Поверочный расчет МК с учетом дефекта при обследовании
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Поверочный расчет МК с учетом дефекта при обследовании

Поверочный расчет МК с учетом дефекта при обследовании

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.11.2013, 21:38 #1
Поверочный расчет МК с учетом дефекта при обследовании
Romegv
 
км
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 27.12.2007
Сообщений: 546

Товарищи, нужна помощь. при обследовании мк конструкций покрытия промышленного цеха 1952-1954?? годов постройки. На составных балках есть места где нижний пояс, а где-то и верхний имеет вогнутости, где-то видно что погнули при перевозке (Судя по всему конструкции откуда-то вывезены и собраны, если верить проектной документации). А в некоторых местах похоже на потерю устойчивости.
А суть вопроса такова, как учесть в расчете эти вогнутости или потери устойчивости?.
С вогнутостями я вроде думаю, что просто убрать из сечения при проверке эту часть и посмотреть Wy? но это в некоторый запас. А что делать с потерей устойчивости не понимаю.И вообще вроде напряжения в балках далеко не доходят до расчетного сопротивления (у этого металла он 1400 кг/см2) т.е. они не догружены процентов на 30, из-за чего так могло повести пояс, если эта не потеря устойчивости.
Что можете посоветовать, и правильно ли я мыслю?
Фотку с погнутым нашел, с потерявшим устойчивость поясом нет(

Изображения
Тип файла: jpg DSC02260.JPG (402.9 Кб, 276 просмотров)


Последний раз редактировалось Romegv, 07.11.2013 в 21:45.
Просмотров: 1826
 
Непрочитано 08.11.2013, 05:52
#2
Thurd

ЭПБ ОПО
 
Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 320


То что на фотографии можно не считать, слишком мала смалковка и простояла с момента монтажа 60 лет.
А вот с потерей устойчивости надо определяться - она это или просто похоже.
По расчетам с учетом дефектов смотрите пособоие по проектированию усилений к СНиП II-23-81*
Thurd вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2013, 10:40
#3
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Цитата:
То что на фотографии можно не считать, слишком мала смалковка и простояла с момента монтажа 60 лет.
А вот с потерей устойчивости надо определяться - она это или просто похоже.
По расчетам с учетом дефектов смотрите пособоие по проектированию усилений к СНиП II-23-81*
Да спасибо, почитал, но не понятно насколько это критично, 90 % балок таких.
Еще вот такое есть:
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (131.9 Кб, 232 просмотров)
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 19:19
#4
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


челябинские грузчики настолько суровы, что могут запинать балку до потери устойчивости
gomer вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 22:52
#5
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Делались ли уже обследования данных конструкций? Есть ли отчеты? Упомянуты ли там данные дефекты?

На первый взгляд - фигня это все. Скорее всего, это внешние повреждения. При этом балки уже 60 лет простояли (как уже сказано выше) и еще столько же простоят.

Offtop: как-то обследовали котельную.. Так там связи горизонтальные по покрытию были выгнуты. Стояли, смотрели, репу чесали - от чего они могли устойчивость потерять? А оказалось все намного проще. Когда насос меняли - цепляли тальку за эту связь

И еще... С чего там мог терять устойчивость нижний (обычно растянутый) пояс?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2013, 15:01
#6
Thurd

ЭПБ ОПО
 
Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 320


Цитата:
Сообщение от Studentroman Посмотреть сообщение
Еще вот такое есть:
Больше похоже на дефект при изготовлении или монтаже. Неоткуда там взяться таким силовым деформациям.
Thurd вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Поверочный расчет МК с учетом дефекта при обследовании

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? Полякоф Конструкции зданий и сооружений 800 18.03.2017 09:51
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Расчет перегородки на местную сейсмическую нагрузку. Элджернон Конструкции зданий и сооружений 3 20.09.2012 14:32
Поверочный расчет запроектированных узлов монолитного здания. Помогите разобраться! Владимир из Магнитки Железобетонные конструкции 3 23.02.2010 16:25
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07