрочитано 30.10.2013, 08:27
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Rourker Посмотреть сообщение
Или все-таки если разница осадок будет минимальной, то можно?
Ну так посчитайте разницу осадок и далее усилия в элементах кровли от них.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2013, 08:49
#3
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от Rourker Посмотреть сообщение
Меня терзают смутные сомнения.
меня тоже
forass вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2013, 09:13
#4
Rourker


 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 107


Допустим разница осадок будет даже 1 см, тогда мауэрлат потянет вниз, а с ним и стропила с огромной силой.
Rourker вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2013, 11:22
#5
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Rourker Посмотреть сообщение
тогда мауэрлат потянет вниз, а с ним и стропила с огромной силой.
Да Вы, батенька, литератор. А инженеры оперируют цифрами. Например, если у жестко защемленной деревянной балки сечением 150х150 и длиной 6м свободный конец переместить на 1см, то внутренние усилия в ней будут составлять примерно 5% от предельных (эквивалентно около 7кг нагрузки, приложенной к концу). Это я пальцем на коленке прикинул.
И это по Вашему огромная сила? И это еще без учета ползучести/податливости соединений.
Так что карандаш Вам в руки и считать, считать, считать.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2013, 11:32
#6
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 782


Сделать-то можно. Но осадку надо определять еще и во времени. Если по приложению Г, то это быстротекущие в течении примерно года.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2013, 14:01
#7
Rourker


 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 107


Так что, получается что можно?
Rourker вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2013, 14:51
#8
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 782


Но кровлю через 2-3-4 года повредит. Пристройки не зря отделяют ДШ
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Единая крыша над существующим зданием и пристройкой без деформационного шва

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какое минимальное расстояние между котлованом и существующим зданием? МишаИнженер Основания и фундаменты 4 29.12.2011 10:48
Надстройка 2-х этажей над существующим зданием Sarman Конструкции зданий и сооружений 7 23.05.2011 17:30
Проектирование фундаментов рядом с существующим зданием Анна_29 Технология и организация строительства 30 28.09.2009 16:26
надстройка металлокаркаса над существующим зданием Fool Металлические конструкции 46 24.02.2008 02:40