Прошу разъяснить п. 7.2.2 ГОСТ 5686-94
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Прошу разъяснить п. 7.2.2 ГОСТ 5686-94

Прошу разъяснить п. 7.2.2 ГОСТ 5686-94

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.11.2013, 11:17 #1
Прошу разъяснить п. 7.2.2 ГОСТ 5686-94
timuchen82
 
Москва
Регистрация: 28.08.2013
Сообщений: 62

В п.7.2.2 ГОСТ 5686-94.
7.2.2. Испытание сваи динамической нагрузкой должно включать:
- при забивке сваи - подсчеты количества ударов молота на каждый метр погружения и общего количества ударов, а на последнем метре - на каждые 10 см погружения;
- при вибропогружении сваи - подсчеты времени на каждый метр погружения, а на последнем метре - времени на каждые 10 см погружения;
- определение отказов сваи при забивке после «отдыха», т.е. после перерыва между окончанием забивки и началом добивки.

В проекте используются сваи длиной 5м, 6м, 7м, 8м, при строительстве были выполнены динамические испытания 2-х свай 5м результат по которым показал несущую способность 30т и 60т.
Проектировщик в связке со строителями утверждает ссылаясь на п.7.2.2 ГОСТ 5686-94, что в нём даётся выбор одного из трёх видов динамического испытания и они выбрали метод при забивке свай (тем самым зафиксировав "отказ" при забивке каждой сваи они провели испытание 100% свай), а в добавок ещё испытали две сваи после "отдыха".
Действительно ли можно таким образом испытать сваи без "отдыха"?
В соответствии с п.5.2 СНиП 2.02.03-85 требование испытать не менее 6 свай при динамическом испытании. ГОСТ 5686-94 на данный момент не действует на территории РФ.
На мой взгляд должны быть испытаны по 6 свай каждой длины. Прошу помочь разобраться в данной ситуации.
Просмотров: 3279
 
Непрочитано 26.11.2013, 14:59
#2
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Контролировав конечный отказ при рабочей забивке всех свай получили только подтверждение того, что все сваи говоря простым языком работают в одном режиме. И всё. Кстати не спроста ведуться журналы забивкм на площадке.
Для того, чтобы определить сколько такие сваи несут по грунту по результатам динамических испытаний надо было залогами из 3 и 5 ударов пробить не менее 6 из них. Пробили только 2.
Вы правы в своих рассуждениях.
Правда в СНиПе в т.10 есть графа "контроль несущей способности по результатам производственной забивки", но результаты по этой формуле отличаются от результатов предидушей графы. Может они это имели в виду? Но зачем тогда бить только две сваи после "отдыха"?
_Oleg_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2013, 12:27
#3
timuchen82


 
Регистрация: 28.08.2013
Москва
Сообщений: 62


1) ГОСТ 5686-94 не действует на территории РФ, подскажите пожалуйста на что он заменён.
2)
Цитата:
Сообщение от timuchen82 Посмотреть сообщение
ГОСТ 5686-94.
7.2.2. Испытание сваи динамической нагрузкой должно включать:
- при забивке сваи - подсчеты количества ударов молота на каждый метр погружения и общего количества ударов, а на последнем метре - на каждые 10 см погружения;
- при вибропогружении сваи - подсчеты времени на каждый метр погружения, а на последнем метре - времени на каждые 10 см погружения;
- определение отказов сваи при забивке после «отдыха», т.е. после перерыва между окончанием забивки и началом добивки.
Подскажите правильную трактовку этого пункта (это 3-и варианта выполнения динамических испытаний или 2-а с обязательным определением отказа после "отдыха" свай при их забивке).
timuchen82 вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2013, 14:13 ГОСТ 5686
#4
Aleksey_Br

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.05.2006
Kyiv
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от timuchen82 Посмотреть сообщение
1) ГОСТ 5686-94 не действует на территории РФ, подскажите пожалуйста на что он заменён.
Он якобы заменен на "ГОСТ 5686-2012 Грунты. Методы полевых испытаний сваями", но официально ГОСТ 5686-2012 нигде не печатался, не выдавался... и вообще, его пока нету. Тому, смело можно пользоватся ГОСТ 5686-94.
Если будут придирки, что типа он не действует, то в можно на него ссылаться по-простму ГОСТ 5686 .
__________________
br.>
Aleksey_Br вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2014, 23:16 есть у у кого на английском?
#5
makcez

изыскатель
 
Регистрация: 03.05.2011
Москва
Сообщений: 19


gost 5686-94
makcez вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2014, 11:33 ГОСТ 5686-94 на английском
1 | #6
Aleksey_Br

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.05.2006
Kyiv
Сообщений: 184


ГОСТ 5686-94 на английском, прошу
Вложения
Тип файла: pdf GOST 5686-94_Field Test Methods by Piles.pdf (419.5 Кб, 192 просмотров)
__________________
br.>
Aleksey_Br вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Прошу разъяснить п. 7.2.2 ГОСТ 5686-94

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Прошу разъяснить систему размеров. bsasv Машиностроение 18 30.04.2012 16:17
Стандарты оформления чертежей (бумага) Sleekka AutoCAD 23 01.12.2011 14:00
Прошу разъяснить применение ФЗ-123, ч.9, ст.89. (Эвакуационные выходы) Red_line Прочее. Архитектура и строительство 1 10.07.2011 23:39
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53